> Beckhoff + Trane C Lon-интерфейсом
antonio-oz
сообщение 24.5.2013, 20:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179326



Доброго времени суток!
Имеется такая связка: 4 руфтопа Trane Voyager + 4 Trane IPak, все это подключено по ЛОНу к контроллеру Beckhoff через модули KL6401.
В бекховских модулях созданы профили для обмена данными между контроллером и кондиционерами.
При конфигурации сети LonMaker-ом не получается соединить выход функционального блока Voyadger-а и вход функционального блока контроллера.
Это происходит из-за того, что в свойствах выхода ФБ кондиционера "NVattributes" установлено Polled Network Variable, а в свойствах входа ФБ контроллера данная галка отсутствует.
Так вот, суть вопроса:
Имеется ли возможность каким-то образом "подружить" KL6401 и Trane-овскою плату?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
relaxlion
сообщение 10.6.2013, 14:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.6.2008
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 20155



Уточнение. Всем входным NVI и выходным NVO переменные для коммуникационного Lon-модуля кондиционера фирмы Trane присвоен атрибут Polled Network Variable.

В Lon-модуле KL6401 управляющей аппаратуры фирмы Beckhoff при входных переменных такой атрибут отсутствует.

При попытке связать TRANE переменную NVO с Polled Network Variable с Beckhoff NVI переменной без переменной следует предупреждающее сообщение LonMaker:

"The following error occurred while processing the connection 'Subsystem l.K_l.K_l.nvoUnitStatus' -> 'Subsystem 1.PLC.PLC.NVI0':

An attempt was made to connect network variables of the same direction,

NVs with mismatched polling attributes a polled output NV to non-polling input NV), or msg_in to msg_in.

Subsystem: NS Connections, #9)



The object(s) which resulted in the error:

Subsystem 1.K_l.K_l.nvoUnitStatus

Subsystem 1.PLC.PLC.NVIO"

и связь не образуется.



Соответственно в хелпе LonMaker-а есть указание:

"Network Variable Properties: NV Attributes Polled Network Variable Declares network variable as polled.

If polled and the network variable is silent,

the input sends a request to the output.

An output network variable can only be bound to a polling input network variable.

However, an input network variable declared as polled can be bound

to either a polling output network variable

or a non-polling output network variable."

- что если только ВХОДНАЯ переменная декларированная как Polled Network Variable, то может быть связана с ВЫХОДНОЙ с атрибутом или без. Т.е. ситуация обратная рекомендованной.

В контролерах обоих производителей конфигурация атрибутов отсутствует.

Есть малая вероятность, что производители пойдут на изменение прошивки Lon-модулей.

В результате кондиционеры завести в SCADA систему не удается.

И что делать? helpsmilie.gif Может существует Lon-модуль с возможностью трансляции переменных, или есть возможность программно согласовать переменные в проекте…

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных