> Датчик качества воздуха, Siemens QPA1000, странные показания
Demus
сообщение 29.4.2013, 15:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Сабж показывает 6395 условных единиц (из 32000 максимально возможных) или 2 В из 10 при чистом воздухе. При выдыхании в него целой сигареты в течение минуты возрастает до 7400, что тоже мало. В наличии 2 датчика и оба так себя ведут. Перемычка стоит на высокую чувствительность (R3). Кто с ними сталкивался? Может их обучить нужно? (в инструкции ни слова про это).

Сообщение отредактировал Demus - 29.4.2013, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 29.4.2013, 16:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Да, действительно странно.
Поставил целую кучу датчиков качества Thermokon LK130 V на одном из объектов, но до пуско-наладки пока дело не дошло.

На мой написано
The following particles and gases are detected: Portions of cigarette smoke - hydrogen-carbon monoxide- ethanol - ammonia.

Возможно для Вашего датчика другой набор "запахов/газов"?
Попробуйте "повонять" чем-то другим (духи, порошок стиральный, дымные палочки, ...).
Кстати у моих канальных датчиков способ установки также важен (отверстиями к направлению потока воздуха).

Отпишитесь о результатах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 30.4.2013, 8:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



У нас вот такой набо (из инструкции) VOC concentrations as an indication of odors in the room, such as tobacco smoke, body odor, or material fumes

Оставлял на ночь. Может он прочихался. Проверю, отпишусь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 9:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных