power_factor
сообщение 6.6.2013, 2:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Здравствуйте!
Хотелось бы услышать ответ специалиста, разбирающегося в гидродинамике. Сам я автоматчик и мне нужно автоматизировать ВНС (схема прикреплена).
Я не хочу возиться с измерением и контролем уровня непосредственно в резервуаре (ибо тот ещё геморроец), а хочу контролировать его в насосной посредством установки на трубопровод разбора воды из резервуара датчика гидростатического давления. Когда вода в этой трубе стоит (то есть не работает насос подачи), то тогда уровень воды я могу получить из соотношения Р = ρgh. Это понятно. Погрешность в этом случае будет обуславливаться только волнением воды в резервуаре.
Но у меня есть подозрения, что при работе насоса подачи, когда вода в трубе уже не будет стоять, данная схема вычисления уровня уже не подойдёт. Спросил этот вопрос у технолога, он говорит, что все законы и пропорции сохраняться, то есть как вычислял я h = P/ρg, так я и должен вычислять. Решив проверить его слова, я полез в интернеты и тут начался тёмный лес: уравнение Бернулли, динамическое и статическое давление (причём, я так понял, что статическое и гидростатическое давление – вещи разные), потери на трение и вязкость… В общем, в голове каша.
Поможет ли мне кто-нибудь понять: насколько может изменяться давление в точке измерения и от чего оно будет зависеть (думаю, что от скорости потока), чтобы вносить поправки к показаниям датчика и уровень измерять точно? А уровень надо измерять достаточно точно, ибо по нему работает и скважинный насос, и защита насоса подачи.
Насос подачи Grundfos CR 64-3-1, работает с частотником по давлению в сети за насосной станцией, соответственно обороты его будут меняться, и соответственно и расход, и скорость жидкости тоже. Параметры сети, если надо будет, скажу.
Спасибо.

Сообщение отредактировал power_factor - 6.6.2013, 2:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 85,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.6.2013, 4:57
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



поставьте ДД на отдельную трубку. и лучше через гидроразделитель. мембранный или еще какой-нить. самый простой, для наглядности, камера от мячика заполоненная водой и утопленная. или еще можно утопить экспанзомат с выкрученным ниппелем и выпущенным азотом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2013, 8:26
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(power_factor @ 6.6.2013, 2:22) *
Я не хочу возиться с измерением и контролем уровня непосредственно в резервуаре (ибо тот ещё геморроец),

Это зря. Всё остальное - сложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 6.6.2013, 11:23
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(power_factor @ 6.6.2013, 2:22) *
А уровень надо измерять достаточно точно, ибо по нему работает и скважинный насос, и защита насоса подачи.
самое простое и точное - эт поплавковый(буйковый) с дист. сьема данных(омический уровнемер).
Все зависит от задачи - нужен ли постояный контроль уровня, или пограничные уровни для вкл/выкл. насосов, соответственно и решения разные.
Если визуально, то простейшее эт манометр в насосной соедененный с баком отдельной трубкой.

Замер по Вашей идеей ничего хорошого не даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 7.6.2013, 20:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Цитата(LordN @ 6.6.2013, 5:57) *
поставьте ДД на отдельную трубку. и лучше через гидроразделитель. мембранный или еще какой-нить.


Цитата(Vict @ 6.6.2013, 12:23) *
Если визуально, то простейшее эт манометр в насосной соедененный с баком отдельной трубкой.


Зачем ДД? Можно же и простой датчик избыточного давления, у них мембрана с атмосферой сообщается для его компенсации (бак, естественно, под атмосферным давлением через дыхательную трубу). И зачем разделитель? Среда у меня не агрессивная - вода питьевая.

Получается, если я проложу отдельную трубу от бака в насосную специально для преобразователя давления, то его показания будут правдивыми в независимости от того, работают насосы или нет, так как вода в этой трубе будет всегда стоять и подчиняться только основному закону гидростатики Р = ρgh. Так?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 7.6.2013, 21:09
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



biggrin.gif
Поближе ставь датчик к резервуару и забудешь про погрешность измерения находу насоса. Ваше ρgh будет равно ρgh.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.6.2013, 11:13
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(power_factor @ 7.6.2013, 20:07) *
Получается, если я проложу отдельную трубу от бака в насосную специально для преобразователя давления, то его показания будут правдивыми в независимости от того, работают насосы или нет, так как вода в этой трубе будет всегда стоять и подчиняться только основному закону гидростатики Р = ρgh. Так?
Да.
Только учтите что "электо" гидростатический датчик обычно имеет большой "минимал" по давлению..

ПС. несколько непонятно ваше желание тянуть "трубу с водой" в насосную... обычно все датчики располагаются в резервуарах и тянутся провода на исполнительные мех-мы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 9.6.2013, 14:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Цитата(Vict @ 8.6.2013, 12:13) *
Да.
Только учтите что "электо" гидростатический датчик обычно имеет большой "минимал" по давлению..


В смысле? Диапазон измерения любых преобразователей избыточного давления начинается от нуля.

Цитата(Vict @ 8.6.2013, 12:13) *
ПС. несколько непонятно ваше желание тянуть "трубу с водой" в насосную... обычно все датчики располагаются в резервуарах и тянутся провода на исполнительные мех-мы.


Резервуар у меня полностью будет в земле находиться. Установка датчиков непосредственно в него приведёт к необходимости устанавливать дополнительные люки/лазы для из ревизии и обслуживания, соответственно всё это хозяйство нужно гидроизолировать и утеплять, от датчиков нужно прокладывать кабели в земле.
Мне кажется, что отдельная труба небольшого диаметра от бака для измерительных целей, всё-таки проще и дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 9.6.2013, 14:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Где бы не располагался у вас резервуар, у него есть дренаж (задвижка на опорожнение). Если мы воткнем датчик в трубу между резервуаром и задвижкой,
кот. обычно закрыта, наши показания гидростатического уровня будут наиточнейшие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2013, 8:50
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(power_factor @ 9.6.2013, 14:04) *
В смысле? Диапазон измерения любых преобразователей избыточного давления начинается от нуля.



Резервуар у меня полностью будет в земле находиться. Установка датчиков непосредственно в него приведёт к необходимости устанавливать дополнительные люки/лазы для из ревизии и обслуживания, соответственно всё это хозяйство нужно гидроизолировать и утеплять, от датчиков нужно прокладывать кабели в земле.
Мне кажется, что отдельная труба небольшого диаметра от бака для измерительных целей, всё-таки проще и дешевле.

Есть поплавковые датчики висящие на кабеле. Никаких дополнительных дырок (в отличие от трубы) не требуется. Есть ультразвуковые, есть емкостные и т.п.. ИМХО, фигнёй маетесь. smile.gif
пс.
загадка: как измерить уровень в воды в скважине имея манометр, компрессор и трубку (шланг) опускаемую в скважину? smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  level_alarm.jpg ( 34,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Summary_Liquids_300.jpg ( 53,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.6.2013, 14:59
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2013, 8:50) *
ИМХО, фигнёй маетесь. smile.gif
ну, автоматчики они ж люди технического полета smile.gifи И не учытывают что резервуар всеравно должен иметь аэрацию, периодическую дезинфекцию, и фсякие другие траблы через которые может быть доступ и к датчику, и проводам и к другой лабуде обвязочной smile.gif

ПС. хотя последнее решение автора имеет вид на жительство, но вот сумеет ли он установить датчик по уровню резервуара, учитывая что требуется особая точность - эт уже как повезет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 11.6.2013, 8:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



загадка: как измерить уровень в воды в скважине имея манометр, компрессор и трубку (шланг) опускаемую в скважину?
Это шутка или вы действительно не знаете как это делают?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2013, 8:29
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных