конфигурация продувочного и сбросного газопровода |
|
|
|
26.3.2013, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста, возможна ли такая конфигурация (по отметкам) продувочного и сбросного газопроводов. Просто вывести их сразу вверх - нет возможности, нужно опуститься ниже линии основного газопровода и обогнуть технологическое оборудование (пройти под ним).
|
|
|
|
|
26.3.2013, 9:15
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Во первых свечи буквой "Г" согласно правил безопасности ПБ 12.529 нельзя делать. "Устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков."А у Вас как раз рассеивание ниже плоскости размещения. Уже давно существуют готовые типовые серии 5.905-11 Института МосгазНИИпроект, но и их уже нет необходимости делать на коленке, так как они есть заводского изготовления, просто вписываешь производителя. actiongaz.ru/komplektujuschie/26-ogolovoksvechi файл с чертежом оголовка тоже прикрепил, пользуйтесь. По поводу ваших изгибов сложно, что-либо сказать, нужно больше информации по чему так происходит, но так изгибать я бы не рекомендовал у экспертов могут быть вопросы.
|
|
|
|
|
26.3.2013, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Спасибо за информацию по оголовкам. По поводу изгибов: узел редуцирования располагается в центре здания (так нужно по технологическому процессу). Под кровлей здания устроен мостовой кран, т.е. вывести их сразу вверх никак нельзя. Уйти к стене на той же отметке (0,700) тоже не получается, т.к. там расположено технологическое оборудование. Пройти над, а не под оборудованием тоже нельзя, т.к. эти трубки будут мешать крану обслуживать технологическое оборудование. Остаётся только пройти под оборудованием, т.е. спуститься на +0,200. Вот такая вот западня
|
|
|
|
|
26.3.2013, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Мы всегда вот такие делаем оголовки, вопросов еще ни разу не возникало, дешево и сердито)))) и покупать ничего не надо... Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать?
Сообщение отредактировал gloom11 - 26.3.2013, 9:30
|
|
|
|
|
26.3.2013, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Ещё раз спасибо за информацию по оголовкам...ну может ещё кто-то прокомментирует трассировку сбросного и продувочного газопровода...может кто сталкивался с подобной ситуацией и не получал замечаний от надзорных органов?
|
|
|
|
|
26.3.2013, 9:37
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 10:27)  Мы всегда вот такие делаем оголовки, вопросов еще ни разу не возникало, дешево и сердито)))) и покупать ничего не надо... Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать? По поводу этих оголовков уже обсуждали на форуме не самая удачная конструкция, что они не защищают от осадков и с ними есть проблемы так например при небольшом ветре и снеге с дождем или просто снеге, в него задувает атмосферные осадки (конструкция оголовка заставляет это делать, для тех кто знает законы аэродинамики), потом мороз все это дело там замерзает и считай что ПСК не сработал, ну или просто продуть не сможешь ничего.
|
|
|
|
|
26.3.2013, 9:46
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.
|
|
|
|
|
26.3.2013, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
нууу, ШРП устанавливается на улице...
|
|
|
|
|
26.3.2013, 10:01
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(Nasttya @ 26.3.2013, 10:49)  нууу, ШРП устанавливается на улице... Не совсем понял, что вы имеете в виду.
|
|
|
|
|
26.3.2013, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
У нас на производстве своя котельная с такими оголовками, за всю зиму ничего не задуло и не замерзло... Что мы делаем не так? У топикстартера вроде нет никакой ШРП......
|
|
|
|
|
26.3.2013, 10:11
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 11:04)  У нас на производстве своя котельная с такими оголовками, за всю зиму ничего не задуло и не замерзло... Что мы делаем не так? У топикстартера вроде нет никакой ШРП...... А узел редуцирования - это что такое? В общем ни в СП-62 ни в правилах безопасности ПБ-12-529, я ничего не нашел про такие изгибы вниз. Так что пробуйте потом расскажите, как все прошло.
|
|
|
|
|
26.3.2013, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Узел редуцирования например такой http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=72327Мне тоже про изгибы очень интересно, вдруг аналогичная ситуация будет....... Имхо вопросы будут у принимающих... газ то скапливаться будет в этих изгибах....
|
|
|
|
|
26.3.2013, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 10:27)  Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать? Хм, а как же опуск продувочного г/п от коллектора, расположенного на отметке два - три метра до крана, на отм. +1,8?
|
|
|
|
|
26.3.2013, 10:43
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(Галиев @ 26.3.2013, 11:18)  Хм, а как же опуск продувочного г/п от коллектора, расположенного на отметке два - три метра до крана, на отм. +1,8? К стати да, в котельных такое практикуется, от коллектора в низ потом снова вверх
|
|
|
|
|
26.3.2013, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Ну да...для продувки наверное нормально будет... а как же быть с ПСК?
|
|
|
|
|
26.3.2013, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
гибкой подводкой на этом участке есть возможность использовать для продувочного и дыхательного трубопровода? Для дыхательного трубопровода ничего страшного такой изгиб. Непосредственно с газовой средой он не контактирует, Да и с продувкой ничего страшного. Пробоотборника что то не вижу на продувочном трубопроводе.
|
|
|
|
|
26.3.2013, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Схемку рисовала наспех...конечно на продувочном будет пробоотборник...
|
|
|
|
|
26.3.2013, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
А редуктор вместе с ПСК нельзя вынести под стенку?
Сообщение отредактировал LevaK - 26.3.2013, 15:06
|
|
|
|
|
26.3.2013, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
уже об этом думаю...пытаюсь...
|
|
|
|
|
26.3.2013, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
когда продувочных, сбросных и дыхательных трубопроводов очень много и все их надо вывести в одну точку, используем металический шланг в оплетке, очень кстати помогает когда ограниченно простанство. не воспринимайте этот каталог как рекламу, просто использовал их рукава в последнем проекте.
|
|
|
|
|
27.3.2013, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632

|
Господа, а СП 62... еще не утвержден, так что на него и не ссылайтесь. Он вне закона.
|
|
|
|
|
27.3.2013, 12:07
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Чем подтвердите Ваше утверждение?
|
|
|
|
|
27.3.2013, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632

|
Это подтверждено официальным письмом разработчика этого СП, которое выложено тут на форуме и уже не раз обсуждалось.
|
|
|
|
|
  |