Здравствуйте, подскажите пожалуйста верны ли размышления.
Есть 2-эт. коттедж. Площади этажей 300 и 250 метров.
Для притока хочу поставить клапаны воздушные типа КИВ, а вытяжку сделать механическую из помещений, таким образом уйдя от необходимости устройства приточной установки. Но необходимо делать вытяжку из туалетов и ванных, а хозяева не очень хотят ставить переточные решетки в дверях комнат или делать щели под ними. Специально делать приточку для компенсации кухни, туалета и ванной наверное глупо, т.к. по деньгам она окажется не сильно дешевле приточки на все помещения дома.
|
|
|
|
|
1.6.2013, 19:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Угу. А теперь, внимание - вопрос. Расскажите, как всё это будет работать зимой.
|
|
|
|
|
2.6.2013, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
А почему механическая вытяжка из помещений? Естественной тяги не хватает что б обеспечить обмен? А что зимой КИВ установленный за радиатором отопления и чуть выше его верха, чем то отличается от неплотностей в деревянных рамах и стеклах со штапиком от которых мы неблагополучно ушли к пластиковым окнам со стеклопакетами и нулевым притоком?
|
|
|
|
|
2.6.2013, 17:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Отличается. Концентрированной подачей и количеством. А принципиально, по дополнительной нагрузке на систему отопления - ничем. То же холодное дутьё в результате.
|
|
|
|
|
5.6.2013, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.5.2013
Пользователь №: 194017

|
Механическая вытяжка потому что во-первых зазоров под дверью не будет, следовательно и вытяжки,а во вторых тем самым мы обеспечиваем необходимое кол-во воздуха, которое поступает в помещение, ведь клапан работает по разному в зависимости от разряжения. А во-вторых у меня большие сомнения по работе естественной вытяжки и клапана летом.
На счет нагрузки на систему отопления согласен, и от этого не уйти, но воздухораздача через клапан все же лучше, чем через неплотности или открытые окна. К тому же мы уходим от необходимости организации приточной системы как таковой, как следствие снижение капитальных затрат на оборудование.
|
|
|
|
|
7.6.2013, 14:42
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
люди зимой будут закрывать КИВ, расход через него падать не будет и появится свист
|
|
|
|
|
7.6.2013, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Важен подход, а не оборудование. Если коттедж на продажу - один подход. Если себе - другой. Дом - это место длительного пребывания и экономить на вентиляции, которая повышает комфортность жизни, это тоже самое как когда имеешь деньги, но покупаешь самые дешёвые ботинки и не по размеру, а те что есть.....Тем более, что инвестиции в механическую вентиляцию по сравнению со стоимостью дома, вряд ли будут больше 1-2%
|
|
|
|
|
7.6.2013, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
К тому же важно еще- ну и сколь там проживающих и каков уровень требований к всему этому(и с учетом оформления интерьеров)? Ведь 4 чела разместив на эти квадраты помноженные на высоту, то и чуть ли не 1 -го крата хватит,но так не есть правильно и гостей может быть в некоей зоне до .. до большого колва. Тут очень много всяких "неинженерно посторонних" факторов влияющих на выбор,но и КИВ в такой коттедж, как тонировка изолентой стекол в Майбахе.
|
|
|
|
|
7.6.2013, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(инж323 @ 7.6.2013, 16:04)  но и КИВ в такой коттедж, как тонировка изолентой стекол в Майбахе. железно!
|
|
|
|
|
25.6.2013, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Когда котедж - денег дохрена, а экономии мало. Только механика с рекуперацией. ПыСы. Если естественный приток, то чумовые радиаторы с термостатами, такие ряда в три-четыре, метр высотой и метров 5 длиной!
|
|
|
|
|
29.6.2013, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.5.2013
Пользователь №: 194017

|
всем спасибо, выбрал механику на приток и вытяжку.
|
|
|
|
|
  |