Уважаемые специалисты!
Имеется здание склада. Класс пож.опасности строительных конструкций К0; степень огнестойкости здания II; класс конструктивной пожарной опасности С0; класс функциональной пожарной опасности Ф.2 (склад); группа помещений 6 ( в соответствии с СП 5.13130.2009). Пожарный отсеки выделены противопожарными СТЕНАМИ REI 150.
В здание встроена офисная часть АБЧ объемом менее 5000 м3 (отдельный отсек).
В проекте на нужды внутреннего пожаротушения в соответствии с СП 10.13130.2009 были предусмотрены ПК с расходом: для склада 2х5,7 для АБЧ 1х2,6.
Так вот: экспертиза говорит: «Нетъ! Предусматривайте и для АБЧ ПК DN65 2х5,7» и ссылается на п. 4.1.6. СП 10.13130.2009.
Вот собственно замечание: «Расход воды на нужды внутреннего противопожарного водоснабжения в административно-бытовой встройке, размещенной в ПО3 принять не менее 2-х струй по 5 л/с (п.4.1.6 СП 10.13130.2009).»
Я согласен, что для расчета расходов на нужды пожаротушения для ЗДАНИЯ нужно принимать по наибольшему (2х5,7), но в офисной то части ставим все равно ПК Ду50.
Скажите пожалуйста, кто прав?
|
|
|
|
|
31.5.2013, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Nasosnik25 @ 30.5.2013, 16:53)  Уважаемые специалисты!
Имеется здание склада. Класс пож.опасности строительных конструкций К0; степень огнестойкости здания II; класс конструктивной пожарной опасности С0; класс функциональной пожарной опасности Ф.2 (склад); группа помещений 6 ( в соответствии с СП 5.13130.2009). Пожарный отсеки выделены противопожарными СТЕНАМИ REI 150.
В здание встроена офисная часть АБЧ объемом менее 5000 м3 (отдельный отсек).
В проекте на нужды внутреннего пожаротушения в соответствии с СП 10.13130.2009 были предусмотрены ПК с расходом: для склада 2х5,7 для АБЧ 1х2,6.
Так вот: экспертиза говорит: «Нетъ! Предусматривайте и для АБЧ ПК DN65 2х5,7» и ссылается на п. 4.1.6. СП 10.13130.2009.
Вот собственно замечание: «Расход воды на нужды внутреннего противопожарного водоснабжения в административно-бытовой встройке, размещенной в ПО3 принять не менее 2-х струй по 5 л/с (п.4.1.6 СП 10.13130.2009).»
Я согласен, что для расчета расходов на нужды пожаротушения для ЗДАНИЯ нужно принимать по наибольшему (2х5,7), но в офисной то части ставим все равно ПК Ду50.
Скажите пожалуйста, кто прав? Всегда делали как у вас и вопросов никогда не возникало. А сослаться можно на тот же "4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2." Цитата(Nasosnik25 @ 30.5.2013, 16:53)  В здание встроена офисная часть АБЧ объемом менее 5000 м3 (отдельный отсек). А для чего тогда вообще ВПВ?
|
|
|
|
|
31.5.2013, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(aminopower @ 31.5.2013, 8:13)  А для чего тогда вообще ВПВ? Там еще и АПТ предусмотрели! Заказчик желают-с. Но в принципе если уж склад с дикими расходами тушим, то и АБЧ подключить тоже можно, не помешает, я думаю.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 8:51)  Но в принципе если уж склад с дикими расходами тушим, то и АБЧ подключить тоже можно, не помешает, я думаю. К чему тогда вопрос про расходы? Пусть будет и 2х5,7 л/с раз уж такая пьянка пошла. Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 8:51)  Там еще и АПТ предусмотрели! Поставьте еще и лафетные стволы, тоже, думаю, не помешают.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(aminopower @ 31.5.2013, 9:07)  Поставьте еще и лафетные стволы, тоже, думаю, не помешают.  ) Вопрос как грамотно ответить экспертизе. В два раза больше ПК в офисе получается. Не хочется уставлять весь офис шкафами с кранами Ду65. Кто в теме будут смеятся.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно...
Тамбур-шлюзы есть? Должны быть. Противопожарные двери по-любому есть. Вот и считайте как разные здания.
Стоит добавить, что СП 44.13330.2011 данный АБК определяет не как отдельное здание, а как "встройка".
|
|
|
|
|
31.5.2013, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Спасибо всем за авторитетное мнение! Тамбур-шлюзы есть, все есть  )
|
|
|
|
|
31.5.2013, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
А они с подпором воздуха?))
|
|
|
|
|
31.5.2013, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 11:39)  А они с подпором воздуха?)) Нет. ЛК 1-го типа.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Не уверен за отсутствие подпора, но если поставить автоматическую дренчерную завесу, наверное можно засчитать за пожарную стену... Надо спросить пожарных А про ПК выше верно написали- для каждого отсека своя норма. Единственный аргумент в пользу АПТ в офисной части- если площадь спринклеруемого склада более 40% общей площади здания. Тогда надо и в офисах!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 31.5.2013, 12:56
|
|
|
|
|
31.5.2013, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
СП 5.13130.2009 5.3.2.7. Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с x м). Завесы поставим - не вопрос.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084

|
Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 15:53)  СП 5.13130.2009 5.3.2.7. Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с x м). Завесы поставим - не вопрос. этот пункт не регламентирует установку дренчерных завес, а только определяет нормы по расходу их установке в случае необходимости. но если очень хотите - ставьте, конечно.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Ну т.е. не надо, если противопожарные стены 1-го типа и тамбур (без подпора)?
|
|
|
|
|
3.6.2013, 6:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084

|
Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 16:09)  Ну т.е. не надо, если противопожарные стены 1-го типа и тамбур (без подпора)? если у вас требования по установке дренчерных завес отсутствуют (нет задания от заказчика, не прописано в СТУ или в МПБ), то не нужно их ставить. в СП5 прописаны требования для самих завес по установке в зависимости от ширины проема для расхода и расстановки распылителей, но они не указывают на обязательность установки завес в описанном вами случае.
|
|
|
|
|
19.6.2013, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Так как же решился вопрос с экспертизой по поводу расходов?
|
|
|
|
|
20.6.2013, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(пара @ 19.6.2013, 15:50)  Так как же решился вопрос с экспертизой по поводу расходов? Короче в пож.отсеке (на чертеже который показан) делаем 2х2,5. Все верно тут сказали. Замечание оказывается относилось к другим помещениям, которые не выделены в отдельные пож.отсеки. На арх.чертежах нумерация отсеков была одна, на тенологических другая - бардак короче. Косяк не мой, но нашей организации.
|
|
|
|
|
20.6.2013, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Цитата(Nasosnik25 @ 20.6.2013, 5:16)  Короче в пож.отсеке (на чертеже который показан) делаем 2х2,5. Все верно тут сказали.
Замечание оказывается относилось к другим помещениям, которые не выделены в отдельные пож.отсеки. На арх.чертежах нумерация отсеков была одна, на тенологических другая - бардак короче. Косяк не мой, но нашей организации. А что за помещения, к которым были замечания? В здании склада расположены помещения другого функционального назначения или категории, выделенные противопожарными перегородками?
|
|
|
|
|
21.6.2013, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Да - другого функцианального назначения. У меня склад В1 и душевы/раздевалки относятся к одному под.отсеку. Выделены противопожарными перегородками (не стенами) и еще есть АБЧ отдельный, но это отдельный пож.отсек.
|
|
|
|
|
  |