Гость_Fill_*
сообщение 15.4.2005, 12:37
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, уважаемые!
Скажите пожалуйста, были у кого-нибудь прецеденты на установку ХМ с выносным конденсатором при работе на холод в условиях -34 С?
Где можно достать подробную техническую информацию по данному вопросу, если она конечно существует?
С уважением, Fill!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 15.4.2005, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Т.е. Конденсатор с воздушным охлаждением? В принципе это ему не повредит, но весь вопрос как настроена автоматика. Замерзнуть во всяком случае ничего не может (хладоны при таких температурах не превращаются в кристаллы). Здесь нужно будет регулировать подачу воздуха в конденсатор чтобы обеспечить необходимый теплосъем (отвод теплоты от конденсирующегося холодильного агента) Как известно, чем ниже температура конденсации, тем больше эффективность работы ХМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.4.2005, 17:09
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10918
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Fill @ Apr 15 2005, 16:37 )
Добрый день, уважаемые!
Скажите пожалуйста, были у кого-нибудь прецеденты на установку ХМ с выносным конденсатором при работе на холод в условиях -34 С?
Где можно достать подробную техническую информацию по данному вопросу, если она конечно существует?
С уважением, Fill!

1. Прецизионный кодиционер.
2. Danfoss: KVR, KVD (регулятор давления конденсации)
3. Замедлитель вентилятора, он же низкотемпературный комплект, он же ...
4. подогрев картера, подогрев рессивера.

главная проблема для ХМ при низких отрицательных температурах - запуск. Поиск по перечисленным пунктам поможет разобраться в том, как это делается, если будет не понятно - для чего и почему - задавайте вопросы, ответим...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 16.4.2005, 18:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Недавно устанавливал доконовский автономник. Мои требования были - работа конденсатора при температуре от -35 до +37. При отрицательных температурах они добавляли к конденсатору воздушные клапаны с подогреваемыми лопатками и дополнительные ТЭНы на подогрев воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.4.2005, 19:45
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10918
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Chebik @ Apr 16 2005, 22:27 )
Недавно устанавливал доконовский автономник. Мои требования были - работа конденсатора при температуре от -35 до +37. При отрицательных температурах они добавляли к конденсатору воздушные клапаны с подогреваемыми лопатками и дополнительные ТЭНы на подогрев воздуха.

мне тоже на днях предстоит запускать доконовский автономник, как они вообще? каких граблей можно ожидать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 16.4.2005, 19:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Не могу ничего сказать тоже в первый раз в проект закладывал. Когда будет монтаж - не знаю. Слышал, что начинка вроде импортная... К примеру, теплообменники Альфа-лаваль. Комплектацию нужно полностью оговаривать. Например, в вышеуказаном случае по умолчанию прогрев лопаток - ручной, т.е. при отрицательных наружных температурах сначала подходишь прогреваешь лопатки, а потом включаешь кондишн. Меня скорее всего такое не устроит, нужно автоматизировать это дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mark-off_*
сообщение 20.4.2005, 10:23
Сообщение #7





Guest Forum






Для низкотемпературной работы <100 кВт можно использовать квд/квр схему данфосс. При мощностях > 100 скорее подойдет "грибок" алко на ресивере и желательно соленоидный вентиль или двухходовой клапан с плавным открытием (лучше, конечно, но дорого) на коллекторе конденсатора, отсекающий 2/3 теплообменника до достижения приемлемой температуры (защита от ветра). Подобная схема, только с отдельным теплообменником конденсатора, используется в моноблочных чиллерах. Прецизионники со схемой квд/квр вполне способны (проверено ) не один год работать при зимних температурах -40. Кстати, конденсатор не имеет частотного регулирования, только вкл/выкл. Вообще, при больших мощностях, проще использовать чиллер вода-вода с драйкулером и теплообменником (но не дешевле по первичным затратам). Окупаемость этой системы можно посчитать по тарифам на электроэнергию и амортизацию компрессоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 20.4.2005, 11:26
Сообщение #8





Guest Forum






Если сплит-система будет зимой работать на холод, то для наружного блока делается рециркуляция с подмесом холодного воздуха и поддерживается постоянная температура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mark-off_*
сообщение 20.4.2005, 12:16
Сообщение #9





Guest Forum






По-моему интерес вызывают не сплиты, а именно холодильные машины. Как говорится - почувствуйте разницу. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Секлезнев_*
сообщение 20.4.2005, 12:49
Сообщение #10





Guest Forum






Я всегда считал, что холодильная машина, это та часть сплит-системы, которая выноситься наружу.
А Вы что имели ввиду? Какой-то сумбур: чиллер, прицензионник, драйкулер, чилер вода-вода и наконец холодильная машина. Почувствовал разницу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fill_*
сообщение 20.4.2005, 21:20
Сообщение #11





Guest Forum






Большое спасибо за разумные ответы.
Я пожалуй соглашусь с мнением что использование чиллера с водяным охлаждением конденсатора + сухая градирня наиболее удобна.
Но что делать если оборудование уже продано (менеджеры работают таким образом - сначала продают, потом приходится думать, что делать).
Ну да ладно, выход-то все равно искать техническому специалисту.
В принципе, всё стало ясно, но хотелось бы понять физику процесса:
- Каким образом работает регулятор давления конденсации при понижении температуры наружного воздуха?;
- Нужен ли обратный клапан на жидкостной линии после ресивера для предотвращения перетекания хладагента при не работающей ХМ?;
- Нет у кого-нибудь принципиальной схемы (можно без привязки к конкретному оборудованию) для решения данной задачи?
С Уважением, Fill!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mark-off_*
сообщение 21.4.2005, 21:03
Сообщение #12





Guest Forum






Для Дмитрия Селезнева - если брать сплит как слово, то Вы, несомненно, правы. А оконник - чиллер воздух-воздух или руфтоп (размешайте по вкусу) tongue.gif

А если упростить - принцип работы регулировки температуры конденсации больше всего напоминает работу автомобильной системы отопления салона. Малый круг-охлаждение через радиатор печки-достижение некой температуры-большой круг+печка. Регулятором является термостат (трехходовик) с биметаллом, настроенным на определенную температуру антифриза.
В системах с "грибком" (кстати, грибок - трехходовик с регулированием открытия с помощью термобаллона который собственно и делает его похожим на порождение Флоры) или двумя клапанами квд/квр (регулировка именно по давлению, настройка квд - перепуск до 12-13 бар - превышение-закрытие, квр - 16 бар-открытие) малый круг замыкается через клапан на ресивер, большой круг - на ресивер через конденсатор т.е. при повышении давления постепенно начинается циркуляция через конденсатор и наоборот. Естественно, обратный клапан обязателен. Схему сейчас не нарисую, но надеюсь попробовать сделать это завтра.
Все данные для систем на R22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mark-off_*
сообщение 21.4.2005, 21:14
Сообщение #13





Guest Forum






So sorry, совсем забыл! Внимательно рассчитайте объем ресивера. Жидкий фреон будет полностью заливать конденсатор на морозе. А летом, соответственно, будет в ресивере. Ну в общем, стремиться туда, где прохладнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 22.4.2005, 11:29
Сообщение #14





Guest Forum






Схема холодильной машины.
Основная задача, обеспечить работу компрессора при отрицательных температурах на газе, т.е. не подпускать к нему жидкость, поэтому рессивер подогревают. За разделение между фазами житкости/газ отвечает ТРВ.

Про "грибок" не знаю. Может Mark-off объяснит предметно на рисунке wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.jpg ( 76,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mark-off_*
сообщение 22.4.2005, 23:41
Сообщение #15





Guest Forum






...мой сканер издох, пойду его пристрелю, чтоб не мучался... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mark-off_*
сообщение 23.4.2005, 14:13
Сообщение #16





Guest Forum






Реанимировал rolleyes.gif Схема на 35 киловатный прецизионник. Там, правда, еще и рехит есть, но особо не заморачивайтесь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  winterstart.rar ( 577,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fill_*
сообщение 27.4.2005, 16:53
Сообщение #17





Guest Forum






Большое спасибо! Информация оказалась достаточно полезной!
Ещё один вопрос: как с определенной степенью точности определить объем ресивера. Я так полагаю объем рессивера зависит от количества фреона в системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mark-off_*
сообщение 27.4.2005, 21:22
Сообщение #18





Guest Forum






Считаете: ((V жидкостной линии)+(V газовой/20)+(2/3Vконденсатора)+(Vмашины)) *2. На самом деле достаточно кустарный расчет, но выходит похоже. V заправки машины, как правило, дают в каталогах (если есть аналоги вода-вода). Или приходиться считать V испарителя и трубы машины т.е. газовые магистрали делите на 20. Испаритель - на 15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MerlinD
сообщение 21.7.2005, 16:05
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.6.2005
Из: Омск
Пользователь №: 931



А будет ли данная система работать при -47С за бортом? В условиях севера необходимо охлаждать серверную.

Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.7.2005, 17:40
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10918
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MerlinD @ Jul 21 2005, 20:05 )
А будет ли данная система работать при -47С за бортом? В условиях севера необходимо охлаждать серверную.

Спасибо за внимание.

некоторые производители даже гарантируют это wink.gif, Denco, например,
грит до -50*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 26.7.2005, 16:20
Сообщение #21





Guest Forum






Позвольте не согласиться с приблизительной методикой определения количества хладагента и расчетом объема ресивера...
Всё зависти от того, необходимо ли Вам будет собирать весь хладагент в ресивер, или нет... Также от того, где расположены регуляторы, в частности - KVR...
Это важные моменты. А если Вы будете пренебрегать мелочами при расчете объема ресивера, то есть вероятность того, что придется "зимой подзаряжать, а летом - стравливать..." smile.gif Или насчитаете такой ресивер (с запасом), что придется место для него искать...
Существуют четкие рекомендации для каждого случая. Считаю, что необходимо их придерживаться.

С уважением,
Сергей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 26.7.2005, 16:36
Сообщение #22





Guest Forum






Да, сразу же хотел и спросить...
Про "грибки"...
Существуют ли какие-либо специальные требования при их подборе? Поделитесь , пожалуйста, опытом!!! Неужели наобум ставить??? Кроме "Данфосса" ни с чем не приходилось работать.
Я тут пытался спросить одну фирму-представителя... Толком сказать ничего не смогли. К огромному сожалению. sad.gif


Заранее благодарю.
Сергей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 26.7.2005, 22:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Если конденсатор не обдувать (или регулировать скорость обдува )то коэффициент теплоотдачи в воздушном конденсаторе (конвекция) будет очень и очень небольшой соответственно разность температур конденсирующийся хладон и воздух будет большой и это компенсирует снижение коэф. теплоотдачи:
Упрощенно это выглядит так: (В формуле должна быть не разность температур, а логарифмическая разность температур)

Q=k*F*(T конденсации - T воздуха )

где k- коэффициент теплопередачи зависящий от скорости движения воздуха и дрю параметров;
F - площадь наружной поверхности аппарата.

Если k уменьшается то должа рости разность температур. что бы Q тепловой поток -теплота конденсации , отводимая в окружающую среду оставалась на должном уровне.

И как вы засоряете свою речь кулеры, фанкойлы и т.п. Бр....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 9.3.2006, 18:49
Сообщение #24





Guest Forum






Подниму очень старую тему, просто стал разбираться с прецизионниками, а образование содержит по этой теме белые пятна. Прошу прощения, если вопрос покажется глупым, но не понял какую роль выполняет рехит на схеме "винтерстарт", а так же есть вопрос по нему в кондиционерах Либерт Хиросс, там он несколько по иному сделан и мне кажется странным, что по нему возможна циркуляция, схему приаттачу позже (завтра). Заранее спасибо.


P.S. Вот прицепил схему прецеза Либерт Хиросс (прошу прощение за качество - что есть), отличие в том, что трёхходовик на рехит стоит не на основной газавой магистрали, а уже на самом ответвлении на рехит(либо я неверно в схеме разобрался), следовательно он будет создавать сопротивление проходу газа, а сопротивление прямого участка газовой магистрали будет много меньше blink.gif И ещё пораскинул тут своим умишком и подумал, что возможно рехит нужен для догрева воздуха после увлажнения, подскажите так ли это. unsure.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cxema.pdf ( 54,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 10.3.2006, 12:21
Сообщение #25





Guest Forum






Спасибо большое за ответ. clap.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 12.9.2007, 9:51
Сообщение #26





Guest Forum






Столкнулся с проблемой установки прецизионного кондиционера в условиях с нижней расчетной температурой -50, приходиться делать кондиционер с водяным (гликолевым) охлаждением конденсатора. В связи с этим, хотелось бы обсудить с теми, кто сталкивался с проблемой, возникающие вопросы. Интересует водяная обвязка, по моему скромному мнению, просто кольцо драйкулер-конденсатор-насос-драйкулер не применимо, в связи с тем, что в конденсатор будет при пуске поступать теплоноситель (гликоль) с архинизкой температурой (расчетная температура теплоносителя +40 с чем то). Прошу помощи или готовой схемой, или описанием принципов её постороения и регулирования.

Сообщение отредактировал Бездомный_жив - 12.9.2007, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 12.9.2007, 10:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Бездомный_жив @ 12.9.2007, 10:51) [snapback]165123[/snapback]
Столкнулся с проблемой установки прецизионного кондиционера в условиях с нижней расчетной температурой -50, приходиться делать кондиционер с водяным (гликолевым) охлаждением конденсатора. В связи с этим, хотелось бы обсудить с теми, кто сталкивался с проблемой, возникающие вопросы. Интересует водяная обвязка, по моему скромному мнению, просто кольцо драйкулер-конденсатор-насос-драйкулер не применимо, в связи с тем, что в конденсатор будет при пуске поступать теплоноситель (гликоль) с архинизкой температурой (расчетная температура теплоносителя +40 с чем то). Прошу помощи или готовой схемой, или описанием принципов её постороения и регулирования.


Ну да, еще ставят 3х ходовой клапан, который обеспечит минимальную температуру гликоля в контуре порядка +20С, иначе прецизионник остановится по низкому давлению.
Кроме того драйкуллер должен быть спец конструкции, чтобы масло не замерзло и "хрупкость" не подвела. Я слышал кто-то из производителей что-то подобное предлагал как штатную опцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 12.9.2007, 10:35
Сообщение #28





Guest Forum






ага понял, спасибо большое clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.9.2007, 10:52
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10918
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а зачем такие сложности? чисто фреоновые схемы вполне нормально работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 12.9.2007, 13:32
Сообщение #30





Guest Forum






производитель (Liebert Hiross, по некоторым причинам привязаны к одному производителю) дает гарантию только до -45, ответственность на себя не хочется брать.
И ещё вопрос по насосу, в плане пуска на холодном теплоносителе, нужно предусматривать плавный пуск?

Сообщение отредактировал Бездомный_жив - 12.9.2007, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.9.2007, 16:15
Сообщение #31


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10918
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на холодном носителе у вас насоса не должно быть!
вам же сказали - насос, конденсатор, трехходовик, драйкулер.
насос работает последовательно с конденсатором. регулятор должен закрыть трехходовик чтоб при температуре ниже уставки носитель ходил только по малому кругу - насос, конденсатор, трехходовик. ежели температура поползла вверьх, то только тогда носитель должен идти через драйкулер.

хотя вы ни слова не сказали про расходы, може там такая моща, что лучше частотник, чем без него...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 3:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных