Цитата(baumanec @ 8.7.2013, 17:13)

Проектируем мобильную станцию осушки воздуха в 20-ти футовом контейнере.
Вам, видимо, следует учесть, что речь идет не только о возможном переохлаждении контейнера просасываемым потоком. При сжатии и охлаждении воздуха из него выпадает капельная влага. Чем сильнее сжимают и ниже охлаждают, тем ее больше. Если Вы сделаете отдельный изолированный воздухозабор на охлаждение, то это спасет от переохлаждения контейнер. Но при этом в морозы у Вас просто перемерзнет теплообменник изнутри. Его может и не разорвет, но станция работать не будет. Так что подумайте совместно с технологом о регулировании температуры охлаждающего воздуха. Может оказаться, что регулировать скорость вентиляторов по температуре в помещении будет проще. Естественно объем помещения в этом случае должен быть включен в воздухообмен. Кстати при этом может оказаться не нужен электрообогрев контейнера, по крайней мере, пока работает компрессор. Удачи.