> Подпор воздуха в лестничную клетку, Хочется уже разобраться.
R.A.S.
сообщение 14.4.2005, 16:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Елена, большое спасибо за создание раздела.
Спешу им воспользоваться для выяснения давно мучащих меня вопросов. Лучше по пунктам
1. Как и кем определяется тип незадымляемой лестничной клетки?
2. Почему в РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ (к СНиП 2.04.05-91*) МДС 41-1.99 в части 2. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЛИФТОВЫХ ШАХТ, ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК И ТАМБУР-ШЛЮЗОВ рассматривается только 3 типа лестнично-лифтовых узлов. При этом формулы для определения расхода воздуха явно эмпирические. Нет ни одной общей формулы, которые можно было бы использовать, для расчета случаев, не рассмотренных в методике.
3. Почему в этой методике рассматриваются только случаи с двумя и тремя лифтами.
4. Почему считается, что открыта только одна дверь в лестничной клетке – на улицу. При этом про двери не на этаже пожара явно сказано, что они закрыты, а про дверь на этаже пожара, сказано, что открыта, но в расчете она как открытая не участвует.
5. И самое главное, как подсчитать подпор воздуха, например, в лестничную клетку без всяких лифтов, из подвала на улицу этаж. Я понимаю так. Определяем давление в лестничной клетке, чтобы оно превышало на 20Па давление на наветренной стороне. Находим расход воздуха через ДВЕ открытые двери по этому давлению. Расход воздуха получается порядка 50000. Это больше чем в разобранном в методике примере для 17-этажного дома с двумя лифтовыми шахтами - 32000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ira_*
сообщение 15.4.2005, 15:36
Сообщение #2





Guest Forum






Тип лестничных клеток определяют архитекторы. Можно еще посмотреть в СНиПе 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. С типами лестнично-лифтовых узлов тоже долго мучилась. Был вариант раздельного расположения лестницы и лифта, как на рисунке Г, пришлось искать расчет и делать допущения. К счастью в натуре все получилось нормально. Но не факт что так будет всегда. Была программа разработанная ВНИИПО по расчету подпоров в ЛК, но она уже устарела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 20.4.2005, 11:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Уважаемое сообщество, вижу, что тема не пользуется особой популярностью. Это может быть потому, что в вопросе темы никаких особых трудностей никто кроме меня не испытывает. Или потому, что я очень не ясно выражаюсь и формулирую.
Давайте попробуем на примерах. Выкладываю тут расчет одного очень грамотного проектировщика. Впрочем, это неважно, наверняка таких расчетов у каждого куча, да и сам я делал их по образу не однократно.
Так вот по пункту 2 расчета "Расход воздуха через неплотности 18 закрытых дверей" - кто сказал, что все двери не на этаже пожара будут закрыты. Оттуда что, эвакуироваться не будут?
По пункту 3 "Расход воздуха через открытую дверь." - Считают, что открыта только одна дверь - на улицу. А как же дверь на этаже пожара, с которого, кстати, производится дымоудаление. Интересно, что эту дверь вообще не посчитали, не закрытой, не открытой. Здание-то 19 этажное, а закрытых насчитали 18.
Люди грамотные, давайте разберемся. Не могу я поверить, что тысячи проектировщиков по всеобщему заблуждению и на автомате неправильно считают подпор воздуха. Но для меня в этом расчете логика полностью отсутствует. Отсутствует даже в самих принципах. Зачем вообще нужно это – «избыточное давление в шахтах лифтов, в незадымляемых лестничных клетках 2-го типа и тамбур-шлюзах - по отношению к давлению наружного воздуха на наветренной стороне здания - не менее 20 Па». Причем здесь вообще давление на наветренной стороне здания?
По моей логике должно быть так:
1. Подпор воздуха нужен для предотвращения проникновения продуктов горения на пути эвакуации. Т.е. избыточное давление в лестничной клетке нужно как раз на этаже пожара, а как воздух будет поступать в Л.к. (только вентилятором, или частью через наружную дверь, за счет разности давлений) это уже не важно.
2. Двери нужно считать открытыми все. Нельзя же ставить на них магнитные замки, чтобы они открывались, только тогда, когда сработает сигнал о возникновении пожара на данном этаже.
3. Учитывать нужно разряжение, создаваемое системой дымоудаления в коридоре на этаже пожара.
Но считая по такому принципу, мы получим расходы воздуха несоизмеримо большие. Да и вентиляторы подобрать будет не просто. Не говоря уже о том, чтобы их разместить.
На мой взгляд решением было бы устройство шиберующих завес над каждой дверью. Т.е. один вентилятор (производительностью примерно 25000), вертикальный короб по всей лестничной клетке, ответвление на каждом этаже с клапаном, срабатывающем по сигналу о пожаре на этаже. Щель в ответвлении такая, чтобы скорость воздуха была порядка 13-15 м/с.
Но ведь такое решение мало того, что заказчиков не устроит, так еще и пожарники зарубят.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.doc ( 67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3864
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
barsik
сообщение 20.4.2005, 14:35
Сообщение #4


Гл.спец.


Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.9.2004
Пользователь №: 173



Выражаю свое восхищение и уважение к R.A.S.!!!
Эта тема также поднималась мной месяца два назад, но была проигнорирована!!!
Те же вопросы?!! В МДС при рачете подпора воздуха в формулах числовые значения. Невозможно рассчитать подпор воздуха при одном лифте (или при его отсутствии). Те же вопросы при расчете подпора воздуха на лестницу из подвала на 1 этаж.
Если бы было возможно организовать что-то вроде встречи по обмену опытом или семинара по этой теме! Информации так мало для современных требований. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 20.4.2005, 23:47
Сообщение #5


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Цитата
Это может быть потому, что в вопросе темы никаких особых трудностей никто кроме меня не испытывает

Трудности есть... могу только присоединиться к заданным вопросам (со 2-го по 5-й)

Но с этим не согласен
Цитата
Т.е. избыточное давление в лестничной клетке нужно как раз на этаже пожара, а как воздух будет поступать в Л.к. (только вентилятором, или частью через наружную дверь, за счет разности давлений) это уже не важно. 
Как можно гарантировать, что вместе с воздухом не будет подсасываться дым. Нужно же обеспечить незадымляемость выхода на улицу. Поэтому подпор и организуется только в верхнюю часть л.к.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 21.4.2005, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



barsik, Paul, спасибо, за потдержание темы.
Семинар был бы идеальным вариантом, только пригласить нужно грамотных специалистов и проектировщиков и пожарных. А у меня знакомых специалистов только один. Да и тот на мои вопросы уже устал отвечать.

Цитата
Как можно гарантировать, что вместе с воздухом не будет подсасываться дым. Нужно же обеспечить незадымляемость выхода на улицу. Поэтому подпор и организуется только в верхнюю часть л.к.

Так я не говорю, что нужно создавать разряжение внизу лестничной клетки. Только почему это условие является не только определяющим но и единственным при расчете подпора воздуха. А если уж рассуждать логически, то как можно гарантировать, что дым не будет подсасываться вместе воздухом забираемым вентилятором в верхней зоне. Это будет с гораздо большей вероятностью происходить, в идеале-то дым выбрасывается вытяжным противодымным вентилятором как раз на кровле. А если дойдет до того, что уже на улице на уровне первого этажа будет все задымлено, то никакой подпор точно не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александра
сообщение 16.6.2005, 15:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2005
Пользователь №: 875



Подскажите, где можно скачать МДС 41.1-99 и бывает ли лифтовая шахта без подпора? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 16.6.2005, 19:15
Сообщение #8


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Цитата("Александра")
Подскажите, где можно скачать МДС 41.1-99

http://www.bioair.ru/file/project/a_load.p...b2b72be273ca5c0
только зарегистрируйтесь
Цитата("Александра")
бывает ли лифтовая шахта без подпора?

ну конечно бывает smile.gif
СНиП 41-01-2003
п8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;

а также МГСН 4.04-94 "Многофункциональные здания и комплексы"
приложение 3
п.7 Приточную вентиляцию следует проектировать для подачи при пожаре наружного воздуха:
в лифтовые шахты, подвальных и цокольных этажей при числе этажей более 2, а также в лифтовые шахты, соединяющие подземную и надземную части зданий;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 16.6.2005, 19:18
Сообщение #9


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



во как
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mds_41_1_99.zip ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2824
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 7.7.2005, 11:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



Согласен со всеми коллегами. Если у кого нибудь есть материалы по расчётам подпоров в ЛК и лифтовые шахты не рассмотренные в МДС и Пособии, то пожалуйста выложите или пришлите на мыло
itsproject@mail.ru
Потому что зачастую как раз и попадаются объекты в которых Лестнично-лифтовые узлы вообще не похожи на те, что приведены в МДС... К сожалению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ворон_*
сообщение 23.11.2005, 14:23
Сообщение #11





Guest Forum






Может не по теме, но всё же:
Вентиляторы для подпора применяю MUB (Sistemair) двухскоростные(дешёвые) ТК не подключаю, на эвакуационной лестнице ставлю противодымные клапаны с эл. магнитом т.к. эл.привод годами под напряжением не есть надёжно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasara
сообщение 23.11.2005, 16:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Вопрос: кто-нибудь читал работы В.М.Есина? В каталоге Везы в предисловии изложена его методика расчета дымоудаления и подпора. Что вы думаете, уважаемые коллеги, по поводу этой методики? А еще у меня есть методичка, в которой тоже очень интересно рассчитываются подпоры в ЛК и лифты. Как только мне ее отсканируют и я узнаю хотя бы как она называется (мне досталась "в наследство" без титульного листа), выложу здесь для обсуждения. Очень хотелось бы услышать различные мнения.
И еще вопрос в догонку, какие скорости принимаете в системах подпора? Я обычно беру не больше 10 м/с, но может можно и больше? А сколько в решетке на выходе? Чтоб человека не сбило с ног smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasara
сообщение 23.11.2005, 17:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Вот часть этой методички, о которой я говорила. Извиняюсь за ужасное качество, но уж что получила, то передаю. Что вы думаете по поводу этой методики, дамы и господа? Сразу скажу, например, для случая одного лифта, спускающегося в подвал, разница с "Пособием" в 3 раза. По пособию (планировка "А") получилось ~10000, по методе 33000. Мне оценить сложно, я слишком привыкла к цифрам, выводимым на основе пособия, а как оно при запуске, ни разу не довелось узнать sad.gif.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1__3_.pdf ( 239,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1305
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Светлана_*
сообщение 15.2.2006, 12:02
Сообщение #14





Guest Forum






Здравствуйте!
Меня волнует вопрос по поводу расчета подпора в тамбур-шлюзы при лифтах. Если здание 25 этажей, не тянуть же отдельную ветку на каждый этаж, а если объединять, то какой брать расчетный расход? И кстати:

СНиП 41-01-2003
п8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
А в пособии 4.91 п3.1 уже не оговаривается подпор в тамбур-шлюзы blink.gif , т.е можно и не подавать, главное чтобы был закуток перед лифтами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 15.2.2006, 12:27
Сообщение #15





Guest Forum






Приточную систему вентиляции противодымной защиты с созданием избыточного давления в тамбурах-шлюзах перед лифтами можно попробовать организовать по аналогии с такой же системой, но с подпором в тамбуры-шлюзы перед незадымляемой лестничничной клеткой типа Н3 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Светлана_*
сообщение 16.2.2006, 9:29
Сообщение #16





Guest Forum






Здравствуйте!
Спасибо ss.23 за отклик. Я в своем варианте, конечно, разобью подпор на 2 зоны, места достаточно для установки оборудования, имеется тех. этаж.... И еще терзает вопрос, сталкивался ли кто-нибудь с выбросом дыма не на крыше, а со среднего этажа факельным выбросом. Я где-то читала, что такое возможно, но как реагируют на это пожарники - вопрос. Но посудите сами тащить шахту дымоудаления с подземной стоянки на отметку 72м :wacko: И еще, может я не дошла до всех глубин и тайн дымоудаления, но зачем делать подпор в шахты лифта или в тамбуры при них, если они не рассматриваются как пути эвакуации unsure.gif для застрявших там людей? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 16.2.2006, 10:38
Сообщение #17





Guest Forum






По поводу застрявших людей - шахта лифта служит отличным тоннелем для дыма во время пожара...поэтому не дай Бог кому-нибудь очутиться в подобной ситуации без подпора воздуха в лифт. шахту.
К стати Вы откуда?
На Украине не разрешают делать факельный выброс...нужно тянуть на верхние тех.этажи...И подпор воздуха осуществляется: во все лифтовые шахты и в тамбур-шлюз пожарного лифта...а если лифты у Вас опускаются и в подземную автостоянку - то и в т-шлюз подземных этажей перед лифтами.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.2.2006, 12:03
Сообщение #18





Guest Forum






к Гость_Светлана

По поводу
Цитата
Я в своем варианте, конечно, разобью подпор на 2 зоны, места достаточно для установки оборудования, имеется тех. этаж....


А надо? Смысл? Или - по принципу: все далают и я сделаю. Может быть не стоит слепо копировать?
Ещё не факт, что то, что далают все - есть хорошо...

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 16.2.2006, 12:14
Сообщение #19





Guest Forum






Вопрос к ss.23, ну и ко всем разобравшимся и имеющим грамотный ответ:

Как Вы думаете, как нужно считать расход на подпор воздуха в лифтовую шахту при лестничной клетке Н3? ))

К Гость_Светлана:
А по поводу разделения здания - так это Ваш пож. испектор должен ответить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.2.2006, 12:31
Сообщение #20





Guest Forum






Учитывая, что ни в одном пособии этого нет... thumbdown.gif

Именно этим вопросом сейчас и занимаюсь. Обложился пособиями и СНИПами и пытаюсь что-то правильное изобразить. Результат выложу. Постараюсь сегодня вечером smile.gif .

Добавлено - 12:36
Как говорится (если перефразировать поговорку): на инспектора надейся, а сам не плошай... biggrin.gif
И совсем не обязательно идти у него на поводу. Инженер должен отстаивать свою правоту. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Светлана_*
сообщение 16.2.2006, 13:53
Сообщение #21





Guest Forum






Я из Красноярска. В одной из статей АВОК "Противодымная защита высотных зданий" В.М. Есин расчитал подачу в лифтовую шахту. Так вот по его расчетам (не проверяла конечно почему так получилось dry.gif ) при делении подпора на зоны расход(в сумме) получается меньше, чем при "традиционной схеме"......И кстати нигде нет примеров расчетов в тамбур-шлюз при лифтах, везде только про подачу в саму шахту huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.2.2006, 14:23
Сообщение #22





Guest Forum






Мне кажется, неплохой подходящий расчёт в пособии 14.91 к СНИП 2.04.05-91*, раздел 1.
Он, конечно, требует определённой коррекции, но, по крайней мере, он более логичен и прозрачен, в отличие от МДС 41-1.99. В нём, правда, утверждается, что расход рассчитывается и на шахту лифтов, и на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 суммарно; и утечек из лифтовых холлов через неплотности закрытых дверей выходов лестничной клетки типа Н2 на всех этажах выше первого достаточно для поддержания требуемого подпора в последней (в чём я сомневаюсь, и что противоречит современным представлениям). Но думаю, что этот момент можно опустить, и считать, что весь расход предназначен только для лифтовых шахт. А утечки всё равно останутся, не зависимо от их роли при расчёте (как положительной - для подпора в лестничной клетке, так и отрицательной - как неизбежные потери)...
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 18.2.2006, 0:49
Сообщение #23





Guest Forum






к Pitya


Хотел вернуться к Вашему вопросу...
К сожалению, с расчётом приточной противодымной защиты ЛЛУ с лестн. кл. типа Н3 имеется некоторая задержка...
Как я уже говорил, готового расчёта нет, приходится составлять из нескольких пособий самому. Как оказалось, этот процесс не так скор, как хотелось бы.
Готова на данный момент схема и алгоритм функционирования систем. Хотелось бы, чтобы коллеги, интересующиеся данным вопросом, взглянули и высказали замечания.
Буду признателен за любую критику. smile.gif
ZIP-файл =129 кб.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HOUSE_LLU_H1__H3.zip ( 127,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 18.2.2006, 0:54
Сообщение #24





Guest Forum






А вот, сама схема. Она входит в текст предыдущего файла. smile.gif

Обозначения:

1. Лифты.
2. Лестничная клетка типа Н3.
3. Лифтовой холл.
4. Коридор типового этажа.
5. Принимаемая в расчёт открытая
дверь тамбура-шлюза незадымляемой ЛК
типа Н3 на этаже пожара.
6. Шахта дымоудаления ВД1, ВД2 коридоров.
7. Наружная дверь (выход из здания).
8. Тамбур-шлюз при входе на лестничную клетку типа Н3.
9. Вертикальный коллектор притока в тамбуры-шлюзы для подпора дыма.
10. Коридор офисов на 1-м этаже с отдельным входом.
11, 12. Лифтовые шахты.
13. Лестничная клетка типа Н1
(с переходом через воздушную зону).
14. Вестибюль при выходе из здания.
15. Коридор типового этажа.
16. Принимаемые в расчёт закрытые двери тамбуров-шлюзов
открытых переходов всех этажей в ЛК типа Н1.
17. Принимаемая в расчёт открытая дверь
из незадымляемого лифтового холла на 1-м этаже.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LLU_H1__H3.JPG ( 63,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 20.2.2006, 7:27
Сообщение #25





Guest Forum






Расчёт приточной противодымной защиты при пожаре ЛЛУ с ЛК типа Н1 и Н3 можно посмотреть здесь... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGenie_*
сообщение 2.3.2006, 21:34
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(R.A.S. @ Apr 14 2005, 16:41 )
4. Почему считается, что открыта только одна дверь в лестничной клетке – на улицу. При этом про двери не на этаже пожара явно сказано, что они закрыты, а про дверь на этаже пожара, сказано, что открыта, но в расчете она как открытая не участвует.
5. И самое главное, как подсчитать подпор воздуха, например, в лестничную клетку без всяких лифтов, из подвала на улицу этаж. Я понимаю так. Определяем давление в лестничной клетке, чтобы оно превышало на 20Па давление на наветренной стороне. Находим расход воздуха через ДВЕ открытые двери по этому давлению. Расход воздуха получается порядка 50000. Это больше чем в разобранном в методике примере для 17-этажного дома с двумя лифтовыми шахтами - 32000.

А как решается вопрос с очень высоким давлением, создаваемым мощным вентилятором, когда дверь на лестничную клетку не открыть? Переточными клапанами?
А бывает ситуация, когда в верхней части лестничной клетки есть избыток давления, а в нижней уже нет, так как двери в верхней части открыты?
Как специалисты отнесутся к предложению применять частотный преобразователь на вентилятор подпора лестничных клеток, обеспечивающий требуемую производительность по двум обратным связям от датчиков давления в верхней и в нижней частях лестницы?
У меня есть красивая презентация таких применений, но нет такого опыта реализации в России. Также непонятно нужны ли какие-либо специальные сертификаты в таких случаях и вообще как к этому отнесутся проектировщики и инспектора. Ваше мнение?

Добавлено - 21:35
Цитата(R.A.S. @ Apr 14 2005, 16:41 )
4. Почему считается, что открыта только одна дверь в лестничной клетке – на улицу. При этом про двери не на этаже пожара явно сказано, что они закрыты, а про дверь на этаже пожара, сказано, что открыта, но в расчете она как открытая не участвует.
5. И самое главное, как подсчитать подпор воздуха, например, в лестничную клетку без всяких лифтов, из подвала на улицу этаж. Я понимаю так. Определяем давление в лестничной клетке, чтобы оно превышало на 20Па давление на наветренной стороне. Находим расход воздуха через ДВЕ открытые двери по этому давлению. Расход воздуха получается порядка 50000. Это больше чем в разобранном в методике примере для 17-этажного дома с двумя лифтовыми шахтами - 32000.

А как решается вопрос с очень высоким давлением, создаваемым мощным вентилятором, когда дверь на лестничную клетку не открыть? Переточными клапанами?
А бывает ситуация, когда в верхней части лестничной клетки есть избыток давления, а в нижней уже нет, так как двери в верхней части открыты?
Как специалисты отнесутся к предложению применять частотный преобразователь на вентилятор подпора лестничных клеток, обеспечивающий требуемую производительность по двум обратным связям от датчиков давления в верхней и в нижней частях лестницы?
У меня есть красивая презентация таких применений, но нет такого опыта реализации в России. Также непонятно нужны ли какие-либо специальные сертификаты в таких случаях и вообще как к этому отнесутся проектировщики и инспектора. Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.3.2006, 23:01
Сообщение #27





Guest Forum






Нет опыта - и не надо.
Уверяю, Вас в России просто не поймут.
В том числе и я отношусь к числу последних.
Как ни крути, а противопожарные системы (при всей их необходимости) на чувственном уровне воспринимаются - как зря потраченные деньги, закопанные в землю.
Накручивание же на эту систему всяческой автоматики и прибамбасов - это уже сродни мазохизму... biggrin.gif
-------------------------------
Кстати, здесь народ собрался совсем не глупый, а потому мне кажется ни к чему 2-ы повторять одно и то же сообщение.
Уверяю, Вас вполне поймут и с первого раза... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 3.3.2006, 19:00
Сообщение #28





Guest Forum






Абсолютно согласен с ss.23 - пока месть нас (нас - это словян) законодательно не заставят применять частотники, в ситемах дымоудаления - мы этого делать не будем!!! dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Монтажник_*
сообщение 21.3.2006, 0:47
Сообщение #29





Guest Forum






Чем больше вникаю втему, тем больше вопросов возникает в голове, ПО проекту заложен вентилятор ВО-25-188-10-01 с характеристиками Производительностью 35000-55000 м3/ч, Полное давление 850-460 Па и это при высоте лестничной клетки (Без лифтовых шахт), трех дверх (две двери в подвальные помнщения и одна выход на улицу) Площадь дверных проемов (0,9*2,1*3=5,67).
По моим расчетам параметры вентилятора должны быть как минимум в три раза меньше, но проектировщикe ничего доказать не могу, а зимой сдавать пожарникам надо будет.
Я В ШОКЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ! SOS!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 1:45
Сообщение #30





Guest Forum






Доказать можно только расчётом, при открытых 2-х дверях (одна - наружу, другая в подвале). См. СНИП 41-01-2003, п. 8.14 (б).
Должно выйти в итоге порядка 20 000 - 25 000 м3/ч, при усл. давлении вентилятора (при 20 град.С) 230-300 Па. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Монтажник_*
сообщение 21.3.2006, 2:39
Сообщение #31





Guest Forum






Так в том то и дело, что по моим расчетам получается даже с большим запасом L=24144м3/ч, при P=374 Па, но проэктировщики считают что они самые умные, вот уже неделю пытаюсь доказать обратное, но пока безрезультатно. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 8:36
Сообщение #32





Guest Forum






Знакомая ситуация.
У меня в своё время было ещё хуже. Вас хотя бы выслушивают.
А мне тогда шеф сказал: "Ты кто? Прораб. Вот и занимайся своим делом. А будешь донимать проектировщика - уволю!". Это была такая шутка, но с подтекстом... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 21.3.2006, 11:42
Сообщение #33





Guest Forum






Вообще в СНиП 41-01-2003 чего-то напутали...
вот в п.8.14 "в" говориться:
"расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции ....перед лифтовыми холлами подземных автостоянок - при одной открытой двери тамбур-шлюзов, в остальных тамбур-шлюзах - при закрытых дверях."
и в том же СНиПе п. 8.13 "в":
"подачу наружного воздуха следует предусматривать:
д) в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в подвальных и цокольных этажах;"

Вопрос: Что имели ввиду авторы в п. 8.14 под словами "тамбур-шлюзов"...т.е. два и больше ТШ??? И делая вывод с п.8.13 - нужно делать подпор в каждый ТШ только в один из них расчет ведется на открытые двери, а в остальные - на закрытые...не бред ли??? bang.gif

В старом добром СНиП 2.04.05-91 п. 5.16:
в) в тамбурах-шлюзах перед лифтами в подвальных этажах в соответствии с п. 5.15.г при закрытых дверях, а также в тамбуры-шлюзы в подвальных этажах в соответствии с п. 5.15.д при открытой двери в подвальный этаж.
и п. 5.15 того же СНиПа:
г) в тамбуры-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
д) в тамбуры-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В.

Согласно СНиПа 2.04.05-91 все ясно и понятно - как в подземный паркинг так и в остальные общественные или административные подземные этажи подпор наружного воздуха в тамбур шлюз перед лифтами нужно считать на закрытые двери.

К Монтажнику:
И по теме - согласно выше изложенного, если брать трактование 91-го СНиПа - то в Вашем случае расход на подпор наружного воздуха должен быть не более 10000м3/ч.
Буду рад если меня кто-то переубедит! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 12:41
Сообщение #34





Guest Forum






Если подземная автостоянка, то - "да"...
Я, честно говоря, не вникал. Лестница, и ладно... Я так понял, что тип - Н2 (повторяю, не вдавался в подробности). Две двери открыты на пути эвакуации по СНИП. 10 тыс. умножаем на два, плюс потери, плюс запас небольшой, где-то под 25 тыс. набегает... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 21.3.2006, 13:14
Сообщение #35





Guest Forum






Может в здании есть дымоудаление и проектировщики считали по балансу...тогда где-то и может выйти 35000м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 13:20
Сообщение #36





Guest Forum






Не, не выйдет... Потому что расчёт дымоудаления также базируется на той же самой открытой двери, и на расходе, который может она пропустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 21.3.2006, 15:25
Сообщение #37





Guest Forum






Считаем:
Жилой дом или административный...не важно
Дымоудаление из холла - примерно 20000м3/ч;
Расход воздуха удаляемый через наружную дверь (внимание не 2 двери открытые при эвакуации, а одну) - примерно 10000м3/ч;
Расход воздуха через неплотности и т.л. - примерно 3000м3/ч

Итого: 20000+10000+3000=33000м3/ч

Готов слушать опровержение smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 19:28
Сообщение #38





Guest Forum






Просто в этой области, изобретать велосипед, себе - дороже.
Какое пособие или МДС не открой, везде одно и то же: через дверь поступает столько-то воздуха, а дальше - расчёт по наторенной дорожке.
Причём расчёт не зависит от того, какой площади у тебя помещение. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Монтажник_*
сообщение 21.3.2006, 21:49
Сообщение #39





Guest Forum






clap.gif УРААА!!!!
ГИП проекта подписал изменения, слава богу грамотный человек, тоже вентиляционщик бывший(бывших не бывает), оказалось пои расчеты были более чем верны wink.gif
Всем огромное спасибо за поддержку и понимание!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 22:09
Сообщение #40





Guest Forum






Поздравляю! Есть у нас разумные руководители... И мне кажется, их с каждым годом становится больше. Странное явление. То ли, действительно общество идёт к демократии, то ли естественная убыль ретроградов? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.3.2006, 22:18
Сообщение #41





Guest Forum






Теперь будем ждать грамотных пожарников bang.gif что встречается крайне редко, ну ничего прорвемся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saffi_*
сообщение 31.3.2006, 10:28
Сообщение #42





Guest Forum






Добрый день.
Возник такой вопрос:
На системе подпора воздуха в общий эвакуационны коридор установлен клапан КОМ-1-НЗ-МВ (220). Клапан установлен у стены, через которую шахта проходит в данный коридор. Не подскажите для чего нужен этот клапан??? В чем цель его установки??? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 31.3.2006, 11:20
Сообщение #43


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата
Есть у нас разумные руководители... И мне кажется, их с каждым годом становится больше. Странное явление.


Да нет. Просто в последнее время случилосьмного громких ЧП и руководители , если конечно не полные отморозки, начинают задумываться о последствиях.

[QUOTE]На системе подпора воздуха в общий эвакуационны коридор установлен клапан КОМ-1-НЗ-МВ (220). Клапан установлен у стены, через которую шахта проходит в данный коридор. Не подскажите для чего нужен этот клапан??? В чем цель его установки???[QUOTE]

Цель проста обеспечить эвакуацию людей из данных помещений. А установлен судя по всему в системе дымоудаления и служить, как ни страно для удаления дыма!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 31.3.2006, 11:58
Сообщение #44





Guest Forum






Маленькое уточнение по поводу клапана.
Смотрите маркировку. Клапан - нормально закрытый.
И так должно быть.
Клапан играет роль обычного клапана дымоудаления. По нормам эти клапаны имеют нормируемую огнестойкость.
Возможность эвакуации людей обеспечивает вся система дымоудаления в целом. В этом её единственное предназначение. dry.gif
Кстати, с точки зрения распространения пожара такая система - это дымоход, который только способствует распространению зоны пожара. Т.е. - с этой точки зрения она вредна.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saffi_*
сообщение 31.3.2006, 16:06
Сообщение #45





Guest Forum






Дело в том, что данный клапан(КОм-1-НЗ)установлен на системе подпора воздуха!
Вот меня и интересует из каких соображений и по каким нормам он там установлен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 31.3.2006, 16:21
Сообщение #46





Guest Forum






Главное назначение поэтажных клапанов (как обычно) - подача приточного воздуха для подпора при пожаре в тамбуры-шлюзы тех этажей, где случился пожар. Открытие нужного клапана по датчику задымления от системы пожарной сигнализации.

Другое назначение клапана - исключить всякое движение воздуха по воздуховодам между этажами в нерабочем состоянии системы (фактически - незапланированный воздухообмен).
См. также СНИП 41-01-2003, п. 8.16 (д), строка "EI 120 - для систем по 8.13 б)".
Предотвращение движений масс воздуха, в частности, исключает образование конденсата на воздуховодах системы подпора в зимний период (при возможном затекании холодного воздуха в воздуховод).
Правда, для последнего достаточно одного клапана на входе вентилятора. smile.gif
-----------

Для информации: в соответствие с п. 12.3 СНИП 41-01-2003 при организации систем противодымной защиты при пожаре наличие системы автоматической пожарной сигнализации обязательно. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 2.10.2006, 14:28
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Вопрос почти по теме.
Не могу найти конкретного ответа по поводу правил установки вентиляторов дымоудаления и подпора. С крышными вентиляторами понятно. А если вентилятор радиальный №10-12?
Ставить его на пружины - тогда нужна мягкая вставка. Из какого материала ее делать и должна ли она иметь кроме негорючести еще и огнестойкость 0.5 часа?
Крепить вентилятор жестко?- все-таки его нужно по идее периодически запускать для проверки.
Если у кого есть проверенное решение этого вопроса - поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ученый_*
сообщение 12.10.2006, 19:03
Сообщение #48





Guest Forum






Доброго дня! А стоит на энтом зацикливаться. Читайте МДС.-во истину кладезь знаний и мудростей. (всяк посвоему понимает, ну в меру своих....)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 17.11.2006, 0:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Прошу уважаемых специалистов объяснить, как учитываются при проектировании систем подпора требования НПБ 250-97 «Лифты лля транспортирования пожарных подразделений…» в высотных зданиях:
П.5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05
с учетом п.5.1.7. того же НПБ 250-97 «Допускается располагать лифт для пожарных в общей шахте с другими лифтами. В этом случае двери шахт всех лифтов, размещенных в общей шахте (см. приложение, рис. 1), должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 1,0 ч (ЕI 60 по СНиП 21-01 и ГОСТ 30247.2).»
Несколько пунктов исходных данных:
1. Лифт для пожарных подразделений у нас в городе требуют для зданий от 17 эт. Включительно. На самом деле тут играет основную роль высота от поверхности до низа проема, до которого достают пож.лестницы, но это неважно, ЛИФТ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ЕСТЬ и никуда не денется.
2. Лифт предусматривается в 20-этажных секциях здания в одном ряду с остальными лифтами, но в отдельной, выгороженной монолитными железобетонными конструкциями шахте.

Вопрос тупой: Как правильные специалисты поступают в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 2.2.2007, 20:35
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Может таки поможете с вопросом в моем предыдущем посте?
Нужна ли автономная система подпора в лифт для пожарных, если он в одном ряду с остальными лифтами, но выгорожен своей шахтой? Или можно обойтись общей подпорной частью и делать одну систему на три лифта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 3.2.2007, 0:12
Сообщение #51


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Таки нет. Отдельный подпор надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 4.2.2007, 17:01
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



А расход считать на три лифта и делить потом пропорционально площади дверей лифтов?
А если лифты в ОБЩЕЙ шахте, что разрешает п.5.1.7. НПБ 250-97, тогда система подпора все-таки одна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 4.2.2007, 19:20
Сообщение #53


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Допускается располагать лифт для пожарных в общей шахте с другими лифтами. В этом случае двери шахт всех лифтов, размещенных в общей шахте (см. приложение, рис. 1), должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 1,0 ч (ЕI 60 по СНиП 21-01 и ГОСТ 30247.2).

5.2.1. Лифт для пожарных должен размещаться в выгороженной шахте. Ограждающие конструкции шахт должны иметь предел огнестойкости не менее 2,0 ч (REI 120 по СНиП 21-01 и ГОСТ 302471.1).

Раз у Вас выгороженная отдельная шахта, то:
5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции...

т.е. данный пункт четко указывает, что подпор в лифтовую шахту (по всей высоте!!!, а не только для подземной части) для пожарного лифта - отдельный и автономный. Автономка подпора только для холла подземки

Хотя пишут у нас, а-ля "Казнить нельзя помиловать" thumbdown.gif

А расчет делать: Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара.

Т.е. для остальных групп лифтов считайте как для планировок "А" - "Д" (что там у Вас), а для пожарного лифта по одной открытой двери на этаже пожара.

Тут бы еще с давлением не переборщить !!! tomato.gif

Буду думать как ПРАВИЛЬНО подсчитать, чтобы разбить общий расход для л/шахт на составляющие. Т.к. если мы подадим и в пожарную шахту и в л/ш группы лифтов по нормируемому расходу (без учета что холл ОДИН) - будет ОЧЕНЬ ХРЕНОВО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 4.2.2007, 20:22
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Буду думать как ПРАВИЛЬНО подсчитать, чтобы разбить общий расход для л/шахт на составляющие. Т.к. если мы подадим и в пожарную шахту и в л/ш группы лифтов по нормируемому расходу (без учета что холл ОДИН) - будет ОЧЕНЬ ХРЕНОВО!!!

Вот-вот!
Можно кратенько подытожить?
Если лифтов три в ряд, один из них пожарный в выгороженной шахте, считаем по обычному для двух лифтов. Для пожарного - через одну дверь и 1,3 м/с.
Только через одну открытую дверь со скоростью 1,3 м/с вроде бы ИМХО маловато получается. Для двери 0,9х2,0 около 9000м3...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 6.2.2007, 17:52
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



поделитесь опытом,
а почему именно 1,3 м/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 6.2.2007, 21:45
Сообщение #56


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Да, вроде НПБ 250-97 так хочет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 8.2.2007, 16:44
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



нашел НПБ,
действительно хочет.
странно...если так рассчитывать подпор в шахту,
то получается расход воздуха раза в три меньше чем по МДС и Пособию 4.91.
если только автор хотел сказать:
"Количество подаваемого воздуха"... в лифтовый холл (тамбур-шлюз) подземных и цокольных этажей..."следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура..."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OuAndrey_*
сообщение 7.4.2007, 18:18
Сообщение #58





Guest Forum






Валентин, если не сложно, то выложите здесь или отправьте на ящик 456@andrweb.ru
расчет для шахт лифтов для перевозки пожарных подразделений при условии скорости истечения воздуха не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара. Очень нужно!!! Спасибо!!!

И все таки как же вести расчет подпора в одну обычную лифтовую шахту???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 8.4.2007, 12:41
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



НПБ 250-97 хочет НЕ МЕНЕЕ чем 1,3 м/с а не точно 1,3 м/с, знач можно от 1,3 до расчетной которая получается по МДС и пособию.
У мя по расчетам для 1-го пассажирского и 1-го пожарного лифта получается 42134 м3/ч воздуха. Выходная дверь размером 2,2х0,9 м, откуда скорость в дверном проеме будет 5,9 м/с>1,3 м/с - условие выполняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.2.2015, 13:31
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Как правильно при испытаниях системы подпора при пожаре и дымоудаления произвести замеры расхода и давления в незадымляемую лестничную клетку многоэтажного жилого дома?

Какие должны при этом соблюдаться условия - какие открыты двери, какие закрыты, включена система дымоудаления и другие системы подпора (в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений и т.д.)?

Какие приборы надо иметь для замеров (помимо анемометра)?

Есть каша в голове, но хочется правильно разобраться.

P.S. Дом сдаю не я, но могут попросить поприсутствовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 7.2.2015, 18:05
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Вот это некропост!
Микроманометр еще нужен поверенный. Одну трубку на улицу, другую оставляешь в помещении. Давление в клетке при закрытых дверях не менее 20 и не более 150Па (цифры из головы, проверь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.2.2015, 18:58
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Что значит "некропост"? При наличии имеющейся темы дополнительные темы плодить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 8.2.2015, 23:06
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1504
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Airflow @ 7.2.2015, 19:05) *
Одну трубку на улицу, другую оставляешь в помещении.
Ответ неверный. П. 7.15 в) СП.7.13130.2013: "Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением".
Цитата(Зольников Михаил @ 7.2.2015, 19:58) *
При наличии имеющейся темы дополнительные темы плодить?
Не та тема. Д.б. здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дарик
сообщение 13.2.2015, 12:36
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19537



СЕМИНАР как нужен семинар, да еще и с принимающими пожарными и с теми кто пожарные риски считает!!! Вот бы рассмотреть несколько вариантов как на уроке, на доске! И пообсуждать. Потому как нормы бывают отклоняются от логики.
В моем случае есть и незадымляемая лестничная клетка, и тамбур-шлюзы в цокольных этажахи перед лифтами и лифты без тамбур-шлюзов на этажах! Крыша похожа на лес. И здание со множеством пожарных отсеков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.2.2015, 12:51
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 12912
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дарик @ 13.2.2015, 12:36) *
...
В моем случае есть и незадымляемая лестничная клетка, и тамбур-шлюзы в цокольных этажах перед лифтами и лифты без тамбур-шлюзов на этажах! Крыша похожа на лес. И здание со множеством пожарных отсеков.

Это рядовой, наиболее часто встречающийся случай ЛК/ЛШ/ТШ
Возможно, количество пож. отсеков назначено архитекторами не по нормам, а "по понятиям". Если это всё-таки по нормам, то, вероятно, нужны СТУ, в которых может решаться вопрос о минимальном количестве пож. отсеков.
На объекте есть Заказчик, ГИП и специалисты всех разделов - вопросы СПЗ решаются в комплексе для здания, а не только в каждом разделе по-отдельности!

Сообщение отредактировал ИОВ - 13.2.2015, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных