				Может быть сослаться на ГОСТ 30735-2001  Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия
 
 
 
 8.7.2 Погрешность средств измерений приведена в таблице 3.
 
 Таблица 3
 
 Измеряемая величина	Погрешность
 Температура обратной и горячей воды	±0,1 °С
 Теплота сгорания топлива	±0,5 %
 Время	±0,2 с (до 5 мин)
 Температура газа	±0,2 °С
 Давление газа и воздуха перед горелкой	±10 Па
 Атмосферное давление	±70 Па
 Концентрация NOx	±5 ppm (до 100 ppm)
 Температура воздуха, уходящих газов	±2 °C
 Расход воды через котел	±2 %
 Относительная влажность воздуха, газа	±2 % (абс.)
 Расход топлива	±2 %
 Давление (разрежение) в топке, за котлом	±5 Па
 Давление воды	±10 кПа
 Масса топлива, очаговых остатков	±0,5 %
 
 
 |