Наружные сети пожаротушения |
|
|
|
18.4.2013, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Подскажите пожалуйста правильно ли выполнена сеть наружного пожаротушения от пожарных гидрантов и подключение к кольцевой сети от насосной станции. Очень жду критики и советов. Наружное пожаротушение 50л/с.
_____________.pdf ( 253,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 474
|
|
|
|
|
18.4.2013, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Нужно ли поставить колодец с задвижкой на кольцевой сети вокруг здания для разделения кольца на полукольца
|
|
|
|
|
18.4.2013, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Может кто-нибудь поможет??? А обвязка резервуаров сделана правильно???
|
|
|
|
|
18.4.2013, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
почему у Вас по 2 всасывающих трубопровода от каждого резервуара? отключать можна не более 5 гидрантов, но я бы поставил разделительную задвижку в колодце ПГ2 или ПГ3 и почему нельзя на ПК от кольцевой сети зделать вводы?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 18.4.2013, 11:51
|
|
|
|
|
18.4.2013, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
1. По два всасывающих трубопровода от каждого резервуара так сказал делать пожарник разрабатывающий раздел ПБ или сказал что можно соединить трубопроводом у дна два резервуара с установкой задвижки в колодце. Я хотела поставить по одной линии к резервуару, но мне сказали что для пожарных нужд необходимо резервирование, а что если одна ветка выйдет и строя. Я согласилась. Если есть пункты это опровергающие поделитесь. 2. Согласна, поставлю задвижку в колодце с гидрантом 3. Расход воды по техусловию не удовлетворяет нужды пожаротушения, только чуть больше чем требуется на хозпитье
|
|
|
|
|
18.4.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я не об этом....у Вас резервуары с запасом на внутр. и наруж. пож.тушение? для этого и делают не менее 2 резервуара по 50% в каждом
|
|
|
|
|
18.4.2013, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Да. У меня резервуары с запасом воды для внутреннего и наружного пожаротушения
|
|
|
|
|
18.4.2013, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
В СНиПе не встречал такого требования, что от резервуара должно быть 2 всаса и в типовых проектах тоже не видел. Зачем от насосной идет отдельно 2 трубы на внутр. и 2 трубы на наруж. пожаротушение...у Вас разные насосы там стоят?
|
|
|
|
|
18.4.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
У меня разные группы насосов на пожаротушение внутреннее и наружное. Поделитесь своим проектом с пожарными резервуарами или не своим.
|
|
|
|
|
23.4.2013, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Никто не проектирует пожаротушение из резервуаров??
|
|
|
|
|
23.4.2013, 15:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(sns70 @ 18.4.2013, 13:55)  У меня разные группы насосов на пожаротушение внутреннее и наружное. Поделитесь своим проектом с пожарными резервуарами или не своим. Поделитесь параметрами ваших групп. Обычно одну группу ставят. Компактнее и дешевле.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
В моем случае резервуары наземные. Просят показать разрез, как располагаются трубопроводы, подставки под арматуру, есть у кого-нибудь примеры?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Если кому интересно - промплощадка НВК с резервуарами. Схема для стадии П. Буду рад критике. Цитата(Hans667 @ 26.6.2013, 14:47)  В моем случае резервуары наземные. Просят показать разрез, как располагаются трубопроводы, подставки под арматуру, есть у кого-нибудь примеры?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
непонятно, где арматура установлена. И зачем это все греется, по идее ведь должен быть сухотруб.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Hans, последний чертеж из другого проекта (рабочка). Просто все "склеилось" в одно сообщение. Почему сухотруб? Трубопроводы заполнены водой.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.6.2013, 14:46
|
|
|
|
|
26.6.2013, 15:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
диаметры стоят не везде... зачем в здании комплекса противопожарная насосная станция, если рядом есть насосная противопожарная? сеть нужно было делать высокого давления... выноски с расходами неинформативны...я не понял почему у К2 в двух сбросных колодцах одна цифра, почему одинаковая? что за расход Qпож на наполнение резервуаров, если он показан на вводе в корпус,а не в резервуары?
Сообщение отредактировал Водяной - 26.6.2013, 15:54
|
|
|
|
|
26.6.2013, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 16:40)  диаметры стоят не везде... зачем в здании комплекса противопожарная насосная станция, если рядом есть насосная противопожарная? сеть нужно было делать высокого давления... Спасибо за замечания. В здании комплекса - насосная хоз-пит. Противопожарная насосная - отдельное здание рядом с резервуарами. Одна группа насосов на наружное пожаротушение и АУПТ + ВПВ. Да, сеть высокого давления (>0,6 МПа).
|
|
|
|
|
26.6.2013, 15:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Nasosnik25 @ 26.6.2013, 16:51)  Спасибо за замечания. В здании комплекса - насосная хоз-пит. Противопожарная насосная - отдельное здание рядом с резервуарами. Одна группа насосов на наружное пожаротушение и АУПТ + ВПВ. Да, сеть высокого давления (>0,6 МПа). а почему два ввода В2 в насосную хозпитьевую?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Два ввода В2 на АУПТ и ВПВ склада. В насосной стоят узлы управления. Противопожарных насосов нет в основном здании. Да, надо схему дополнить еще, спасибо за свежий взгляд.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.6.2013, 16:06
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
Товарищь Водяной может Вы мне подскажете, раз Вы тут, вот в случае наземной установки мне необходимо муфту для пож.машин подымать на высоту 135см., как гласит СП 5.13130.2009? ?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:47
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Nasosnik25 @ 26.6.2013, 17:28)  Принципиальная схема ПТ 1)наружные гидранты должны стоять прямо на сети , а не на ответвлениях 2) полукольцо надо отключить в наружной сети... 3) опорожнение резервуаров в дренаж? надо в сеть К2 4) получается, что ПК висят не на кольцевой сети... 5) ветки распределительные 65 мм не многоваты для 5-и оросителей? Цитата(Hans667 @ 26.6.2013, 17:29)  Товарищь Водяной может Вы мне подскажете, раз Вы тут, вот в случае наземной установки мне необходимо муфту для пож.машин подымать на высоту 135см., как гласит СП 5.13130.2009? ? наземной установки чего? и для чего патрубки из резервуаров?
Сообщение отредактировал Водяной - 26.6.2013, 16:49
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 17:43)  1)наружные гидранты должны стоять прямо на сети , а не на ответвлениях 2) полукольцо надо отключить в наружной сети... 3) опорожнение резервуаров в дренаж? надо в сеть К2 4) получается, что ПК висят не на кольцевой сети... 5) ветки распределительные 65 мм не многоваты для 5-и оросителей? 1) На ответвлениях нет гидрантов - все на кольцевой сети. Но да, надо понятнее это показать. 2) Согласен, косяк. 3) Согласен, надо дополнить схему. Резервуары подземные - опорожнение (хотя и не обязательно опорожнение) в дренажный приямок в насосной, затем - напоркой в К2. 4) Но ведь у нас перемычки между секциями (после УУ). Можно ведь тогда на некольцевой. 5) Там 6 оросителей. Оросители TY6137 K=200 3/4". 65 мм самое то ведь?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.6.2013, 16:54
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 17:47)  наземной установки чего? и для чего патрубки из резервуаров? Резервуары наземной установки.Патрубки для подключения пожарных машин.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 17:04
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Nasosnik25 @ 26.6.2013, 17:53)  4) Но ведь у нас перемычки между секциями (после УУ). Можно ведь тогда на некольцевой. 5) Там 6 оросителей. Оросители TY6137 K=200 3/4". 65 мм самое то ведь? 4) мы так не делали просто, но так вроде логично.. 4.1.17. В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более. (п. 4.1.17 введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641) до узлов кольцо, после узлов в секциях меньше 12 ПК 5) навскидку не скажу...просто сомнения да, забыл, основную арматуру надо на схеме наружных сетей надо показать... Цитата(Hans667 @ 26.6.2013, 17:57)  Резервуары наземной установки.Патрубки для подключения пожарных машин. эти патрубки делают для подачи машинами в сеть при аварийных ситуациях....при чём здесь резервуары...они делаются на напорных линиях после насосов у вас случай какой, опишите систему тушения...
Сообщение отредактировал Водяной - 26.6.2013, 17:10
|
|
|
|
|
26.6.2013, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
резервуары противопожарного запаса воды. В случае пожара, из пождепо приезжают машины, подключаются к резервуарам и тушат.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 22:13
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hans667 @ 26.6.2013, 18:09)  резервуары противопожарного запаса воды. В случае пожара, из пождепо приезжают машины, подключаются к резервуарам и тушат. больше информации...система не стандартна для центрального региона... где стоят - в помещении или просто на земле с обогревом? регион какой? почему не подземные в подземных резервуарах пожнасос качает из мокрого колодца или гидранта в земле...
|
|
|
|
|
26.6.2013, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата да, забыл, основную арматуру надо на схеме наружных сетей надо показать... С чего бы вдруг? Где прописано? Я шлю лесом всегда, могу показать схематично. Принесли тут проект на разработку РД. Ребят,такой проект на стройку можно. Зачем?! Зачем разрисовывать всё и вся,указывать уклоны, отметки заглублений....вы что,кушать не хотите? Зачем 70% работы делать за 40% сметы? К топикастеру вопрос - скажите,мне просто интересно, с каких мыслей вы закладываете SDR11 на хозпитье при повышающей насоске? У вас очень богатый заказчик? Или до 2,5 МПа (грубо) вы додавливаете? 1,6 МПа труба, значит давление в сети д.б. метров 180. У вас так?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 22:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Никитос @ 26.6.2013, 23:15)  С чего бы вдруг? Где прописано? Я шлю лесом всегда, могу показать схематично. Принесли тут проект на разработку РД. Ребят,такой проект на стройку можно. Зачем?! Зачем разрисовывать всё и вся,указывать уклоны, отметки заглублений....вы что,кушать не хотите? Зачем 70% работы делать за 40% сметы? основную арматуру показывать необходимо...эксперт должен понимать, что и как.... вы что, будете спорить с экспертом о наличии арматуры на схеме)))....а кто сказал, что она не ставиться на принципиальной схеме? это уже считается 70 %?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 23:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Nasosnik25 @ 26.6.2013, 15:51)  Да, сеть высокого давления (>0,6 МПа). Заблуждаетесь.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата вы что, будете спорить с экспертом о наличии арматуры на схеме))). Возможно и нет,но я ниразу не ставил. Столько проектов прошло экспертизу - таких замечаний не было. В Нижнем Новгороде требуют профиля (госэкспертиза) - рьяно с этим деремся, вплоть до официальных запросов в Москву.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 7:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 17:04)  да, забыл, основную арматуру надо на схеме наружных сетей надо показать... Цитата(Никитос @ 26.6.2013, 22:15)  С чего бы вдруг? Где прописано? Я шлю лесом всегда, могу показать схематично. Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 22:41)  основную арматуру показывать необходимо...эксперт должен понимать, что и как.... А нигде не прописано про принципиальные схемы. Но ИМХО принципиальная схема без арматуры ущербна. Не только эксперт, но и заказчик и любой специалист сходу должен разобраться в схеме, а без арматуры можно упустить нюансы переключений и технических решений. Цитата(Никитос @ 26.6.2013, 22:15)  Принесли тут проект на разработку РД. Ребят,такой проект на стройку можно. Так проектной и должно быть достаточно для стройки  Рабочка - прихоть заказчика Цитата(Никитос @ 27.6.2013, 7:08)  В Нижнем Новгороде требуют профиля (госэкспертиза) - рьяно с этим деремся, вплоть до официальных запросов в Москву. А вот это очень верно, уважаю.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Dmitry_vk @ 27.6.2013, 0:41)  Заблуждаетесь. Хотите сказать, что 0,6 МПа только для хозпита и объединенного? Тогда для противопожарного где граница высоконапорного водопровода?
|
|
|
|
|
27.6.2013, 8:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Nasosnik25 @ 27.6.2013, 8:10)  Хотите сказать, что 0,6 МПа только для хозпита и объединенного? Тогда для противопожарного где граница высоконапорного водопровода? Вообще в поиск, все подробно разжевано, а в двух словах: высокого давления - когда тушат без автонасосов и мотопомп, напрямую от ПГ. См. СП8.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Никитос @ 26.6.2013, 23:15)  К топикастеру вопрос - скажите,мне просто интересно, с каких мыслей вы закладываете SDR11 на хозпитье при повышающей насоске? У вас очень богатый заказчик? Или до 2,5 МПа (грубо) вы додавливаете? 1,6 МПа труба, значит давление в сети д.б. метров 180. У вас так? Фишка в чем: у нас площадка 3 га на территории Технопарка 110 га (короче будет еще 25 соседей). Проекта НВК этого Технопарка нет! Есть ТУ от данного Технопарка, что минимальное гарантированное давление 0,3 МПа (это для всех площадок), но ВЗУ и насосная технопарка располагаются в непосредственной близости от нашей площадки (через дорогу), а до дальней площадки > 1 км. Можно сделать предположение, что реальное давление будет 0,6-0,9 МПа у нас на вводе и никакой насосной не надо будет, а надо будет ставить регулятор давления. Отсюда и SDR 11, но это только на вводе, на площадке вообще не показывал толщину стенки.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
Цитата(Водяной @ 26.6.2013, 23:13)  больше информации...система не стандартна для центрального региона... где стоят - в помещении или просто на земле с обогревом? регион какой? почему не подземные в подземных резервуарах пожнасос качает из мокрого колодца или гидранта в земле... Уренгой. Вечная мерзлота. Стоят на грунте. Вода в них привозная. В случае пожара приезжают машины подключаются к муфтам. Двустенные с утеплителем и обогревом. Обвязка без обогрева, сухотруб. Решения еще в процессе разработки, отчего я и тут.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 8:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hans667 @ 27.6.2013, 9:37)  Уренгой. Вечная мерзлота. Стоят на грунте. Вода в них привозная. В случае пожара приезжают машины подключаются к муфтам. Двустенные с утеплителем и обогревом. Обвязка без обогрева, сухотруб. Решения еще в процессе разработки, отчего я и тут. тогда обратные клапаны сразу лишние...должна быть задвижка (в свободном доступе для пожарных, чтобы открывали при подключении к автонасосу) и цапка... в идеале, узел этот в шкафу с обогревом, либо задвижка в электрообогреве и патрубки до неё... просто делать две цапки от объединённого трубопровода (как на картинке) без отлючения делать нельзя....пожарные могут подключиться (наиболее вероятно) только одним шлангом и тогда из второй цапки (свободной) вода будет вытекать...
|
|
|
|
|
27.6.2013, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
Спасибо. Проглядел. А обогрев необходим? Если от резервуаров будут сухотрубы?
|
|
|
|
|
27.6.2013, 9:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hans667 @ 27.6.2013, 10:08)  Спасибо. Проглядел. А обогрев необходим? Если от резервуаров будут сухотрубы? вода в патрубках же будет стоять всё равно до задвижек....значит и клин задвижек будет в воде и примёрзнет...
|
|
|
|
|
27.6.2013, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
Ну в таком случае надо просто задвижки на патрубках ставить, а от резервуаров убрать. Как то так? А что насчет высоты соединительных головок, 1,35м по СП это же другой случай? В данном это как то нормируестя?
|
|
|
|
|
27.6.2013, 10:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hans667 @ 27.6.2013, 10:37)  Ну в таком случае надо просто задвижки на патрубках ставить, а от резервуаров убрать. Как то так? А что насчет высоты соединительных головок, 1,35м по СП это же другой случай? В данном это как то нормируестя? почему не сделать 1,35...это не нормируется прямо...но цифра взята из удобства использования Цитата(Hans667 @ 27.6.2013, 10:37)  Ну в таком случае надо просто задвижки на патрубках ставить, а от резервуаров убрать. Как то так? А что насчет высоты соединительных головок, 1,35м по СП это же другой случай? В данном это как то нормируестя? по поводу рисунка - до задвижек труба в электрообогреве...
|
|
|
|
|
27.6.2013, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата Так проектной и должно быть достаточно для стройки Рабочка - прихоть заказчика Рабочка это не прихоть а вполне ощутимые деньги. Так что вы тут зря разводите дессиденство)))) Во-перых, это деньги и совершенно другая проработка Во-вторых, это ответственность в плане монтажа и проработки В-третьих, нормальный зак по схемам и некоторым узлам никогда стройку не начнет, т.к. просто вылезет за рамки сметы 2000% Вобщем, П и Р нужная (для всех) вещь.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 16:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Никитос @ 27.6.2013, 15:56)  Вобщем, П и Р нужная (для всех) вещь. Согласен. А то я по букве закона написал
|
|
|
|
|
27.6.2013, 16:37
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Читаю замечания экспертизы к проекту площадки (принесли П корректировку сделать): 62. Не выполнен профиль запроектированных сетей (п.3.2 ГОСТ 21.604-82) )))))))))))))))))))) А вы говорите задвижки)))))
Сообщение отредактировал Водяной - 27.6.2013, 16:39
|
|
|
|
|
27.6.2013, 19:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Водяной @ 27.6.2013, 16:37)  Читаю замечания экспертизы к проекту площадки (принесли П корректировку сделать): 62. Не выполнен профиль запроектированных сетей (п.3.2 ГОСТ 21.604-82) ))))))))))))))))))))
А вы говорите задвижки))))) Понаберут по объявлениям Цитата Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей наружных сетей водоснабжения и канализации объектов строительства всех отраслей промышленности и народного хозяйства Замечание вообще в молоко. При чем тут рабочка? 87-ое рулит. И точка.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 21:16
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dmitry_vk @ 27.6.2013, 20:03)  Понаберут по объявлениям Замечание вообще в молоко. При чем тут рабочка? 87-ое рулит. И точка. ну вот не понимают)))) хоть тресни...
|
|
|
|
|
27.6.2013, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата В Нижнем Новгороде требуют профиля (госэкспертиза) - рьяно с этим деремся, вплоть до официальных запросов в Москву. Но вот сейчас появилась т.н. коммерческая экспертиза. Вы знаете, скоро госмонополия кончится и это безобразие будет сильно их подрывать. Хотяяя....если они будут гособъекты выпускать на тендер с коэффициентом оплаты 1,0 а не как сейчас 0,6, то будем посмотреть (с)
|
|
|
|
|
28.6.2013, 11:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Водяной @ 27.6.2013, 21:16)  ну вот не понимают)))) хоть тресни... Пишите письма
|
|
|
|
|
28.6.2013, 11:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dmitry_vk @ 28.6.2013, 12:07)  Пишите письма зачем? эксперт может потребовать любую информацию, которой ему недостаёт для полного видения картины...он может потребовать не профиль, к примеру, а схему, где все пересечки будут с отметками (мы так тоже делали)...прямо на генплане сетей выноски с отметками... практика показывает, что всё, что дополнительное, оспорить сложно...зависит от характера эксперта... оформления по ГОСт, по-сути, не надо...но можно возразить, что чертежи по другому не оформляются...ГОСТ один...другого нет... PS: позвонить, конечно, надо, потрепаться...может подъехать, если в разумных расстояниях...это, я бы сказал, дело обязательное...
Сообщение отредактировал Водяной - 28.6.2013, 11:27
|
|
|
|
|
28.6.2013, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Водяной @ 28.6.2013, 12:18)  PS: позвонить, конечно, надо, потрепаться...может подъехать, если в разумных расстояниях...это, я бы сказал, дело обязательное... подъехать потрепаться можно...если это не Главгосстройэкспертиза....с ней только переписка...в крайности телефон
|
|
|
|
|
28.6.2013, 13:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Водяной @ 28.6.2013, 12:18)  зачем? Дело конечно добровольное. Для меня смысл ясен. Цитата(Водяной @ 28.6.2013, 12:18)  оформления по ГОСт, по-сути, не надо...но можно возразить, что чертежи по другому не оформляются...ГОСТ один...другого нет... Вы на чьей стороне? Вот пусть они и пробуют возражать.
|
|
|
|
|
28.6.2013, 14:23
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dmitry_vk @ 28.6.2013, 14:49)  Вы на чьей стороне? Вот пусть они и пробуют возражать. Я на стороне светлых сил)))) Да по разному бывает и до брёха доходит))) надо наперёд смотреть))) где можно, а где партия будет проиграна, если до тяжёлой артиллерии дойдёт...
|
|
|
|
|
28.6.2013, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Elenk_@ @ 28.6.2013, 11:35)  подъехать потрепаться можно...если это не Главгосстройэкспертиза....с ней только переписка...в крайности телефон  почему нет? пропуска оформляете и вперед хоть с утра до вечера там по кабинетам ходите с перерывом на обед. мне так неделю приходилось с ними общаться - нормальные адекватные люди оказались, не чета некоторым региональным экспертизам. PS профиля тоже по началу требовали для подводящих сетей объекта (по Постановлени 87 не требуется), мы представили взамен таблицу пересечений - выдернули фактически нормы из СНиП и оформили их таблично. Так и был достигнут компромисс.... PPS а переписка с Главгос малоперспективная - они замечания, вы ответы "отклоняется", они пишут отрицательное и финиш. сами эксперты так говорили...
Сообщение отредактировал timofeyprof - 28.6.2013, 14:39
|
|
|
|
|
28.6.2013, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
На самом деле никакой не финиш. Пишете письмо в Москву, одновременно идете повторно, получаете положительное а потом в суд. Иногда игра стоит свеч, в том плане, что деньги несоразмерные выходят. Госэкспертиза она это...там тоже люди. У нас пару раз было официальное письмо к начальнику местных экспертов с уведомлением о отправке подобного письма в Москву. Предпочитают они не ездить на разборки в Москву все же.
|
|
|
|