Размещение узлов управления для АУВП |
|
|
|
26.6.2013, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Согласно СП 5: «Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30». А если установка находиться в этом помещении но тушит локально (например, маслобак), нужно ли нам относить узел управления в другое помещение?
|
|
|
|
|
26.6.2013, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Нас ГПН при локальном тушении заставлял выносить узел в отдельное помещение.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
А если ситуация такая: стоит бак на отметки площадки +8.500 в машзале, а узел поставить на 0,000??? Или надо в другое помещение 100%? Кто то ставил в специальные шкафы о которых пишут в СП???
|
|
|
|
|
26.6.2013, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
5.8.2 Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30. Отдельные узлы управления, размещенные в специальных шкафах, к которым имеет доступ только персонал, обслуживающий АУП, допускается размещать в защищаемых помещениях или рядом с ними без выделения противопожарными перегородками; при этом расстояние от специальных шкафов до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Да пункт я этот знаю... Что значит "специальный шкаф" и что он из себя представляет??? или подойдёт обычный металлический??? Тему на этом форуме уже такую затрагивали и ответа так и не было.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(джин @ 27.6.2013, 9:46)  ... подойдёт обычный металлический???... Подойдёт.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Когда мы спросили ГПН, можно ли воткнуть клапан УУ в шкаф, они сказали, что его огнестойкой краской нужно покрывать. При этом явно было видно, что требование взято с потолка. Про эти шкафы вообще никто не в курсе, похоже.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Та вот и я сомневаюсь на счёт металлического  . Нормами пишут: "Расположение ручного управления установками охлаждения должно предусматриваться в безопасном при пожаре и удобном месте для работы с приводом" у меня то же самое только автоматически...не вижу логики строить встраиваемое помещение для узлов управления или выносить их за стену. Но походу придётся
|
|
|
|
|
27.6.2013, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Тыщу раз ставили КСК в защищаемых помещениях! Последний раз в подвале ГУМа, аж 8 штук. И вполне пожарных устроило ограждение из решетки. А это на минуточку ОГПН ЦАО! И Кремль напротив, и мавзолей, а в нем сами знаете...
|
|
|
|
|
27.6.2013, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(fantomas_1954 @ 27.6.2013, 19:25)  Тыщу раз ставили КСК в защищаемых помещениях! Последний раз в подвале ГУМа, аж 8 штук. И вполне пожарных устроило ограждение из решетки. А это на минуточку ОГПН ЦАО! И Кремль напротив, и мавзолей, а в нем сами знаете... Что "сами знаете"? Неужели ППКУ АУПТ ГУМа?
Сообщение отредактировал BTS - 27.6.2013, 23:10
|
|
|
|
|
28.6.2013, 1:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(BTS @ 28.6.2013, 0:08)  Что "сами знаете"? Неужели ППКУ АУПТ ГУМа?  Оно самое...
|
|
|
|
|
2.7.2013, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Кому интересно!!! Решение по узлам управления АУП приняли такое, что узлы разместить в металлических шкафах и покрыть их огнезащитной смесью с пределом огнестойкости REI 45. Как вам решение????
|
|
|
|
|
2.7.2013, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Думаю, ГПН устроит.
|
|
|
|
|
7.7.2013, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Цитата(джин @ 2.7.2013, 11:44)  Кому интересно!!! Решение по узлам управления АУП приняли такое, что узлы разместить в металлических шкафах и покрыть их огнезащитной смесью с пределом огнестойкости REI 45. Как вам решение???? Может будка из пеноблоков дешевле бы вышла?
|
|
|
|
|
8.7.2013, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Будка из пеноблоков пойдёт как отдельное помещение. А это - вентиляция, освещение, таблички всякие...
|
|
|
|
|
12.7.2013, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Освещение, да - 2 лампочки с патронами 3 метра провода 500 р. Вентиляция точно не нужна. Табличка 15 коп.  Но вобщем то это я так, в слух рассуждаю.  А шкафчик крашенный сегодня ГПН устроит, а завтра другой инспектор придет и скажет, мол какой дурак вам посоветовал...
Сообщение отредактировал inPut - 12.7.2013, 14:19
|
|
|
|
|
22.1.2016, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Добрый день! Можно ли по помещению узлов управления проходить хозяйственно-бытовой канализацией? Если есть ссылки на норматив, киньте, пожалуйста.
|
|
|
|
|
22.1.2016, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Juven @ 22.1.2016, 11:38)  Добрый день! Можно ли по помещению узлов управления проходить хозяйственно-бытовой канализацией? Если есть ссылки на норматив, киньте, пожалуйста. Нормативных запретов нет. Лишь бы обслуживанию не мешало.
|
|
|
|
|
22.1.2016, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Спасибо! Так и предполагали, но все равно, ушли от этого решения.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|