Нормы по трапам в венткамере |
|
|
|
22.10.2006, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Здравствуйте, Уважаемые специалисты! Скажите, Уважаемые специалисты! Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере? У меня проблема в том , что мы проектируем системы на третьем этаже четырехэтажного здания. Венткамеры очень далеко от канализационных стояков( 25 м), а под потолком 2-го этажа нас никто не пустит ( 2-ой этаж уже эксплуатируеться). Высота 3-го этажа 3,2 м тоесть под потолком я тож особо не пройду.Так вот может мне есть такие нормы по которым допускаеться не делать трапов в венкамерах? Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
22.10.2006, 19:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нормы - нормами, а воду то куда девать?
|
|
|
|
|
23.10.2006, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Brust @ Oct 22 2006, 15:40 ) Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере? Норма, то есть - п.17.10 СНиП 2.04.01-85* (если Вы про приточки)
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
23.10.2006, 9:20
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Oct 23 2006, 09:28 ) Цитата(Brust @ Oct 22 2006, 15:40 ) Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере? Норма, то есть - п.17.10 СНиП 2.04.01-85* (если Вы про приточки) не совсем согласен. Там про трапы ни слова. А ОВ-шники всегда просят трап в венткамере. Хотя и всегда говорили, что в нормах нигде нет таких требований.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(AlexReal @ Oct 23 2006, 10:20 ) не совсем согласен. Там про трапы ни слова. а как же тогда: "Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу ... приточных вентиляционных камер"? Что такое трап - как не прокладка в полу канализации? Смущает, конечно, же все это и меня. Но очень настораживает трап в полу в приточной венткамере, особенно после того, как прочитала статью в журнале "Сантехника" №3 за 2005 год стр. 4-5. Там рассказано о том, что именно через сухой трап и канализационный стояк вирус атипичной пневмании распространился в помещениях квартиры, а с выбрасываемым вентиляционным воздухом через окна и оконные вентиляторы - в соседние квартиры. Вот так простенько от одного человека через несколько дней заболело около сотни человек. Там далее расписываются меры борьбы с сухим трапом, но русские авторы пишут: "на наш взгляд, можно было бы подумать о ликвидации трапов...." (речь идет о квартирах). Вот и остается после этого вопрос про трапы в приточках!
|
|
|
|
|
23.10.2006, 11:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(AlexReal @ Oct 23 2006, 10:20 ) Цитата(OlgaO @ Oct 23 2006, 09:28 ) Цитата(Brust @ Oct 22 2006, 15:40 ) Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере? Норма, то есть - п.17.10 СНиП 2.04.01-85* (если Вы про приточки) не совсем согласен. Там про трапы ни слова. А ОВ-шники всегда просят трап в венткамере. Хотя и всегда говорили, что в нормах нигде нет таких требований. У Вас неправильные ОВэшники. Трап в приточке нельзя делать. Для удаления воды при сливе калорифера- шланг и ведро. Если повыпендриваться - приямок и ручной насос БКФ с трубой куда подальше...
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
23.10.2006, 11:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 23 2006, 12:17 ) Цитата(AlexReal @ Oct 23 2006, 10:20 ) Цитата(OlgaO @ Oct 23 2006, 09:28 ) Цитата(Brust @ Oct 22 2006, 15:40 ) Есть ли нормы, которые позволяют не делать трапов в венкамере? Норма, то есть - п.17.10 СНиП 2.04.01-85* (если Вы про приточки) не совсем согласен. Там про трапы ни слова. А ОВ-шники всегда просят трап в венткамере. Хотя и всегда говорили, что в нормах нигде нет таких требований. У Вас неправильные ОВэшники. Трап в приточке нельзя делать. Для удаления воды при сливе калорифера- шланг и ведро. Если повыпендриваться - приямок и ручной насос БКФ с трубой куда подальше... Убедили. Теперь нашим ОВ-шникам сформулирую.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 11:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 23 2006, 12:17 ) Трап в приточке нельзя делать. я бы не был столь категоричен. Смотря в какой приточке и каком здании. И куда трап подключать. В жилье - ведро надёжнее (см. пост Ольги).
|
|
|
|
|
23.10.2006, 11:54
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
В «нашем» СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование Есть целый раздел №14 Читайте «конкретно внимательно» п.п. 14.4
14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
14.1 Водоснабжение камер орошения, увлажнителей и доувлажнителей и других устройств, используемых для обработки приточного и рециркуляционного воздуха, следует предусматривать водой питьевого качества.
14.2 Воду, циркулирующую в камерах орошения и других аппаратах систем вентиляции и кондиционирования, следует фильтровать. При повышенных санитарных требованиях необходимо предусматривать бактерицидную очистку воды.
14.3 Воду технического качества следует предусматривать для мокрых пылеуловителей вытяжных систем (кроме рециркуляционных), а также для промывки приточного и теплоутилизационного оборудования.
14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.
14.5 Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок, следует принимать по техническим условиям на холодильные машины.
В старом снипе этого не было, и поэтому мы делали это (трап) как «за правило хорошего тона» (читай выше пост andrey R).
Бейтесь до конца! за этот пункт (это правильно) и не бойтесь проблем (их нет, есть решения)…
|
|
|
|
|
23.10.2006, 11:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Согласен
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
23.10.2006, 13:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Litvinov @ Oct 23 2006, 12:54 ) Бейтесь до конца! То есть это сформулировано от лица ОВ-шников? Значит, уважаемые, нужны вам трапы в ваших венткамерах?
|
|
|
|
|
23.10.2006, 13:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Если можно поставить трап без ущерба для здоровья людей - лучше поставить. В иных случаях - ведром обойдутся. Это мнение руководителя многих и многих реализованных проектов.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 13:41
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Поддерживаю andrey R
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
23.10.2006, 14:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Litvinov @ Oct 23 2006, 14:41 ) Поддерживаю andrey R ну это супер , конечно. Итак - общественное здание. Венткамеры. Как канализовать трапы? В каком случае ущерб для здоровья, в каком нет? Вода в гидрозатворах всё равно высохнет. Ставим "сухой" трап?
|
|
|
|
|
23.10.2006, 14:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В жилье - ничего не ставим. На производстве - по обстоятельствам. Какая опасность - сказала Ольга. В любом случае, если воздух из фекальной сети может попасть в приточку через трап - никаких трапов, к ней присоединённых.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 15:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Когда шлялся по техэтажам жилых зданий видал там и трапы. В 80 е проектировали правильно. В доме с зонами - тех. этаж по водоразделу с трапами. Возможны сливы - ставь трап. Боишься вони - "сухой" трап. Товарищ идет неверным путем.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 15:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В восьмидесятые не было ни сухих трапов ни атипичной пневмонии. Только типичная, но это никого не беспокоило
|
|
|
|
|
23.10.2006, 15:59
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Если мы говорим о трапе в приточной венткамере, то мы (ОВ-шники) должны по нормам подпирать 1 кратом (наврал: 2 крат - в приточную камеру, 1 - в вытяжную  ) помещение венткамеры (т.е. создовать избыточное давление) и соответственно запахи и зараза не просочятся
|
|
|
|
|
23.10.2006, 16:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата. И где тут хоть слово про трап?
|
|
|
|
|
23.10.2006, 16:04
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А про ведро шланг или приямок не менньше 500х500х500. Следят за базаром.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 16:05
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
а как по вашему еще можно осуществить отвод в канализацию из венткамеры? (читаем отвод - понимаем трап)
|
|
|
|
|
23.10.2006, 16:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Litvinov @ Oct 23 2006, 17:05 ) а как по вашему еще можно осуществить отвод в канализацию из венткамеры? (читаем отвод - понимаем трап) Да с какой стати оборудование и проч. опорожнять на пол? Другие способы в голову не приходят? Эдак можно и в туалете вместо писсуаров трап в полу поставить..
|
|
|
|
|
23.10.2006, 16:37
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Уже поставлено и названо "клозетная чаша" и вообще кода на пол не промахнешся, а то воронка.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 16:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ Oct 23 2006, 17:37 ) Уже поставлено и названо "клозетная чаша" и вообще кода на пол не промахнешся, а то воронка. Стиральную машину-автомат как опорожняют?
|
|
|
|
|
23.10.2006, 18:09
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 23 2006, 17:59 ) Цитата(Сантехник @ Oct 23 2006, 17:37 ) Уже поставлено и названо "клозетная чаша" и вообще кода на пол не промахнешся, а то воронка. Стиральную машину-автомат как опорожняют? машину стиральную опорожняют через спец врезку в сифон (ГИДРОЗАТВОР) в раковине или шлангом в раковину/ванну (смотря где стоит машина) А вот в вент камере, раковин (умывальников) и унитазов нет (про биде говорить?) По этому только трап!
|
|
|
|
|
23.10.2006, 18:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 23 2006, 17:20 ) Цитата(Litvinov @ Oct 23 2006, 17:05 ) а как по вашему еще можно осуществить отвод в канализацию из венткамеры? (читаем отвод - понимаем трап) Да с какой стати оборудование и проч. опорожнять на пол? Другие способы в голову не приходят? Эдак можно и в туалете вместо писсуаров трап в полу поставить.. Считайте, что у обвязки приточной установки недержание - течет она через неплотности соединений, а соединений много и когда-нибудь полюбому потечет.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 19:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Недержание может быть у любой батареи отопления. Что ж теперь - около каждой трап ставить? На разгильдяйство всё одно - ненапроектируешься. Вопрос должен стоять так - необходимо по технологии? Ответ - нет. Будет возможность - поставим, а нет - не обессудьте. Будте добры следить за своим оборудованием. Абы его энурез не постиг.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755

|
Вопрос. Если нет трапа, что произойдет при размораживании калорифера? Или как быть если в камере есть насосы? Я сам Вентиляционник и считаю что трап необходимость. Однако не во всех проектах их реально монтируют.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
А у меня возник вопрос. В системах кондиционирования предусмотрены водяные увлажнители у них предусмотрено обновление воды каждый час. Воду сливают через гидрозотвор в трап или водосток. Так может подключить трап к водостоку.
|
|
|
|
|
23.10.2006, 20:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Если рядом есть водосток - милое дело
|
|
|
|