Назрело два вопроса
1. На панель оператора вывели настроечные параметры для изменения времени циклов. Есть ли такая возможность в контроллере что бы последние введенные данные (запись MW), после пропадания напряжения при восстановлении работы сохранялись, что бы оператор не вводил их по новой. Есть вариант обмена данных с панелью (задается переменная которая сохраняется в памяти панели и записывает в контроллер по какому либо событию). Но для большей надежности хочется иметь возможность (если таковая есть) не зависимо от HMI.
2. У заказчика в процессе работы появилась необходимость добавить датчики и соответственно аналоговые модули, блок питания при такой добавке уже не потянет работу в нормальном режиме и просит внешнее (external) питание по 24 В. Сталкивался ли кто нибудь на практике с подобным, докупать более мощный крайне не желательно, возможно ли параллельное подключение дополнительного источника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 20.6.2013, 16:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(Константин Ж @ 20.6.2013, 15:27) *
Назрело два вопроса
1. На панель оператора вывели настроечные параметры для изменения времени циклов. Есть ли такая возможность в контроллере что бы последние введенные данные (запись MW), после пропадания напряжения при восстановлении работы сохранялись, что бы оператор не вводил их по новой. Есть вариант обмена данных с панелью (задается переменная которая сохраняется в памяти панели и записывает в контроллер по какому либо событию). Но для большей надежности хочется иметь возможность (если таковая есть) не зависимо от HMI.

Если убрать галочку в настройках CPU "Initialize %MWi on cold start", то все %MW будут сохраняться при выключенном питании

Цитата(Константин Ж @ 20.6.2013, 15:27) *
2. У заказчика в процессе работы появилась необходимость добавить датчики и соответственно аналоговые модули, блок питания при такой добавке уже не потянет работу в нормальном режиме и просит внешнее (external) питание по 24 В. Сталкивался ли кто нибудь на практике с подобным, докупать более мощный крайне не желательно, возможно ли параллельное подключение дополнительного источника?

У Вас какой ПЛК? О внешнем пиатании модуля слышал только для TSX ASY 800 (AO для TSX Premium). Если вы имели в виду питания внешних цепей датчиков и ИМ, то можно (и как правило нужно) запитывать их от другого источника питания. Цепи питания модулей по внутренней шине развязаны от цепей питания датчиков и ИМ, которые подключаются к этим модулям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин Ж
сообщение 21.6.2013, 7:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193116



Речь идет о М340. Я использовал внешний выход БП контроллера для питания датчиков DI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных