ВВ Владимир
сообщение 12.5.2013, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста марку насосной станции для автономной системы ХВС. Имеется здание (ощежитие - 200чел ) 2-х этажное.высота этажа 3 м. Насосное помещение на первом этаже. Вода холодная привозная 6 м.куб., горячая от электроводонагревателей (бойлер 200л - 3шт)
На первом этаже - 5 душей , 5 умывальников, 5 унитазов ;
на втором этаже - 5 душей , 20 умывальников , 5 унитазов .
Общежитие для рабочих т.е пришли со смены и пошли в душ 10 сеток непрерывно работают в течении 45мин. с общим расходом 2л/с ; 120л/мин ; 4,8 куба в час. Я считаю это будет максимальный водоразбор.
необходимый напор : 3м (геометр высота подъема) + 5 (потери по длине) + 7 м на свободный излив = 15м
По формулам СНиПа получается : 1,72 л/с ;
2,9 м3/час по макс что не совпадает с теоретическим (логическим) подсчетом - 4,8м3/час

1 - По какому значению 2,9 или 4,8 подобрать насос (насосную станцию) ?
2- для такой схемы подойдет ли выбранный вариант : насосная станция DAB 2 102М ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 13.5.2013, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



На производстве душевые отдельно учитываются. Т.е. расчет по СНиП + расход на душики. 600 л гор.воды может оказаться и мало. Какая мощность ТЭНов водонагревателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 13.5.2013, 8:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Nasosnik25 @ 13.5.2013, 9:32) *
На производстве душевые отдельно учитываются. Т.е. расчет по СНиП + расход на душики. 600 л гор.воды может оказаться и мало. Какая мощность ТЭНов водонагревателей?

3 кВт каждый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 13.5.2013, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



А сколько человек после смены моются? Если ГВС 0,12 л/с на сетку считать, то выльют они 600 л за 10 минут. А 9 кВт доооолго греть потом 600 л.будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 13.5.2013, 9:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Nasosnik25 @ 13.5.2013, 10:17) *
А сколько человек после смены моются? Если ГВС 0,12 л/с на сетку считать, то выльют они 600 л за 10 минут. А 9 кВт доооолго греть потом 600 л.будут.

да согласен с вами ! но это прихоти зака - он предупрежден.... вопрос про насос - ваше мнение ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 13.5.2013, 10:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Насосную - по максимальному секундному (с учетом действия душей 100%).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 20:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных