				Доброе время суток. Подскажите начинающему.... есть объект админ. здание площадью около 6000 м2 рассчитано на 150 человек...необходимо прикинуть воздухообмен чтоб запроектировать нагрузку на электроснабжение.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.6.2013, 10:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 20.11.2012
 Пользователь №: 170974
 
 
 
  
 | 
				Я так понимаю, Вы ни разу не проектировали систему вентиляции? если так, то для начала, необходимо определиться с конструктивным исполнением системы: возможно, здание обойдется естественной (шутка) вентиляцией,  тогда снабжать питанием вент систему не надо, или же можно запроектировать центральную систему (обработка воздуха в одном месте, далее воздух раскидывается по помещениям), местную систему (в каждой отдельной зоне, комнате, группе помещений воздух обрабатывается своей установкой, что то вроде кондиционера, фэнкойла и т.д.) или же центрально-местная (есть общая установка с предварительной обработкой и местные в каждом помещении для тонкой настройки параметров, типа климат контроля в авто).В зависимости от схемы, будет и различное энергопотребление.
 А так принцип действия прост:
 1. Определяется расход воздуха на ассимиляцию тепло и влагоизбытков для каждого помещения (можно еще и вредности посчитать) + (в зависимости от избранной схемы расчет так же будет изменяться)
 2. Выбирается наибольшее суммарное значение (или по влаге или по теплу)
 3. Считается аэродинамика (необходимая мощность вентилятора на преодоление сопротивления воздуховодов в системе с поправкой на расчетный воздухообмен)
 После аэродинамики подбирается по каталогам примерный вентилятор и привод для него. А если есть еще и местная система, то расход энергии и на нее.
 
 Начните с конструктивного исполнения, а еще лучше с анализа плана помещения.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.6.2013, 12:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники Форума2
 Сообщений: 1784
 Регистрация: 16.12.2005
 Пользователь №: 1721
 
 
 
  
 | 
				1±0,5 крат
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2013, 11:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6539
 Регистрация: 21.2.2008
 Из: Гаага
 Пользователь №: 15855
 
 
 
  
 | 
				Административное здание - 3 крата. Какой 1? А охлаждение? Советчики блин.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2013, 10:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1510
 Регистрация: 31.8.2009
 Из: Не резиновая...
 Пользователь №: 37873
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Странная Белка @ 24.6.2013, 12:26)  Административное здание - 3 крата. Какой 1? А охлаждение? Советчики блин. Отсыпь немного, этого, того что ела     ! При равной численности народу в офисах, будет разная ориентация по окнам и разные теплопритоки. Один ... будут довочики. При этом по численности, при потолках 3 метра получаем 60м3 на 8 метров  итого 60м3/ч на 24м3 пространства, итого 2,5 крата, но это без учета корридоров (1 крат или по балансу, кто как делает, я лично если туалеты рядом перетоком из офисов тяну, так как нормы нет) итого 2 крата.  Кстати, вопрос Странная Белка , Вы часом тепло на отопление и вентиляции считаешь не как V-Объем.здания х delT-разницу температур х коэфициент К где К = 0,1 для отопления и К=0,3 для ветиляции....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2013, 13:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 97
 Регистрация: 21.5.2012
 Пользователь №: 151331
 
 
 
  
 | 
				ИМХО Хватит 1 кратного. Там 150 чел всего
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2013, 14:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				ну 150 человек как то очень мало на 6000 м2. по нормам на 1 человека приходится 6 м2. даже если половина здания будет корридоры то 3000/6=500 человек можноразместить в нем. а у вас как то очень мало людей получается.ну если здание административное и никакого произоводства, столовых и пр. не будет то посчитать легко.по нормам на 1 человека 40 м3/ч это если есть возвожность провертривать кабинет, если нет то 60 м3/ч.отсюда следует 150*60 =9000 м3/час.
 если калорифер электрический т потребуется 145 кВт для нагрева(это для москвы -28 зимой и 20 расчетная).если будет секция охлаждения то на нее потребуется 31 кВт (34-24).добавить сюда мощность вентилятора где то   ~5 кВт.
 Если будет летом кондиционирование, то обычно больше 150 Вт/м2 не видел чтобы делали.150*6000=900 000 Вт. электрическая мощность бкдет составлять 30 % т.е. 300 кВт.
 просчитываем зиму
 145(это если нагрев электричеством)+5*2(один вентилятор на приток один на вытяжку) =155 кВт
 лето
 5*2+31+300= 341 кВт
 Значит на вентиляцию и кондиционирование потребуется 341 кВт , добавтье  "коэффициент спокойного сна" 10-30% и будет вам итоговый результат.
 если секции холодоснабжения не будет и кондиционирования и нагреваться воздух будет водой я бы заложил 40 кВт на всякий случай.
 а еще наверняка будет в здание дымоудаление, тут уже другой разговор. но все равно, можно прикинуть, мощность вентилятора ДУ 15-30 кВт + еще такой же на подпор итого 30-60 кВт.
 не забывайте что ду запитывается по 1 категории а вентиляция по 2.поэтому мощности не складываются.
 
 Сообщение отредактировал Composter - 4.7.2013, 14:10
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.7.2013, 10:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6539
 Регистрация: 21.2.2008
 Из: Гаага
 Пользователь №: 15855
 
 
 
  
 | 
				Цитата(MAverick @ 4.7.2013, 11:22)  Отсыпь немного, этого, того что ела     ! При равной численности народу в офисах, будет разная ориентация по окнам и разные теплопритоки. Один ... будут довочики. При этом по численности, при потолках 3 метра получаем 60м3 на 8 метров  итого 60м3/ч на 24м3 пространства, итого 2,5 крата, но это без учета корридоров (1 крат или по балансу, кто как делает, я лично если туалеты рядом перетоком из офисов тяну, так как нормы нет) итого 2 крата.  Кстати, вопрос Странная Белка , Вы часом тепло на отопление и вентиляции считаешь не как V-Объем.здания х delT-разницу температур х коэфициент К где К = 0,1 для отопления и К=0,3 для ветиляции....Я тебе отсыплю, что не унесешь. Не надо со мной на ты, я этого не люблю от незнакомых людей.  При предварительном расчете должен быть запас. Иначе при появлении дополнительных вентиляторов (санузлы, кладовые, встроенные помещения), запрошенной нагрузки может не хватить и вот тогда начнется настоящая чехарда. А количество людей на этой стадии вообще ни о чем не говорит. На самом деле их туда как селедок в бочку напихают. И нет. Я так не считаю. Первый раз в жизни эти коэффициенты вижу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2013, 13:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1510
 Регистрация: 31.8.2009
 Из: Не резиновая...
 Пользователь №: 37873
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Странная Белка @ 5.7.2013, 11:44)  Я тебе отсыплю, что не унесешь. Не надо со мной на ты, я этого не люблю от незнакомых людей. 
 При предварительном расчете должен быть запас. Иначе при появлении дополнительных вентиляторов (санузлы, кладовые, встроенные помещения), запрошенной нагрузки может не хватить и вот тогда начнется настоящая чехарда. А количество людей на этой стадии вообще ни о чем не говорит. На самом деле их туда как селедок в бочку напихают.
 И нет. Я так не считаю. Первый раз в жизни эти коэффициенты вижу.
 Отсыптеь мне! Я не специально, это опечатка! Но чур отсыпьте плеткой мне,  А сами будьте в коже! Ну или давайте познакомимся! Я Шурик, приехал собирать местный фальклер, особенно ОВшниКов...  Запас там кстати у меня заложен. Но вот только 6 метров на человека, это реально жестко! Хотя зная скупердяйство наших компаний, можно принять и 4, если это коллцентр, но идея в расчете остаеться тажа!
				Сообщение отредактировал MAverick - 10.7.2013, 13:15 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |