Smoh
сообщение 7.5.2013, 10:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113336



Добрый день!
Изготавливаем шаровые краны для теплосетей (Ду15-150 Ру40 максимальная температура 200С) , корпус и патрубки делаем из европейской сварной прямошовной трубы p235tr1/2 en 10217-1 (St37.0 din 1626). Инспектор ростехнадзора вынес замечания: 1) Материал р235 и st37.0 не разрешены к применению ростехнадзором ( п 3.1.1 и приложение 6 ПБ 10-573-03); 2) Сварные трубы не разрешены к применению ростехнадзором на давлениях 4,0 МПа ( п3.4.1 и приложение 5 ПБ 10-573-03).
Подскажите пожалуйста нужно ли отдельно аттестовывать материал и отдельно трубу из этого материала на соответсвие этим ПБ, и в какой организации нужно делать данную аттестацию? Или такие аттестации уже проводились и у кого-то есть документы подтверждающие соответсвие?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shuburshun
сообщение 7.5.2013, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 926
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132333



По поводу материала трубы: попробуйте объяснить, что это 16К.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smoh
сообщение 7.5.2013, 16:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113336



К сожалению инспектора устные объяснения и вдержки из интернета не устраивают, нужно официальное заключение. Но самое неприятное это конечно же сварная труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shuburshun
сообщение 7.5.2013, 16:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 926
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132333



По поводу сварной трубы помочь ничем не могу - тут они в своём праве. А по поводу марки - спроси у них, какого рода им требуется заключение. Подобные заключения стоят от 1500 руб. (бумажка с печатью, что марки аналогичны) до бесконечности (подробное обоснование, сравнение характеристик, выдержки из стандартов и т.п.). Очень сильно зависит цена и от того, какого уровня контора должна давать оценку. Если что-то очень крутое, типа ЦНИИЧЕРМЕТ, МИСиС и т.п., то цена взлетает как РС-18 от кнопки ПУСК.

Сообщение отредактировал Shuburshun - 7.5.2013, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smoh
сообщение 8.5.2013, 13:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113336



Инспектор отослал в ЦНИИТМАШ. Чую будет дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shuburshun
сообщение 8.5.2013, 15:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 926
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132333



Цитата(Smoh @ 8.5.2013, 14:36) *
Инспектор отослал в ЦНИИТМАШ. Чую будет дорого.


Нет. Не дорого, а ОЧЕНЬ дорого. Я их хорошо знаю (долго сидели там).
Напиши потом сколько содрали - интересно как у них изменились цены.


Сообщение отредактировал Shuburshun - 8.5.2013, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 9.5.2013, 1:44
Сообщение #7


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ваш инспектор решил опротестовать ранее выданное разрешение на применение/изготовление? напишите слезное письмо в РТН с просьбой согласовать применение труб нужных вам европейских марок, которые соответствуют российским маркам труб, разрешенным к применению. Или своих поставщиков напрягите на выдачу вам сертификатов соответствия и/или разрешений на применение поставляемых вам труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smoh
сообщение 14.5.2013, 11:16
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113336



Сертификаты показывали, инспектор не верит. Говорит, раз в ПБ не прописано нужны рекомендации от органа имеющего договора с ростехнадзором.
Разрешение на применение у финского поставщика труб нет. Да и ссылки на документ что сталь является прямым аналогом нет. Плюс сварная она, а у нас на Ду15-50 Ру40 заложено, полное несоответсвие ПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных