> И снова про кабель для частотников...
Shadow14
сообщение 18.6.2013, 20:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.3.2013
Пользователь №: 183696



Друзья! Нужен кабель от частотника до двигателя 70мм2 с маркировкой нг(А)-ls. Читал темы.. ВВГЭнг(А)-ls, КГВЭВнг(А)-ls применяете.
ВВГЭнг(А)-ls 4х70 нет, предлагают не экранированный, да и у него срок поставки приличный. Про КГВЭВнг пока нет ответа, но думаю тоже не будет... И продают бухтами, т.е. много лишнего останется...
1. Отсюда вопрос о возможности применении не экранированного кабеля. Возможно?
2. Кабель в лотках будет (лестничных), установок поблизости на которые/от которых могут быть помехи не должно быть. От датчиков естественно в другом лотке на расстоянии придется вести. Входной и выходной дроссель предусмотренны. Что-нибудь еще нужно предусмотреть что-бы неожиданностей небыло? Типа металло рукава (где то читал, что вместо экрана применяют)?
3. Хватит ли лестничного лотка с крышкой или в форме короба лучше?
4. Разводку в шкафах этим кабелем можно делать (все равно много останется) или лучше одиночными проводами?

5. Ну и марки кабелей для датчиков 4..20мА, термометров сопротивления подскажите. Завтра торгашей напрягать буду.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 18.6.2013, 22:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Сталкивались с аналогичной ситуацией, экранированный силовой кабель купить не получились. Использовали поверх кабеля металлорукав типа МРПИ производства КВТ (в пластиковой оболочке, чтоб еще и красиво было). Кабель силовой лежит в том же лотке, что и контрольный, разведены только по разным углам (а порой и пересекаются). На датчики идет кабель МКЭШ. Никаких проблем нет. Правда сечение значительно скромней, но думаю, что в такой связке и на больших токах проблем не должно быть. Но если есть возможность использовать под силу и КИП разные лотки, то оно, конечно, лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 19.6.2013, 8:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Практически везде используем обычный неэкранированный кабель, и даже просто провода. Только везде проложено в трубах. В работе у нас более 200 частотников. Для контрольных входных цепей практически везде используем витую пару 4х2 S-FTP, на выходы - КВВГэ малых сечений (0.5, 0.75). Никаких проблем, как правило, не возникало.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 19.6.2013, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shadow14
сообщение 19.6.2013, 10:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.3.2013
Пользователь №: 183696



Цитата(Alexander_I @ 19.6.2013, 9:17) *
Для контрольных входных цепей практически везде используем витую пару 4х2 S-FTP

Как они по пожарной безопасности?
Можно ли 1 в. пару использовать на несколько датчиков (н.р. 2 темп. датч. подшипника двигателя)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 19.6.2013, 11:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Насчет пожарной безопасности не интересовались. Нас устраивает, пока что никаких возгораний не было. Но верхняя оболочка кабеля, судя по всему - PVC. На один датчик, естественно, идет одна пара, можно подключать до 4-х датчиков (без резерва), если нужна некая помехоустойчивость, хотя экран и так неплохой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 19.6.2013, 18:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Alexander_I @ 19.6.2013, 8:17) *
Для контрольных входных цепей практически везде используем витую пару 4х2 S-FTP, на выходы - КВВГэ малых сечений (0.5, 0.75). Никаких проблем, как правило, не возникало.

Угу, аналогично, только не S-FTP, а U-FTP от "Одесса Кабель". КВВГэ-НГ, кстате, бывает до 4 "квадрат", если шо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 19.6.2013, 18:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Shadow14 @ 19.6.2013, 10:04) *
Как они по пожарной безопасности?
Можно ли 1 в. пару использовать на несколько датчиков (н.р. 2 темп. датч. подшипника двигателя)?

Можно: у U-FTP гарантированное допустимое напряжение 142В, у S-FTP, если склероз не изменяет - до 250. U-FTP пробрасываем трассы от датчиков (ТСМ в том числе) температуры и давления к контроллерам. Помехозащищенность вполне приемлемая. Пожаробезопасность? Ну, дык, никто не запрещает использовать негорючую "гофру" или металлические лотки...

Та вот сегодня прилетела птица обломинго: закончился ШВВП 3х0,75, а у поставщика вчера выгребли всё до дондышка, завтра привезут из области последние 300м, на складах - глупость ночевала... лето, Одессакабель ушла в отпуска...

Сообщение отредактировал BROMBA - 19.6.2013, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 25.6.2013, 4:44
Сообщение #8





Guest Forum






Это что получается, только мы ÖLFLEX SERVO и CLASSIC применяем? Ну и ладно, зато LAPPKABEL режет кабель на нужный метраж и не пытается впихнуть барабан, когда нужно 30 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 25.6.2013, 13:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(wild @ 25.6.2013, 4:44) *
Это что получается, только мы ÖLFLEX SERVO и CLASSIC применяем?


Не переживайте, вы не одиноки ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.6.2013, 20:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 25.6.2013, 13:42) *
Не переживайте, вы не одиноки ))

Хммм...
А можно вопрос, граничащий с грубостью?
А до каких мощностей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 26.6.2013, 10:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(BROMBA @ 25.6.2013, 20:12) *
Хммм...
А можно вопрос, граничащий с грубостью?
А до каких мощностей?


biggrin.gif

Естественно маленькие, до 6-ти квадратов применяли . И то оччень редко, если заказчик с бабками. Ну а если серво, то по-любому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 26.6.2013, 10:26
Сообщение #12





Guest Forum






А что там с мощностями? Мы до 95-го сечения и больше закладывали в проекты.

Сообщение отредактировал wild - 26.6.2013, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shadow14
сообщение 26.6.2013, 17:39
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.3.2013
Пользователь №: 183696



Цитата(wild @ 26.6.2013, 11:26) *
А что там с мощностями? Мы до 95-го сечения и больше закладывали в проекты.

А цена, срок поставки и условия оплаты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 27.6.2013, 4:17
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Shadow14 @ 26.6.2013, 18:39) *
А цена, срок поставки и условия оплаты?


Цены больше чем за ВВГЭ. Но вы попробуйте купить где-нибудь 70 метров кабеля ВВГЭ! Вам предложат купить не меньше 200 метров на барабане и срок поставки больше 2 месяцев.
У ЛаппКабеля вам отрежут нужный метраж и доставят по адресу на индивидуальной паллете. Сроки поставки меньше 4 недель (растоможка). Берем у официального представителя по СФО и ДВФО.

Сообщение отредактировал wild - 27.6.2013, 4:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 27.6.2013, 21:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(wild @ 27.6.2013, 4:17) *
Цены больше чем за ВВГЭ. Но вы попробуйте купить где-нибудь 70 метров кабеля ВВГЭ! Вам предложат купить не меньше 200 метров на барабане и срок поставки больше 2 месяцев.

жесть, два месяца. у нас на проект 6 недель.
"дружим" с лапом, благо рядом. кабели на все вкусы и с ul-допуском


Цитата(Shadow14 @ 26.6.2013, 17:39) *
А цена, срок поставки и условия оплаты?

про сроки сказали уже, видат от места дислокации зависит.
заказываю по телефону или емайлом. оплата по счету, скидки до 3 процентов если в первую неделю уплатить. кабель мы получаем на второй третий день. я к тому, что вначале стулья, затем деньги получается. удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 10.7.2013, 8:46
Сообщение #16





Guest Forum






Может быть вопрос стоимости экранированного кабеля от LappGroup не будет стоять очень остро если взвешенно подходить к проектированию планировки размещения силового оборудования. Вот как раз фотка с объекта где первоначально питерский проектный институт заложил отдельное помещение под ВРУ и силовые шкафы с частотниками. Это помещение по проекту находилось на расстоянии 50 метров от ТП 6/0.4. Затем моторные кабели должны были идти к насосам обратно 40 метров.
Когда наша контора взялась за корректировку рабочей документации "вдруг" нашлось место под размещение ВРУ в помещении ТП, а силовых шкафов непосредственно в помещении насосной станции.
В итоге проложено всего по 10-15 метров экранированного кабеля LappKabel Classic CY. Думаю только выиграли и в цене и в ЭМС, да и выглядит силиконовый прозрачный кабель эстетичней.
Прикрепленный файл  DSCF2515.JPG ( 3,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных