Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться. Имеется парк СУГ с 4 подземными резервуарами V=20м3. Подскажите, какие нормативные расстояния необходимо выдержать от подземных коммуникаций предприятия (конкретно канализация), от насосной станции водоснабжения и противопожарных резервуаров. Какой документ в данном случае применить. Заранее благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LanaI
сообщение 12.4.2013, 8:15
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88282



ФЗ-123 табл. 19, СП 62.13330.2011 раздел 8, ПБ 12-609-03 почитайте эти документы, там все ответы на Ваши вопросы должны быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 12.4.2013, 9:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



CНиП 42-01-2002, нормы для ГНС смотрите. А СП 62.13330 выбросите и забудьте как страшный сон вместе с изменениями...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vk_rnn
сообщение 25.7.2013, 16:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127990



Ребята подскажите такой момент. В СНиПе п 8.1.3 написано
Цитата
При количестве резервуаров более двух установка должна быть разделена на группы, при этом резервуары каждой группы следует соединять между собой трубопроводами по жидкой и паровой фазам, на которых необходимо предусматривать установку отключающих устройств.


Как понимать эти группы? если мне надо 4 емкости подземной установки, то мне надо выделеи 2х2 и сделать межу ними разрыв?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melhior
сообщение 28.8.2013, 10:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2013
Из: Дзержинск
Пользователь №: 180707



Смотрите СП 62.13330.2010 (это актуализированная версия СНиП 42-01-2002) п.8.1.3 - там нет никакого разделения на группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigbiz69
сообщение 8.12.2014, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831



Подскажите, есть конкретные расстояния от подземных емкостей на ГНС до склада жидкого моторного топлива на соседней территории? Перерыл СНиП 42-01-2002 и НПБ 111-98* так и непонял какое принимать. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 9.12.2014, 7:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



В СНиПе 42-01 стоит ссылка на СНиП "Генпланы промпредприятий", в котором имеет место необходимая в этом случае таблица 3.
НПБ здесь вообще не уместно применять, оно ни при чём при проектировании систем на СУГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigbiz69
сообщение 15.12.2014, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831



Цитата(Vorona @ 9.12.2014, 7:38) *
В СНиПе 42-01 стоит ссылка на СНиП "Генпланы промпредприятий", в котором имеет место необходимая в этом случае таблица 3.
НПБ здесь вообще не уместно применять, оно ни при чём при проектировании систем на СУГ.

Спасибо.
Вот еще не понял компрессорная-это насосное оборудование? Для него есть какие-то расстояния от ж/д установки перекачивания, от резервуарного парка и от пункта наполнения газовозов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.12.2014, 16:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



А что СП 4.13130.2013 у вас уже не котируется? по расстояниям табл. 33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigbiz69
сообщение 23.12.2014, 16:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831



Спасибо...основные разрывы запроектировал...единственное чего не понимаю это расстояние от насосной до емкостей суг и до сливоналивной эстакады ж/д. Можно ли по таблице отнести его к помещению категории А...? Здание представляет навес с 4-мя насосами (один качает с ж/д цистерны в емкости, второй к эстакаде для автоцистерн, остальные дублирующие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_okt
сообщение 24.12.2014, 12:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556



Цитата(Melhior @ 28.8.2013, 11:52) *
Смотрите СП 62.13330.2010 (это актуализированная версия СНиП 42-01-2002) п.8.1.3 - там нет никакого разделения на группы.

СП 62.13330.2010 внесен в перечень документов № 2079 от 01.06.2010, применяемых на добровольной основе. А вот старый СНиП 42-01-2002 - в перечне № 1047-р от 21.06.2010 на обязательной основе. Вот и получается что пользоваться надо СНиП, а не СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных