> Как можно сократить расходы на эксплуотацию ОВ
VasiliAK
сообщение 20.5.2013, 21:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Строится новый торговый центр и заказчик попросил поучаствовать в создании проекта вентиляции и поиска лучшего решения.
Вид отопления и кондиционирования был выбран воздушный т.к. высота потолка позволяет.
Сейчас думаю о технологиях которые можно применить для экономии
1) хочу попробовать поставить датчики на вытяжку для определения %содержания кислорода и углекислого газа и тем самым в зависимости от загруженности магазина менять количество приточного воздуха вот только незнаю есть ли готовые решения по автоматике.
2) хочу попробовать отопить дебаркадер воздухом удаляемым из зала.
3) Хочу придумать как забрать тепло с холодильных машин центрального холода. Может есть испытанная технология.
4)Может есть идеи как забрать тепло от вытяжке в кулинарии.И что делать с жиром в воздуховоде или хороший жироуловитель заберет большую часть?
5)И насчет холода, можно ли выиграть если поставить чиллер не на крыше под солнцем а в тени здания? При условии что зимой он будет отключен.
Если кто применял энергосберегающие технологии отпишитесь пожалуйста о результате и экономической эффективности тех или иных решений.

Я никаких энергосберегающих технологий не видел в наших проектах и если я не предложу они там и не появятся. Поэтому и спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 20.5.2013, 23:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



По пунктам:
1 Используется, есть готовые решения. Заодно можно и по таймеру рубить на ночь.
2 Не вопрос
3 Очень легко но зачем? Машины работают только в жару - тепла и так достаточно.
4 Лучше не надо, а то замучитесь чистить теплообменники.
5 Совершенно верно, плюс еще можно использовать дополнительное адиабатическое охлаждение. Форсунки распыляющие воду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 21.5.2013, 3:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



про адиабатическое читал, сейчас пытаюсь посчитать цену за воду и полученный перепад в градусах. Осталось узнать комплектуется ли с завода или нужно будет "колхозить" самому. В случае установке в тени кпд от диабатического будет ниже.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 21.5.2013, 3:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 21.5.2013, 6:15
Сообщение #4


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(VasiliAK @ 20.5.2013, 22:14) *
3) Хочу придумать как забрать тепло с холодильных машин центрального холода. Может есть испытанная технология.
Забирали тепло с торговых холодильных машин на вентиляцию/воздушное отопление.
Конденсаторы в отдельное помещение с герметичной дверью
и открывающимися проёмами на улицу.
Зимой через это помещение пускаем приточный воздух.
Летом открываем проёмы - т.е. по обычной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 21.5.2013, 7:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(Иванов В.А. @ 21.5.2013, 7:15) *
Забирали тепло с торговых холодильных машин на вентиляцию/воздушное отопление.
Конденсаторы в отдельное помещение с герметичной дверью
и открывающимися проёмами на улицу.
Зимой через это помещение пускаем приточный воздух.
Летом открываем проёмы - т.е. по обычной схеме.

а эффективность считали? сколько удалось сэкономить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 21.5.2013, 8:57
Сообщение #6


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Не помню.
Лет 10 назад делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 21.5.2013, 9:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(VasiliAK @ 20.5.2013, 21:14) *
Строится новый торговый центр и заказчик попросил поучаствовать в создании проекта вентиляции и поиска лучшего решения.
2) хочу попробовать отопить дебаркадер воздухом удаляемым из зала.
3) Хочу придумать как забрать тепло с холодильных машин центрального холода. Может есть испытанная технология.

Есть технология 100% утилизации тепла от центрального холода. Реализована в Европе, в наших старнах - нет. За счет утилизированного тепла можно зимой отапливать торговые помещения воздушным отоплением, подогревать приточный воздух в вентиляции, получать ГВС (конечно в пределах полученного количества тепла). летом можно получать ГВС и лишнее тепло сбрасывать в окружающую среду. Применяется разновидность мультизональной системы и центральные холод с водяным охлаждением конденсаторов. Сообщите, сколько тепла сбрасывает централь, тогда можно быстро посчитать экономику.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных