компьютерный расчет воздушных потоков в помещении |
|
|
|
|
15.5.2013, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Уважаемые специалисты по проектированию систем ВиК.
Просветите, плз, на предмет наличия и доступности специализированных программ расчета воздушных потоков в помещении, в которых в качестве исходных данных можно задавать конфигурацию помещения, локализацию и размеры отверстий в воздуховодах для притока и забора воздуха внутри помещения, и скорости движения воздуха через эти отверстия.
Как правило, при заказе системы ВиК для квартиры проектировщики требуют от заказчика трассировку воздуховодов и перечень желаемого оборудования (хотя бы функционально) и их локализацию. Имхо, это должно быть обосновано именно расчетом желаемого распределения потоков, а не исключительно предельной простотой монтажа и дизайном помещения. И, если сделать ряд просчетов (просто перебором вариантов исходных данных), думается, можно выйти на оптимальные характеристики канальной системы ВиК.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
15.5.2013, 20:13
|
Guest Forum

|
ANSYS
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2013, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Iroha @ 15.5.2013, 21:13)  ANSYS Погуглил. Злая бусурманская весчь! А че попроще не бывает? Я так понимаю речь все-таки о подборе и размещении воздухораспределителей. Поток в вертикали удобно смотреть в Klima ADE (я скачал с форума версию 5.2) Но полной картины он не дает. Неплохую простенькую прогу видел у Swegon. Но у тех только под свое оборудование.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2013, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(Iroha @ 15.5.2013, 21:13)  ANSYS А заточенной под ВиК нет? Ведь матмодель для стационарного распределения в д. случае - уравнение в частных производных (на крайняк достаточно двухмерного в плане, т. к. вертикальные потоки дело десятое) с набором простейших граничных и краевых условий. А дальше, перебирай себе параметры и должно быть щастье. Во всех деревнях так-то. Чем же вентиляцинщики хуже?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2013, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(gvsымп @ 16.5.2013, 13:24)  вертикальные потоки дело десятое эээ...???
Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.5.2013, 15:42
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2013, 17:57
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(vsklokoch @ 16.5.2013, 16:38)  эээ...??? В смысле: холодный приток опустился, согрелся, пройдя некоторый путь, поднялся и засосался принудительной вытяжкой (она, кстати,рулит, т. к. естественка нестабильна по разным причинам). Вот этими перемещениями можно пренебречь, рассматривая формирование потоков в плоскости. В первую очередь важно направление горизонтальных потоков. Например, из холлов в кухню и в санузлы, а не наоборот. Все отверстия (включая двери) можно моделировать как одномерные щели, а уж потом выходить на сечения. Хотя, не вижу принципиальных трудностей и сразу в расчете 3D-системы (в объеме, внутри которого тем более нет истоков и стоков воздуха). По личному опыту знаю, что двухмерные распределения при введении простых граничных условий зачастую можно получить даже в виде аналитических функций.А уж на компьютере-то... Вот меня и удивляет, что программы расчета систем ВиК на основе таких не суперсложных матмоделей мне не попались.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2013, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
у Lindab неплохая бесплатная прога по расчету воздухораспределения есть. Строит потоки в 3д и все такое. Позвоните им, может подойдет.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 7:11
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(gvsымп @ 16.5.2013, 18:57)  Вот этими перемещениями можно пренебречь, рассматривая формирование потоков в плоскости .. .Например, из холлов в кухню и в санузлы, а не наоборот. Зачем тогда вообще считать? Воздушный баланс по помещениям самочевиден. И, кстати, наш раздел называется ОВ, ВиК - это водоснабжение и канализация...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Странная Белка @ 16.5.2013, 21:39)  у Lindab неплохая бесплатная прога по расчету воздухораспределения есть. Строит потоки в 3д и все такое. Позвоните им, может подойдет. DIMcomfort? Хотел выложить дистрибутив по доброте душевной, но 52Мб через мобильный и-нет заломало. Могу инструкцию к нему выложить. Хотите?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 17.5.2013, 9:17
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(gvsымп @ 16.5.2013, 17:57)  Вот меня и удивляет, что программы расчета систем ВиК на основе таких не суперсложных матмоделей мне не попались. Собственно вопрос в практической плоскости решается иначе. Софт вам порекомендовали. Да, он сложный, осваивать нелегко.. Мой опыт таков: - в начале карьеры проектировщика освоил моделирование, рассчитал с десяток объектов. Было трудно, долго... - после первого десятка пришло понимание ситуации, были наработаны несколько типовых схем - сейчас моделирую воздушные потоки "в уме", без компьютера. Конечно, пользуюсь исходными таблицами, номограммами и калькулятором. Думаю, что так поступает большинство практикующих специалистов, тех, которым приходится работать много. А вот здесь на сайте выложена статья, где рассказывается. что Питерская фирма производит мат. моделирование сложных, уникальных объектов - промышленные цеха, аэропорты, катки... за деньги, и это правильно - это их бизнес, потребовавший приличных начальных вложений... Михаил
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 11:58
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(kord @ 17.5.2013, 10:40)  мат. моделирование сложных, уникальных объектов - промышленные цеха, аэропорты, катки... Сейчас это в основном иллюзия проработки деталей, и украшение проектной документации.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 12:06
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163

|
Цитата(vsklokoch @ 17.5.2013, 10:04)  DIMcomfort? Хотел выложить дистрибутив по доброте душевной, но 52Мб через мобильный и-нет заломало Отправить интересующихся на сайт производителя или хотя бы дать ссылку на него не вариант?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(alem @ 17.5.2013, 12:58)  Сейчас это в основном иллюзия проработки деталей, и украшение проектной документации. часто проектируем производственные цеха чёрной металургии: прокатное производство, доменный цех, литейные участки и т.д. Всегда встаёт вопрос об аэрации. Причём так же всегда очень-очень трудно отстоять соблюдение общепринятых правил при организации аэрации цехов. Каково Ваше мнение о применении подобных програм для проверки принятых решений в части аэрации цеха.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 13:47
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Август @ 17.5.2013, 12:36)  Каково Ваше мнение о применении подобных програм для проверки принятых решений в части аэрации цеха. Если у вас есть программа, время и желание её применить, и нет уверенности в обычных расчётах, то конечно можно применять. В вашем случае есть известные источники сильной конвекции, их надо закладывать, сетку соответственно уменьшать по их характерным размерам, и т.п., иначе о точности можно и не думать.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(glam @ 17.5.2013, 13:06)  Отправить интересующихся на сайт производителя или хотя бы дать ссылку на него не вариант? У Вас была ссылка под рукой - Вы сослались, а я могу сослаться только на фирменную линдабовскую коробочку с диском (название проги я указал - в сети найти автор сам бы смог, хорошо что Вы помогли). В чем вопрос?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
http://www.lindab.com/ru/pro/software/vent...DIMcomfort.aspxЕще раз. Для тех, кто не в состоянии найти сайт фирмы по ее названию. А потом не в состоянии найти на сайте раздел Программное обеспечение.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 17.5.2013, 16:25
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 19:53
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(alem @ 17.5.2013, 8:11)  Зачем тогда вообще считать? Воздушный баланс по помещениям самочевиден. И, кстати, наш раздел называется ОВ, ВиК - это водоснабжение и канализация... Самоочевидно то , какое распределение потоков нужно иметь как комфортное. А как его обеспечить - это ведь посчитать надо. Пусть даже как обратную задачу, за ряд итераций.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 20:09
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(vsklokoch @ 17.5.2013, 10:04)  DIMcomfort? Хотел выложить дистрибутив по доброте душевной, но 52Мб через мобильный и-нет заломало. Могу инструкцию к нему выложить. Хотите? Если нетрудно, выложите, плз. Цитата(glam @ 17.5.2013, 13:06)  Отправить интересующихся на сайт производителя или хотя бы дать ссылку на него не вариант? Спасибо за ссылку, glam. Скачал, буду разбираться.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2013, 20:17
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(kord @ 17.5.2013, 10:40)  Собственно вопрос в практической плоскости решается иначе. Софт вам порекомендовали. Да, он сложный, осваивать нелегко.. Мой опыт таков: - в начале карьеры проектировщика освоил моделирование, рассчитал с десяток объектов. Было трудно, долго... - после первого десятка пришло понимание ситуации, были наработаны несколько типовых схем - сейчас моделирую воздушные потоки "в уме", без компьютера. Конечно, пользуюсь исходными таблицами, номограммами и калькулятором. Думаю, что так поступает большинство практикующих специалистов, тех, которым приходится работать много. А вот здесь на сайте выложена статья, где рассказывается. что Питерская фирма производит мат. моделирование сложных, уникальных объектов - промышленные цеха, аэропорты, катки... за деньги, и это правильно - это их бизнес, потребовавший приличных начальных вложений... Михаил Ваш опыт познавателен и ценен, но скорее для профессионала. Мне же, как разовому потребителю, хотя и не в лом потратить время на освоение сложного ПО (для себя же, любимого), но построить алгоритм, учитывающий наработанный опыт, в принципе невозможно, да и не нужно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
18.5.2013, 19:40
|
Guest Forum

|
В отличие от ANSYS простые программы вряд ли смогут посчитать зоны где превышен пдк.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2013, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(gvsымп @ 17.5.2013, 21:17)  Мне же, как разовому потребителю, хотя и не в лом потратить время на освоение сложного ПО (для себя же, любимого), но построить алгоритм, учитывающий наработанный опыт, в принципе невозможно, да и не нужно. ИМХО: Разобраться с задачей моделирования газораспределения для разового применения - все равно, что окончить музыкальную школу лишь для того, чтобы потом на мамин юбилей сыграть " в траве сидел кузнечик" на детском металлофоне. PS. инструкцию к DIMcomfort обязательно сброшу. Вот только доберусь до офиса.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2013, 15:23
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(gvsымп @ 17.5.2013, 20:17)  хотя и не в лом потратить время на освоение сложного ПО (для себя же, любимого), Вона что. ПО не сложнее любого другого инженерного. Сложен предмет моделирования.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2013, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Как обещал - инструкция к Линдабовской проге.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2013, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(alem @ 17.5.2013, 13:47)  Если у вас есть программа, время и желание её применить, и нет уверенности в обычных расчётах, то конечно можно применять. В вашем случае есть известные источники сильной конвекции, их надо закладывать, сетку соответственно уменьшать по их характерным размерам, и т.п., иначе о точности можно и не думать. всё же задам вопрос который уже вызывает раздражение: ...это очень высокая математика? (если говорить про аэрацию). например для себя вижу достаточно узкий круг задач решаемый с этой прогой.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2013, 11:47
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Август @ 20.5.2013, 10:01)  всё же задам вопрос который уже вызывает раздражение: ...это очень высокая математика? (если говорить про аэрацию). например для себя вижу достаточно узкий круг задач решаемый с этой прогой. Система уравнений в частных производных, на одной из полуэмпирических моделей турбулентности - вы про это? Для нематематика сложно.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2013, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(alem @ 20.5.2013, 11:47)  Система уравнений в частных производных, на одной из полуэмпирических моделей турбулентности - вы про это? Для нематематика сложно. система уравнений понятно, производные понятно.......вот только всё вместе и полуэмпирическая модель турбулентности это непонятно))))))) с другой стороны, в самом общем случае достаточно знать границы применения этой модели и способ описания той или иной действительности под эту модель. Точность расчётов достаточна для представления общего дивения воздушных потоков, расхода, температурных и скоростных полей. Необходимость в конструировании вентоборудования - отсутствует, если только посмотреть коэффициенты массового расхода для аэрационных фонарей и приточных проёмов.
Сообщение отредактировал Август - 20.5.2013, 12:17
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2013, 17:33
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Не понятно, к чему вы клоните. Точность программ растёт, да и сейчас уже на неплохом уровне - все сложности в смежных вопросах, дрянь на входе неизбежно даёт дрянь в квадрате на выходе.
Т.е. программой может пользоваться только опытный специалист, а где он станет опытным, если нет системы нормального инструментального контроля.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2013, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
"... и начинанья, взнесшиеся мощно, Cворачивают в сторону свой ход And lose the name of action" извините за флуд, но он не мой... мне просто нечего добавить.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2013, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993

|
Действительно- посчитать можно и вручную..На мой взгляд- так даже интереснее..Нырнул к Гримитлину- там зависимостей для расчета "поле непаханное"..Только проверить - каким образом? Если Уважаемый ALEM именно это имел ввиду?..
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2013, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(alem @ 20.5.2013, 17:33)  Не понятно, к чему вы клоните. всё таки хочется попробывать эту тему.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2013, 9:39
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Август @ 21.5.2013, 9:32)  всё таки хочется попробывать эту тему. Конечно надо, но желательно бесплатно, к результатам нужно относиться с осторожностью. А если нет возможности ввести правильные исходные параметры (граничные условия), и проверить, хотя бы в нескольких точках, результат, то потеря времени.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2013, 16:16
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(vsklokoch @ 20.5.2013, 10:39)  Как обещал - инструкция к Линдабовской проге. Большое спасибо, vsklokoch.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2013, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(alem @ 19.5.2013, 16:23)  Вона что. ПО не сложнее любого другого инженерного. Сложен предмет моделирования. Имхо, адекватность выбора модели - это вопрос квалификации разработчика ПО. Я, как пользователь, не могу на это влиять, тем паче, что выбор программ невелик. Но, по-моему, это и не страшно, т. к. "покачав" входные параметры, можно найти приблизительные границы расчетной области устойчивых потоков. Даже если точность расчетов будет невелика, выбор оборудования с достаточно широким диапазоном регулирования характеристик позволит перенести эту область на натуру. Главное - найти эту область, поскольку формирование комфортной, но неустойчивой воздушной среды не имеет никакой практической ценности.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2013, 16:46
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(vsklokoch @ 19.5.2013, 0:20)  ИМХО: Разобраться с задачей моделирования газораспределения для разового применения - все равно, что окончить музыкальную школу лишь для того, чтобы потом на мамин юбилей сыграть " в траве сидел кузнечик" на детском металлофоне. Не могу согласиться: - за подобный расчет профи хотят от 30 тыр и более (кстати, не считаю эту цену завышенной); - что примечательно, все, как один не готовы включить в договор пункт о безвозмездной корректировке смонтированной системы в случае существенного несоответствия ее характеристик заданным в ТЗ; - если при самостоятельном проектировании я допущу косяк, то не так обидно за это заплатить, как за чужой; - разовое применение - это условно, ведь как правило, есть еще загородный дом, опять же соседи могут обратиться и т. д.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2013, 17:28
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(gvsымп @ 24.5.2013, 17:33)  Имхо, адекватность выбора модели - это вопрос квалификации разработчика ПО.
Главное - найти эту область, поскольку формирование комфортной, но неустойчивой воздушной среды не имеет никакой практической ценности. Модель в данном случае - это ваше помещение, стоки, приточные струи, температуры и градиенты. Вы их знаете? Устойчивость воздушных потоков дома почти не имеет практической ценности, это не самолёт. Определяющим фактором будет воздухообмен.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2013, 22:32
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(alem @ 24.5.2013, 18:28)  Модель в данном случае - это ваше помещение, стоки, приточные струи, температуры и градиенты. Вы их знаете?
Устойчивость воздушных потоков дома почти не имеет практической ценности, это не самолёт. Определяющим фактором будет воздухообмен. 1. Все же мои "помещение, стоки, приточные струи, температуры и градиенты" - это реальность, а модель - приближение, заложенное в ПО. И с приемлемой точностью я их должен задать, чтобы компьютерный поиск решения имел практический смысл. 2. Устойчивость воздушных потоков дома имеет практическую ценность не меньшую, чем воздухообмен. Иначе, при внесении возмущений (например, открывании-закрывании дверей, выходе на лоджию, локальном повышении температуры при выпекании пирогов  и пр.) можно получить запахи из кухни в жилую зону (или, что хуже, из санузлов), а также сквозняки и пр. неудовольствия. Воздухообмен не менее важен, кто бы спорил, но, имхо, это лишь количественная характеристика, определяющая степень комфортности нахождения в помещении с требуемой аэродинамикой.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2013, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993

|
Цитата(gvsымп @ 24.5.2013, 16:46)  Не могу согласиться:
- за подобный расчет профи хотят от 30 тыр и более (кстати, не считаю эту цену завышенной); - что примечательно, все, как один не готовы включить в договор пункт о безвозмездной корректировке смонтированной системы в случае существенного несоответствия ее характеристик заданным в ТЗ; - если при самостоятельном проектировании я допущу косяк, то не так обидно за это заплатить, как за чужой; - разовое применение - это условно, ведь как правило, есть еще загородный дом, опять же соседи могут обратиться и т. д. А , как будет "звучать" ТЗ в части воздухораспределения? Сформулируйте, пжлст..
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2013, 8:19
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 191016

|
Цитата(vitex73 @ 24.5.2013, 23:34)  А , как будет "звучать" ТЗ в части воздухораспределения? Сформулируйте, пжлст.. Описательно и по-разному в зависимости от назначения помещения. Как пример, для двухзонной (рабочая + обеденная зоны) кухни это может "звучать" так: - наличие притока (комфортную скорость задаете по вкусу) из холла при любом режиме работы Ве (штатный режим, кома, опрокидывание тяги) и включенной/выключенной надплитной вытяжке (расходы ессно, вменяемые); - наличие притока в рабочую зону из обеденной во всех вышеуказанных режимах при подаче в последнюю наружного воздуха из ПУ (ПВУ при оправданности использования рекуператора); - принудительная вытяжка из рабочей зоны с заданной (например, по уровню шума) скоростью и сохранении баланса расходов: - обеспечение желательного направления и скорости потока(ов) приточного воздуха от ПУ/ПВУ в обеденной зоне. Для жилых помещений, холлов и санузлов еще проще.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2013, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(gvsымп @ 24.5.2013, 22:32)  .. Устойчивость воздушных потоков дома имеет практическую ценность не меньшую, чем воздухообмен. Иначе, при внесении возмущений (например, открывании-закрывании дверей, выходе на лоджию, локальном повышении температуры при выпекании пирогов и пр. можно получить запахи из кухни в жилую зону (или, что хуже, из санузлов), а также сквозняки и пр. неудовольствия. Воздухообмен не менее важен, кто бы спорил, но, имхо, это лишь количественная характеристика, определяющая степень комфортности нахождения в помещении с требуемой аэродинамикой. Все эти рассуждения напоминают диспуты в прежние времена "сколько чертей может поместиться на кончике иглы"... Практические системы обеспечивают комфортность совсем иначе. Естественно при условии контроля бюджета меропрития - если количество денег, выделенных на LES системы - бесконечно, то в этом случае моделирование имеет смысл. Пример из вчерашнего личного опыта: спальное помещение, настенный блок кондиционера. Днем комфортно, когда струя из него "прилипает к потолку". Ночью, ложусь в кровать - некомфортно: струя с потолка вдоль противоположной (от кондишна стены) стекает в кровать. Встаю, регулирую положение жалюзей на блоке "вниз" - в коровати становится комфортно. Резюме: ВСЕ возможные ситуации до монтажа смоделировать невозможно. Техника должна быть спроектирована на один, основной режим. Но иметь возморжности регулировки в процессе эксплуатации для обеспечения комфортности нерсчетных режимов. Конечно, пользователь должен понимать, ЧТО надо сделать, чтобы получить желаемое, а техника иметь возможность выполнить команду. Здесь я бы выделил самоле слабое звено: квалификацию пользователя... Михаил
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2013, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993

|
Цитата(gvsымп @ 25.5.2013, 8:19)  Описательно и по-разному в зависимости от назначения помещения. Как пример, для двухзонной (рабочая + обеденная зоны) кухни это может "звучать" так:
- наличие притока (комфортную скорость задаете по вкусу) из холла при любом режиме работы Ве (штатный режим, кома, опрокидывание тяги) и включенной/выключенной надплитной вытяжке (расходы ессно, вменяемые); - наличие притока в рабочую зону из обеденной во всех вышеуказанных режимах при подаче в последнюю наружного воздуха из ПУ (ПВУ при оправданности использования рекуператора); - принудительная вытяжка из рабочей зоны с заданной (например, по уровню шума) скоростью и сохранении баланса расходов: - обеспечение желательного направления и скорости потока(ов) приточного воздуха от ПУ/ПВУ в обеденной зоне. Для жилых помещений, холлов и санузлов еще проще. Ну, кивнет проектировщик, а потом, желая Вас добить- расскажет(напишет, нарисует) про веерные и конические струи, полюсы струи, первое критическое сечение и пр.Как проверять будете? Чем, например, будете "нормативные" 0,15 м/с, регистрировать.. Это, чтобы подчеркнуть то, что об этом говорил ALEM. А есть другой вариант( кстати, не такой редкий): исполнитель все сделал, как надо..А, Вам- некомфортно.Это, чтобы подчеркнуть то, что сказал KORD, про "самое слабое звено". А, вообще, - тема очень интересная..Но боле- для профессионала, чем - для пользователя...
Сообщение отредактировал vitex73 - 25.5.2013, 18:47
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)