Обслуживаю объект, шкафчик на симатике 3 приточно-вытяжных установки, выводится на диспетчерский комп.
Частотники АВВ АС 130, пока выключено все нормально, только пускаем девиация (колебание) температуры аж 15 градусов цельсия, +- 7,5.
Соответствено журнал диспетчера забит тревогами о низкой и высокой температуре в канале, + КЗР скоро голова открутится.
Пока что нарыл, нет экрана на линиях управления ЧП, нет экранов на линиях датчиков температуры, нет силовых фильтров на входе/выходе ЧП. Нет экрана на силовых кабелях до движков.
Пока пробывал гальваничеки развязать чп и симатик, т.к. чп управляется через блок питания симатика. Экранировать датчики температуры. Результат нулевой.
Осталось, только силовые кабели экранировать, ато NYM проложен в лотке с контрольными, и я так чувствую наводки прям на DO прут в симатик.
НО я опасаюсь радио помех ибо ЧП и симатик находятся в одном шкафу.
У кого опыт есть работы с данным пром контроллером, поделитесь плиз ...
|