прошу помочь с советом :
зонирую офис двухэтажный, в наличии будет и подвал под всем контуром здания.
Общая площадь каждого этажа - порядка 400 м2

сейчас встал вопрос о топочной, возможно ли ее размещение согласно чертежа зонирования на первом этаже, насколько я понял цитату из норматива :
"если в офисе будет менее 50 чел. и соблюдены следующие требования
СНИП II-35-76*, п.1.8*:
"Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.""


Офис я проектирую - аля опенспейс, согласно нормативов - одно офисное место порядка 6м2, у меня выходит - 35 человек на первом этаже...
Стоит и можно ли размещать топочную в такой конфигурации как на чертеже или все же вынести ее на крышу - над лестничной клеткой, а выход на крышу будет через другую клетку ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2____________________________________.pdf ( 86,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 24.4.2013, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



1. у вас теплогенераторная скорее всего до 100 кВт
2. теплогенераторная встроенная, а не пристроенная
3. нет смежно, под и над помещений с единовременым пребыванием более 50 чел.
Вывод: размещение правильное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalani4
сообщение 24.4.2013, 19:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97326



Цитата(timofeyprof @ 24.4.2013, 8:32) *
1. у вас теплогенераторная скорее всего до 100 кВт
2. теплогенераторная встроенная, а не пристроенная
3. нет смежно, под и над помещений с единовременым пребыванием более 50 чел.
Вывод: размещение правильное.

Спасибо ), я просто не могу понять до конца "с единовременым пребыванием более 50 чел" - если у меня на втором этаже , то есть над топочной - 40 человек, а на первом, через стенку от топочной 37, это как то влияет? Конечно понимаю, что они разделены, но все же ))) Извините за тупой вопрос, просто мне важно перестраховаться )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 24.4.2013, 22:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



В одном помещении должно быть не более 50 человек. Т.е. со всех сторон будут помещения, в которых будет по 49 человек и нарушения не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimapkg
сообщение 30.4.2013, 17:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801



Цитата(LevaK @ 24.4.2013, 22:43) *
В одном помещении должно быть не более 50 человек. Т.е. со всех сторон будут помещения, в которых будет по 49 человек и нарушения не будет.

Относительно "суммы" человек - часто возникали споры с экспертизой как понимать эту фразу:
1 в одном наибольшем помещении здания
2 в смежном с топочной помещении
3 во всем здании
А как у вас?

Сообщение отредактировал dimapkg - 30.4.2013, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных