Дымоудаление из ОЧЕНЬ больших коридоров |
|
|
|
23.4.2013, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457

|
Коллеги, есть немного нестандартный объект. Поправьте, если моя идея по определению расходов покажется спорной.
Имеем здание 250х250 метров в плане. Два коридора пересекают здание от края до края, т.е. их длина по 250 метров. Эти коридоры расположены друг от друга на расстоянии 150 метров и соединяются двумя коридорами-переулками, длиной, соответственно по 150 метров каждый. Эвакуация предусмотрена через двери в торцах длинных коридоров, т.е. всего 4 эвакуационных выхода. К коридорам примыкают производственные участки, но сейчас не про них.
Мои предположения по организации дымоудаления из коридоров: 1. Считаю все эти 250+250+150+150 метров единым коридором. Никаких противопожарных дверей, дренчеров и т.п. там нет. 2. Расход считаю как для 4 открытых дверей. Получается ХХХХХХ м3/ч 3. Располагаю дымоприемные устройства через 45 метров. 4. Из экономическо/конструктивных соображений определяю количество вентсистем - N шт. 5. Расход на каждую систему, соответственно, ХХХХХХ/N м3/ч. 6. Все системы включаются одновременно.
Есть соображения?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463

|
Есть пункт СП 4.13130.2009 "ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ" 6.1.23 Коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м.
Таким образом ваши коридоры должны быть разделены, и Вы считаете дымоудаление для каждого коридора.
Данное требование (про деление коридора) может быть нарушено при наличии СТУ согласованных в Минрегионразвития в которых должно быть описаны компенсационные мероприятия и то как выполнять систему дымоудаления в данном конкретном случае.
Если я не прав то поправьте меня, может чего-то не знаю.
Сообщение отредактировал Cader - 24.4.2013, 7:49
|
|
|
|
|
24.4.2013, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20870
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
что-то не то и с архитектурой. Не может быть 150м между лестницами без эвакуационных лестниц между ними. На такое расстояние люди просто не успеют выйти.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 8:47
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Абсолютно верно. Припоминаю, как мы у ппмщика с курвиметром двадцать метров до каждого эвакуационного выхода доказывали.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 10:06
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457

|
Получается самый длинный путь эвакуации 125 метров. Коридоры правда широкие - 8 метров и высокие - 4 метра. Может быть размеры коридоров влияют на необходимость устройства "6.1.23 Коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м."
А в случае такого разделения нужно считать для двух дверей, т.к. люди в разные стороны бежать будут и принимать включение одной системы, в одном отсеке коридора?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата Коллеги, есть немного нестандартный объект Цитата 6.1.23 Коридоры следует разделять противопожарными перегородками Этот пукт применим, если объект идентифицируется как производственное здание, а не как общественное здание с производственными помещениями.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457

|
Здание производственное. В СТУ куча компенсирующих мероприятий, вроде увеличения REI стен и дверей, опускающихся завес в помещениях, увеличения длины пожарных рукавов, но ни слова про коридоры. Требовать с автора СТУ мероприятий?. Получается формально что в т.к. система не построена в соответствии с СП, то в экспертизе без прописанных в СТУ решений завернут?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 13:30
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Как подсказывает мой опыт, СТУ главнее СП. СП - для стандартных конфигураций, СТУ - под конкретный нестандартный объект.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
СТУ уже согласованы Минрегионом? Вообще то в СТУ должны были перечислены все отступления от действующих нормативных требований. Другое дело, что если всеми другими предусмотреными мероприятиями обеспечивается требуемый уровень надежности и безопасности, то отдельно могли и не указать требования к коридорам.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 8:31
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457

|
СТУ еще тоже в процессе разработки. Сама необходимость СТУ объясняется, среди прочего: "- отсутствии разделения коридоров на отсеки протяженностью до 60 метров противопожарными перегородками 2-го типа;". Т.е. перегородок нет, из-за этого проводим такие-то компенсирующие мероприятия, причем не касающиеся непосредственно коридоров. А дымоудаление делать в соответствии с СП. А в соответствии с СП делать не получается,т.к. в СП четко прописаны 60 метров. Тупик. :-)
|
|
|
|
|
25.4.2013, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата Тупик. :-) и зачем надо было загонять себя в тупик, изначально принимаю такую сложную неправильную планировку здания? На земельном участке экономите или технология производства требует?
|
|
|
|
|
25.4.2013, 12:55
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457

|
Ну для нас эта планировка данность, тем более здание - существующее. Судя по всему эта планировка и для разработчика СТУ тоже данность, которую не изменишь.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463

|
Так вы спросите разработчиков СТУ каким образом считать дымоудаление. Может они для этих коридоров выполняют такие компенсирующие мероприятия что и дымоудаление выполнять не нужно.
|
|
|
|
|
18.4.2016, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста. Общественное здание более 28 м. Стало быть, должен делать ДУ из каждого коридора, независимо от того возможен ли в принципе пожар в помещениях, выходящих в соотв. коридор (душевые, напр.). Так? Арх нарезал коридоров (307, 311, 314, 316) и холлов (301) 5 штук. Из всех пяти ДУ делать, получается? Допустим, от шахты (при ЛК) я смогу пробросить по клапану на каждый коридор. Клапаны от единой системы ДУ – в расчётном случае должен открываться только в одном из коридоров (не все сразу). Но как быть с компенсацией? Я её, согласно ответа ББ, должен подать непосредственно в защищаемый коридор, да ещё и в нижнюю зону. Места нет столько. Может, имеет смысл принудить арх-ра убрать какие-то из перегородок, чтобы коридоров стало меньше?
Сообщение отредактировал Незнайка - 18.4.2016, 10:17
|
|
|
|
|
18.4.2016, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
во-первых надо спросить архитектора чем он руководствовался деля так коридоры. Потому что мне мои один раз сказали что типа моим СП. Я был удивлен честно, они там по 15 метров что ли его нарезали а я говорю у меня нет требований к длине коридора  А по СП конечно надо делать ДУ. У меня как-то были санузлы и два коридора последовательно я в санузле предусмотрел автоматически открывающуюся фрамугу и в смежной со стеной коридора клапан внизу, и в первом коридоре тоже клапан в стене. Тут как-то так же надо делать я думаю. Какие-то коридоры объединить, в один подать компенсацию и в смежные стены клапан вниз и проверить на 150 Па. Типа того) Кстати у нас новое веяние так как СП 7 имеет рекомендательный характер, у нас начали везде выкидывать ДУ подтверждая расчетом что пожарные риски не превышают допустимых при отсутствии систем ДУ, конкретно у меня убрали тут в 17-ти этажке жилой, в коридорах и стоянке я офигел просто.
Сообщение отредактировал Norb - 18.4.2016, 16:05
|
|
|
|
|
18.4.2016, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Norb @ 18.4.2016, 17:03)  во-первых надо спросить архитектора чем он руководствовался деля так коридоры. Потому что мне мои один раз сказали что типа моим СП. Я был удивлен честно, они там по 15 метров что ли его нарезали а я говорю у меня нет требований к длине коридора  А по СП конечно надо делать ДУ. Видимо, хотели от ДУ так уйти. Но на это ББ здесь сказал, что эвакуация ... из помещения обеспечивается по схеме: помещение - коридор - лестничная клетка, а не по схеме: помещение - коридор - коридор - лестничная клетка. Цитата(Norb @ 18.4.2016, 17:03)  У меня как-то были санузлы и два коридора последовательно я в санузле предусмотрел автоматически открывающуюся фрамугу и в смежной со стеной коридора клапан внизу, и в первом коридоре тоже клапан в стене. Да, вот вроде нельзя так делать: Цитата(Незнайка @ 18.4.2016, 11:16) 
Сообщение отредактировал Незнайка - 18.4.2016, 16:32
|
|
|
|
|
18.4.2016, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Norb @ 18.4.2016, 16:03)  Кстати у нас новое веяние так как СП 7 имеет рекомендательный характер, у нас начали везде выкидывать ДУ подтверждая расчетом что пожарные риски не превышают допустимых при отсутствии систем ДУ, конкретно у меня убрали тут в 17-ти этажке жилой, в коридорах и стоянке я офигел просто. не рекомендательные СП пожарные, а избирательное применение. Или применяется СП или делаете расчет пожарных рисков. А веяние - опасное, не всякий специалист добросовестно считает и не каждый эксперт достаточно подкован в расчетах, чтобы найти мухлеж.
|
|
|
|
|
18.4.2016, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 18.4.2016, 10:16)  Может, имеет смысл принудить арх-ра убрать какие-то из перегородок, чтобы коридоров стало меньше? Моё мнение здесь было Цитата(timofeyprof @ 18.4.2016, 16:36)  не рекомендательные СП пожарные, а избирательное применение. Или применяется СП или делаете расчет пожарных рисков. А веяние - опасное, не всякий специалист добросовестно считает и не каждый эксперт достаточно подкован в расчетах, чтобы найти мухлеж. Неправильно говорить о рекомендательном статусе СП и избирательном их применении. В соответствии с № 123-ФЗ Цитата Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Т.е., либо мы выполняем указания СП добровольного применения, либо не выполняем указания СП и считаем пож. риски А вот по поводу СТУ и расчётов пожарных рисков - в точку! - чаще всего мухлёж и безграмотность разработчиков СТУ, а впору уже и об их порядочности вопрос ставить! Вот цитата отсюдаЦитата Вопрос:
Можно ли обосновать отсутствие противодымной вентиляции расчетом пожарного риска?
Ответ:
К Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности в 2012 году вышли изменения, в которых в том числе было введено ограничение на область действия документа. В частности, методика перестала распространяться на многоквартирные жилые дома (Ф.1.3), на детские дошкольные учреждения и медицинские стационары (Ф.1.1). В связи с чем это произошло? Не хватает статистических данных по времени задержки начала эвакуации. Данные исследования только проводятся, и официальных данных, которые можно было бы указать в нормативных документах, пока нет. Поэтому обращаю ваше внимание, что принимать решение, выполнять ли положения СП, либо обосновать отступление расчетом риска, можно в отношении не всех зданий. В отношении Ф.1.3 и Ф.1.1 этого делать нельзя. Необходимо отметить, что в расчетах допускается учитывать наличие системы противодымной вентиляции с коэффициентом 0,8, только если система запроектирована в соответствии с требованиями действующих нормативных документов пожарной безопасности, в частности по СП 7.13130.2013. Если невозможно выполнить положения документа, то необходимо ставить 0. Дело в том, что когда вы руководствуетесь методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, то не можете запроектировать только часть систем противодымной вентиляции, поэтому необходимо либо на 100 % проектировать системы по СП 7.13130.2013, либо вообще их не делать, поскольку в любом случае вы вынуждены будете поставить коэффициент 0. Так что упомянутые Norbом СТУ для МЖД - не что иное, как безграмотность и вредительство
|
|
|
|
|
18.4.2016, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(ИОВ @ 18.4.2016, 20:29)  Так что упомянутые Norbом СТУ для МЖД - не что иное, как безграмотность и вредительство Мне так это как серпом по этому самому  Я просто тихо сижу и офигеваю, у меня начальство проектированием не занимается они только думают как бы от того да от этого уйти и не делать. Экономят все. У меня дом так там оставили подпор в лифты а ДУ убрали так сижу смотрю на все это короче копец, негосударственная экспертиза одним словом. Один "эксперт" подписал, другой посчитал и меня еще дураком выставляют. Задолбался я с ними бороться ну в общем то это конечно вариант от ДУ расчетом пожарного риска уйти если это посчитает грамотный спец который понимает что он там считает. Цитата(Незнайка @ 18.4.2016, 17:29)  Видимо, хотели от ДУ так уйти. Но на это ББ здесь сказал, что эвакуация ... из помещения обеспечивается по схеме: помещение - коридор - лестничная клетка, а не по схеме: помещение - коридор - коридор - лестничная клетка. Да, вот вроде нельзя так делать: Почитал, буду иметь ввиду. Ну тогда надо извращаться и везде подавать. Хотя я ничего такого в этом решении не увидел такого и у меня понятие наружный воздух немного более обширно видимо
|
|
|
|
|
18.4.2016, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Norb @ 18.4.2016, 20:55)  ... ну в общем то это конечно вариант от ДУ расчетом пожарного риска уйти если это посчитает грамотный спец который понимает что он там считает. Так грамотный спец-то знает, что Цитата В отношении Ф.1.3 и Ф.1.1 этого делать нельзя. и точно знает, что именно для указанных зданий невозможно получить нормируемое значение пож. риска без выполнения ДУ+ППВ по СП 7, поэтому и не будет прописывать в СТУ ахинею
|
|
|
|
|
19.4.2016, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Мое сообщение из разряда слышал звон... Но вообще я слышал, что в декабре 2015г. вышел закон, или методика расчета для зданий класса функциональной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4 или каких то других. Эту информация надо перепроверять.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Есть такой ПриказВ первую очередь см. п.п.14-16 невозможно будет получить нормируемый пож. риски без соблюдения СП по пож. безопасности.
|
|
|
|
|
  |