> противопожарный водопровод
Halina
сообщение 25.4.2013, 10:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173719



Обращаюсь к специалистам! Внутреннее пожаротушение. как правильно произвести расчёт подбора диафрагмы между пож.краном и головкой и предусматриваеться ли установка клапанов перепада давления на узле ввода противопожарного водопровода(требует начальник). В проекте- раздельный противопожарный водопровод, 2-а ввода,закольцован.Здание производственное, 2-х этажное.Необходимый напор 21м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.4.2013, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



необходимый 21 м, а какой есть?
а расчет диафрагм был в СНиП 2.04.01-85

Сообщение отредактировал Dima_UA - 25.4.2013, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Halina
сообщение 26.4.2013, 15:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173719



она вбила 70 из насосной. если по 1-му кольцу вода подаётся,то она утверждает что напор будет 40м,а если с другой стороны(там ветка маленькая) все 70м, на мои предложения поставить РД на сети( как я понимаю из НВК ветки должны быть уравнены) - получила отказ, может я что не понимаю?

диафрагмы я тоже ей предложила-отказ! Мотивация- я хочу на вводах!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 26.4.2013, 16:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата
она вбила 70 из насосной. если по 1-му кольцу вода подаётся,то она утверждает что напор будет 40м,а если с другой стороны(там ветка маленькая) все 70м

кто она? куда и как "вбила"? что же это за участок водопровода (диаметр, протяженность, разность отметок, расход?), на котором теряется аж 30 м напора?
Диафрагмы см. прил.5 черт 4 СНиП 2.04.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных