Мы разрабатываем различные исполнительные устройства промышленной автоматизации (привода, механику и электронику задвижек, модули ввода вывода и т.п., управление соленоидами, различные датчики), но всё больше "косимся" в сторону автоматизации домашней, и оно понятно, пром.предприятий не так много, а людей МИЛЛИАРДЫ!!! Каждый наш девайс оснащён каким либо протоколом для связи с "верхним" уровнем, а то и набором протоколов применяющихся в промыленности (все вариации MODBUS (ASCII,RTU,TCP/IP), Profibus DP) тут в основном рулят и носят массовый характер протоколы от ShnaiderElrctric и Siemens. А если мы займёмся разработкой исполнительных устройств для автоматизации зданий, на что нам ориентироваться?
1)Стоит ли внедрять сетевые функции в простейшие устройства (хотя это круто:-)?
2)Как быть с устройствами которые логично бы сделать автономными с передачей данных по радиоканалу? Тот же BACnet подразумевает активный обмен между девайсами что быстро выжрет батарейку. Какие протоколы порекомендуете для беспроводных устройств (чтобы потом проектировщикам было удобно с ним работать)
Пока всё. Но вопросов ещё будет масса.
|
|
|
|
|
25.10.2006, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Надеюсь модератор не потрет за слово "LonWorks" в теме про BACnet. Цитата(Гость_Герасим @ Oct 25 2006, 14:49 ) Здравствуйте! 1)Стоит ли внедрять сетевые функции в простейшие устройства (хотя это круто:-)? Во всем мире решили, что стоит, так почему бы вам не последовать? Посмотрите базу устройств с протоколом LonTalk База, наверняка, найдете устройства схожие с вашими, а уточнив цены уже сможете прикинуть целесообразность разработки. Цитата 2)Как быть с устройствами которые логично бы сделать автономными с передачей данных по радиоканалу? Тот же BACnet подразумевает активный обмен между девайсами что быстро выжрет батарейку. Какие протоколы порекомендуете для беспроводных устройств (чтобы потом проектировщикам было удобно с ним работать) Беспроводных устройств для "умного" дома достаточно много, радиошинная система есть, например, у GIRA. У Thermokon есть возможность объединения беспроводных устройств с единой системой на базе LonWorks. У Thermokon я так понял у кнопок для передачи сигнала используется энергия от пьезоэлемента, а у датчиков, например у магнитоконтактного, видел солнечные батарейки  Ну а протоколов никто не знает, т.к. в отличие от промавтоматики домашняя автоматика не должна требовать значительной квалификации инсталяторов в части программирования. Все должно быть просто, вот как в LonWorks, например. Цитата Пока всё. Но вопросов ещё будет масса. Задавайте, если сможем - ответим.
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
25.10.2006, 21:26
|
Guest Forum

|
2 Гость_Герасим, Цитата А если мы займёмся разработкой исполнительных устройств для автоматизации зданий, на что нам ориентироваться? Я бы порекомедовал думать сначала не о протоколе, а о нише на рынке, где будет спрос. Какие устройства сегодня наиболее востребованы и где невысокая конкуренция? Про BACnet и устройства полевого уровня есть статья: http://www.bacnet.ru/ru/bacfield/bacfield.htmЦитата 1)Стоит ли внедрять сетевые функции в простейшие устройства (хотя это круто:-)? В статье про это много написано, скажу только что Россия тяготеет больше к Европейскому подходу, при котором на полевом уровне исполнительные устройства редко объединяют в сети. Про создание ЛОН устройств, думаю, лучше спросить в ЛОН ветке. Хотя заранее могу сказать, что позиции зарубежных компаний очень сильные в этом сегменте рынка. Цитата Как быть с устройствами которые логично бы сделать автономными с передачей данных по радиоканалу? Тот же BACnet подразумевает активный обмен между девайсами что быстро выжрет батарейку. Какие протоколы порекомендуете для беспроводных устройств (чтобы потом проектировщикам было удобно с ним работать) Мы сейчас говорим про автоматизацию зданий, а это на ~60% автоматизация HVAC (отопление, вент-я, кондиц-е). Из беспроводных видится очень перспективным протокол ZigBee. Малые энергозатраты девайсов, все работает в Европе на 868 МГц. Из всех беспроводных технологий к HVAC этот ближе всех. (BACnet сейчас ведет работу, чтобы сделать возможные присоединение ZigBee устройств в BACnet сети). 2 Vasiliy, Цитата Надеюсь модератор не потрет за слово "LonWorks" в теме про BACnet. не потрет. Цитата Беспроводных устройств для "умного" дома достаточно много Домашняя автоматика - это чаще всего мелкие объекты (квартиры, дачи, офисы). Из беспроводных технологий здесь преобладают закрытые радио-протоколы, работающие на 433 и 868 МГц. Цитата У Thermokon я так понял у кнопок для передачи сигнала используется энергия от пьезоэлемента, а у датчиков, например у магнитоконтактного, видел солнечные батарейки Как я понимаю речь идет о немецкой технологии EnOcean ( http://www.enocean.de/indexdnc.html ) Очень интересная вещь. В следующем номере бюллетеня "Автоматизация зданий" ( www.autobuilding.ru ) про нее будет статья.
|
|
|
|
|
26.10.2006, 10:14
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Головин А.А. @ Oct 25 2006, 22:26 ) ...Хотя заранее могу сказать, что позиции зарубежных компаний очень сильные в этом сегменте рынка... Российские компании уже производят свое оборудование: Технология KNX/EIB - 1 сертифицированный производитель, Технология LonWorks - более 5 компаний, к технологии BACnet готовы приступить две компании.... Надеюсь, что и эта тема будет затронута на II Открытом Форуме производителей, интеграторов и специалистов по автоматизации и диспетчеризации зданий 27 октября в Мэрии Москвы.
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
27.10.2006, 9:43
|
Guest Forum

|
2 Гость_Герасим, Да...чуть не забыл - я бы рекомендовал Вам изучить вопрос: если Вы соберетесь производить устройства, совместимые с упомянутыми выше протоколами, разберитесь в каком случае Вам придется платить лицензию.
Сразу могу сказать, что использование BACnet бесплано. Что касается других протоколов, предоставляю разобраться Вам в этом самостоятельно. --------------------------------- С уважением, Головин Андрей Алексеевич
Исполнительный директор Ассоциации "BIG-RU" BACnet Interest Group Russia
Моб.тел.: +7.926.203.3146 Тел./Факс: +7.495.407.2338 E-mail: golovin@bacnet.ru Web: www.bacnet.ru Skype: andrey_golovin
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
6.8.2007, 8:22
|
Guest Forum

|
Решил разместить новость тут, чтобы не плодить новые ветки: [05/08/2007] Перечень BACnet вендоров пополнился 19 компаниями, использующими в своей продукции протокол BACnet, и достиг 257 организаций (по состоянию на 13 июня 2007 года). Среди "новичков" хочется отметить появление Wilo AG и Lennox International, Inc. В галерее производителей оборудования по автоматизации зданий на BACnet (контроллеры, шлюзы, маршрутизаторы, рабочие станции) добавились компании Trend и Lighting Control and Design. Перечень BACnet вендоров: http://www.bacnet.ru/ru/vendorid.htmГалерея BACnet производителей: http://www.bacnet.ru/ru/vendorgallery.htm
|
|
|
|
|
7.8.2007, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 29.1.2007
Из: СПб
Пользователь №: 5765

|
Цитата(Головин А.А. @ 27.10.2006, 10:43) [snapback]55296[/snapback] ...Сразу могу сказать, что использование BACnet бесплано. Что касается других протоколов, предоставляю разобраться Вам в этом самостоятельно. ... Использование LonWorks также бесплатно  , чипы имплементирующие LonWorks производят Cypress, Toshiba, Echelon, Loytec.
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
7.8.2007, 13:28
|
Guest Forum

|
а за точки данных разве больше платить не надо (если ты инсталлятор)? Раньше надо было покупать кредиты... Потом если ты производитель, например чиллеров, и хочешь, чтобы они были ЛОН-совместимыми, тебе придется платить Эшелону за это. В БАКнете всего этого нет, там все бесплатно... Вот такая разница получается.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Головин А.А. @ 7.8.2007, 14:28) [snapback]153930[/snapback] а за точки данных разве больше платить не надо (если ты инсталлятор)? Платить надо 5 баксов, но можно и не платить, если не хочется. Цитата(Головин А.А. @ 7.8.2007, 14:28) [snapback]153930[/snapback] Потом если ты производитель, например чиллеров, и хочешь, чтобы они были ЛОН-совместимыми, тебе придется платить Эшелону за это. Что-то есть сомнения по этому поводу, если конечно речь идет не о том, что надо купить Neuron Chip.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 29.1.2007
Из: СПб
Пользователь №: 5765

|
to Головин, Андрей, не путайте людей Цитата(Головин А.А. @ 7.8.2007, 14:28) [snapback]153930[/snapback] а за точки данных разве больше платить не надо (если ты инсталлятор)? Раньше надо было покупать кредиты... Эти кредиты к LonWorks не имеют никакого отношения, это же кредиты программного обеспечения LonMaker. С таким же успехом, Вы можете говорить о необходимости платить Майкрософту за операционную систему. Цитата(Головин А.А. @ 7.8.2007, 14:28) [snapback]153930[/snapback] ...Потом если ты производитель, например чиллеров, и хочешь, чтобы они были ЛОН-совместимыми, тебе придется платить Эшелону за это. ... Ничего Эшелону платить опять же не надо. Если производитель и хочешь быть ЛОН-совместимым,- то всё, что тебе необходимо, так это изучить и руководствоваться документами "LONMARK Layer 1-6 Interoperability Guidelines" и "LONMARK Application-Layer Interoperability Guidelines", которые доступны для свободного скачивания. И делай сколько хочешь ЛОН-совместимых устройств. Если же производитель захочет официально сертифицироваться, вот тогда ему надо заплатить за сертификацию, но это не в Эшелон, а в ЛонМарк - международную ассоциацию. А это имеет смысл, если производитель продаёт свою продукцию на мировом рынке, на локальных рынках это оказывается не актуально. И не надо путать ЛОН-совместимые и ЛОН-сертифицированные устройства.
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
7.8.2007, 22:00
|
Guest Forum

|
Цитата это же кредиты программного обеспечения LonMaker Но без покупки этих кредитов LonMakerа ЛОН-проект не сделаешь? Так ведь? Извините, но в этом случае связь с ЛонВоркс тут первостепенная (и все равно кому платить... ИМХО просто разные карманы). Хотя я не исключаю, что плата за это частично идет на развитие технологии и ее совершенствование... Я не из тех, кто говорит, что если взимается оплата за что-то, то это сразу плохо. Цитата Ничего Эшелону платить опять же не надо. У меня по этому поводу другая информация, но она 2-х годичной давности... Есть предложение, как разобраться с этим: я проведу в бюллетене "АЗ" интервью с Роном Бернштейном (исполнительный директор ЛонМарк), где попрошу его рассказать о всех сторонах протокола ЛонВоркс и особееностях его применения. Как Вам такой вариант? Думаю, Рон не будет против. Цитата И не надо путать ЛОН-совместимые и ЛОН-сертифицированные устройства. По поводу сертификации хочу отметить, что с БАКнет ситуация схожая. БАКнет устройств есть много, но сертифицированных по BTL (BACnet Testing Laboratory) - гораздо меньше. Причина таже - деньги. Хотя не сертифицированные продукты легко совместимы с другими и знак BTL, по большому счету, просто понты.
|
|
|
|
|
8.8.2007, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 29.1.2007
Из: СПб
Пользователь №: 5765

|
Цитата(Головин А.А. @ 7.8.2007, 23:00) [snapback]154144[/snapback] Но без покупки этих кредитов LonMakerа ЛОН-проект не сделаешь? Так ведь?... ...Есть предложение, как разобраться с этим: я проведу в бюллетене "АЗ" интервью с Роном Бернштейном (исполнительный директор ЛонМарк), где попрошу его рассказать о всех сторонах протокола ЛонВоркс и особееностях его применения. Как Вам такой вариант? Думаю, Рон не будет против. ... Сделаешь!!! На LonMaker'е свет клином не сошелся, есть и другие продукты, например, из наиболее известных NL 220 и Alex3, но есть и другие, а Эшелон тут не при чем. Просто многие активно используют LonMaker.  К сожалению, все эти продукты работают в операционной системе Виндовс С Роном это вы "хорошо" придумали. А почему с этим вопросом нужно разбираться? На сколько мне известно в России уже существует 4 разработчика устройств в технологии LonWorks, так неужели Вы сомневаетесь в их компетентности и легитимности.
|
|
|
|
|
8.8.2007, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055

|
Как разработчики и производители LonWorks-устройств могу сказать, что за все годы мы не цента не заплатили Эшелону сверх приобретенных средств разработки. Если г-н Головин представит вопросы для прояснения, то мы с радостью на них ответим максимально подробно, в любом формате даже в рамках этого форума.
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
8.8.2007, 10:19
|
Guest Forum

|
А что ... по-моему хорошее предложение... нужно дать высказаться и офиц.лицам из Эшелона/ЛонМарка и российским разработчикам. Я - за! Думаю, что лучше всего подготовить что-то типа методички "Как разработать ЛОН-совместимое устройство", где просто поделиться своим опытом степ-бай-степ как это делается, какие подводные камни есть итд.
|
|
|
|
|
8.8.2007, 11:06
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Головин А.А. @ 8.8.2007, 10:19) [snapback]154270[/snapback] А что ... по-моему хорошее предложение... нужно дать высказаться ... А предложение дать опровержение собственным, не "совсем корректным выводам" относительно технологии LonWorks в собственном бюллетене принимается тоже? Или нужно платить? Надеюсь "кому" - понятно??? Цитата(Головин А.А. @ 7.8.2007, 13:28) ...Потом если ты производитель, например чиллеров, и хочешь, чтобы они были ЛОН-совместимыми, тебе придется платить Эшелону за это. В БАКнете всего этого нет, там все бесплатно... Вот такая разница получается.... Дать оценку такому высказыванию может любой хоть немного разбирающийся в сути вопроса и интересующийся действительным положением на рынке. Г. Головин - Почему Вы не хотите принять "предложение к Барьеру", хотя по сути занимаетесь противопоставлением протоколов и распространением заведомо неправильной информации?
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
8.8.2007, 22:39
|
Guest Forum

|
Думаю, что в 2008 году мы сможем добавить к перечню компаний, поддерживающих БАКнет и хотя бы 1 российскую фирму. Я встречался с директорами нескольких росс.производителей, они серьезно задумались насчет БАКнета.
|
|
|
|
|
9.8.2007, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055

|
Цитата(Головин А.А. @ 8.8.2007, 11:19) [snapback]154270[/snapback] А что ... по-моему хорошее предложение... нужно дать высказаться и офиц.лицам из Эшелона/ЛонМарка и российским разработчикам. Я - за! ... Уважаемый Андрей, судя о Вашей информированности по высказываниям в сторону LonWorks, я бы просил Вас на будущее, в любых дискуссиях и интервью "снимать очки" через которые Вы смотрите на BACnet и LonWorks. Если Вы хотите получить конкретные ответы, имеющие информационную ценность, то задавайте такие же конкретные вопросы. Не вижу смысла не доверять отечественным разработчикам и производителям. Если говорю "ни цента" - значит ни цента.
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
9.8.2007, 11:45
|
Guest Forum

|
Уважаемый Дмитрий, Цитата судя о Вашей информированности по высказываниям в сторону LonWorks, я бы просил Вас на будущее, в любых дискуссиях и интервью "снимать очки" через которые Вы смотрите на BACnet и LonWorks. Моя информированность про Лон складывается из опыта общения с экспертами, в большей степени международными, теми, кто формирует международные стандарты (EN, ISO, ASHRAE). И по их комментариям я могу составить примерную картину, как развиваются протоколы автоматизации зданий сегодня в мире и где место ЛонВоркс среди них. Что касается "очков", то они надеты и на той и на другой стороне, а так как я представляю БАКнет, моя позиция предопределена заранее. Просто в отличие от людей, продвигающих Лон, я не пытаюсь облить грязью другие протоколы и выпятить на 1-е место БАКнет. Для каждого протокола в структуре автоматизации зданий есть то место, где его использование наиболее логично и эффективно.
|
|
|
|
|
10.8.2007, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055

|
Уважаемый Андрей, нет смысла дискутировать общими априоризмами. Любое противопоставление разумно, хотя бы по тому, что возникает хоть какая-то ясность для тех, кто делает выбор. Моя мысль сводится к тому, что не стоит распространять информацию, знания которой приблизительны  . Будем же объективны.
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
10.8.2007, 12:17
|
Guest Forum

|
Цитата Любое противопоставление разумно, хотя бы по тому, что возникает хоть какая-то ясность для тех, кто делает выбор. С одним ли НО - кто принимает участие в противопоставлении? Насколько их статусу и опыту можно доверять? Иначе ясность будет далеко не ясна. Именно поэтому я против подобных сравнений, т.к. видел их много раз и у нас и за рубежом. Итог один - каждый остается при своем мнении, а у заказчиков начинает болеть голова от неразберихи. Цитата Моя мысль сводится к тому, что не стоит распространять информацию, знания которой приблизительны Согласен на 100%. Поэтому я про ЛОН ничего и не распространяю, они сами за себя скажут, если когда-нибудь создадут свою ассоциацию.
|
|
|
|
|
15.8.2007, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055

|
Андрей, честное слово, не стоит рассуждать про "неясную ясность". Именно разные точки зрения дают многомерную картинку, которая, надо сказать, наиболее близка к истинной. Складывается впечатление, что Вы считаете "это" пустой тратой времени, или просто чего опасаетесь  . С ассоциацией ЛОН - это Вы "зачётно"  . Надо признать, к сожалению, что она "буксует"  .
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
15.8.2007, 9:02
|
Guest Forum

|
Цитата Складывается впечатление, что Вы считаете "это" пустой тратой времени, или просто чего опасаетесь Угадали... по своей работе я, наверное, больше, чем все остальные форумчане участвовал в различных конференция, симпозиумах, конгрессах, дискуссиях и т.д. Поверьте я этим уже вдоволь наелся и результата спора БАКнет против ЛОНа не будет! Все все равно останутся при своих мнениях... ИМХО надо просто делать свое дело... По поводу ЛонМарк Раша, Рон Бернштейн обещал, что к ХайТеку все-таки юр. оформление организации будет завершено, а Стив Нгьен обещали прислать в следующий номер "АЗ" статью "Как закалялся ЛОН"
|
|
|
|
|
  |