> Пожаротушение встроенного в склад АБЧ, Какие ПК ставим в АБЧ склада
Nasosnik25
сообщение 30.5.2013, 15:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Уважаемые специалисты!

Имеется здание склада. Класс пож.опасности строительных конструкций К0; степень огнестойкости здания II; класс конструктивной пожарной опасности С0; класс функциональной пожарной опасности Ф.2 (склад); группа помещений 6 ( в соответствии с СП 5.13130.2009). Пожарный отсеки выделены противопожарными СТЕНАМИ REI 150.

В здание встроена офисная часть АБЧ объемом менее 5000 м3 (отдельный отсек).

В проекте на нужды внутреннего пожаротушения в соответствии с СП 10.13130.2009 были предусмотрены ПК с расходом: для склада 2х5,7 для АБЧ 1х2,6.

Так вот: экспертиза говорит: «Нетъ! Предусматривайте и для АБЧ ПК DN65 2х5,7» и ссылается на п. 4.1.6. СП 10.13130.2009.

Вот собственно замечание: «Расход воды на нужды внутреннего противопожарного водоснабжения в административно-бытовой встройке, размещенной в ПО3 принять не менее 2-х струй по 5 л/с (п.4.1.6 СП 10.13130.2009).»

Я согласен, что для расчета расходов на нужды пожаротушения для ЗДАНИЯ нужно принимать по наибольшему (2х5,7), но в офисной то части ставим все равно ПК Ду50.

Скажите пожалуйста, кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.5.2013, 7:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Nasosnik25 @ 30.5.2013, 16:53) *
Уважаемые специалисты!

Имеется здание склада. Класс пож.опасности строительных конструкций К0; степень огнестойкости здания II; класс конструктивной пожарной опасности С0; класс функциональной пожарной опасности Ф.2 (склад); группа помещений 6 ( в соответствии с СП 5.13130.2009). Пожарный отсеки выделены противопожарными СТЕНАМИ REI 150.

В здание встроена офисная часть АБЧ объемом менее 5000 м3 (отдельный отсек).

В проекте на нужды внутреннего пожаротушения в соответствии с СП 10.13130.2009 были предусмотрены ПК с расходом: для склада 2х5,7 для АБЧ 1х2,6.

Так вот: экспертиза говорит: «Нетъ! Предусматривайте и для АБЧ ПК DN65 2х5,7» и ссылается на п. 4.1.6. СП 10.13130.2009.

Вот собственно замечание: «Расход воды на нужды внутреннего противопожарного водоснабжения в административно-бытовой встройке, размещенной в ПО3 принять не менее 2-х струй по 5 л/с (п.4.1.6 СП 10.13130.2009).»

Я согласен, что для расчета расходов на нужды пожаротушения для ЗДАНИЯ нужно принимать по наибольшему (2х5,7), но в офисной то части ставим все равно ПК Ду50.

Скажите пожалуйста, кто прав?

Всегда делали как у вас и вопросов никогда не возникало. А сослаться можно на тот же "4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2."

Цитата(Nasosnik25 @ 30.5.2013, 16:53) *
В здание встроена офисная часть АБЧ объемом менее 5000 м3 (отдельный отсек).

А для чего тогда вообще ВПВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.5.2013, 7:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(aminopower @ 31.5.2013, 8:13) *
А для чего тогда вообще ВПВ?


Там еще и АПТ предусмотрели! Заказчик желают-с. Но в принципе если уж склад с дикими расходами тушим, то и АБЧ подключить тоже можно, не помешает, я думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.5.2013, 8:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 8:51) *
Но в принципе если уж склад с дикими расходами тушим, то и АБЧ подключить тоже можно, не помешает, я думаю.

К чему тогда вопрос про расходы? Пусть будет и 2х5,7 л/с раз уж такая пьянка пошла.

Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 8:51) *
Там еще и АПТ предусмотрели!

Поставьте еще и лафетные стволы, тоже, думаю, не помешают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.5.2013, 8:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(aminopower @ 31.5.2013, 9:07) *
Поставьте еще и лафетные стволы, тоже, думаю, не помешают.


smile.gif)

Вопрос как грамотно ответить экспертизе. В два раза больше ПК в офисе получается. Не хочется уставлять весь офис шкафами с кранами Ду65. Кто в теме будут смеятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.5.2013, 8:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно...

Тамбур-шлюзы есть? Должны быть. Противопожарные двери по-любому есть. Вот и считайте как разные здания.

Стоит добавить, что СП 44.13330.2011 данный АБК определяет не как отдельное здание, а как "встройка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.5.2013, 9:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Спасибо всем за авторитетное мнение! Тамбур-шлюзы есть, все есть smile.gif)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 306,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 31.5.2013, 10:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



А они с подпором воздуха?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.5.2013, 11:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 11:39) *
А они с подпором воздуха?))


Нет. ЛК 1-го типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 31.5.2013, 12:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Не уверен за отсутствие подпора, но если поставить автоматическую дренчерную завесу, наверное можно засчитать за пожарную стену... Надо спросить пожарных
А про ПК выше верно написали- для каждого отсека своя норма.
Единственный аргумент в пользу АПТ в офисной части- если площадь спринклеруемого склада более 40% общей площади здания. Тогда надо и в офисах!

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 31.5.2013, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.5.2013, 12:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



СП 5.13130.2009 5.3.2.7. Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с x м).
Завесы поставим - не вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 31.5.2013, 12:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 15:53) *
СП 5.13130.2009 5.3.2.7. Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с x м).
Завесы поставим - не вопрос.


этот пункт не регламентирует установку дренчерных завес, а только определяет нормы по расходу их установке в случае необходимости.
но если очень хотите - ставьте, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.5.2013, 13:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Ну т.е. не надо, если противопожарные стены 1-го типа и тамбур (без подпора)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 3.6.2013, 6:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 16:09) *
Ну т.е. не надо, если противопожарные стены 1-го типа и тамбур (без подпора)?


если у вас требования по установке дренчерных завес отсутствуют (нет задания от заказчика, не прописано в СТУ или в МПБ), то не нужно их ставить. в СП5 прописаны требования для самих завес по установке в зависимости от ширины проема для расхода и расстановки распылителей, но они не указывают на обязательность установки завес в описанном вами случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 19.6.2013, 14:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Так как же решился вопрос с экспертизой по поводу расходов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 20.6.2013, 8:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(пара @ 19.6.2013, 15:50) *
Так как же решился вопрос с экспертизой по поводу расходов?


Короче в пож.отсеке (на чертеже который показан) делаем 2х2,5. Все верно тут сказали.

Замечание оказывается относилось к другим помещениям, которые не выделены в отдельные пож.отсеки. На арх.чертежах нумерация отсеков была одна, на тенологических другая - бардак короче. Косяк не мой, но нашей организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 20.6.2013, 13:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Цитата(Nasosnik25 @ 20.6.2013, 5:16) *
Короче в пож.отсеке (на чертеже который показан) делаем 2х2,5. Все верно тут сказали.

Замечание оказывается относилось к другим помещениям, которые не выделены в отдельные пож.отсеки. На арх.чертежах нумерация отсеков была одна, на тенологических другая - бардак короче. Косяк не мой, но нашей организации.


А что за помещения, к которым были замечания? В здании склада расположены помещения другого функционального назначения или категории, выделенные противопожарными перегородками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 21.6.2013, 8:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Да - другого функцианального назначения. У меня склад В1 и душевы/раздевалки относятся к одному под.отсеку. Выделены противопожарными перегородками (не стенами) и еще есть АБЧ отдельный, но это отдельный пож.отсек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных