Помогите упростить схему ИТП. по схеме: очущаем, считаем кол-во тепла, понижаем давление, регулируем расход.. Теплообмннник основной и резервный.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2013, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
качество фото оставаляет желать лучшего. не понятны назначения регулирующих клапанов (не видно что подписано) Что за объект? Почему узел учета состояит только из одного расходомера на обратке? достаточно одной насосной группы
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2013, 14:44
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ИТП с гидравлической стрелкой. такого не встречалось ещё. что, у всех потребителей разные параметры? думаю наврядли. тогда групировать одинаковые и все сократится.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2013, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
не, эту схему не упрощать надо (кроме общей насосной группы), а доводить до ума: -разбиритесь с условными обозначениями регуляторов давления и расхода, и с передаваемыми от них и к ним сигналами - укажите все нужные КИП - поставьте балансировочные на обратке каждой ветке СО - фильтры перенесите от насосов на обратку веток СО (перед балансиром) - уберите запорную арматуру после расширительных баков перед врезкой в обратку, а что сразу за баками - оломбировать в открытом положении - с узлом учета полный хаос - в качестве коммерческого УУТ не примут, а так для себя - деньги на ветер - определитесь с потребителем по СНиП Тепловые сети, мож вам резервный и не нужен теплообменник, а если все 2 параллельно работающих - так один регулятор расхода
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2013, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Лажа какая-то. Как трех-ходовик на вводе будет работать (насоса нет)? Регулятор расхода не уведел, да и не нужен он? Что за вычислитель расхода тепла на отопление? Почему все контура индивидуального смешения, что требуются существенно разные температуры на все контуры?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Цитата(испытатель @ 12.4.2013, 22:32)  Лажа какая-то. Как трех-ходовик на вводе будет работать (насоса нет)? Так и будет работать, насос - в котельной. Один теплообменник - резервный? А один насос в насосной группе - тоже резервный?Тогда сделайте одну насосную группу на оба теплообменника и один фильтр на насосную группу. Насосы для потребителей - зачем? Похоже, здесь проектировщики налепили из готовых элементов конгломерат, не вложив ни капли ума. Поубывав бу.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(trollercon @ 15.4.2013, 7:21)  Так и будет работать, насос - в котельной.  Если в котельной, то будет работать на разделение потока- подогрев обратки, а не на смешение. Зачем тогда его ставить после теплосчетчика, поскольку такую приблуду ставят у котла?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Есть по-лучше вариант:
_____________.dwg ( 1,03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 187
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862

|
MC-Anvil У вас шкаф автоматики по отдельному проекту или покупной? Хотел узнать какая модель?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Цитата(испытатель @ 15.4.2013, 12:16)  Если в котельной, то будет работать на разделение потока- подогрев обратки, а не на смешение. Зачем тогда его ставить после теплосчетчика, поскольку такую приблуду ставят у котла? Ставят, да не всегда. В-общем, тип клапана (2/3ходовой) должна утверждать теплосеть. Было у нас такое - утвердили 2-ходовой, а потом прибежали - котёл видите-ли у них перегревается... Котельную новую поставили, оплату за гигу подняли чуть ли не вдвое, что такое температурный график - не знают, а клапан у котла забыли. И всё это называется Газпром.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(испытатель @ 12.4.2013, 21:32)  Лажа какая-то. Как трех-ходовик на вводе будет работать (насоса нет)? Верно подмечено- основной косяк. Насчет упростить: я думаю тут много лишнего ))) Ну допустим, от вас потребовали резервирование теплообменников. Зачем резервирование учетов тепла, насосной группы и прочих вещей?
Сообщение отредактировал Ernestas - 15.4.2013, 13:08
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(nedrok @ 15.4.2013, 12:06)  MC-Anvil У вас шкаф автоматики по отдельному проекту или покупной? Хотел узнать какая модель? Покупной. Сейчас как-раз решаем эту задачу. Думаю что-то из этого выбрать:
___________________.pdf ( 3,13 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 73
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
MC-Anvil, с направлением насосной группы на нижнем ТО не напутали? )
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Ernestas @ 15.4.2013, 13:19)  MC-Anvil, с направлением насосной группы на нижнем ТО не напутали? ) Вродебы нет  . Поясните, пожалуйста, что именно там напутано????
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Нижняя насосная группа вроде рак "против шерсти " качать будет )
А все понял, там разрыв, и это подпитка ) Сорри...
Предохранительный клапан не на месте. Поставьте на каждый ТО свой, до запорной арматуры.
Сообщение отредактировал Ernestas - 15.4.2013, 13:41
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2013, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Ernestas @ 15.4.2013, 13:37)  Нижняя насосная группа вроде рак "против шерсти " качать будет )
А все понял, там разрыв, и это подпитка ) Сорри...
Предохранительный клапан не на месте. Поставьте на каждый ТО свой, до запорной арматуры. Да там и так натыкано всякой всячины. Все-равно даже если сейчас внесу корректив, монтажники на дыбы привстанут. Спасибо! С надеждой на благополучный исход!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2013, 13:08
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54086

|
Спасибо всем за комментарии. Подправил схему но есть вопросы.  ИТП театр 1 - ввод из центральной сети отопления, очистка 2 - вычисляем расход теплоносителя 3 - регулируем давления вобратки центральной сети после прохождения через приборы ТП 4 - разветвление на резерв 5 - регулирование расхода с датчиками на трубопроводах . (седельный клапан регулирующий с регулятором) (Так и не нашел где его установить на Т1 или Т2) 6 - теплообменник с обвязкой 7 - циркуляционный насос 8 - гребенка с мембранным компенсатором. В первом варианте ставил насосы на каждую ветку (стояки на радиаторы, приточки) Задание изменили - стояки на радиаторы, так что насосы не целесообразны. 9 - перепуск между гребенками. Нужен ли, если да то зачем? 10 - Подпитка от водопровода через автоподпитку
Сообщение отредактировал ddimarik - 17.4.2013, 13:16
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54086

|
Цитата(MC-Anvil @ 15.4.2013, 11:31)  Есть по-лучше вариант:
_____________.dwg ( 1,03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 187Спасибо за схему ( увидел прикрепленный файл уже после корректировки своей схемы  ) Возник вопрос : На каком трубопроводе (Т1 или Т2) целесообразнее устанавливать регуляторы давления и расхода?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2013, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
На Т1 регулятор давления "после себя" И если закинуть датчик вычислителя расхода тепла перед гребенкой, а сам вычислитель до разветвления, то можно будет обойтись одним (выносите за скобки ощие множители)))) И еще насосы тоже выносите после развилки, а то выйдет из строя насос, а вам придется пускать еще и резервный ТО в ход (ни к чему). Короче, организуйте подключение ТО, как на схемке которую я дал и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 17.4.2013, 18:02
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2013, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Никаких регуляторов расхода быть не должно. Что за "датчик расхода тепла" там, где должен быть регулирующий клапан? И датчик температуры при нем - нужно на контроль обратной воды, а не подающей.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2013, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
Цитата(испытатель @ 12.4.2013, 22:32)  Лажа какая-то. Причем, что первый, что второй вариант. Хотя второй все таки где-то как-то. Упаси бог от таких проектантов. Хотя нет, благодаря им у нас всегда есть на хлеб с маслом. Автор, есть книжечка такая, называется Правила технической эксплуатации теплопотребляющих установок, прочтите хотя бы раздел 9 в ней. На вскидку, стараясь не повторять других: - регулятор давления обратки центральной теплосети - это что за зверь? Можно поставить регулятор перепада на теплоузле, как указал в своей схеме MC-Anvil, хотя и он не нужен при наличии регулятора температуры (а никакого не расхода). - на кой воздушники на нижних патрубках ПТО? - обратки от потребителей необходимо оснастить термометрами, как и подачу к гребенке. - почему заполнение/подпитка системы сырой водой? Либо с теплосети, либо ставьте ХВО.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2013, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2012
Пользователь №: 159524

|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть расстояния между приборами узла учета и размещения термопары в трубопроводе, а именно их размещения в трубопроводе в зависимости от диаметра трубопровода. Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_KORMAN_*
|
19.11.2014, 9:30
|
Guest Forum

|
Помогите пожалуйста!!!! Мне нужно расставить арматуру в ИТП.... Скажите где взять расстояния для нее... СП41-101-95 читала и ТС тоже...
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|