> 2-х или 3-ходовой клапан на отопление, насосный узел смешения в ИТП
Евгений Буш
сообщение 17.4.2013, 21:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Зависимая система центрального теплоснабжения. Насосный узел смешения (насос в прямой)
График сети 150-70, системы отопления 95-70, располагаемый напор перед клапаном 30-40 м.Что реально ставить при таких исходных данных двухходовой или трехходовой (на смешение)?
Наверняка похожая тема обсуждалась, но поиском не нашел. Сегодня представитель Данфосса
сказал так - если график сети и внутренней СО очень разнятся *(150,130, 115/70 и 95/70), то предпочтительно ставить 2-хходовой, а если графики сети и СО близки или одинаковы то 3-хходовой.
Я понял так, если трехходовый поставить при графике 150/70, то, например при полном его открытии (подмеса нет) может возникнуть ситуация, когда внутренняя система встанет под опасные температуры выше 100 С,чего при установке 2-хходового быть не должно
Ранее читал, что при достаточных располагаемых напорах вполне можно обойтись 2-х ходовым
(разница в цене ощутимая.)
Кто что об этом думает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.4.2013, 7:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Мение спецов из Данфоса в очередной раз необоснованы. Вряд ли соотношение т/графиков является определяющим при определении типа РТ. В обоих случаях в случае отказа насоса и при отсутствии аварийной автоматики в СО пойдет теплоноситель с Т1. Недостатком использования 3-ходового, кроме высокой цены, является и необходимость использования смес. насоса в относительно высоким напором(см. альбом схем Термо К).

Сообщение отредактировал KGP1 - 18.4.2013, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 18.4.2013, 7:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(KGP1 @ 18.4.2013, 6:40) *
Мение спецов из Данфоса в очередной раз необоснованы...

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.4.2013, 7:50
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50384
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Во-первых, двухходовик дешевле, во-вторых, двухходовые (разгруженные по давлению) могут работать до 20 м. располагаемого перепада, а трёхходовые ограничены несколькими метрами. В третьих, при располагаемых 30-40 всё одно придётся ставить регулятор перепада, в четвёртых, ИМХО, двухходовик честнее и понятнее. В пятых - с трёхходовыми не работал))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 18.4.2013, 8:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(HeatServ @ 18.4.2013, 6:50) *
Во-первых, двухходовик дешевле, ...

Бывало покупали трёхходовой Данфосс и глушением подмеса превращали его в двухходовой. Потому что значительно дешевле получалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
choztepll
сообщение 18.4.2013, 9:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.4.2013
Пользователь №: 189895



Добрый День Всем
Может кому пригодится.

Ю.К.

ИТП насосами на подаче
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________22_________.pdf ( 1010,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.4.2013, 10:50
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
если график сети и внутренней СО очень разнятся *(150,130, 115/70 и 95/70), то предпочтительно ставить 2-хходовой, а если графики сети и СО близки или одинаковы то 3-хходовой.

Это правильно сказал. Потому что при двухходовом подача бодяжится обраткой с помощью циркуляционного насоса. А клапан поддерживает необходимую т-ру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.4.2013, 11:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ludvig @ 18.4.2013, 11:50) *
Это правильно сказал. Потому что при двухходовом подача бодяжится обраткой с помощью циркуляционного насоса. А клапан поддерживает необходимую т-ру.

Самому-то понятно что написал? Мутноватое, непонятное объяснение в стиле того "спеца" из... см.выше. Бодяжится с обраткой и при 2-х, и при 3-х ход. клапане. А температуру при двухходовом можно поддерживать, как с помощю РТ, так и с помощью насоса при различных алгоритмах регулирования и схемах регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.4.2013, 11:04
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



просто если графики сильно разнятся, что получается что и расходы очень сильно отличаются... а клапан придётся выбирать по внутреннему расходу (всмысле что бы клапан этот расход через себя смог пропусить). ну и получается, что он будет переразмерен сильно относительно такого же двух ходового. вот по этому и не рекомендуют трёх ходовой на сильно разные графики

Сообщение отредактировал ssn - 18.4.2013, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.4.2013, 11:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ssn @ 18.4.2013, 12:04) *
просто если графики сильно разнятся, что получается что и расходы очень сильно отличаются... а клапан придётся выбирать по внутреннему расходу (всмысле что бы клапан этот расход через себя смог пропусить). ну и получается, что он будет переразмерен сильно относительно такого же двух ходового. вот по этому и не рекомендуют трёх ходовой на сильно разные графики

Вы правы, если 3-х ход используется при обычном колич регулировании. Однако схемы регулирования потребления теплоты с постоянным расходом на ввод лишены данного недостатка. А потому использование 2-х или 3-х ход РТ определено схемным решением на основании параметров теплоносителя на вводе, а не соотношением т/графиков.

Сообщение отредактировал KGP1 - 18.4.2013, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.4.2013, 12:16
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



постоянное количество теплоносителя имеет место быть только для котельных.
тут по моему речь про тепловые сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.4.2013, 12:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ssn @ 18.4.2013, 13:16) *
постоянное количество теплоносителя имеет место быть только для котельных.
тут по моему речь про тепловые сети.

Ну почему же только для котельных? Имеется техн. решение(запатентованное) и для ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.4.2013, 13:12
Сообщение #13


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



для ИТП с постоянным расходом теплоносителя? любопытно посмотреть.
как реализована защита от возврата теплоносителя высокой температуры обратно всети.

Сообщение отредактировал ssn - 18.4.2013, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.4.2013, 13:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



ИТП централизованного теплоснабжения с постоянным расходом из сети бессмыслица, поскольку большую часть отопительного сезона сети работают на срезке. Именно для этого используется схемное решение автоматического изменения коэффициента смешения. А вот постоянство расхода во внутренней разводке, то тут двух-ходовик предпочтительней, поскольку меньше влияет на условия всасывания циркуляционного смесительного насоса. ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.4.2013, 13:43
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(KGP1 @ 18.4.2013, 12:03) *
Самому-то понятно что написал? Мутноватое, непонятное объяснение в стиле того "спеца" из... см.выше. Бодяжится с обраткой и при 2-х, и при 3-х ход. клапане. А температуру при двухходовом можно поддерживать, как с помощю РТ, так и с помощью насоса при различных алгоритмах регулирования и схемах регулирования.

Дык вроде всегда общаемся на этом языке как в котельной, так и в проектном. Без лишних слов и ненужной конкретики. У Вас про РТ вылезло, уже косяк может быть. А меня девченки понимают. Империтив не всегда удобен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.4.2013, 14:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ssn @ 18.4.2013, 14:12) *
для ИТП с постоянным расходом теплоносителя? любопытно посмотреть.
как реализована защита от возврата теплоносителя высокой температуры обратно всети.

Все элементарно. Излишек идет на подогрев ГВС. Схема вкл. ступеней ГВС последовательная. Высокая обратка расходуется на первой ступени, вторая при этом отдыхает. А поскольку сетевой расход в последовательной схеме меньше, то и среднесуточная Т обр меньше, чем в смешанной схеме при одинаковой тепловой нагрузке.

Сообщение отредактировал KGP1 - 18.4.2013, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.4.2013, 14:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(испытатель @ 18.4.2013, 14:25) *
ИТП централизованного теплоснабжения с постоянным расходом из сети бессмыслица, поскольку большую часть отопительного сезона сети работают на срезке. Именно для этого используется схемное решение автоматического изменения коэффициента смешения.

Ув., испытатель. Здесь скорее недопонимание с Вашей стороны схемного решениия. От того и категоричный вывод. На ввод идет постоянный расход, который разделяется в ИТП для нужд отопления и ГВС. СПК расчитывает регулирует режимы потребления теплоты, отдавая преимущество динамичному ГВС, а в случае хронического недотопа - отоплению. В данной схеме алгоритмы управления распределением теплоты могут быть различные. И самое главное постоянный расход не влияет на гидравлический режим сетей, что позволяет вести наладку и поддержание заявленных в договоре параметров телоносителя на вводах потребителей.

Сообщение отредактировал KGP1 - 18.4.2013, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.4.2013, 15:19
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а. ну да. ГВС. а когда ночь и нет водоразбора... и системе отопления не надо тепла... эх гуляй на полную
эта теория или есть рализованные объекты?
можно конечно предположить постоянную нагрузку, например тот же ГВС, но это все на грани фола конечно же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.4.2013, 15:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ssn @ 18.4.2013, 16:19) *
а. ну да. ГВС. а когда ночь и нет водоразбора... и системе отопления не надо тепла... эх гуляй на полную
эта теория или есть рализованные объекты?
можно конечно предположить постоянную нагрузку, например тот же ГВС, но это все на грани фола конечно же

Когда ночь, и нет водоразбора идет компенсация недотопа. Ну, конечно это теория,вопроса, а без нее-то как. Имея схему нетрудно расчитать и убедится в ее верности. Вот Вы задаете вопросы, на которые ответы известны и проверить их расчетом не составляет труда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.4.2013, 15:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(KGP1 @ 18.4.2013, 11:59) *
Ув., испытатель. Здесь скорее недопонимание с Вашей стороны схемного решениия. От того и категоричный вывод. На ввод идет постоянный расход, который разделяется в ИТП для нужд отопления и ГВС. СПК расчитывает регулирует режимы потребления теплоты, отдавая преимущество динамичному ГВС, а в случае хронического недотопа - отоплению. В данной схеме алгоритмы управления распределением теплоты могут быть различные. И самое главное постоянный расход не влияет на гидравлический режим сетей, что позволяет вести наладку и поддержание заявленных в договоре параметров телоносителя на вводах потребителей.

При всем моем уважении - это ересь. Снимите архивы с узла, оснащенного автоматическим регулированием и сами убедитесь в элементарных вещах. Если нет под рукой вот Вам один из всех.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 38,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.4.2013, 15:45
Сообщение #21


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да конечно это не применимо для тепловых сетей.
если в эту цепочку добавить ещё системы вентиляции более ли менее крупного объекта - шансов удержать обратку в нужном диапазоне просто равны 0.
если есть реальная схема - положите, поговорим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.4.2013, 7:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ssn @ 18.4.2013, 16:45) *
да конечно это не применимо для тепловых сетей.
если в эту цепочку добавить ещё системы вентиляции более ли менее крупного объекта - шансов удержать обратку в нужном диапазоне просто равны 0.
если есть реальная схема - положите, поговорим.

Схема последовательного присоединения ступеней ГВС реально работает в нашем городе в 99,9% жилых домов. Выводы не обоснованы. Оригинальная схема ИТП выкладывалась и обсуждалась на форуме. Ни одного аргумента, обосновывающего ее неприменимость приведено не было. Только ля-ля на тему.
Ход обсуждения отклонился от темы, а потому в рамках данной темы предлагаю закрыть дискуссию.

Сообщение отредактировал KGP1 - 19.4.2013, 7:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.4.2013, 7:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(испытатель @ 18.4.2013, 16:41) *
При всем моем уважении - это ересь. Снимите архивы с узла, оснащенного автоматическим регулированием и сами убедитесь в элементарных вещах. Если нет под рукой вот Вам один из всех.

Хоть Ваша инфа и ограничена пояснениями, но по аналогии с меющейся можно сделать вывод, что приведенный Вами график - это расход на ввод ИТП при Тнв выше излома т/граф. На диаграмме характерны изменение тепловой нагрузки, вызванное ГВС.Схема присоединения ГВС либо параллельная, либо смешанная. Регулироваие теплопотребления количественное. Расход на ввод меняется в два раза. Ограничение на ввод 5м3/ч. Перевод схемы регулирования на последовательную(оргинальную) позволит обеспечить постоянный расход на ввод 2,5-3 м3/ч с покрытием тепловых нагрузок: отопление и ГВС. А по жизни - не все кого называли еретиками были таковыми.

Сообщение отредактировал KGP1 - 19.4.2013, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.4.2013, 8:11
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



дайте пожалуйста линк на тему со схемой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.4.2013, 9:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ssn @ 19.4.2013, 9:11) *
дайте пожалуйста линк на тему со схемой

Не знаю как. Но вот на форуме Ростепло была тема. Автоматизированные ИТП с системем централизованного теплоснабжения с качесвенным регулирорванием отпуска теплоносителя в тепловую сеть. Там, в конце, есть ссылка на патент.
На форуме АВОК году в 2009 также была эта тема, но не могу ее найти. Может модератор поможет? Хотя ...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...hl=%C0%C8%D2%CF
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...hl=%C0%C8%D2%CF

Сообщение отредактировал KGP1 - 19.4.2013, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.4.2013, 9:59
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да что мы все вокруг да около. прикрепите сюда схему. она есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.4.2013, 10:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Я же дал ссылки, думаю, что в этой теме достаточно, что бы удовлетворить Ваше любопытство.

Сообщение отредактировал KGP1 - 19.4.2013, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.4.2013, 10:19
Сообщение #28


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я хочу увидеть схему. там нет схем.
у вас есть схема которая показала бы ваше решение? она является военной тайной?
в любом случае, если вы её сюда не выкладываете, перестаю интересоваться этим вопросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.4.2013, 11:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Так ить вольному-воля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.4.2013, 12:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(KGP1 @ 19.4.2013, 4:42) *
Хоть Ваша инфа и ограничена пояснениями, но по аналогии с меющейся можно сделать вывод, что приведенный Вами график - это расход на ввод ИТП при Тнв выше излома т/граф. На диаграмме характерны изменение тепловой нагрузки, вызванное ГВС.Схема присоединения ГВС либо параллельная, либо смешанная. Регулироваие теплопотребления количественное. Расход на ввод меняется в два раза. Ограничение на ввод 5м3/ч. Перевод схемы регулирования на последовательную(оргинальную) позволит обеспечить постоянный расход на ввод 2,5-3 м3/ч с покрытием тепловых нагрузок: отопление и ГВС. А по жизни - не все кого называли еретиками были таковыми.

ИТП с количественным регулированием - это примитивный ввод с пьяным слесарем, поджимающим вводные задвижки, а не автоматизированный ИТП. Режим переходного периода -весна. ГВС -естественно, не по последовательной схеме, поскольку последняя не автоматизируется. ИТП с последовательным присоединением подогревателей не подлежит обсуждению, как анохронизм, поскольку максимальные нагрузки ГВС на жилых домах (если только это не дворец вельможи) больше нагрузки на отопление. В схемах (с последовательным соединением), естественно, расход относительно стабилен. А автоматизированные Объекты, даже без ГВС, особенно весной, когда ночью минус, а днем +10 на автоматизированном ИТП за погодой следят четко. Сеть на срезке по Т1, а на расходе разница достигает величин в два -четыре раза. Да и вообще автоматизация свой эффект имеет преимущественно при работе на срезке. Это что-откровение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных