> Уклон дренажа
MAverick
сообщение 15.4.2013, 15:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, где можн найти нормы по уклону дренажных систем от фанкойлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.4.2013, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А чем дренаж отличается от любой другой системы, которая опорожняется самотеком?
Вообще, у York например, рекомендации по дренажу были в проектно-монтажном мануале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 15.4.2013, 17:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Вот и вопрос в букве закона! Можно его считать как ливневку подвешаную под потолком и брать уклон в 0,005?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.4.2013, 17:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855




Блин. Ну СНиП-то читайте. 41-01-2003.
6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.

Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 16.4.2013, 8:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

На практике стараемся придерживаться уклона в 2 градуса на 1 п.м..
Грубо говоря мин. - 2см на 1 п.м.

Если больше будет уклон даже лучше.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 16.4.2013, 9:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



vnipi, на 50 метров трассы у вас 1 метр перепада?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 16.4.2013, 14:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

Цитата(Gruz1709 @ 16.4.2013, 10:29) *
vnipi, на 50 метров трассы у вас 1 метр перепада?


всё зависит от объекта, при длинных трассах дренажа, можно:
- часть под потолком, далее в штробе в стене;
- если всё под потолком идёт (дренаж), поделить всю трассу на уччастки и устанавливать промежуточные дренажные помпы;
- если не выходит сильно на одном этаже уклон делать, можно часть под наклоном проложить, а затем в стене, в колонне, либо в др. строительном элементе вывести дренаж на этаж ниже и дальше до канализации вывести.

Способов и вариантов - много, всё зависит от объекта, повторюсь, уклон 2 см. на 1 п.м. - это желаемый минимальный уклон дренажа, а как Вы его проложите - решать Вам.

Лично я стараюсь дренажные помпы на объектах не применять. Это и шум доп., и выход техники из строя.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 16.4.2013, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 16.4.2013, 14:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Точно нет путаницы с перепадом 2 мм или 2 см на метр трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 16.4.2013, 14:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

Цитата(Gruz1709 @ 16.4.2013, 15:26) *
Точно нет путаницы с перепадом 2 мм или 2 см на метр трубы?


2 см., а если больше - даже лучше.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 16.4.2013, 15:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Тут есть неcколько моментов:
1 - выдержать 1мм на метр на практике невозможно. Даже 1см уже сложно для нынешних криворуких строителей.
2 - дренаж это наиболее склонная к засорению система. При этом ее засорение чревато заливанием охлаждаемого объекта.

PS: Кстати многие забывают что и фреонопровод должен быть обязательно с уклоном 1:100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimitryG
сообщение 7.9.2013, 19:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67508



Цитата(Странная Белка @ 15.4.2013, 18:39) *
Блин. Ну СНиП-то читайте. 41-01-2003.
6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.

Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.




Кстати, речь в данном пункте идет не о том трубопроводе конденсата, этот пункт про обратный трубопровод пароконденсатной системы.
Дренаж кондиционеров получается надо рассматривать как часть системы канализации по СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.04.01-85), так как в СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и всех предыдущих редакциях ничего нет о дренажах кондиционеров. А там уклон, насколько я помню, получается 0,03. Хотя много раз встречал в проектах 0,005, в общем и сам считаю что этого вполне достаточно для отвода воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 8.9.2013, 9:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Вообще желательно обратиться к инструкции по монтажу на конкретные фанкойлы! Например вот такая http://www.generalclimate.ru/lib/GDUR.pdf А вообще правильно сказали что 2 см на 1 метр погонный. Видел в некоторых инструкциях пишут 1/100! На практике строители действительно даже 2 см не могут выдержать. Но это по идее проектировщиков не должно волновать))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных