вентмашина на полскорости не нагревает воздух |
|
|
|
27.3.2013, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253

|
Вопросик. Вентмашина на полной скорости работает без проблем, но как только переключается в полускоростной режим, температура притока падает буквально на 5 градусов (с +20С до +15С). Роторный утилизатор работает на 100 процентов, температура калорифера в норме, привод открыт на 100%, насос в рабочем состоянии, вентиляторы в порядке. В чем причина может быть?
|
|
|
|
|
27.3.2013, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Уточните, пожалуйста, наружную температуру, при которой производили измерения. И почему у вас вполскорости вентиль полностью открыт?
|
|
|
|
|
27.3.2013, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(molotoboec @ 27.3.2013, 22:32)  температура притока падает буквально на 5 градусов (с +20С до +15С). Роторный утилизатор работает на 100 процентов, привод открыт на 100%, насос в рабочем состоянии, вентиляторы в порядке. Цитата(Dr.Wing @ 27.3.2013, 23:32)  И почему у вас вполскорости вентиль полностью открыт? Дык, патамушта, нуно 20, езм тока 15. Вот "крантиль" и раззявился. Зато обратка, О-О-О-О-О и о! ЗЫ. Утилизатор рулит, типо, вытягивает.
|
|
|
|
|
27.3.2013, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(molotoboec @ 27.3.2013, 22:32)  В чем причина может быть? Классическая заморочка в теплообменнике, когда начинают "дергать" входные параметры рабочих тел. Причина проста, "додергались". Вы просто требуете от ТО невозможного относительно его расчетных условий работы. Как говорит моя внучка:- "Деду4ка, не надо ля-ля-ля. Такие "заморочки" решаются через иксы!" Если термины процессов теплообмена, для Вас родные, тогда продолжем позже. (Просто спать пора.)
|
|
|
|
|
28.3.2013, 1:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253

|
Цитата(Dr.Wing @ 27.3.2013, 22:32)  Уточните, пожалуйста, наружную температуру, при которой производили измерения. И почему у вас вполскорости вентиль полностью открыт? Наружняя температура была -8С. Открыт полностью вентиль, так как машина хочет топить, не получается), 15 максимум на притоке выдает.
|
|
|
|
|
28.3.2013, 11:18
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Проверьте не инвертирован ли у вас привод клапана внутренним концевиком (может быть и такое), сделать это просто - отключите один провод с управляющим сигналом (чаще всего клемма "Y") если привод ЗАКРОЕТ подачу, тогда всё ок; а вот если ОТКРОЕТ то и причина такого поведения найдена. А вообще причин может быть гора - опытный наладчик сможет вам помочь.
|
|
|
|
|
28.3.2013, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
открыть вентиль вручную, если температура вырастет - автоматика
|
|
|
|
|
28.3.2013, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253

|
Цитата(jota @ 28.3.2013, 12:32)  открыть вентиль вручную, если температура вырастет - автоматика сам вентиль открыт на 100 процентов, проверял тоже
|
|
|
|
|
28.3.2013, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Что-то не спится. Цитата(jota @ 28.3.2013, 13:32)  открыть вентиль вручную, если температура вырастет - автоматика Цитата(molotoboec @ 28.3.2013, 15:05)  сам вентиль открыт на 100 процентов, проверял тоже  Ага, "Как чо, так сразу Косой"(с). Хоть сам и не автоматчик. И пара вопросов: 1. А наф, уменьшали-то производительн6ость вент-ра? Такое попустительство в проекте заложено? 2. И давно у Вас с Ней (вентмашиной) примочки такие. 3. "Отопительный график" подачи греющей воды соблюдался? Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.3.2013, 15:15
|
|
|
|
|
28.3.2013, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Дифф. диагноз. На полных оборотах вытяжка дует сильнее притока (например, если вентиляторы одинаковые), и прокачивает утилизатор на теплоту. А при неполных разность сопротивлений приточного и вытяжного тракта меньше, соответственно, расходы не так отличаются.
|
|
|
|
|
28.3.2013, 20:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А можно попросить перевод? На нормальный русский, если что. А то не очень ясно, как дуя прокачивает и именно на теплоту.
|
|
|
|
|
28.3.2013, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Да. Сопротивление по притоку ощутимо больше из-за калорифера и, например, более тонкого фильтра. При полных оборотах это сильнее влияет на расход воздуха, вернее, на разность расходов притока и вытяжки. Утилизатору это на руку, он так больше теплоты в систему отдает. А при неполной мощности и при тех же самых КМС разность в давлении у притока и вытяжки меньше, соответственно, меньше и тепловой поток через рекуператор. А т.к. трехходовик в обоих случаях открыт полностью, это наводит на мысль, что калорифер в обоих режимах пашет одинаково (ну, с учетом расхода, конечно)
Сообщение отредактировал Dr.Wing - 28.3.2013, 20:19
|
|
|
|
|
28.3.2013, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Dr.Wing @ 28.3.2013, 21:19)  Да. Сопротивление по притоку ощутимо больше из-за калорифера и, наводит на мысль, что калорифер в обоих режимах пашет одинаково (ну, с учетом расхода, конечно)  ........................ .....................  ЗЫ. Грамодяне, а как сделать, шоб смайлы клацали челЮстями в противофазе. Спасибо.
|
|
|
|
|
28.3.2013, 20:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А что? если тупо взяты два совершенно идентичных вентилятора, без учёта разных сопротивлений, в общем "я тебя слепила из того, что было". Ну и регулирование только по оборотам, что нам, кабанам, регулирование по давлениям или производительности - то вполне. Но вот наличие таких "кабанов", как-то сомнение вызывает. Неужели....?
|
|
|
|
|
29.3.2013, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253

|
Цитата(Dr.Wing @ 28.3.2013, 20:19)  А т.к. трехходовик в обоих случаях открыт полностью, это наводит на мысль, что калорифер в обоих режимах пашет одинаково (ну, с учетом расхода, конечно) на полной скорости вентиль меняет положение
|
|
|
|
|
29.3.2013, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253

|
Цитата(vadim999 @ 28.3.2013, 15:13)  И пара вопросов: 1. А наф, уменьшали-то производительн6ость вент-ра? Такое попустительство в проекте заложено? 2. И давно у Вас с Ней (вентмашиной) примочки такие. 3. "Отопительный график" подачи греющей воды соблюдался? Спасибо. 1. да, заложено. авто и ручной 1/2 согласно проекту. 2. недавно буквально, неделю назад 3. да, всё оки
|
|
|
|
|
29.3.2013, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(molotoboec @ 28.3.2013, 13:05)  сам вентиль открыт на 100 процентов, проверял тоже Цитата(molotoboec @ 28.3.2013, 23:06)  на полной скорости вентиль меняет положение На полной производительности закрывается, что ль? Чот в показаниях путаетесь...
|
|
|
|
|
29.3.2013, 0:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Во будет хохма, если окажется, что у привода направление вращения перепутано...
|
|
|
|
|
29.3.2013, 4:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Жесть какая-то. molotoboec, у Вас есть данные производителя по всем секциям установки?
|
|
|
|
|
29.3.2013, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(molotoboec @ 29.3.2013, 1:17)  1. да, заложено. авто и ручной 1/2 согласно проекту. 2. недавно буквально, неделю назад (время возникновения косяка) 3. да, всё оки Цитата(jota @ 29.3.2013, 1:44)  На полной производительности закрывается, что ль? Чот в показаниях путаетесь...  Цитата(Skaramush @ 29.3.2013, 1:59)  Во будет хохма, если окажется, что у привода направление вращения перепутано... Автор, "а ручки очумелые" перед этим косяком, не флудили по шкафам. ЗЫ. Можете выложить перечень и фактические значения операторских уставок из контроллера.
Сообщение отредактировал vadim999 - 29.3.2013, 8:51
|
|
|
|
|
29.3.2013, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253

|
Цитата(jota @ 29.3.2013, 0:44)  На полной производительности закрывается, что ль? Чот в показаниях путаетесь...  Почему путаюсь? Машина на полной скорости работает согласно режиму, привод на 3х-ходовом калорифера изменяет свое положение соответственно. На полскорости происходит нехватка тепла, поэтому автоматика открывает на 100 процентов и держит данное значение привода, поскольку температура не повышается (приток выше 15 не поднимается) Цитата(Skaramush @ 29.3.2013, 0:59)  Во будет хохма, если окажется, что у привода направление вращения перепутано... это я в первое очередь проверял Цитата(vadim999 @ 29.3.2013, 8:45)  ЗЫ. Можете выложить перечень и фактические значения операторских уставок из контроллера. не вопрос, как только до установки доберусь, посмотрю вновь значения и выложу. Цитата(Dr.Wing @ 29.3.2013, 4:41)  Жесть какая-то. molotoboec, у Вас есть данные производителя по всем секциям установки? должны быть. как накопаю, выложу обязательно.
|
|
|
|
|
29.3.2013, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(molotoboec @ 29.3.2013, 20:57)  На полскорости происходит нехватка тепла, поэтому автоматика открывает на 100 процентов и держит данное значение привода, поскольку температура не повышается (приток выше 15 не поднимается) Как говАривает наш Дед-сантехник, и непоседа ("Главмоспрострой", не пропьёшь), "Кончай грязную работу, пошли трубы чистить!". А, ить прав к данному случаю (про трубы). "Отопительный сезон" заканчивается, чо, там в элементах обвязки (грязевик, крыльчатка цирк.насоса, сам 3-х ходовик, обр.клапан) калорифера скопилось-"подбилось", да и в самом калорифере - воздуха. Так, что- даешь не плановый ППР!, а уж потом "грязная работа". Успехов.
Сообщение отредактировал vadim999 - 29.3.2013, 23:11
|
|
|
|
|
  |