Sihaya
сообщение 16.5.2013, 10:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Подскажите нужно ли делать продольный профиль газопровода, если газопровод прокладывается внутри цеха (точнее часть внутри цеха, часть - снаружи, а потом уже подводится к газифицируемому объекту)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 16.5.2013, 12:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Так у Вас ГСВ или ГСН? В соответствии с ГОСТами на оформление, для ГСН надо, для ГСВ -нет. В ГСВ виды и разрезы отображают положение трубы. А для ГСН именно виды и разрезы при большой протяженности не оч. удобно.

Сообщение отредактировал defuser - 16.5.2013, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 16.5.2013, 13:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Проект гсн. Я не вижу смысла - отметка пола одна, высота одна...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 16.5.2013, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



Я в своей практике если и делаю ГСН то как раз только небольшие участки, до 100м подводя газ
к блочным-котельный или газопоршневым станциям. Ни разу профиль для подобных участков не
делал, хотя такие проекты видел - профиль на 10-15 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.5.2013, 9:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Sihaya @ 16.5.2013, 10:35) *
Подскажите нужно ли делать продольный профиль газопровода, если газопровод прокладывается внутри цеха (точнее часть внутри цеха, часть - снаружи, а потом уже подводится к газифицируемому объекту)?

1. Вообще то транзитом через цех газопровод запрещено вести - почитайте СНиП 42-01-2002. Вводы должны осуществяться непосредственно в газифицируемое помещение или в смежное, соединённое открытым проёмом.
2. Перед зданием (вводов внутрь) должно быть запорное устройство. Профиль строите до него. Внутри - работают по плану, и аксонометрической схеме газоснабжения. Если установка , к которой подводится газ внутри здания - о о каком ГСН может идти речь? Это раздел ГСВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 21.5.2013, 7:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Цитата(GASPAR @ 18.5.2013, 12:37) *
1. Вообще то транзитом через цех газопровод запрещено вести - почитайте СНиП 42-01-2002. Вводы должны осуществяться непосредственно в газифицируемое помещение или в смежное, соединённое открытым проёмом.

транзитом запрещено прокладывать только через цеха, где нет газоиспользующего оборудования. В моем случае оно есть.
Но спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 6.6.2013, 10:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Еще вот какой вопрос. Газопровод прокладывается по существующим эстакадам и опорам. Проектом определено расстояние м-у опорами, но сами опоры будут привариваться по факту. Нужен ли в этом случае продольный профиль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 6.6.2013, 12:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



посоветуйте, пожалуйста, мне больше не кого спросить smile.gif ГИПа нет (и так вот бывает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 6.6.2013, 13:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(Sihaya @ 6.6.2013, 12:17) *
Еще вот какой вопрос. Газопровод прокладывается по существующим эстакадам и опорам. Проектом определено расстояние м-у опорами, но сами опоры будут привариваться по факту. Нужен ли в этом случае продольный профиль?


Из СП 42-101-2003 п. 4.5.
"Продольные профили составляются для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом, а также для технически сложных объектов при применении новых технологий, для подземных газопроводов на территории поселений и т.д.
Для участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, за исключением участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями, продольные профили можно не составлять. Для таких участков в местах пересечения с коммуникациями рекомендуется составлять эскизы."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных