				Уважаемые коллеги! При проектировании или реконструкции промышленных зданий с большим количеством пролетов приходится в стесненных условиях проектировать подвесные водостоки. В этой теме дан конкретный пример такой задачи. Попробуйте своими  силами  и знаниями решить ее - наверняка в жизни пригодится.  Условия задачи. Схема - в прилагаемой картинке. Проектируем подвесную линию с 6 водосточными воронками пропускной способностью 10 л/с, расчетный расход в конце участка таким образом составит 60 л/с. В начале участка препятствие - вентиляционный воздуховод, в конце - нижний пояс фермы, поэтому перед врезкой в стояк отметка лотка не должна быть ниже 10,5 м. В этом и заключаются стесненные условия, которые встречаются на практике сплошь и рядом. Трубы применяйте полиэтиленовые напорные  или  стальные. По условиям задачи делать промежуточные стояки и уходить трубами под полом - не допускается, хотя такое решение не противоречит нормам.  Можно использовать любые имеющиеся у вас расчетные программы или без оных. Свои расчеты, соображения, суждения выкладывайте в этой теме, даже если они окажутся неверными, будем обсуждать корректно, без оскорблений,  однако полемика, юмор - приветствуются.   ________________.JPG  ( 27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 240 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2013, 22:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 147
 Регистрация: 7.11.2006
 Из: г. Киев
 Пользователь №: 4629
 
 
 
  
 | 
				Привязка вент. короба относительно первой и второй воронки по горизонтали?Да и расчетный расход определяется не суммированием пропускной способности воронок........
 
 Сообщение отредактировал Kopchello - 6.4.2013, 22:55
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.4.2013, 0:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kopchello @ 6.4.2013, 22:52)  Привязка вент. короба относительно первой и второй воронки по горизонтали?Да и расчетный расход определяется не суммированием пропускной способности воронок........
 Венткороб проложен перпендикулярно плоскости чертежа. Видим поперечное сечение. По п. 20.10 выходит, что простое суммирование.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.4.2013, 15:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 147
 Регистрация: 7.11.2006
 Из: г. Киев
 Пользователь №: 4629
 
 
 
  
 | 
				расчетный расход определяется по п. 20,9, и по нему подбирают воронки и диаметр стояка, а не наоборот.Так на каком все таки расстоянии вправо короб от воронки №1?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.4.2013, 19:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kopchello @ 7.4.2013, 15:05)  расчетный расход определяется по п. 20,9, и по нему подбирают воронки и диаметр стояка, а не наоборот.Так на каком все таки расстоянии вправо короб от воронки №1?
 1.Пусть будет так. Пусть на одну воронку приходится (по результатам подсчета по п. 20.9) не более 10 л/с. 2. Если это имеет значение, то по условиям задачи примите 1 м от воронки №1
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.4.2013, 19:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 197
 Регистрация: 15.1.2008
 Пользователь №: 14452
 
 
 
  
 | 
				Расчет подобной системы представлен в книге Лобачев - Внутренние водостоки зданий стр 45 - есть на форуме. По условием вашей задачи самотечную систему выполнить не удасться без нарушения СНиП  Код  п 20.6 Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005 Длина подвесного трубопровода 140 м, даже при минимальном уклоне 0,005 отметка в начале участке составит 11,2 м - лотка, те труба проходит вент. короб на сквозь.  Сифонную систему при данных условиях выполнить можно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.4.2013, 19:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 147
 Регистрация: 7.11.2006
 Из: г. Киев
 Пользователь №: 4629
 
 
 
  
 | 
				Ну в таком случае применяйте вакуумную канализацию, там уклон не имеет значение.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2013, 15:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Андрей @ 7.4.2013, 19:53)  Расчет подобной системы представлен в книге Лобачев - Внутренние водостоки зданий стр 45 - есть на форуме. По условием вашей задачи самотечную систему выполнить не удасться без нарушения СНиП  Код  п 20.6 Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005 Длина подвесного трубопровода 140 м, даже при минимальном уклоне 0,005 отметка в начале участке составит 11,2 м - лотка, те труба проходит вент. короб на сквозь.  Сифонную систему при данных условиях выполнить можно.К сожалению, Лобачев привел рис.23д, но забыл представить расчет, видимо торопился сдать книгу в набор. К тому же, у него подвесные трубы безнапорные. А по условиям моей задачи я не ставил целью сделать систему самотечной. Кто мешает расчитать систему в напорном режиме? А раз в напорном режиме, то СНиП предлагает рассчитывать напорную канализацию по нормам СНиПа на водопровод. А там минимальный уклон допускается 0,001. Потери давления на местные сопротивления предполагается принять в доле 10% от потерь по длине. Это получится с запасом и проще.  Сифонную систему для подвесных водостоков - впервые слышу.  Да и представленная схема никак не выглядит, как сифонная.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2013, 20:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 197
 Регистрация: 15.1.2008
 Пользователь №: 14452
 
 
 
  
 | 
				В Лобачеве систему рис 23. д можно расчитать так же как в примере 3 с той лишь разницей что высота вертикальных участков Н будет меньше. Сифонная/вакуумная - воронки типа Geberit исключающие подсос воздуха - тогда да можно расчитать при работе в напорном режиме.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.4.2013, 20:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Андрей @ 9.4.2013, 20:37)  В Лобачеве систему рис 23. д можно расчитать так же как в примере 3 с той лишь разницей что высота вертикальных участков Н будет меньше. АндрейСифонная/вакуумная - воронки типа Geberit исключающие подсос воздуха - тогда да можно расчитать при работе в напорном режиме.
 , в этой теме я предполагаю обычные промышленные водосточные воронки с паспортной пропускной способностью 10 л/с, высота вертикального участка от начальной воронки ограничена, как показано на рисунке, промежутком между низом венткороба и верхом  нижнего пояса ферм. Никакого подвоха в задаче нет. Просто я предлагаю сделать расчет в напорном режиме по формулам, приведенным в таблицах Шевелевых или в приложении  10 СНиП  2.04.02-84. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2013, 19:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Что-то все затихли. Поэтому выкладываю специально созданную расчетную таблицу для расчета подвесных водостоков в напорно-самотечном режиме. Думаю, что никто не найдет в литературе такой способ расчета. Ваши замечания приму с благодарностью.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2014, 15:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 62
 Регистрация: 24.7.2012
 Из: химки
 Пользователь №: 157519
 
 
 
  
 | 
				Помогите пожалуйста с выбором материала труб. Если у меня система водостока как на картинке, идет подвесная водосточная труба вдоль ферм в производственном здании и позволяет сделать уклон 0.005, то система моя уже будет безнапорная???? Но высота здания 20 и если я приму трубы ПВХ напорные - это будет правильным решением??? Или все равно сделать уклон 0.001 и трубы ПЭ? Не могу понять что правильнее((( Буду благодарна за любой совет!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.9.2014, 19:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Уважаемая alenusic! Конечно, если у вас не стесненные условия и вы можете не отступать от СНиПа, делайте в самотечном режиме. Если же у вас есть конкретные вопросы, лучше всего создайте свою тему в разделе форума "Сантехника, водоснабжение и канализация".  В этой моей теме я поставил практическую задачу, в которой  есть безвыходное положение из-за стесненных условий, поэтому для решения этой задачи приходится  нарушать СНиП, что недопустимо. Просто я преследовал цель узнать мнение специалистов о работоспособности такого решения. Я к тому, что.... как бы это сказать помягче... вы выбрали для своих вопросов неудачную тему, которая, мне кажется, создала у вас ненужные сомнения.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2014, 19:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vetalbon @ 16.10.2014, 19:04)  Привязка вент. короба относительно первой и второй воронки по горизонтали? Примерно посредине. Цитата Да и расчетный расход определяется не суммированием пропускной способности воронок........ А как?
				Сообщение отредактировал Skorpion - 16.10.2014, 19:20 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |