> Дымоудаление из ОЧЕНЬ больших коридоров
maximal11
сообщение 23.4.2013, 15:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457



Коллеги, есть немного нестандартный объект. Поправьте, если моя идея по определению расходов покажется спорной.

Имеем здание 250х250 метров в плане. Два коридора пересекают здание от края до края, т.е. их длина по 250 метров. Эти коридоры расположены друг от друга на расстоянии 150 метров и соединяются двумя коридорами-переулками, длиной, соответственно по 150 метров каждый. Эвакуация предусмотрена через двери в торцах длинных коридоров, т.е. всего 4 эвакуационных выхода. К коридорам примыкают производственные участки, но сейчас не про них.

Мои предположения по организации дымоудаления из коридоров:
1. Считаю все эти 250+250+150+150 метров единым коридором. Никаких противопожарных дверей, дренчеров и т.п. там нет.
2. Расход считаю как для 4 открытых дверей. Получается ХХХХХХ м3/ч
3. Располагаю дымоприемные устройства через 45 метров.
4. Из экономическо/конструктивных соображений определяю количество вентсистем - N шт.
5. Расход на каждую систему, соответственно, ХХХХХХ/N м3/ч.
6. Все системы включаются одновременно.

Есть соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 24.4.2013, 7:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Есть пункт СП 4.13130.2009 "ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ"
6.1.23 Коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м.

Таким образом ваши коридоры должны быть разделены, и Вы считаете дымоудаление для каждого коридора.

Данное требование (про деление коридора) может быть нарушено при наличии СТУ согласованных в Минрегионразвития в которых должно быть описаны компенсационные мероприятия и то как выполнять систему дымоудаления в данном конкретном случае.

Если я не прав то поправьте меня, может чего-то не знаю.

Сообщение отредактировал Cader - 24.4.2013, 7:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.4.2013, 8:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20870
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



что-то не то и с архитектурой. Не может быть 150м между лестницами без эвакуационных лестниц между ними. На такое расстояние люди просто не успеют выйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.4.2013, 8:47
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Абсолютно верно. Припоминаю, как мы у ппмщика с курвиметром двадцать метров до каждого эвакуационного выхода доказывали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximal11
сообщение 24.4.2013, 10:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457



Получается самый длинный путь эвакуации 125 метров. Коридоры правда широкие - 8 метров и высокие - 4 метра. Может быть размеры коридоров влияют на необходимость устройства "6.1.23 Коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м."

А в случае такого разделения нужно считать для двух дверей, т.к. люди в разные стороны бежать будут и принимать включение одной системы, в одном отсеке коридора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 24.4.2013, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата
Коллеги, есть немного нестандартный объект

Цитата
6.1.23 Коридоры следует разделять противопожарными перегородками

Этот пукт применим, если объект идентифицируется как производственное здание, а не как общественное здание с производственными помещениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximal11
сообщение 24.4.2013, 12:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457



Здание производственное.
В СТУ куча компенсирующих мероприятий, вроде увеличения REI стен и дверей, опускающихся завес в помещениях, увеличения длины пожарных рукавов, но ни слова про коридоры. Требовать с автора СТУ мероприятий?.
Получается формально что в т.к. система не построена в соответствии с СП, то в экспертизе без прописанных в СТУ решений завернут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.4.2013, 13:30
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Как подсказывает мой опыт, СТУ главнее СП. СП - для стандартных конфигураций, СТУ - под конкретный нестандартный объект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 24.4.2013, 14:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СТУ уже согласованы Минрегионом? Вообще то в СТУ должны были перечислены все отступления от действующих нормативных требований. Другое дело, что если всеми другими предусмотреными мероприятиями обеспечивается требуемый уровень надежности и безопасности, то отдельно могли и не указать требования к коридорам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximal11
сообщение 25.4.2013, 8:31
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457



СТУ еще тоже в процессе разработки.
Сама необходимость СТУ объясняется, среди прочего:
"- отсутствии разделения коридоров на отсеки протяженностью до 60 метров противопожарными перегородками 2-го типа;".
Т.е. перегородок нет, из-за этого проводим такие-то компенсирующие мероприятия, причем не касающиеся непосредственно коридоров.
А дымоудаление делать в соответствии с СП. А в соответствии с СП делать не получается,т.к. в СП четко прописаны 60 метров.
Тупик. :-)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 25.4.2013, 9:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата
Тупик. :-)

и зачем надо было загонять себя в тупик, изначально принимаю такую сложную неправильную планировку здания? На земельном участке экономите или технология производства требует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximal11
сообщение 25.4.2013, 12:55
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189457



Ну для нас эта планировка данность, тем более здание - существующее. Судя по всему эта планировка и для разработчика СТУ тоже данность, которую не изменишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 25.4.2013, 12:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Так вы спросите разработчиков СТУ каким образом считать дымоудаление. Может они для этих коридоров выполняют такие компенсирующие мероприятия что и дымоудаление выполнять не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 18.4.2016, 10:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста. Общественное здание более 28 м. Стало быть, должен делать ДУ из каждого коридора, независимо от того возможен ли в принципе пожар в помещениях, выходящих в соотв. коридор (душевые, напр.). Так?
Арх нарезал коридоров (307, 311, 314, 316) и холлов (301) 5 штук. Из всех пяти ДУ делать, получается? Допустим, от шахты (при ЛК) я смогу пробросить по клапану на каждый коридор. Клапаны от единой системы ДУ – в расчётном случае должен открываться только в одном из коридоров (не все сразу).
Но как быть с компенсацией? Я её, согласно ответа ББ, должен подать непосредственно в защищаемый коридор, да ещё и в нижнюю зону. Места нет столько.
Может, имеет смысл принудить арх-ра убрать какие-то из перегородок, чтобы коридоров стало меньше?

Сообщение отредактировал Незнайка - 18.4.2016, 10:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Third_floor1.jpg ( 249,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 18.4.2016, 16:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



во-первых надо спросить архитектора чем он руководствовался деля так коридоры. Потому что мне мои один раз сказали что типа моим СП. Я был удивлен честно, они там по 15 метров что ли его нарезали а я говорю у меня нет требований к длине коридора biggrin.gif А по СП конечно надо делать ДУ. У меня как-то были санузлы и два коридора последовательно я в санузле предусмотрел автоматически открывающуюся фрамугу и в смежной со стеной коридора клапан внизу, и в первом коридоре тоже клапан в стене. Тут как-то так же надо делать я думаю. Какие-то коридоры объединить, в один подать компенсацию и в смежные стены клапан вниз и проверить на 150 Па. Типа того) Кстати у нас новое веяние так как СП 7 имеет рекомендательный характер, у нас начали везде выкидывать ДУ подтверждая расчетом что пожарные риски не превышают допустимых при отсутствии систем ДУ, конкретно у меня убрали тут в 17-ти этажке жилой, в коридорах и стоянке я офигел просто.

Сообщение отредактировал Norb - 18.4.2016, 16:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 534,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 18.4.2016, 16:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Norb @ 18.4.2016, 17:03) *
во-первых надо спросить архитектора чем он руководствовался деля так коридоры. Потому что мне мои один раз сказали что типа моим СП. Я был удивлен честно, они там по 15 метров что ли его нарезали а я говорю у меня нет требований к длине коридора biggrin.gif А по СП конечно надо делать ДУ.

Видимо, хотели от ДУ так уйти. Но на это ББ здесь сказал, что эвакуация ... из помещения обеспечивается по схеме: помещение - коридор - лестничная клетка, а не по схеме: помещение - коридор - коридор - лестничная клетка.

Цитата(Norb @ 18.4.2016, 17:03) *
У меня как-то были санузлы и два коридора последовательно я в санузле предусмотрел автоматически открывающуюся фрамугу и в смежной со стеной коридора клапан внизу, и в первом коридоре тоже клапан в стене.

Да, вот вроде нельзя так делать:
Цитата(Незнайка @ 18.4.2016, 11:16) *


Сообщение отредактировал Незнайка - 18.4.2016, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 18.4.2016, 16:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Norb @ 18.4.2016, 16:03) *
Кстати у нас новое веяние так как СП 7 имеет рекомендательный характер, у нас начали везде выкидывать ДУ подтверждая расчетом что пожарные риски не превышают допустимых при отсутствии систем ДУ, конкретно у меня убрали тут в 17-ти этажке жилой, в коридорах и стоянке я офигел просто.

не рекомендательные СП пожарные, а избирательное применение. Или применяется СП или делаете расчет пожарных рисков. А веяние - опасное, не всякий специалист добросовестно считает и не каждый эксперт достаточно подкован в расчетах, чтобы найти мухлеж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.4.2016, 19:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 18.4.2016, 10:16) *
Может, имеет смысл принудить арх-ра убрать какие-то из перегородок, чтобы коридоров стало меньше?

Моё мнение здесь было

Цитата(timofeyprof @ 18.4.2016, 16:36) *
не рекомендательные СП пожарные, а избирательное применение. Или применяется СП или делаете расчет пожарных рисков. А веяние - опасное, не всякий специалист добросовестно считает и не каждый эксперт достаточно подкован в расчетах, чтобы найти мухлеж.

Неправильно говорить о рекомендательном статусе СП и избирательном их применении. В соответствии с № 123-ФЗ
Цитата
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Т.е., либо мы выполняем указания СП добровольного применения, либо не выполняем указания СП и считаем пож. риски
А вот по поводу СТУ и расчётов пожарных рисков - в точку! - чаще всего мухлёж и безграмотность разработчиков СТУ, а впору уже и об их порядочности вопрос ставить!
Вот цитата отсюда
Цитата
Вопрос:

Можно ли обосновать отсутствие противодымной вентиляции расчетом пожарного риска?

Ответ:

К Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности в 2012 году вышли изменения, в которых в том числе было введено ограничение на область действия документа. В частности, методика перестала распространяться на многоквартирные жилые дома (Ф.1.3), на детские дошкольные учреждения и медицинские стационары (Ф.1.1). В связи с чем это произошло? Не хватает статистических данных по времени задержки начала эвакуации. Данные исследования только проводятся, и официальных данных, которые можно было бы указать в нормативных документах, пока нет. Поэтому обращаю ваше внимание, что принимать решение, выполнять ли положения СП, либо обосновать отступление расчетом риска, можно в отношении не всех зданий. В отношении Ф.1.3 и Ф.1.1 этого делать нельзя.
Необходимо отметить, что в расчетах допускается учитывать наличие системы противодымной вентиляции с коэффициентом 0,8, только если система запроектирована в соответствии с требованиями действующих нормативных документов пожарной безопасности, в частности по СП 7.13130.2013. Если невозможно выполнить положения документа, то необходимо ставить 0. Дело в том, что когда вы руководствуетесь методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, то не можете запроектировать только часть систем противодымной вентиляции, поэтому необходимо либо на 100 % проектировать системы по СП 7.13130.2013, либо вообще их не делать, поскольку в любом случае вы вынуждены будете поставить коэффициент 0.

Так что упомянутые Norbом СТУ для МЖД - не что иное, как безграмотность и вредительство
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 18.4.2016, 20:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(ИОВ @ 18.4.2016, 20:29) *
Так что упомянутые Norbом СТУ для МЖД - не что иное, как безграмотность и вредительство

Мне так это как серпом по этому самому laugh.gif Я просто тихо сижу и офигеваю, у меня начальство проектированием не занимается они только думают как бы от того да от этого уйти и не делать. Экономят все. У меня дом так там оставили подпор в лифты а ДУ убрали так сижу смотрю на все это короче копец, негосударственная экспертиза одним словом. Один "эксперт" подписал, другой посчитал и меня еще дураком выставляют. Задолбался я с ними бороться ну в общем то это конечно вариант от ДУ расчетом пожарного риска уйти если это посчитает грамотный спец который понимает что он там считает.

Цитата(Незнайка @ 18.4.2016, 17:29) *
Видимо, хотели от ДУ так уйти. Но на это ББ здесь сказал, что эвакуация ... из помещения обеспечивается по схеме: помещение - коридор - лестничная клетка, а не по схеме: помещение - коридор - коридор - лестничная клетка.
Да, вот вроде нельзя так делать:

Почитал, буду иметь ввиду. Ну тогда надо извращаться и везде подавать. Хотя я ничего такого в этом решении не увидел такого и у меня понятие наружный воздух немного более обширно видимо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.4.2016, 21:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Norb @ 18.4.2016, 20:55) *
... ну в общем то это конечно вариант от ДУ расчетом пожарного риска уйти если это посчитает грамотный спец который понимает что он там считает.

Так грамотный спец-то знает, что
Цитата
В отношении Ф.1.3 и Ф.1.1 этого делать нельзя.

и точно знает, что именно для указанных зданий невозможно получить нормируемое значение пож. риска без выполнения ДУ+ППВ по СП 7, поэтому и не будет прописывать в СТУ ахинею
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 19.4.2016, 10:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Мое сообщение из разряда слышал звон...
Но вообще я слышал, что в декабре 2015г. вышел закон, или методика расчета для зданий класса функциональной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4 или каких то других.
Эту информация надо перепроверять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2016, 10:41
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Есть такой Приказ
В первую очередь см. п.п.14-16 невозможно будет получить нормируемый пож. риски без соблюдения СП по пож. безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных