> Тепловая схема, Вопросы
Heavens666
сообщение 15.4.2013, 22:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404



Уважаемые коллеги, будет ли работать данная схема? Может замечания какие будут. Тепломеханику делаю впервые. Температура в котельном контуре 80-60С. Отопление теплыми полами, 50-40С. Температуру понижаю в теплообменике. Может проще как то можно сделать? Посоветуйте пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 731,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 569
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.4.2013, 2:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Более опытные коллеги поправят, но так, на первый взгляд 1)полы "завоздушатся" быстро, надо насос переставлять 2)так ли уж необходим ТО К6?, 3)контур ГВС без циркуляции? ну наверное это не криминал... 4) а регулировка Т ГВС там будет какая-нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heavens666
сообщение 16.4.2013, 7:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404



На теплый пол у меня идут вот такие смесительные узлы http://www.valtec.ru/goods.shtml?120,VT.CO...0VALTEC%20COMBI там автоматические воздухоотводчики и насосы стоят, думаю нормально будет. А вот про теплообменник К6 тоже вопрос меня мучает. Дело в том что воду к ТП нужно 50С подвести, вот и решил через теплообменник) или можно обойтись 3х ходовыми клапанами? ГВС без циркуляции, там много воды не надо) решили так сделать.

Сообщение отредактировал Heavens666 - 16.4.2013, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 16.4.2013, 9:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Если Combimix есть, тогда какой смысл в ТО? От ТО к combi тогда еще насос придется ставить (Не будет же сопротивление ТО святым духом преодолеваться).
Если нбольшой расход по ГВС, то почему через трехходовой не организовать?
Да и в принцепе, если там небольшой котел, то лучше двухконтурный взять и не париться.

Сообщение отредактировал MC-Anvil - 16.4.2013, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heavens666
сообщение 16.4.2013, 9:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404



Впервые работаю с таким оборудованием просто) Т.е. узел combi уже сам может приготовить воду 50-40? От ТО к combi насос стоит. Котел 100кВт с температурой 80-60С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 16.4.2013, 10:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(Heavens666 @ 16.4.2013, 9:49) *
Впервые работаю с таким оборудованием просто) Т.е. узел combi уже сам может приготовить воду 50-40? От ТО к combi насос стоит. Котел 100кВт с температурой 80-60С.

Да конечно, на COMBI термоограничитель смеси стоит. Насос не видно - скорее всего, издержки моей проги (Varicad да еще под линуксом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heavens666
сообщение 16.4.2013, 14:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404



Все же думаю теплообменник оставить. Порылся на сайте производителя котла, как раз рекомендуют похожую на мою схему. Я так понимю в узле combi если вода будет горячее заданной он ее в обратку перенаправит? В заранне сорри за мою тупоть) опыта мало в этом деле)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 16.4.2013, 14:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Подпитка для систем присоединенных по независимой схеме из водопровода не допускается. Схема смотрится как картинка без давлений, температур и тепловых нагрузок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 16.4.2013, 14:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(Heavens666 @ 16.4.2013, 14:04) *
Я так понимю в узле combi если вода будет горячее заданной он ее в обратку перенаправит?


ДА: http://www.valtec.ua/technical-support/video#
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heavens666
сообщение 17.4.2013, 9:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404



Переделал схему без ТО. MC-Anvil так должна выглядеть теперь?)
*Sasha*подпитка конечно же не напрямую из водопровода, написано на схеме не правильно было. Вода проходит водоподготовку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 470,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.4.2013, 9:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а вот теперь начинается самое интересное. Начертите на схеме предполагаемый смесительный узел с клапаном и насосом и посмотрите, как эта троица: насос смесительного узла\его клапан\насос К7 будут "дружить. Плохо будут, нужна развязка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heavens666
сообщение 17.4.2013, 9:36
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404



Гидравлическая стрелка нужна? Здесь схема насосно-смесительного узла http://www.vesta-trading.ru/document/techn...ts-combimix.pdf

Сообщение отредактировал Heavens666 - 17.4.2013, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 17.4.2013, 10:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(v-david @ 17.4.2013, 9:17) *
а вот теперь начинается самое интересное. Начертите на схеме предполагаемый смесительный узел с клапаном и насосом и посмотрите, как эта троица: насос смесительного узла\его клапан\насос К7 будут "дружить. Плохо будут, нужна развязка.

Не нашел характеристик на насос К7 (это серия чтоли?) Но если по расходам всё сходится, то я больше не нахожу противоречий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heavens666
сообщение 17.4.2013, 10:43
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404



К-7 обозначил просто так на схеме) Насос подберу щас другой т.к убрал ТО. А так стоял willo Stratos 30/1-8 CAN PN 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.4.2013, 11:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Heavens666 @ 17.4.2013, 10:36) *
Гидравлическая стрелка нужна? Здесь схема насосно-смесительного узла http://www.vesta-trading.ru/document/techn...ts-combimix.pdf

О, это хороший узел, можно обойтись и без стрелки, а насосу в котловом контуре и котлу понравится переменный расход? Я просто не знаю, мало приходилось сталкиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 17.4.2013, 12:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(v-david @ 17.4.2013, 11:52) *
О, это хороший узел, можно обойтись и без стрелки, а насосу в котловом контуре и котлу понравится переменный расход? Я просто не знаю, мало приходилось сталкиваться.

Думаю да. http://productfinder.wilo.com/ru/UA/produc...oduct_datasheet
Это ведь с частотником насосик. Расход можно задать постоянный.
А еще можно вот такой коллектор применить:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heavens666
сообщение 17.4.2013, 14:18
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183404



Огромное вам всем спасибо ребят!!! Теперь разобрался, выручили. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 6:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных