> КНС на ливневке, производительность насосов
пользователь
сообщение 8.4.2013, 14:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Имеем площадь сбора поверхностных стоков 1 Га. Q методом предельных интенсивностей 73л/с. Суточный объем пов. вод при
Р=0,33лет - 162 муб.м
Р=0,5лет - 177 куб.м.
требуется подобрать кнс для подъема.
Подскажите пожалуйста по какому расходу подбирать насосы.
если по предельным интенсивностям- 73 л/с = 262 м3/час - что-то многовато blink.gif
производители КНС-ок сказали что с аналогичной площади на практике ставят 2 насоса по 8куб.м/час (1раб, 1 рез). Получается нормальная кнс-ка Д 1500 мм. Доверилась их опыту. Так я теперь эту цифру эксперту обосновать не могу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2013, 15:42
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 8.4.2013, 14:52) *
Имеем площадь сбора поверхностных стоков 1 Га. Q методом предельных интенсивностей 73л/с. Суточный объем пов. вод при
Р=0,33лет - 162 муб.м
Р=0,5лет - 177 куб.м.
требуется подобрать кнс для подъема.
Подскажите пожалуйста по какому расходу подбирать насосы.
если по предельным интенсивностям- 73 л/с = 262 м3/час - что-то многовато blink.gif
производители КНС-ок сказали что с аналогичной площади на практике ставят 2 насоса по 8куб.м/час (1раб, 1 рез). Получается нормальная кнс-ка Д 1500 мм. Доверилась их опыту. Так я теперь эту цифру эксперту обосновать не могу...

73л/с - это с каким Р? P=0,5 означает, что в среднем два раза в год будет превышение (потоп), 0,33 - три раза в год потоп. Регулирующая емкость какая?
Р надо определять по пп.2.13 там всё понятно написано. Опыту доверяться не надо. Тем более после Крымска..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 9.4.2013, 6:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



73л/с -это расход по СНиПу , методом предельных интенсивностей при Р=0,33.
регулирующую емкость не ставила.
объект- торговый комплекс на 1 га в чистом поле вдоль дороги. по дороге ливневка проходит, но высоко, поэтому и кнс.
только если насосы на эту производительность подбирать (73л/с) - половину торгового комплекса придется под насосную отдать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bou
сообщение 9.4.2013, 6:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317



Цитата(пользователь @ 8.4.2013, 15:52) *
Имеем площадь сбора поверхностных стоков 1 Га. Q методом предельных интенсивностей 73л/с. Суточный объем пов. вод при
Р=0,33лет - 162 муб.м
Р=0,5лет - 177 куб.м.
требуется подобрать кнс для подъема.
Подскажите пожалуйста по какому расходу подбирать насосы.
если по предельным интенсивностям- 73 л/с = 262 м3/час - что-то многовато blink.gif
производители КНС-ок сказали что с аналогичной площади на практике ставят 2 насоса по 8куб.м/час (1раб, 1 рез). Получается нормальная кнс-ка Д 1500 мм. Доверилась их опыту. Так я теперь эту цифру эксперту обосновать не могу...

Если присутствует обводная линия, то задача КНС - перекачать на очистку грязный сток. Следовательно необходимо определить расход вод отводимой на очистку и выбрать наиболее эффективную в вашем случае производительность насосной станции.
Если обводной нет, то задача - защита от подтопления, необходимо учитывать имеется ли возможность аккумулирования/регулирование стока, и исходя из этого подбирать производительность КНС.
Цитата
Тем более после Крымска..

rolleyes.gif Причем здесь Крымск, защита от паводка и кнс ливневки абсолютно разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 9.4.2013, 8:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



даа, придется аккумулирующую емкость ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2013, 9:44
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(пользователь @ 8.4.2013, 15:52) *
производители КНС-ок сказали что с аналогичной площади на практике ставят 2 насоса по 8куб.м/час (1раб, 1 рез). Получается нормальная кнс-ка Д 1500 мм. Доверилась их опыту. Так я теперь эту цифру эксперту обосновать не могу...

Производители всего лишь продают товар и кое-как мотивируют покупателю, почему их изделие ему подходит.
Перекачка ливневки дело неблагодарное по определению, поэтому в большинстве нормативных документов написано, что сие делается в исключительных случаях и должно быть обосновано. Но производителям надо продавать, поэтому они и утверждают, что фигня вопрос, один рабочий, один резервный, и усё хорошо. А потом появляется эксперт и просит обосновать. А обосновать такое решение невозможно.
По хорошему, нужно ставить несколько небольших насосов, тогда они включаются по мере нарастания расхода до расчетного, при котором они работают все. Тогда Вы не дергаете один большой насос на несколько секунд, чтобы перекачать им мизерный объем приемного резервуара махонькой КНСки.
И чем больше мелких насосов, тем меньше Вы можете позволить себе иметь объем этого резервуара.
Но даже это верно только в там случае, если есть самотечный перелив нерасчетного расхода.


Цитата(Bou @ 9.4.2013, 7:26) *
защита от паводка и кнс ливневки абсолютно разные вещи.

Основное назначение ливневки - защита территории от затопления и подтопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2013, 10:29
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 9.4.2013, 6:24) *
73л/с -это расход по СНиПу , методом предельных интенсивностей при Р=0,33.
регулирующую емкость не ставила.
объект- торговый комплекс на 1 га в чистом поле вдоль дороги. по дороге ливневка проходит, но высоко, поэтому и кнс.
только если насосы на эту производительность подбирать (73л/с) - половину торгового комплекса придется под насосную отдать

2.13. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зависимости от характера объекта канализования, условий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные,..
..При определении периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя расчетом следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в табл. 7, коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затопления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенного пункта.
.. Особо неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор отводит воду из замкнутого пониженного места (котловины).
Может и Р=100 лет быть. Смотрите на рельеф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 9.4.2013, 12:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



" последствия, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные,.."- перельется через бордюр и утечет в чисто поле ( застраиваемая площадка приподнята где-то почти на метр от натурной земли. подвала нет.)
так ведь эксперта такие "последствия" не устраивают.
А просчитывть эту совокупность насосов и аккумулятора и правда дело неблагодарное...
Андрей, спасибо за совет. Но каков тогда должен быть конструктив насосной? насколько себе представляю- кнс с 2 насосами- стеклопластиковый вертикальный цилиндр диаметром 1.2- 1.5.. А если много маленьких насосов......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2013, 12:58
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(пользователь @ 9.4.2013, 13:52) *
застраиваемая площадка приподнята где-то почти на метр от натурной земли

Зачем тогда вообще нужна насосная на расход сети? Ставите накопитель, который собирает сток с площадки самотеком. Потом насос (из условий сработки ёмкости за расчетное время) подаёт на фильтры и самотечный сброс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bou
сообщение 9.4.2013, 20:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317



Цитата(andrey R @ 9.4.2013, 10:44) *
Основное назначение ливневки - защита территории от затопления и подтопления.

А кто спорит? Но паводок и подтопление территории дождевыми и талыми водами - разные вещи, никакая ливневка в Крымске никого бы не спасла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetheart
сообщение 10.4.2013, 7:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.7.2008
Пользователь №: 20645



Действительно, куда вы ливневку то качать хотите? бывает отстойничком вся очистка и ограничивается) А в него судя по всему вы и самотеком попадете)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2013, 8:25
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Bou @ 9.4.2013, 20:20) *
А кто спорит? Но паводок и подтопление территории дождевыми и талыми водами - разные вещи, никакая ливневка в Крымске никого бы не спасла.

http://www.ibgts.ru/news/index.php?news=280
Цитата
выпало по официальным данным Росгидрометеоцентра около трети годовой нормы осадков, причем ливневых осадков, река переполнялась

Цитата
И такой поток хлынул в город, а городская часть территории очень плотно застроена, а в городе нет ливневой канализации, и такому валу воды (он шел с 2 до 4 часов ночи) деваться было некуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 10.4.2013, 8:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



в сообщении от "вчера 8:24" я писала:
сброс в городскую ливневку которая по дороге проходит.
только в точке подключения отметка лотка - всего на 70 см ниже уровня проектной земли в конечной точке моего участка. длина участка 200 м. даже при минимальном уклоне 0,005 я на 200 м самотеком метр потеряю.. а еще глубину заложения трубопровода добавьте... как ни крути- кнс-ку надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2013, 8:44
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 10.4.2013, 8:41) *
в сообщении от "вчера 8:24" я писала:
сброс в городскую ливневку которая по дороге проходит.
только в точке подключения отметка лотка - всего на 70 см ниже уровня проектной земли в конечной точке моего участка. длина участка 200 м. даже при минимальном уклоне 0,005 я на 200 м самотеком метр потеряю.. а еще глубину заложения трубопровода добавьте... как ни крути- кнс-ку надо.

Бредовенько. smile.gif Я бы сделал лотками по поверхности до городской и дождеприёмники на ней. Ленивые у Вас генпланисты..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2013, 10:09
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 10.4.2013, 9:44) *
Бредовенько

+ 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 18.4.2013, 8:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



вы предлагаете поднять весь участок площадью в Га еще на пару метров??? чтобы лотками можно было на дорогу выйти.. или я что-то не так поняла?..
не думаю что это генпланистам работы добавит, скорее заказчику ...

ситуация именно в том что участок сильно занижен относительно дороги и соответственно относительно существующей ливневки.

(извиняюсь за запоздалый ответ- перекинули на другую срочную работу- как всегда все горит синим пламенем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2013, 13:20
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 10.4.2013, 8:41) *
в сообщении от "вчера 8:24" я писала:
сброс в городскую ливневку которая по дороге проходит.
только в точке подключения отметка лотка - всего на 70 см ниже уровня проектной земли в конечной точке моего участка. длина участка 200 м. даже при минимальном уклоне 0,005 я на 200 м самотеком метр потеряю.. а еще глубину заложения трубопровода добавьте... как ни крути- кнс-ку надо.

Странный у Вас какой-то участок.. без вертикальной планировки не разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 18.4.2013, 13:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



да ничего странного. это за городом. дорога хорошо поднята относительно "чистого поля". существующая ливневка собирает стоки с дороги.
да не берите в голову smile.gif
спасибо за советы, поставила накопитель 50 кубов- эксперта устроило, а заказчик скорее всего его (накопитель) проигнорирует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2013, 9:23
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 18.4.2013, 13:41) *
да ничего странного. это за городом. дорога хорошо поднята относительно "чистого поля". существующая ливневка собирает стоки с дороги.
да не берите в голову smile.gif
спасибо за советы, поставила накопитель 50 кубов- эксперта устроило, а заказчик скорее всего его (накопитель) проигнорирует

Ну и нормально.. После заполнения остальной сток - в чистое поле.
пс.
К стати собранную дождевую воду можно потом использовать на полив территории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InVinoVeritas
сообщение 2.10.2013, 16:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2010
Из: СПб
Пользователь №: 51279



Схожая ситуация.
В соответствии с СП "В насосных станциях дождевой канализации резервные насосы, как правило, предусматривать не требуется, за исключением случаев, когда аварийный сброс в водные объекты невозможен" - с расходом 73л/с справится КНС с двумя рабочими насосами каждый в своей стеклопластиковой емкости D2,4м Hпол=4,85м (можно и монолит полезный объем 43,8м3 - 10мин работы насосов).
Вот аварийный сброс рядом с КНС нужно ли согласовывать и какое его устройство не знаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных