> Двухтрубная система канализации высотного здания, критерий для задействования вентиляционного стояка
Alex_
сообщение 15.4.2013, 18:55
Сообщение #1


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Здравствуйте все!
70-этажное здание (башня капитал-групп в Москва сити), в ней смонтирована двухтрубная система канализации - сточный и вентиляционный стояки из чугуна DN100. В каких-то местах горизонтальные участки канализации подключены к "фановому" стояку через обводную трубу, начинающуюся от прибора, поднимающуюся затем вверх и идущую под потолком до соединения с тройником в вентиляционном стояке, в каких-то - нет.

Грядёт тотальная перепланировка отдельного этажа (дело обычное).
Каков критерий необходимости подключения горизонтальных участков к вентиляционному стояку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 15.4.2013, 20:40
Сообщение #2


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Быстрее всего трубы от длинных участков. Или связи прямой не просматривается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ir-s
сообщение 15.4.2013, 22:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734



Может это поможет? rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3_9_posobie_po_sistemam_vnutrennej_kanalizatsii_1.rar ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.4.2013, 7:41
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.4.2013, 8:02
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



не видя схемы действующей и возможных перепланировок - говорить о каких то критериях невозможно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.4.2013, 9:15
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да я уж понял...

Без изначального проекта и перерасчёта здесь ничего особо не сделаешь.

Вот, например, слив от унитаза, DN100. Горизонтальный участок - 700мм. К вентиляционному стояку не подключен.
Слив от умывальника - 2 метра, DN50. Подключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 17.4.2013, 12:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Врезайтесь в кан. стояк через "Geberit Sovent" и срыва сифонов не будет. Проверено на донстроевских высотках!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.4.2013, 11:53
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Места нет для их установки.

В-общем, из схем производителей понял одно - если нет расчёта и проекта, от вентиляционного стояка надо вести аэрационную трубу к каждому прибору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2013, 13:23
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alex_ @ 18.4.2013, 11:53) *
Места нет для их установки.

В-общем, из схем производителей понял одно - если нет расчёта и проекта, от вентиляционного стояка надо вести аэрационную трубу к каждому прибору.

Прямо таки к каждому? Я думал в конец лежака достаточно.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 19.4.2013, 0:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Serg Ivanov @ 18.4.2013, 14:23) *
Прямо таки к каждому? Я думал в конец лежака достаточно.. rolleyes.gif


абсолютно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.4.2013, 17:29
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ок, спасибо. Если на лежаке есть унитаз, достаточно ли будет 50-й аэрационной трубы? Или нужна "сотка"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.4.2013, 22:31
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Alex_ @ 19.4.2013, 17:29) *
достаточно ли будет 50-й аэрационной трубы? Или нужна "сотка"?
нужна действующая схема с планируемыми изменениями...если профсовета желаете.
у вас и так в первом посте нарушение норм(как минимум Москвы).. хотите потом в СМИ фигурировать, что благодаря вам залили(ка..шкой) кого то из "великих пир ..ов тусовок"?
Дерзайте! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2013, 9:09
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alex_ @ 19.4.2013, 17:29) *
Ок, спасибо. Если на лежаке есть унитаз, достаточно ли будет 50-й аэрационной трубы? Или нужна "сотка"?

100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.4.2013, 18:29
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Спасибо.

Цитата
благодаря вам залили(ка..шкой) кого то из "великих пир ..ов

Залить - не зальём (видели бы вы, как эта чугунятина выполнена - вкривь и вкось, вплоть до течей) , а вот гидрозатворы если будет рвать... Это плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных