Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Разработана схема пароснабжения: на паропроводе установлен клапан регулирующий по снижению давления с 11бар до 3бар с установкой предохранительного клапана (защита от превышения), далее установлены теплообменники с регулирующими клапанами по температуре на трубопроводе сетевой воды. В настоящее время, необходимо осуществить дополнительный забор пара из паропровода, соответственно необходимо увеличить давление с 3бар до 4бар для увеличения расхода пара в паропроводе, предохранительный клапан так же будет заменен. Вопрос в том, как такое увеличение давления может повлиять на теплообменники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 3.6.2013, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а какое максимально давление у теплообменников? Что в паспортах/опросных/расчетах указано? Обычно минимум на 6 бар ТО делают, но лучше проверить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Li-li.2012
сообщение 3.6.2013, 16:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194281



в опросном листе указывали давление пара 3 бар(а), ТО подобрали 10 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 3.6.2013, 17:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



1. Не совсем понял, регулирование нагрузки у вас осуществляется клапанами, установленными на вторичном контуре ? Если так, то это чрезвычайно опасно. Можете схему показать ?

2. Если рабочее 2, а считали на 10, то это уже неправильно. При разных давлениях пар имеет разный объем ! Если бы считали на 3, а затем подняли до 4-х, то скорее всего ТО можно было оставить бы прежними. Но если считали на 10, а поставили на давление значительно ниже, то это уже ошибка, так как ТО может не обеспечить вам нагрузку.

Цитата
Обычно минимум на 6 бар ТО делают, но лучше проверить


Боюсь, что дело не столько в макс давлении корпуса, сколько в рабочем давлении и температуре при применении на пар. Если речь идет о пластинчатом с прокладками, то для них условно чем ниже давление, тем лучше. ПТО для пара не самый хороший вариант в принципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Li-li.2012
сообщение 4.6.2013, 8:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194281



1. Клапана установлены на паропроводе. Первый клапан для снижения давления установлен на общем паропроводе, для каждого ТО установлен отдельный клапан для регулирования расхода в зависимости от температуры нагреваемой среды.
2. Запрос ТО был выполнен на 3бар(а), все расчеты при давлении 3бар(а). По паспорту ТО максимальное давление 10бар.

ТО - пластинчатый.

схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 21,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 21,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 21,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
&rey
сообщение 4.6.2013, 8:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 23.9.2011
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 122863



если речь идет о насыщенном паре то незначительно увеличится расход пара на ТО, в целом думаю на работу ТО такое увеличение давления не повлияет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Li-li.2012
сообщение 4.6.2013, 8:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194281



Расход пара на ТО не увеличится, поскольку сделают еще одну врезку на паропроводе, что б подавать пар на дополнительный деаэратор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 4.6.2013, 8:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
2. Запрос ТО был выполнен на 3бар(а), все расчеты при давлении 3бар(а). По паспорту ТО максимальное давление 10бар.


Тогда все в порядке. Если повысите давление на 1 бар, теплообменники скорее всего можно оставить как есть.

Заметил, что 2 дренажа паропровода работают на 1 конденсатоотводчик. Так нельзя, на каждый дренаж следует предусмотреть собственный конденсатоотводчик.

Еще фильтр перед редуктором поставить желательно.

Сообщение отредактировал gilepp - 4.6.2013, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Li-li.2012
сообщение 4.6.2013, 9:14
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194281



Спасибо за совет!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 13:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(&rey @ 4.6.2013, 9:29) *
если речь идет о насыщенном паре то незначительно увеличится расход пара на ТО, в целом думаю на работу ТО такое увеличение давления не повлияет


При увеличении давления пара возрастает и т-ра насыщения т.е. расход пара должен быть меньше при той же нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 12:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(Li-li.2012 @ 3.6.2013, 17:41) *
в опросном листе указывали давление пара 3 бар(а), ТО подобрали 10 бар.

Если 10 Бар подобрали, значит до 10 сможет работать.
Что 3, что 4 норма!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных