> Снижение давления в сети хоз-противопожарного водопровода
Kelso
сообщение 14.3.2013, 15:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.3.2009
Пользователь №: 30887



Здравствуйте,коллеги!
Прошу Вас оказать помощь с решении следующего вопроса:
Объект (проектируемый спасательный центр, около 20 зданий) необходимо запитать от городского водопровода Ду 600 мм. Давление в городском водопроводе - 10 атм. Запроектировано 2 ввода водопровода на территорию центра Ду 225 мм каждый. Водопровод запроектирован кольцевым. Необходимо понизить давление в сети с 10 атм до 4,0 - 4,5 атм. Изначально думал поставить регуляторы давления на вводе на территорию, но производители говорят,что регуляторы работают,только когда есть водоразбор. Нет водоразбора - регуляторы не работают, а значит в сети будет давление 10 атм и посрывает все краны. Расход воды на хоз-бытовые нужды составляет 30,5 л/с, при пожаре расход составляет 43 л/с.
Что можно придумать в той ситуации? Как понизить давление?
Схему водопровода прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 124,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 15.3.2013, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



СНиП 2.04.01-85*
6.7.* ........При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelso
сообщение 15.3.2013, 12:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.3.2009
Пользователь №: 30887



Цитата(Elenk_@ @ 15.3.2013, 12:53) *
СНиП 2.04.01-85*
6.7.* ........При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.

Хорошо,даже если так. Все равно в точке подключения давление 10 атм, в любом случае давление нужно понижать- хоть объединенная система,хоть раздельная. Вопрос каким способом. Делать резервуары и потом насосную? Как то не логично сначала гасить напор,а потом ставить насосную,чтобы повысить. Да и экономически не выгодно. Должен существовать менее затратный способ. Только я его не знаю unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bee
сообщение 15.3.2013, 12:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.2.2008
Пользователь №: 15177



Цитата(водов @ 13.3.2013, 10:46) *
Господа проектировщики! Очень прошу, подскажите, пожалуйста. У нас - склад, длина 300 м. По конструкциям перекрытия проходят магистрали ГВС: Т3-Ф 65 мм, Т4-Ф50 мм. ЗАК потребовал выполнить трубопроводы из пластика. По расчету получается, что необходимо устройство компенсаторов П-образных длиной 1600 мм через 10 м, т.е. трасса имеет вид зигзага. Наш расчет проверяли и сказали, что все правильно. Но хотелось бы знать, неужели такое применяется на практике?


Может быть попробовать редукционный клапан, типа КАТ фирмы АДЛ или другого производителя.
Редукционные клапаны КАТ 01 (02)
Клапан поддерживает после себя предварительно установленное давление независимо от давления до него или от колебаний расхода. Клапан управляется двухходовым, создающим небольшую разность давления (01), либо трехходовым пилотным регулятором, обеспечивающим полное открытие, когда давление перед клапаном падает ниже установленного (02.)


Но в любом случае о применимости клапана в вашем случае нужно уточнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelso
сообщение 15.3.2013, 12:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.3.2009
Пользователь №: 30887



Цитата(bee @ 15.3.2013, 13:44) *
Может быть попробовать редукционный клапан, типа КАТ фирмы АДЛ или другого производителя.
Редукционные клапаны КАТ 01 (02)
Клапан поддерживает после себя предварительно установленное давление независимо от давления до него или от колебаний расхода. Клапан управляется двухходовым, создающим небольшую разность давления (01), либо трехходовым пилотным регулятором, обеспечивающим полное открытие, когда давление перед клапаном падает ниже установленного (02.)


Но в любом случае о применимости клапана в вашем случае нужно уточнить.

Я связывался с инженером АДЛ, именно он мне и сказал,что редукционный клапан работает только во время водоразбора. Также общался с инженером Honeywell, который не смог конкретно ответить о работе их клапанов при отсутствии водоразбора.Попробую еще пошерстить интернет и пообзванивать производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 15.3.2013, 13:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



поставте диафрагму перед отключающей задвижкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 15.3.2013, 13:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



И чего она даст? Арматуру ставьте на 16 кгс....вот в здании надо придумывать как делать....интересная задачка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 15.3.2013, 16:10
Сообщение #8


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Искать надо. На крайний случай в каждом здании поставить
http://valtec.ru/goods.shtml?320,VT.087.N,...%EB%E5%ED%E8%FF
Но мне кажется можно и побольше клапана найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 17.3.2013, 15:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Попробуйте здесь. Есть и телефоны.

http://www.techmarcet.ru/catalog/2/11/22.h...CFcV8cAodrl0AjQ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelso
сообщение 18.3.2013, 9:31
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.3.2009
Пользователь №: 30887



Спасибо всем откликнувшимся!
Решил поставить редукторы давления DR300 – 100 мм компании Honeywell. https://mail.yandex.ru/for/engineer-rostov....me=image002.png
Инженеры обещают,что давление будет поддерживаться постоянно, не зависимо от того есть ли расход или нет.
Тему можно закрывать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных