gazprom07
сообщение 13.6.2013, 10:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49162



Может кто сталкивался с проблемой:
нужно подобрать прибор для регулирование уровня в барабане котла с корекцией по расходу пара и питательной воды т.е. по трем сигналам. Регулирование при помощи клапана с приводом типа МЭО.
Раньше подобные схемы реализовывались на приборах типа Р-21.
От контроллера категорически отказались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 13.6.2013, 18:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(gazprom07 @ 13.6.2013, 11:06) *
Может кто сталкивался с проблемой:
нужно подобрать прибор для регулирование уровня в барабане котла с корекцией по расходу пара и питательной воды т.е. по трем сигналам. Регулирование при помощи клапана с приводом типа МЭО.
Раньше подобные схемы реализовывались на приборах типа Р-21.
От контроллера категорически отказались


Интересно, а почему такой категорический отказ от контроллера?
Именно на ПЛК такие вещи лучше всего делать.

А на законченных приборах...
Ну, навскидку, например, на "Агавах" можно попробовать.
Во вложении - примерная схема постоения подобного регулятора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.____________________..rar ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 13.6.2013, 19:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580





У "Овена" есть прибор ТРМ-148, модификация №6.
Можно и его в расчёт взять, там как раз 3 входа и возможность коррекции.
http://www.owen.ru/catalog/69026411

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 13.6.2013, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazprom07
сообщение 14.6.2013, 3:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49162



Спасибо за предложенные варианты будем рассматтривать.
До этого рассматривали только приборы производства МЗТА, искали реализацию регулятора в одном корпусе.
От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.6.2013, 7:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(gazprom07 @ 14.6.2013, 3:39) *
Спасибо за предложенные варианты будем рассматтривать.
До этого рассматривали только приборы производства МЗТА, искали реализацию регулятора в одном корпусе.
От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле.


да, встречаются еще такие индивидуумы.... понятия 70х годов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.6.2013, 8:33
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gazprom07 @ 14.6.2013, 4:39) *
От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле.


Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.6.2013, 8:24) *
да, встречаются еще такие индивидуумы.... понятия 70х годов...

Наверное, имеется в виду "заказчик категорически отказался от свободнопрограммируемого контроллера".
Поддерживаю его позицию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.6.2013, 9:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(tiptop @ 14.6.2013, 8:33) *
Наверное, имеется в виду "заказчик категорически отказался от свободнопрограммируемого контроллера".
Поддерживаю его позицию.

А, извините... да, как то не подумал, что НЕ свободнопрограммируемые - это куча реле в шкапчике...
"От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 14.6.2013, 11:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



ДА, зато теперь он получит вместо дешевого и надежного ПЛК специализированный контроллер по тройной (в лучшем случае) цене и будет думать что судьбу ... обманул smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.6.2013, 14:40
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Задача сама посебе не верно поставлена. Выходит, что уровень в котле зависит от расхода питательной воды и пара? Что скажете? и вместе с тем хотеть, чтоб уровень держался постоянным.
Насколько себя помню, было такое же желание после первого посещения котельной. После второго это прошло. Ждем от gazprom07 результатов второго захода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.6.2013, 18:11
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В.Я. Ротач:
Цитата
На вход регулятора уровня подаётся взвешенная сумма сигналов, определяющих текущие значения
уровня в барабане,
расхода питательной воды
и расхода перегретого пара из котла

Прикрепленный файл  Rotach_32_34.gif ( 94,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31


Сообщение отредактировал tiptop - 14.6.2013, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных