> СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения., Расчетное наполнение
Sofi
сообщение 4.6.2013, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045



В новом СП 32.13330.2012 в п. 5.4.6 , в котором говорится о расчетном наполнении труб дождевой канализации, изменили словосочетание "следует принимать полное расчетное наполнение", которое было в СНиП 2.04.03-85, на "допускается принимать полное наполнение".

Слова - должен, следует, необходимо и производные от них применяются для обозначения обязательности выполнения требований.

Слово - допускается значит, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

Всегда при подборе диаметров дождевой канализации принимали полное наполнение, а теперь возможно только в исключительных случаях? Как Вы считаете?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2013, 11:07
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sofi @ 4.6.2013, 11:00) *
Всегда при подборе диаметров дождевой канализации принимали полное наполнение, а теперь возможно только в исключительных случаях? Как Вы считаете?

А на какое тогда надо рассчитывать? Максимальная пропускная способность трубы при заданном уклоне достигается при наполнении в районе 0,85-0,95. При полном - она падает.
Или предлагают в полтора раза увеличить диаметр ливнёвки чтоб наполнение как в х-ф? ИМХО, не понимают вообще последствий того, что пишут..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 4.6.2013, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Дождевая канализация может работать в напорном режиме, это допустимо в отличие от бытовой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sofi
сообщение 4.6.2013, 11:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045



Хотя в разделе 7.4 СП в формуле для гидравлического расчета дождевых сетей, как и в СНиП учитывается коэффициент заполнения свободной емкости сети, при возникновения напорного режима, что исключает требование п. 5.4.6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных