Замечания Экспертизы |
|
|
|
24.4.2013, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.1.2013
Из: г. Казань
Пользователь №: 176712

|
5.6.3 (СП.62.13330.2001) При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен - сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки. Просят устаноки контрольных трубок. Если кто нибудь сталкивался ответте пожалуста. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742

|
правильно просят. можно ковер например поставить по серии 5.905-25.5.1
Сообщение отредактировал Sihaya - 24.4.2013, 9:03
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.1.2013
Из: г. Казань
Пользователь №: 176712

|
Как эту трубку соединять с газопроводом то??? Ковер то это по поверхности земли. И зачем она вообще нужна мне не понятно.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
Просят правильно, если есть "в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях" (см.п 5.6.1. того же СП).
Сообщение отредактировал defuser - 24.4.2013, 9:16
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742

|
трубку соединяют с футляром. с чем пересекается Ваш газопровод? И вообще, у Вас он действительно проложен в особых условиях (п. 5.6.1)?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
Серию Вам приложили-посмотрите внимательно (чертеж УГ 26.00) и будет понятно. Трубка не соединяется с газопроводом, она присоединяетяс к накладке над газопроводом, пространство между накладкой и газопроводом заполняется чем-то крупнокусковым (гравий в серии приводится) чтоб газ проходил. Трубка выводится на поверхность земли и защищается ковером. Нужна она для обнаружения утечек.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.4.2010
Пользователь №: 52067

|
Внимательно посмотрите на установочный чертеж - КТ устанавливается над газопроводом. Нужна трубка контрольная (нюхательная) для контроля утечек газа при прокладке газопровода по выше указанным территориям. Если у Вас территория подрабатываемая, то все мероприятия по защите газапровода от влияния горных выработок должны быть прописаны в ГГО.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.1.2013
Из: г. Казань
Пользователь №: 176712

|
Да нет условия у нас обычные. Втом то и дело что первый раз такие замечания. Вроде эксперту отписали. Посмотрим результат. Что на углах поварота тоже футляр чтоли ставить. В этом пункте про футляр ни слова нет.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742

|
так если условия обычные, то все в порядке  Должен же был эксперт что-то написать страшное!
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.1.2013
Из: г. Казань
Пользователь №: 176712

|
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАЗЬЯСНЕНИЯ. Будем ждать реакцию эксперта.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
У нас горгаз просит трубки, эксперты (часто консультируясь с горгазом) иногда тоже. Отказ мотивируется как раз отсутствием карстов, сейсмики и т.д. У нас (горгаз опять же) требует ставить на точке врезки, не смотря на отсутствие особых условий. Стараемся в таких мелочах идти навстречу.
Сообщение отредактировал defuser - 24.4.2013, 9:23
|
|
|
|
|
28.1.2014, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422

|
Добрый день! Очень нужна срочная помощь, коллеги! Помогите, пожалуйста! Подскажите, пожалуйста, каким образом устанавливаются контрольные трубки на углах поворотов? У меня в проекте закарстованная территория, требуется установка контрольных трубок на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров. Газопровод из пластиковых труб. Какой радиус изгиба у пластиковых отводов? Найти не могу.
|
|
|
|
|
28.1.2014, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
Радиус гиба обычно 2-3 диаметра для металлических отводов... Для ПЭ (литые отводы), например, у GF радиус гиба -1 диаметр, у других производителей уж посмотрите сами... А у электросварных вроде бы радиуса гиба вообще нет, но условно радиус еще меньше чем у литых ... Думаю, что в общем, любой отвод можно отнести к "крутоизогнутым углам поворота". Я бы поставил трубки. Для ПЭ к тому же радиус гиба самой трубы - не менее 25 диаметров, поэтому менее 5D - явно готовая деталь (отвод). Может конечно нормы подразумевают гиб металлической трубы "в полевых условиях". Таковы размышления. Сам не сталкивался.
Чертеж самой трубки, см серию в сообщении №2. (чертеж УГ26)
|
|
|
|
|
28.1.2014, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422

|
Цитата(defuser @ 28.1.2014, 16:48)  Чертеж самой трубки, см серию в сообщении №2. (чертеж УГ26) В сообщении №2 только часть 1, чертежа трубки нет. Узел с выводом контрольной трубки от футляра у меня есть, но это для футляра на прямом участке. А с углами поворота как быть? Футляры на углах поворота можно ставить? Я, к сожалению, не газовик. Спасибо Вам, defuser!
Сообщение отредактировал Любовь - 28.1.2014, 17:16
|
|
|
|
|
28.1.2014, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Конструкция контрольной трубки в этих случаях весьма простая - над контролируемым местом на песчанную присыпку устанавливается половинка трубы диаметром большим, чем сам газопровод (так сказать верхняя часть) и к ней приклепляется трубка с выводом другого конца под ковер. Если образуется утечка, то газ проходя через песок начинает скапливаться под этой половинкой трубы и легко обнаруживается. Отводы, которые применяются для полиэтиленовых газопроводов - это готовые литые или прессованные детали. Нет никакого смысла над ними ставить контрольные трубки. Точно также, как и седловые отводы. При подвижке почвы будет тянуться сам трубопровод, а не эти детали. А вот над переходом "Сталь-полиэтилен" контрольную трубку надо ставить обязательно.
|
|
|
|
|
29.1.2014, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422

|
Дружок, спасибо огромное! Есть п.5.6.3 СП 62.13330.2011 "5.6.3 При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен - сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки." Так что, на углах поворотов ставить трубки, видимо, придется.
Сообщение отредактировал Любовь - 29.1.2014, 9:38
|
|
|
|
|
  |