Доброго дня коллеги.
Предлагаю на рассмотрение несколько фото с одного объекта. Состав системы: фреоновым охладитель + ККБ 90кВт. Между ними от силы 2 метра расстояния. Смонтирована трасса в которую входит: ТРВ, соленоид, фильтр осушитель, смотровое стекло. предлагаю ознакомиться с монтажом и высказать свой взгляд на сие деяние. Как говорится найдите 10 ошибок ))) Давайте обсудим к чему может привести такой монтаж (с объяснением)?Не стесняемся ))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0680.JPG ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 293
Прикрепленный файл  IMG_0681.JPG ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 134
Прикрепленный файл  IMG_0686.JPG ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 209
Прикрепленный файл  IMG_0687.JPG ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.4.2013, 15:19
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Стандартные встречные вопросы к автору темы.
1. Вы кто в этой истории ? ©
2. Ваши претензии к данной системе изложите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makson82
сообщение 17.4.2013, 16:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712



1) поставщик оборудования этой системы (ККБ, испаритель), сервичный инженер.
2) мне не нравится то как смонтирован ТРВ.
хочется услышать комментарии специалистов-холодильщиков.

монтировала обвязку сторонняя организация. А к нам как к поставщику заказчик предъявляет претензию по неработоспособности оборудования (авария ККБ), но это уже другая история )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 17.4.2013, 16:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ахахах, огонь)))

даже так, вы сделали мой вечер)))))

Сообщение отредактировал RusBuka - 17.4.2013, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.4.2013, 16:12
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Оборудование собственного производства? Если да, то оговаривались ли в сопроводительной документации условия монтажа и подключения? Если нет - какие претензии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makson82
сообщение 17.4.2013, 16:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712



поясните причину вашего хорошего настроения, поделитесь с товарищами ))

Да, оборудование собственного производства, с оборудованием поставляется инструкция по монтажу, где чётко!!! написано как надо монтировать ТРВ. Но, опять же повторюсь, вопрос претензии/гарантии это тема отдельного разговора. Тут я бы хотел узнать возможные последствия такого расположения (не побоюсь этого слова) ТРВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.4.2013, 16:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(EJIEHA @ 17.4.2013, 16:19) *
2. Ваши претензии к данной системе изложите, пожалуйста.



Думаеца, у Автора претензий к данной системе, нету, а вот претензий к монтажу, составляющих систему узлов, агрегатов и деталей, в единое целое, - "вагон и маленькая тележка" ( rolleyes.gif чую, и у письменном виде). Время покажет, на сколько будет рациональна, преложенная Автором, схема общения со специалистами.

То сути.
Пока не отпишсь, не могу unsure.gif "оторвать укоризненного взора" от монтажа ТРВ.
Не понятно размещение, уличное или внутри помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makson82
сообщение 17.4.2013, 16:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712



Цитата(vadim999 @ 17.4.2013, 17:17) *
Думаеца, у Автора претензий к данной системе, нету, а вот претензий к монтажу, составляющих систему узлов, агрегатов и деталей, в единое целое, - "вагон и маленькая тележка" ( rolleyes.gif чую, и у письменном виде). Время покажет, на сколько будет рациональна, преложенная Автором, схема общения со специалистами.

То сути.
Пока не отпишсь, не могу unsure.gif "оторвать укоризненного взора" от монтажа ТРВ.
Не понятно размещение, уличное или внутри помещения?


уличное расположение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.4.2013, 16:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Makson82 @ 17.4.2013, 19:04) *
монтировала обвязку сторонняя организация. А к нам как к поставщику заказчик предъявляет претензию по неработоспособности оборудования (авария ККБ), но это уже другая история )))
Вы оборудование поставили.
Монтаж сделала другая организация.
Кто делал пусконаладку? К тому и вопросы по работе, т.к. пусконаладка - это не только включить питание и дозаправить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makson82
сообщение 17.4.2013, 16:21
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712



Цитата(SSA @ 17.4.2013, 17:19) *
Вы оборудование поставили.
Монтаж сделала другая организация.
Кто делал пусконаладку? К тому и вопросы по работе, т.к. пусконаладка - это не только включить питание и дозаправить.


Кто монтировал тот и делал пуско-наладку. С них мы спросим (они нам ещё за 43 ответят)))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 17.4.2013, 16:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Я уже притащил попкорна ведро) Кто же скажет первый))))

даже скрипт на кнопку F5 сделал, обновление раз в минуту)

Сообщение отредактировал RusBuka - 17.4.2013, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makson82
сообщение 17.4.2013, 16:32
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712



Цитата(RusBuka @ 17.4.2013, 17:26) *
Я уже притащил попкорна ведро) Кто же скажет первый))))

даже скрипт на кнопку F5 сделал, обновление раз в минуту)
жжжёшь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.4.2013, 16:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



От О. Бендера (про столб воздуха). "Жижа давит" дополнительно на мембрану.

ЗЫ. ohmy.gif "Кнопку", заело?

Сообщение отредактировал vadim999 - 17.4.2013, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makson82
сообщение 17.4.2013, 16:50
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712



И что удивительно господа, эта система работала всё прошлое лето... Как-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.4.2013, 16:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Makson82 @ 17.4.2013, 17:50) *
И что удивительно господа, эта система работала всё прошлое лето... Как-то.


А-а-а, понятно, мужиГ на первой фотки крутил ТРВ? Да. По этому по весне и аварии, что перестал крутить.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 17.4.2013, 20:54
Сообщение #16





Guest Forum






Монтаж как монтаж. Страшненько ну и что.

Сообщение отредактировал Iroha - 17.4.2013, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.4.2013, 20:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 17.4.2013, 17:47) *
От О. Бендера (про столб воздуха). "Жижа давит" дополнительно на мембрану.


... ну-у-у, и так "по мелочам" (косяки с одним знаком): не заизолированы места контактов термобаллончиков ТРВ со всасывающими трубопроводами (не такое уж маленькое соотношение их диаметров); а случАем, не Шредеры ли впаяны для присоединения уравнительнх трубок (на фотке плохо видно).

Сообщение отредактировал vadim999 - 17.4.2013, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.4.2013, 21:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Iroha @ 17.4.2013, 21:54) *
Монтаж как монтаж. Страшненько ну и что.


А в первой редакции правильнее было написано - "не параллельно". rolleyes.gif В смысле не параллельно правильному и квалифицированному монтажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 17.4.2013, 21:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



Походу,ТРВ наоборот стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.4.2013, 22:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(АКоп @ 17.4.2013, 22:42) *
Походу,ТРВ наоборот стоит.


Третью хвотку (сверху) с увеличением, смотрели?

ЗЫ. "наоборот стоит" - в смысле кверхногами? так об этом и речь.

Сообщение отредактировал vadim999 - 17.4.2013, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 17.4.2013, 22:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Присоединяюсь к RusBuka)

Жжоте господа.

Спасибо вам за настроение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 17.4.2013, 22:37
Сообщение #22





Guest Forum






ТРВ наоборот стоит, вход с выходом перепутаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.4.2013, 23:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Makson82 @ 17.4.2013, 16:02) *
Давайте обсудим к чему может привести такой монтаж (с объяснением)?Не стесняемся ))

Цитата(grandsvc @ 17.4.2013, 23:37) *
Присоединяюсь к RusBuka)
Жжоте господа.
Спасибо вам за настроение!

Цитата(Iroha @ 17.4.2013, 23:37) *
ТРВ наоборот стоит, вход с выходом перепутаны.


Ну, Вы даете,"глазастенькие"!

ПишЫте дальше.
Автор, пишЫте оперу про аварии, плз-з.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 17.4.2013, 23:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Че писать то, и так всё понятно, плакать надо, а потом пойти на рынок купить кота мартовского, что бы он тряпку зассал и ей помардасам, вот прям по мордасам напихал повелителям пердячего пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 17.4.2013, 23:52
Сообщение #25





Guest Forum






Похоже трв в одном контуре сидит, а капилляр с датчиком в другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.4.2013, 6:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



насчет ТРВ, помниться, прямых запретов переворачивать его нет. Это ЭРВ не нужно ставить движком кверху, а ТРВ то какая разница? Криминала особого не увидел, ну разве что теплоизоляция не айс как по качеству (бомжацкий вариант) так и по месту. Но во-первых, никто ж не знает как сдавалась машина и во-вторых, на жидкостной линии она вообще ни к чему. Единственное что не нравится, так это верхняя заливка и нижний всас (не надо про масло, не низкий холод). Но опять же никто не знает, как там внутри установки труба разбегается. Так что если и возникли проблемы, так это из-за кривоголовых авторов приточки.

Сообщение отредактировал v-david - 18.4.2013, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 18.4.2013, 6:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(vadim999 @ 17.4.2013, 22:22) *
Третью хвотку (сверху) с увеличением, смотрели?

ЗЫ. "наоборот стоит" - в смысле кверхногами? так об этом и речь.

Там еще и стрелку на корпусе рассмотреть можно....

Цитата(RusBuka @ 17.4.2013, 23:40) *
Че писать то, и так всё понятно, плакать надо, а потом пойти на рынок купить кота мартовского, что бы он тряпку зассал и ей помардасам, вот прям по мордасам напихал повелителям пердячего пара.

Еще не слышал такого образного "пихания по мордасам" biggrin.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 18.4.2013, 7:33
Сообщение #28





Guest Forum






ТРВ в любом положении может устанавливаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.4.2013, 8:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Ernestas @ 18.4.2013, 7:58) *
Там еще и стрелку(и) на корпусе рассмотреть можно....


Дык, аб них и речь, тока враз не въехал, что 1-я и 3-я фоты - зеркальные отображения косяка.

Так, что же же получаеца, - уравнительные трубки (ТРВшные) стали байпасами между нагн. Ж и всас. П?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makson82
сообщение 18.4.2013, 8:43
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712



Цитата(Iroha @ 17.4.2013, 23:37) *
ТРВ наоборот стоит, вход с выходом перепутаны.

то что ТРВ "вверх ногами" стоит это я могу на совести пайщика оставить (ну может не знал как надо), но то что на корпуса стрелка нарисована, это о чём то говорит.

Тут ещё вспомнился случай, как соленоидный вентиль "впаяли" в обратном направлении (там был пром. холод, а подрядили "кондиционерщиков", которые соленоид первый раз в жизни видели). И с таким милым лицом спрашивают "почему хренон не идёт???"

Давайте уж добью случаем с предыдущего места работы: надо было установить кубический испаритель в камеру охлаждения (ну или куда то ещё, не момню, да и не важно). Ну это два осевых вентилятора, оттайка электрическая, и поддон для слива конденсата (ВАЖНО!!!). .Размерами примерно 1м*30см*30см примерно. Думаю все знают что это и сч ем это едят. Так вот, смонтировали его и не могут запустить, ну не холодит и всё тут. Выехали наши сервисники, вернулись все в слезах - от хохота. Барабанная дробь.... вверх ногами повесили т.е. поддон для слива конденсата сверху. Ну и соответственно всас от компрессора на жидкостную от испарителя, а жидкостную от компрессора на всас испарителя "подвязали". Фоток к сожалению не сохранилось, а посмотреть было на что. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных