> конфигурация продувочного и сбросного газопровода
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 8:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста, возможна ли такая конфигурация (по отметкам) продувочного и сбросного газопроводов. Просто вывести их сразу вверх - нет возможности, нужно опуститься ниже линии основного газопровода и обогнуть технологическое оборудование (пройти под ним).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________________Model__1_.pdf ( 14,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 9:15
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Во первых свечи буквой "Г" согласно правил безопасности ПБ 12.529 нельзя делать.
"Устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков."
А у Вас как раз рассеивание ниже плоскости размещения. Уже давно существуют готовые типовые серии 5.905-11 Института МосгазНИИпроект, но и их уже нет необходимости делать на коленке, так как они есть заводского изготовления, просто вписываешь производителя. actiongaz.ru/komplektujuschie/26-ogolovoksvechi файл с чертежом оголовка тоже прикрепил, пользуйтесь.
По поводу ваших изгибов сложно, что-либо сказать, нужно больше информации по чему так происходит, но так изгибать я бы не рекомендовал у экспертов могут быть вопросы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 48,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 9:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Спасибо за информацию по оголовкам. По поводу изгибов: узел редуцирования располагается в центре здания (так нужно по технологическому процессу). Под кровлей здания устроен мостовой кран, т.е. вывести их сразу вверх никак нельзя. Уйти к стене на той же отметке (0,700) тоже не получается, т.к. там расположено технологическое оборудование. Пройти над, а не под оборудованием тоже нельзя, т.к. эти трубки будут мешать крану обслуживать технологическое оборудование. Остаётся только пройти под оборудованием, т.е. спуститься на +0,200. Вот такая вот западня unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 26.3.2013, 9:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Мы всегда вот такие делаем оголовки, вопросов еще ни разу не возникало, дешево и сердито)))) и покупать ничего не надо...
Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать?

Сообщение отредактировал gloom11 - 26.3.2013, 9:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 4,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 9:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Ещё раз спасибо за информацию по оголовкам...ну может ещё кто-то прокомментирует трассировку сбросного и продувочного газопровода...может кто сталкивался с подобной ситуацией и не получал замечаний от надзорных органов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 9:37
Сообщение #6


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 10:27) *
Мы всегда вот такие делаем оголовки, вопросов еще ни разу не возникало, дешево и сердито)))) и покупать ничего не надо...
Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать?


По поводу этих оголовков уже обсуждали на форуме не самая удачная конструкция, что они не защищают от осадков и с ними есть проблемы так например при небольшом ветре и снеге с дождем или просто снеге, в него задувает атмосферные осадки (конструкция оголовка заставляет это делать, для тех кто знает законы аэродинамики), потом мороз все это дело там замерзает и считай что ПСК не сработал, ну или просто продуть не сможешь ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 9:46
Сообщение #7


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 9:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



нууу, ШРП устанавливается на улице...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 10:01
Сообщение #9


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Nasttya @ 26.3.2013, 10:49) *
нууу, ШРП устанавливается на улице...

Не совсем понял, что вы имеете в виду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 26.3.2013, 10:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



У нас на производстве своя котельная с такими оголовками, за всю зиму ничего не задуло и не замерзло... Что мы делаем не так?
У топикстартера вроде нет никакой ШРП......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 10:11
Сообщение #11


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 11:04) *
У нас на производстве своя котельная с такими оголовками, за всю зиму ничего не задуло и не замерзло... Что мы делаем не так?
У топикстартера вроде нет никакой ШРП......

А узел редуцирования - это что такое?

В общем ни в СП-62 ни в правилах безопасности ПБ-12-529, я ничего не нашел про такие изгибы вниз. Так что пробуйте потом расскажите, как все прошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 26.3.2013, 10:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Узел редуцирования например такой http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=72327
Мне тоже про изгибы очень интересно, вдруг аналогичная ситуация будет....... Имхо вопросы будут у принимающих... газ то скапливаться будет в этих изгибах....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.3.2013, 10:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 10:27) *
Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать?

Хм, а как же опуск продувочного г/п от коллектора, расположенного на отметке два - три метра до крана, на отм. +1,8?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 10:43
Сообщение #14


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Галиев @ 26.3.2013, 11:18) *
Хм, а как же опуск продувочного г/п от коллектора, расположенного на отметке два - три метра до крана, на отм. +1,8?

К стати да, в котельных такое практикуется, от коллектора в низ потом снова вверх
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 11:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Ну да...для продувки наверное нормально будет... а как же быть с ПСК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dgin
сообщение 26.3.2013, 11:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011



гибкой подводкой на этом участке есть возможность использовать для продувочного и дыхательного трубопровода?
Для дыхательного трубопровода ничего страшного такой изгиб. Непосредственно с газовой средой он не контактирует, Да и с продувкой ничего страшного. Пробоотборника что то не вижу на продувочном трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 12:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Схемку рисовала наспех...конечно на продувочном будет пробоотборник...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 26.3.2013, 15:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А редуктор вместе с ПСК нельзя вынести под стенку?

Сообщение отредактировал LevaK - 26.3.2013, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 15:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



уже об этом думаю...пытаюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dgin
сообщение 26.3.2013, 16:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011



когда продувочных, сбросных и дыхательных трубопроводов очень много и все их надо вывести в одну точку, используем металический шланг в оплетке, очень кстати помогает когда ограниченно простанство.

не воспринимайте этот каталог как рекламу, просто использовал их рукава в последнем проекте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  katalog_vzm.pdf ( 3,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seremba
сообщение 27.3.2013, 12:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632



Господа, а СП 62... еще не утвержден, так что на него и не ссылайтесь. Он вне закона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 27.3.2013, 12:07
Сообщение #22


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Чем подтвердите Ваше утверждение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seremba
сообщение 27.3.2013, 12:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632



Это подтверждено официальным письмом разработчика этого СП, которое выложено тут на форуме и уже не раз обсуждалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 23:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных