> Дренаж охладителя центрального кондиционера
iv8201
сообщение 17.6.2013, 8:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Доброе утро, коллеги

Есть проблема, из поддона охладителя не сходит конденсат. У меня есть предположения, что это из-за забитых фильтров на заборе G4-F7. Какие еще могут быть причины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 17.6.2013, 8:41
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Маленький диаметр и высота сифона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv8201
сообщение 17.6.2013, 8:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Да диаметр там маловат D32 полипропилен и нет разрыва с воронкой. Есть ли какие-то помпы в поддон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 17.6.2013, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(ast @ 17.6.2013, 8:41) *
Маленький диаметр и высота сифона.

скорее всего сифон не тот. не вспомню как он называется......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 17.6.2013, 10:43
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(iv8201 @ 17.6.2013, 11:36) *
Какие еще могут быть причины?

Возможно неправильно дренаж сделан или засорился.

Сообщение отредактировал Iroha - 17.6.2013, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.6.2013, 14:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Типовой вариант - разряжение в области размещения поддона. Действительно может быть из-за грязных фильтров. Ну или же из-за ошибок дизайна системы. Впрочем простое засорение тоже бывает.
Простое решение - насос.
Не менее простое - гарантированнное разряжение на выходе дренажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 17.6.2013, 14:42
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Попробуйте вытащить фильтры, если дело не в них, то в диаметре дренажа. У нас был однажды такой случай на объекте, вода не сливалась из-за малого диаметра трубы и уносилась потоком воздуха. Увеличили диаметр трубы и сифон по высоте, пришлось поднимать установки на фундамент, чтобы уместить сифон.

Расчетный расход конденсата может составлять 0,4 - 0,8 л/час на 1 кВт полной холодопроизводительности в зависимости от условий применения оборудования.

Рекомендуемые диаметры дренажного трубопровода в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10мм/м приведены в табл. 1
Табл.1
Диаметр трубопровода (Ду), мм Холодопроизводительность, кВт
15 - не рекомендуется
2Ду 15 - не рекомендуется
Ду 20 - до 7 кВт
Ду 25 - до 17 кВт
Ду 32 - до 100 кВт
Ду 40 - до 170 кВт
Ду 50 - до 590 кВт
Ду 80 - до 1050 кВт
Ду 100 - до 1500 кВт
Ду 125 - до 2400 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv8201
сообщение 18.6.2013, 9:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Селезнев
сообщение 18.6.2013, 9:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16897



В сифон дренажного поддона надо перед запуском наливать воду и вообще нужен гидразатвор (если не сделали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 18.6.2013, 17:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Высота гидрозатвора расчитывается исходя из измеренного (рассчитанного) статического давления (разряжения). Поэтому (если уже есть агрегат) замерять давление и делать гидрозатвор.

Сообщение отредактировал azar - 18.6.2013, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv8201
сообщение 19.6.2013, 8:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



да, гидрозатвора там не было, сейчас переделываем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 20.6.2013, 8:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Скорее всего вообще не было сифона)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных