> венткамеры, подключение приточек
vladimircheredni...
сообщение 19.3.2013, 16:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.4.2010
Из: сочи
Пользователь №: 52126



Можно ли подключить четыре приточных установок к одной решетке через воздухосборный короб соединяющий 4 входа в установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
линейка
сообщение 19.3.2013, 17:22
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 102455



да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimircheredni...
сообщение 19.3.2013, 19:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.4.2010
Из: сочи
Пользователь №: 52126



а размеры короба будут влиять на вырабатываемое давление на выходе в сеть
и при каких размерах затраты на создание давления будут минимальны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.3.2013, 19:34
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Размеры будут влиять на желание установок перехватить часть воздуха друг у друга. Размеры Вам считать придётся на суммарный расход и скорости порядка 2 - 3 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimircheredni...
сообщение 19.3.2013, 20:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.4.2010
Из: сочи
Пользователь №: 52126



те короб обьемом равным суммарному обьему подключенных воздуховодов сгодится
а на решетке скорость чтоб была 2 м/с так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.3.2013, 22:17
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы не могли бы формулировать более внятно? Очень бы хотелось у Вас узнать, с какого боку тут объём всех воздуховодов и что имеется в виду - объём металла, объём занимаемый воздуховодами или ещё что своеобразное?

Скорость в сечении. Если Вам это что-то говорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg67-1
сообщение 20.3.2013, 15:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499



Если ставите приточную на расход 200 кубов в час, а рядом запроектирована установка на 15000 м3/час - работа первой приточки будет очень проблемной. Знакомые проектировщики уже сталкивались с такой проблемой: установка большего типоразмера "задавливала" из-за напора своего младшего брата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.3.2013, 15:16
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Oleg67-1 @ 20.3.2013, 14:12) *
Если ставите приточную на расход 200 кубов в час, а рядом запроектирована установка на 15000 м3/час - работа первой приточки будет очень проблемной. Знакомые проектировщики уже сталкивались с такой проблемой: установка большего типоразмера "задавливала" из-за напора своего младшего брата.



Какого напора???? Откуда вообще берётся напор на всасывающей стороне?


В общем так, Oleg67-1, ещё хотя бы одно сообщение ради набора их количества и уйдёте в бан. Для начала, как минимум, на месяц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg67-1
сообщение 21.3.2013, 5:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499



Не надо меня, пожалуйста, пугать. А то, что установка в 100 раз меньше производительностью будет неустойчиво работать из-за соседства другой - факт. Вроде наладчик - должны знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cool_oracool
сообщение 21.3.2013, 5:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95175



Уважаемый Skaramush, Вы человек с опытом и у Вас много полезных сообщений на форуме. Они очень пригодились мне и думаю еще многим людям. Не можете ли Вы прояснить свою позицию доходчиво? Насколько я помню из своего маленького опыта - действительно мощный вентилятор передавливает слабый. Отправка в бан лично мне никакой пользы не принесет, так как я не узнаю в чем причина все-таки. С уважением, Ринат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.3.2013, 11:48
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(cool_oracool @ 21.3.2013, 4:58) *
Уважаемый Skaramush, Вы человек с опытом и у Вас много полезных сообщений на форуме. Они очень пригодились мне и думаю еще многим людям. Не можете ли Вы прояснить свою позицию доходчиво? Насколько я помню из своего маленького опыта - действительно мощный вентилятор передавливает слабый. Отправка в бан лично мне никакой пользы не принесет, так как я не узнаю в чем причина все-таки. С уважением, Ринат.

Ринат, Вы не поняли сути претензии. Если Вы посмотрите все сообщения от Oleg67-1, Вы увидите причину. Человек просто флудит, набирая количество сообщений

По сути. Речь в теме идет о воздухозаборной шахте, никак не о выхлопной. То есть, о напоре речи нет по определению. Далее. Безусловно, если Вы соедините в одну всасывающую или напорную сеть два вентилятора, причём один будет с заведомо меньшим давлением и при этом общий участок сети окажется зажатым - Вы получите те последствия, о которых пишете. Совместная работа нескольких вентиляторов на один участок возможна, но сопротивление этого участка желательно "стремящееся к нулю". Теперь. Посмотрите выше - предложено подбирать размер шахты из расчёта скорости при суммарном расходе 2 - 3 м/с. То есть, минимальном сопротивлении участка. Конечно можно и в таких условиях подобрать вентилятор так, что на всасывающую сторону у него ничего не останется. Однако, это уже другая история.

Цитата(Oleg67-1 @ 21.3.2013, 4:39) *
Не надо меня, пожалуйста, пугать. А то, что установка в 100 раз меньше производительностью будет неустойчиво работать из-за соседства другой - факт. Вроде наладчик - должны знать.

Я Вас предупреждал.

Отдыхаете неделю. Для начала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 6:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных