Теплосеть на теплоснабжение детского сада | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 13:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 30 
        		Регистрация: 26.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 164640 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Прокладывается тепловая сеть к детскому саду.  п.9.3.СНиП 41-02-2003 Тепловые сети  "Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории." п.9.4. Свод правил СП 124.13330.2012 'СНиП 41-02-2003. Тепловые сети  "Прокладка транзитных тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура на транзитных трубопроводах должна устанавливаться за пределами территории."   Так что же получается, что по актуализированной редакции СНиПа если сеть не транзитная, а идет просто на теплоснабжение данного дет.сада, то её можно хоть в ППУ бесканально прокладывать!?
  Может кто подскажет, где есть четкий запрет на ППУ бесканально по территории д/сада.?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 13:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 449 
        		Регистрация: 20.8.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 160445 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А что же дальше не прочитали п.9.4. там где, Ответвления от магистальных сетей для теплоснабжения .........
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 13:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ППУ предполагет разрытие траншении в случае ремонта, а у вас требование, что б ремонт сети по территории ДДУ был без раскопок и колодцы там еще нормируемо поставить. Так что ППУ ваш пройдет нормативно лишь в канале хотя б полупроходном, а стоит ли на такое соглашаться, то вам решать по "месту". Ну а транзиты- тут было письмо по Москве, там можно из за стесненных условий некоторые коммуникации не выносить при проектировании и строительстве ДДУ, но у меня он только в бумаге где то, а в цифре тут размещал и потом убирал это письмо(но это при реальной тесноте, а не просто так не выносить)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 14:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 30 
        		Регистрация: 26.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 164640 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По поводу концовки п.9.4 Сдесь "Магистральной" может считаться любая сеть от которой выполнено присоединение? Так как сеть от которой в моём случае присоединяется дет.сад внутриквартальная. Да и я не проектирую ППУ, я пытаюь её не согласовать по территории детского сада. Хочу добиться чтобы сделали в канале
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 14:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 449 
        		Регистрация: 20.8.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 160445 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИА 326 @ 17.4.2013, 14:10)   Хочу добиться чтобы сделали в канале Обязательно сделают. И спускники за территорией д/с.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 14:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 30 
        		Регистрация: 26.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 164640 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Еще вопрос: есть какие-то требования, чтобы была охранная зона от сети до детских участков на которых дети в саду гуляют?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 16:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 7297 
        		Регистрация: 27.5.2007 
        		
        		Пользователь №: 8854 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Сетевые правила по установке охранной зоны давно перекочевали в СНиП 41-01-2003 п.6.20 и 6.21 достаточны. Прокладку ППУ произведите в подземном засыпном ЖБ каннале накрытом разгрузочными плитами. ИМХО
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 19:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ТС 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 8435 
        		Регистрация: 28.7.2010 
        		Из: Москва и рядом 
        		Пользователь №: 66391 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИА 326 @ 17.4.2013, 15:21)   Еще вопрос: есть какие-то требования, чтобы была охранная зона от сети до детских участков на которых дети в саду гуляют? Только обычные понятия охраной зоны из Типовых Правил. Каких-то особых, прописанных, ограничений для ДОУ нет. Цитата(испытатель @ 17.4.2013, 17:57)   Сетевые правила по установке охранной зоны давно перекочевали в СНиП  41-01-2003 п.6.20 и 6.21 достаточны. Прокладку ППУ произведите в подземном засыпном ЖБ каннале накрытом разгрузочными плитами. ИМХО Что это за пункты? Плиты в данном случае не совсем носят характер разгрузочных... просто плиты перекрытия на монолитном ж.б. канале. Да, засыпанном.
				 Сообщение отредактировал nik4t - 17.4.2013, 19:59
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 21:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 7297 
        		Регистрация: 27.5.2007 
        		
        		Пользователь №: 8854 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Детский сад должен быть со всех сторон обеспечен сквозным проездом, хотя бы для пожарной машины, а плиты перекрытия хоть как назови их конструкция одинакова.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2013, 23:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Этот проезд вне территории получается чаще всего и потому  не столь актуально. А вот ППУ все же видится не очень хорошим вариантом для ввода ТС в ДДУ- проще полупроходной и при аварии ничего копать не нужно(а с засыпным каналом и ППУ это не выйдет).
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2013, 9:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 449 
        		Регистрация: 20.8.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 160445 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(инж323 @ 17.4.2013, 23:51)   проще полупроходной и при аварии ничего копать не нужно(а с засыпным каналом и ППУ это не выйдет). Надо проект нормальный, и трубы новые, тогда аварию можно в ближайшие лет 30 не ждать. А если еще вовремя профилактические ремонты проводить, то детство будет безоблачным и счастливым.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2013, 11:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 7297 
        		Регистрация: 27.5.2007 
        		
        		Пользователь №: 8854 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(инж323 @ 17.4.2013, 21:51)   Этот проезд вне территории получается чаще всего и потому  не столь актуально. А вот ППУ все же видится не очень хорошим вариантом для ввода ТС в ДДУ- проще полупроходной и при аварии ничего копать не нужно(а с засыпным каналом и ППУ это не выйдет). Все выйдет, а если ППУ еще нормальным ковером для СОДК оснащено, то вероятность  порываов будет и диагностирована и локализована много раньше.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2013, 20:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ТС 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 8435 
        		Регистрация: 28.7.2010 
        		Из: Москва и рядом 
        		Пользователь №: 66391 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(инж323 @ 18.4.2013, 0:51)   ... проще полупроходной и при аварии ничего копать не нужно(а с засыпным каналом и ППУ это не выйдет). Диаметры сада это 50 и 80. Запихивать их в что-то "ходимое" слишком грандиозное занятие, подразумевающее под собой вентшахты, люк на территории ДОУ перед вводом (тупик), водовыпуск с лотка. На фиг? ППУ все эти проблемы устраняет.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2013, 20:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 44850 
        		Регистрация: 23.11.2004 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 273 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Влезает на территорию ДОУ круговой проезд вокруг здания. Тем более и не круговой нужен в повседневной жизни - газель в пищеблок, скорую тоже газель к медпункту, еще газель к венткамере и ИТП и газель мебель завести увезти.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.9.2015, 16:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 63 
        		Регистрация: 29.2.2012 
        		Из: Москва и область 
        		Пользователь №: 142043 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Решил поднять тему, в связи с введением в действие СП 124.13330.2012. Как можно организовать прокладку теплосети в лотках по территории детского сада? Достаточно ли просто оклеечной гидроизоляции и замоноличивания швов между лотками? Устройство стенок на углах поворота допустим из фбсок на монолитной плите? Или все же под сборняком СП подразумевает конструкцию из фбсок с металлоизоляцией?
				
  Сообщение отредактировал Barn - 10.9.2015, 16:56
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.9.2015, 18:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ТС 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 8435 
        		Регистрация: 28.7.2010 
        		Из: Москва и рядом 
        		Пользователь №: 66391 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Мне проще монолит.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.9.2015, 19:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 63 
        		Регистрация: 29.2.2012 
        		Из: Москва и область 
        		Пользователь №: 142043 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Мне тоже. Теперь вводная - только сборняк. Металлоизоляция?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.9.2015, 22:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ТС 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 8435 
        		Регистрация: 28.7.2010 
        		Из: Москва и рядом 
        		Пользователь №: 66391 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Barn @ 10.9.2015, 20:40) Мне тоже. Теперь вводная - только сборняк. Металлоизоляция? от кого вводная? В земле она в дрища превратится...
				 Сообщение отредактировал nik4t - 10.9.2015, 22:28
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2015, 8:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 63 
        		Регистрация: 29.2.2012 
        		Из: Москва и область 
        		Пользователь №: 142043 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И тут согласен. Вводная от упоротых строителей. Хочу проработать этот момент, большая часть объектов у меня детские сады и больницы.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2015, 9:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 30 
        		Регистрация: 9.4.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 146781 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По моему опыту проектирования тс по территории детских садов и школ в Москве, ввод всегда делаем в запесоченных монолитных ж.б. каналах в ППУ,так как люки для обслуживания проходных на этой территории запрещены, как и камеры и колодцы. Транзитные сети или полностью выносим с территории, при невозможности выноса делаем запесоченные или проходные монолитные ж.б. каналы с размещением всех люков, колодцев,камер за территорией. А вообще есть Сан Пин по которому транзит тс полностью запрещен и в экспертизе спасало только постановление Хуснулина о временном порядке переустройства существующих сетей. Упоротым строителям скажите что монолитный канал будет стоить еще и дешевле лоткового, а то что его строить сложнее и дольше так это уже не ваша проблема, в Москве лотковые точно не пропускают.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2015, 9:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ТС 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 8435 
        		Регистрация: 28.7.2010 
        		Из: Москва и рядом 
        		Пользователь №: 66391 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Строителей смело на три буквы! Вводы в сады это маленькие диаметры (маленький канал), небольшая протяжённость трассы...Их желания понятны - если трасса маленькая, то их должно быть много, чтобы было "жирно", а раз много, то быстро, а быстро это "сборняк". Я бы слал. Но Вам с ними общаться и работать, так что решать Вам.
				
  Сообщение отредактировал nik4t - 11.9.2015, 10:05
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2015, 10:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 63 
        		Регистрация: 29.2.2012 
        		Из: Москва и область 
        		Пользователь №: 142043 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Это не Москва. Ладно. Конструкция с металлоизоляцией у меня где-то есть, меня интересует правовой аспект в связи с действием нового сп, согласовывать с минстроем не придется?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2015, 11:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ТС 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 8435 
        		Регистрация: 28.7.2010 
        		Из: Москва и рядом 
        		Пользователь №: 66391 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Что ты хочешь с Минстроем соласовать? Пошлют ли тебя из экспертизы? Неизвестно... Как первопроходец расскажешь потом.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2015, 11:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 1 
        		Регистрация: 11.9.2015 
        		
        		Пользователь №: 277554 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Barn @ 11.9.2015, 10:46)   Это не Москва. Ладно. Конструкция с металлоизоляцией у меня где-то есть, меня интересует правовой аспект в связи с действием нового сп, согласовывать с минстроем не придется? Врятли
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2015, 11:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 63 
        		Регистрация: 29.2.2012 
        		Из: Москва и область 
        		Пользователь №: 142043 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(nik4t @ 11.9.2015, 11:07)   Что ты хочешь с Минстроем соласовать? Пошлют ли тебя из экспертизы? Неизвестно... Как первопроходец расскажешь потом. Была такая история в технадзоре мтк, когда пытались протащить сборняк, имели очень крутые аргументы в пользу существующего канала, и товарищ М рекомендовал получать спец. ту в минстрое, по этой дорожке так и не пошли пробили монолит.  Экспертиза уже пройдена с монолитом. Суть даже не в конкретном проекте, а в принципе возможность применения решений из сборного железобетона на территории детских и лечебных учреждений в связи вступлением в действие нового СП 124.13330.2012
				 Сообщение отредактировал Barn - 11.9.2015, 11:40
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2015, 13:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ТС 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 8435 
        		Регистрация: 28.7.2010 
        		Из: Москва и рядом 
        		Пользователь №: 66391 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Barn @ 11.9.2015, 13:37)   Была такая история в технадзоре мтк, когда пытались протащить сборняк, имели очень крутые аргументы в пользу существующего канала, и товарищ М рекомендовал получать спец. ту в минстрое, по этой дорожке так и не пошли пробили монолит.  Экспертиза уже пройдена с монолитом. Суть даже не в конкретном проекте, а в принципе возможность применения решений из сборного железобетона на территории детских и лечебных учреждений в связи вступлением в действие нового СП 124.13330.2012 Что там в СП такого-то?... Не прочел толком всё... Прошли экспертизу с монолитом? Ну и всё, теперь это засада, обязательная к действию. И это правильно. P.S. Только что распрощался с товарищем М))
				 Сообщение отредактировал nik4t - 11.9.2015, 13:10
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.9.2015, 14:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 30 
        		Регистрация: 9.4.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 146781 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Наверно речь идет о пункте 9.4 нового СП где написано "Ответвления от магистральных тепловых сетей, для теплоснабжения зданий и сооружений, относящихся к детским дошкольным, школьным и лечебно-профилактическим учреждениям и расположенные на их территории, прокладываются в монолитных железобетонных каналах(в том числе запесоченных), в сборных железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляциии при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала.  В принципе Спец. ТУ при такой текстовке получать сейчас не заставят(кстати их сейчас получают не в Мин. Строе), а вот выполнить оклеечную гидроизоляцию и кессон вполне, но если вы собираетесь лотковый канал обшить изнутри металлоизоляцией (а обычно это сталь 10мм) , то думаю строители узнав цену такой красоты сразу согласятся на монолит.  P.S. С М теперь можно встретиться на Красносельской)).
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.9.2015, 20:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 63 
        		Регистрация: 29.2.2012 
        		Из: Москва и область 
        		Пользователь №: 142043 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alexm1 @ 15.9.2015, 15:51)   А вот выполнить оклеечную гидроизоляцию и кессон вполне Это на сборный вариант? Что имеется в виду под кессоном?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.9.2015, 9:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ТС 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 8435 
        		Регистрация: 28.7.2010 
        		Из: Москва и рядом 
        		Пользователь №: 66391 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alexm1 @ 15.9.2015, 16:51)   Наверно речь идет о пункте 9.4 нового СП где написано "Ответвления от магистральных тепловых сетей, для теплоснабжения зданий и сооружений, относящихся к детским дошкольным, школьным и лечебно-профилактическим учреждениям и расположенные на их территории, прокладываются в монолитных железобетонных каналах(в том числе запесоченных), в сборных железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляциии при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала.  /// спасибо!) Теперь хоть знаю)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.9.2015, 14:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 30 
        		Регистрация: 9.4.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 146781 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да на сборный вариант, под кессоном подразумевается канал обшитый изнутри металлоизоляцией, который при аварии  (согласно приложению Д СП) не пропустит воду наружу, выдержит 3 часа итд, , тоесть по сути мероприятия как для пристенного канала, или транзитного канала через здания.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 