Кривой монтаж?! |
|
|
|
17.4.2013, 15:02
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712

|
Доброго дня коллеги. Предлагаю на рассмотрение несколько фото с одного объекта. Состав системы: фреоновым охладитель + ККБ 90кВт. Между ними от силы 2 метра расстояния. Смонтирована трасса в которую входит: ТРВ, соленоид, фильтр осушитель, смотровое стекло. предлагаю ознакомиться с монтажом и высказать свой взгляд на сие деяние. Как говорится найдите 10 ошибок ))) Давайте обсудим к чему может привести такой монтаж (с объяснением)?Не стесняемся ))
|
|
|
|
|
17.4.2013, 15:19
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Стандартные встречные вопросы к автору темы. 1. Вы кто в этой истории ? © 2. Ваши претензии к данной системе изложите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712

|
1) поставщик оборудования этой системы (ККБ, испаритель), сервичный инженер. 2) мне не нравится то как смонтирован ТРВ. хочется услышать комментарии специалистов-холодильщиков.
монтировала обвязку сторонняя организация. А к нам как к поставщику заказчик предъявляет претензию по неработоспособности оборудования (авария ККБ), но это уже другая история )))
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ахахах, огонь)))
даже так, вы сделали мой вечер)))))
Сообщение отредактировал RusBuka - 17.4.2013, 16:10
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Оборудование собственного производства? Если да, то оговаривались ли в сопроводительной документации условия монтажа и подключения? Если нет - какие претензии?
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712

|
поясните причину вашего хорошего настроения, поделитесь с товарищами ))
Да, оборудование собственного производства, с оборудованием поставляется инструкция по монтажу, где чётко!!! написано как надо монтировать ТРВ. Но, опять же повторюсь, вопрос претензии/гарантии это тема отдельного разговора. Тут я бы хотел узнать возможные последствия такого расположения (не побоюсь этого слова) ТРВ.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(EJIEHA @ 17.4.2013, 16:19)  2. Ваши претензии к данной системе изложите, пожалуйста. Думаеца, у Автора претензий к данной системе, нету, а вот претензий к монтажу, составляющих систему узлов, агрегатов и деталей, в единое целое, - "вагон и маленькая тележка" (  чую, и у письменном виде). Время покажет, на сколько будет рациональна, преложенная Автором, схема общения со специалистами. То сути. Пока не отпишсь, не могу  "оторвать укоризненного взора" от монтажа ТРВ. Не понятно размещение, уличное или внутри помещения?
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:19
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712

|
Цитата(vadim999 @ 17.4.2013, 17:17)  Думаеца, у Автора претензий к данной системе, нету, а вот претензий к монтажу, составляющих систему узлов, агрегатов и деталей, в единое целое, - "вагон и маленькая тележка" (  чую, и у письменном виде). Время покажет, на сколько будет рациональна, преложенная Автором, схема общения со специалистами. То сути. Пока не отпишсь, не могу  "оторвать укоризненного взора" от монтажа ТРВ. Не понятно размещение, уличное или внутри помещения? уличное расположение.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Makson82 @ 17.4.2013, 19:04)  монтировала обвязку сторонняя организация. А к нам как к поставщику заказчик предъявляет претензию по неработоспособности оборудования (авария ККБ), но это уже другая история ))) Вы оборудование поставили. Монтаж сделала другая организация. Кто делал пусконаладку? К тому и вопросы по работе, т.к. пусконаладка - это не только включить питание и дозаправить.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:21
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712

|
Цитата(SSA @ 17.4.2013, 17:19)  Вы оборудование поставили. Монтаж сделала другая организация. Кто делал пусконаладку? К тому и вопросы по работе, т.к. пусконаладка - это не только включить питание и дозаправить. Кто монтировал тот и делал пуско-наладку. С них мы спросим (они нам ещё за 43 ответят)))).
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Я уже притащил попкорна ведро) Кто же скажет первый))))
даже скрипт на кнопку F5 сделал, обновление раз в минуту)
Сообщение отредактировал RusBuka - 17.4.2013, 16:30
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712

|
Цитата(RusBuka @ 17.4.2013, 17:26)  Я уже притащил попкорна ведро) Кто же скажет первый))))
даже скрипт на кнопку F5 сделал, обновление раз в минуту) жжжёшь
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
От О. Бендера (про столб воздуха). "Жижа давит" дополнительно на мембрану. ЗЫ.  "Кнопку", заело?
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.4.2013, 16:51
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712

|
И что удивительно господа, эта система работала всё прошлое лето... Как-то.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Makson82 @ 17.4.2013, 17:50)  И что удивительно господа, эта система работала всё прошлое лето... Как-то. А-а-а, понятно, мужиГ на первой фотки крутил ТРВ? Да. По этому по весне и аварии, что перестал крутить.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
17.4.2013, 20:54
|
Guest Forum

|
Монтаж как монтаж. Страшненько ну и что.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.4.2013, 20:55
|
|
|
|
|
17.4.2013, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vadim999 @ 17.4.2013, 17:47)  От О. Бендера (про столб воздуха). "Жижа давит" дополнительно на мембрану. ... ну-у-у, и так "по мелочам" (косяки с одним знаком): не заизолированы места контактов термобаллончиков ТРВ со всасывающими трубопроводами (не такое уж маленькое соотношение их диаметров); а случАем, не Шредеры ли впаяны для присоединения уравнительнх трубок (на фотке плохо видно).
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.4.2013, 20:57
|
|
|
|
|
17.4.2013, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Iroha @ 17.4.2013, 21:54)  Монтаж как монтаж. Страшненько ну и что. А в первой редакции правильнее было написано - "не параллельно".  В смысле не параллельно правильному и квалифицированному монтажу.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660

|
Походу,ТРВ наоборот стоит.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(АКоп @ 17.4.2013, 22:42)  Походу,ТРВ наоборот стоит. Третью хвотку (сверху) с увеличением, смотрели? ЗЫ. "наоборот стоит" - в смысле кверхногами? так об этом и речь.
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.4.2013, 22:25
|
|
|
|
|
17.4.2013, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201

|
Присоединяюсь к RusBuka)
Жжоте господа.
Спасибо вам за настроение!
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
17.4.2013, 22:37
|
Guest Forum

|
ТРВ наоборот стоит, вход с выходом перепутаны.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Makson82 @ 17.4.2013, 16:02)  Давайте обсудим к чему может привести такой монтаж (с объяснением)?Не стесняемся )) Цитата(grandsvc @ 17.4.2013, 23:37)  Присоединяюсь к RusBuka) Жжоте господа. Спасибо вам за настроение! Цитата(Iroha @ 17.4.2013, 23:37)  ТРВ наоборот стоит, вход с выходом перепутаны. Ну, Вы даете,"глазастенькие"! ПишЫте дальше. Автор, пишЫте оперу про аварии, плз-з.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Че писать то, и так всё понятно, плакать надо, а потом пойти на рынок купить кота мартовского, что бы он тряпку зассал и ей помардасам, вот прям по мордасам напихал повелителям пердячего пара.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
17.4.2013, 23:52
|
Guest Forum

|
Похоже трв в одном контуре сидит, а капилляр с датчиком в другом.
|
|
|
|
|
18.4.2013, 6:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
насчет ТРВ, помниться, прямых запретов переворачивать его нет. Это ЭРВ не нужно ставить движком кверху, а ТРВ то какая разница? Криминала особого не увидел, ну разве что теплоизоляция не айс как по качеству (бомжацкий вариант) так и по месту. Но во-первых, никто ж не знает как сдавалась машина и во-вторых, на жидкостной линии она вообще ни к чему. Единственное что не нравится, так это верхняя заливка и нижний всас (не надо про масло, не низкий холод). Но опять же никто не знает, как там внутри установки труба разбегается. Так что если и возникли проблемы, так это из-за кривоголовых авторов приточки.
Сообщение отредактировал v-david - 18.4.2013, 6:39
|
|
|
|
|
18.4.2013, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(vadim999 @ 17.4.2013, 22:22)  Третью хвотку (сверху) с увеличением, смотрели?
ЗЫ. "наоборот стоит" - в смысле кверхногами? так об этом и речь. Там еще и стрелку на корпусе рассмотреть можно.... Цитата(RusBuka @ 17.4.2013, 23:40)  Че писать то, и так всё понятно, плакать надо, а потом пойти на рынок купить кота мартовского, что бы он тряпку зассал и ей помардасам, вот прям по мордасам напихал повелителям пердячего пара. Еще не слышал такого образного "пихания по мордасам"
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
18.4.2013, 7:33
|
Guest Forum

|
ТРВ в любом положении может устанавливаться.
|
|
|
|
|
18.4.2013, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Ernestas @ 18.4.2013, 7:58)  Там еще и стрелку(и) на корпусе рассмотреть можно.... Дык, аб них и речь, тока враз не въехал, что 1-я и 3-я фоты - зеркальные отображения косяка. Так, что же же получаеца, - уравнительные трубки (ТРВшные) стали байпасами между нагн. Ж и всас. П?
|
|
|
|
|
18.4.2013, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712

|
Цитата(Iroha @ 17.4.2013, 23:37)  ТРВ наоборот стоит, вход с выходом перепутаны. то что ТРВ "вверх ногами" стоит это я могу на совести пайщика оставить (ну может не знал как надо), но то что на корпуса стрелка нарисована, это о чём то говорит. Тут ещё вспомнился случай, как соленоидный вентиль "впаяли" в обратном направлении (там был пром. холод, а подрядили "кондиционерщиков", которые соленоид первый раз в жизни видели). И с таким милым лицом спрашивают "почему хренон не идёт???" Давайте уж добью случаем с предыдущего места работы: надо было установить кубический испаритель в камеру охлаждения (ну или куда то ещё, не момню, да и не важно). Ну это два осевых вентилятора, оттайка электрическая, и поддон для слива конденсата (ВАЖНО!!!). .Размерами примерно 1м*30см*30см примерно. Думаю все знают что это и сч ем это едят. Так вот, смонтировали его и не могут запустить, ну не холодит и всё тут. Выехали наши сервисники, вернулись все в слезах - от хохота. Барабанная дробь.... вверх ногами повесили т.е. поддон для слива конденсата сверху. Ну и соответственно всас от компрессора на жидкостную от испарителя, а жидкостную от компрессора на всас испарителя "подвязали". Фоток к сожалению не сохранилось, а посмотреть было на что. )))
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|