Тепловая схема, Вопросы |
|
|
|
15.4.2013, 22:46
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404

|
Уважаемые коллеги, будет ли работать данная схема? Может замечания какие будут. Тепломеханику делаю впервые. Температура в котельном контуре 80-60С. Отопление теплыми полами, 50-40С. Температуру понижаю в теплообменике. Может проще как то можно сделать? Посоветуйте пожалуйста.
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 731,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 569
|
|
|
|
|
16.4.2013, 2:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Более опытные коллеги поправят, но так, на первый взгляд 1)полы "завоздушатся" быстро, надо насос переставлять 2)так ли уж необходим ТО К6?, 3)контур ГВС без циркуляции? ну наверное это не криминал... 4) а регулировка Т ГВС там будет какая-нибудь?
|
|
|
|
|
16.4.2013, 7:42
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404

|
На теплый пол у меня идут вот такие смесительные узлы http://www.valtec.ru/goods.shtml?120,VT.CO...0VALTEC%20COMBI там автоматические воздухоотводчики и насосы стоят, думаю нормально будет. А вот про теплообменник К6 тоже вопрос меня мучает. Дело в том что воду к ТП нужно 50С подвести, вот и решил через теплообменник) или можно обойтись 3х ходовыми клапанами? ГВС без циркуляции, там много воды не надо) решили так сделать.
Сообщение отредактировал Heavens666 - 16.4.2013, 7:50
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Если Combimix есть, тогда какой смысл в ТО? От ТО к combi тогда еще насос придется ставить (Не будет же сопротивление ТО святым духом преодолеваться). Если нбольшой расход по ГВС, то почему через трехходовой не организовать? Да и в принцепе, если там небольшой котел, то лучше двухконтурный взять и не париться.
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 16.4.2013, 9:36
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404

|
Впервые работаю с таким оборудованием просто) Т.е. узел combi уже сам может приготовить воду 50-40? От ТО к combi насос стоит. Котел 100кВт с температурой 80-60С.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Heavens666 @ 16.4.2013, 9:49)  Впервые работаю с таким оборудованием просто) Т.е. узел combi уже сам может приготовить воду 50-40? От ТО к combi насос стоит. Котел 100кВт с температурой 80-60С. Да конечно, на COMBI термоограничитель смеси стоит. Насос не видно - скорее всего, издержки моей проги (Varicad да еще под линуксом).
|
|
|
|
|
16.4.2013, 14:04
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404

|
Все же думаю теплообменник оставить. Порылся на сайте производителя котла, как раз рекомендуют похожую на мою схему. Я так понимю в узле combi если вода будет горячее заданной он ее в обратку перенаправит? В заранне сорри за мою тупоть) опыта мало в этом деле)
|
|
|
|
|
16.4.2013, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Подпитка для систем присоединенных по независимой схеме из водопровода не допускается. Схема смотрится как картинка без давлений, температур и тепловых нагрузок.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Heavens666 @ 16.4.2013, 14:04)  Я так понимю в узле combi если вода будет горячее заданной он ее в обратку перенаправит? ДА: http://www.valtec.ua/technical-support/video#
|
|
|
|
|
17.4.2013, 9:00
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404

|
Переделал схему без ТО. MC-Anvil так должна выглядеть теперь?) *Sasha*подпитка конечно же не напрямую из водопровода, написано на схеме не правильно было. Вода проходит водоподготовку.
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 470,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 494
|
|
|
|
|
17.4.2013, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
а вот теперь начинается самое интересное. Начертите на схеме предполагаемый смесительный узел с клапаном и насосом и посмотрите, как эта троица: насос смесительного узла\его клапан\насос К7 будут "дружить. Плохо будут, нужна развязка.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(v-david @ 17.4.2013, 9:17)  а вот теперь начинается самое интересное. Начертите на схеме предполагаемый смесительный узел с клапаном и насосом и посмотрите, как эта троица: насос смесительного узла\его клапан\насос К7 будут "дружить. Плохо будут, нужна развязка. Не нашел характеристик на насос К7 (это серия чтоли?) Но если по расходам всё сходится, то я больше не нахожу противоречий.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404

|
К-7 обозначил просто так на схеме) Насос подберу щас другой т.к убрал ТО. А так стоял willo Stratos 30/1-8 CAN PN 10
|
|
|
|
|
17.4.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Heavens666 @ 17.4.2013, 10:36)  Гидравлическая стрелка нужна? Здесь схема насосно-смесительного узла http://www.vesta-trading.ru/document/techn...ts-combimix.pdfО, это хороший узел, можно обойтись и без стрелки, а насосу в котловом контуре и котлу понравится переменный расход? Я просто не знаю, мало приходилось сталкиваться.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(v-david @ 17.4.2013, 11:52)  О, это хороший узел, можно обойтись и без стрелки, а насосу в котловом контуре и котлу понравится переменный расход? Я просто не знаю, мало приходилось сталкиваться. Думаю да. http://productfinder.wilo.com/ru/UA/produc...oduct_datasheetЭто ведь с частотником насосик. Расход можно задать постоянный. А еще можно вот такой коллектор применить:
|
|
|
|
|
17.4.2013, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404

|
Огромное вам всем спасибо ребят!!! Теперь разобрался, выручили.
|
|
|
|
|
  |