Нестабильное напряжение 380В |
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 10:20
|
Guest Forum

|
Потребитель 25 кВт станок плазменной резки, скачет напряжение 380 В, срабатывает защита. Напряжение нестабильно в рабочие дни недели по выходным вроде нормально, в чем может быть причина ? Поможет ли стабилизатор напряжения ?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 11:20)  Потребитель 25 кВт станок плазменной резки, скачет напряжение 380 В, срабатывает защита. Напряжение нестабильно в рабочие дни недели по выходным вроде нормально, в чем может быть причина ? Поможет ли стабилизатор напряжения ? Поможет, но, скорее всего, защита по току начнёт срабатывать (если точно под нагрузку подбирали). Самый простейший, релейный стабилизатор можно поставить. Будет «вытягивать» за счёт бОльшего потребления тока. А что за производство такое, если не секрет?
Сообщение отредактировал kav1 - 13.7.2013, 10:43
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 10:48
|
Guest Forum

|
Какая защита начнет срабатывать ? Режут, гнут железо разное, себе и на заказ.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 10:50
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
В последнее время довольно часто стал сталкиваться с подобными проблемами. Зачастую виной тому энергосбытовые компании. Деньги стригут, а ТП не реконструируют. А если заказчику предложить нормальную АСККЭ замутить?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 11:01
|
Guest Forum

|
Не тот случай , надо проблему решить без излишеств. Цех в деревне. Похоже стабилизатор надо искать.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 11:03
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Тогда стабилизатор и защиту поменять...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 11:04
|
Guest Forum

|
Какую защиту , автоматический выключатель что ли ?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Да. По работе теперь обычно нормальные системы СБГЭ проектирую - для первой особой категории. С ДГУ и ИБП. А для этого случая, наверное, самый оптимальный вариант стабилизатор. Хотя, пусть поправят...
Сообщение отредактировал kav1 - 13.7.2013, 11:12
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 11:13
|
Guest Forum

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Да и ещё забыл сказать. Обязательно запроси свежие ТУ у местной сбытовой компании. Они люди очень деятельные, строчат только в путь… Скорее всего есть ограничение по потребляемому току и входным автоматам. Сам недавно столкнулся, в личных целях электроснабжение загородного дома делал. Аж «матом» ругаться начал…
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 12:55
|
Guest Forum

|
50 кВт выделенной мощности.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 12:56
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 13:55)  50 кВт выделенной мощности. Это уже просчитывать надо. Наверняка, помимо станка, ещё какие-то потребители на вводе сидят. Рекомендую при выборе стабилизатора очень внимательно графики посмотреть. Если есть возможность «просадки» напряжения померять, чтобы точнее определиться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 18:02
|
Guest Forum

|
Крупных потребителей больше нет, питание может просесть до 350 В, в этот момент срабатывает защита станка.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Почти уверен, раз речь о деревне или посёлке, что прямо к ЛЭП «крючками» сварочник цепляют. Можешь найти и покарать «злоумышленников», через неделю обнаружишь, что его сосед этими же «крючками» воспользовался… Проще подстраховаться от таких ситуаций…
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 18:55
|
Guest Forum

|
Там небольшое расстояние до ТП , провод СИП, все на виду. Поселок чистенький и аккуратный, немцы жили. В общем насчет воровства сомневаюсь. Как подбирают стабилизатор, достаточно ли подобрать по мощности потребителей с некоторым запасом ?
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 19:10
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 19:55)  Как подбирают стабилизатор, достаточно ли подобрать по мощности потребителей с некоторым запасом ? Я бы с двойным запасом взял. А насчёт иностранцев, мне бы твою уверенность... Пообщался, насмотрелся... То, что им на их земле не позволено, они тут делают...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 19:52
|
Guest Forum

|
Ну это российские немцы , давно не иностранцы. Стабилизатор Ресанта 45 кВт , пойдет ? Проект не коммерческий, оказываю содействие добрым людям.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 19:52
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Двойной запас означает, как минимум, нагрузку в 100 кВт... Хотел ссылку кинуть, но не буду... Считать надо.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 19:56
|
Guest Forum

|
Весь цех не надо стабилизировать, проблема только со станком 25 кВт.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 20:52)  Ну это российские немцы , давно не иностранцы. Стабилизатор Ресанта 45 кВт , пойдет ? Проект не коммерческий, оказываю содействие добрым людям. Ресанта, вообще самый бюджетный вариант, но, надобно, мощность завысить...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 20:00
|
Guest Forum

|
Но получается больше чем двойной запас, станок на самом деле около 20 кВт потребляет, остальное потребляют некритичные цепи.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 20:04
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Стабилизаторы разные есть. Если у Вас просадки напруги не резкие, то можно автотрансформаторные использовать, они дешевле, но, скорее всего у Вас просадки резкие и автотрансформаторный просто не успеет их отработать, в результате деньги потрачены, а станок все равно будет вырубаться. Поэтому выбирайте электронный стабилизатор, у него быстродействие намного выше.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Эх... Насоветую сейчас. Ещё раз скажу: "считать надо".
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 20:05
|
Guest Forum

|
Какие например, электронные стабилизаторы , можете подсказать ? А что собственно считать нужно ?
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 20:06
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 21:05)  А что собственно считать нужно ? "Просадку" напряжения  Вы ведь на сайт Ресанта зашли, поглядите, как стабилизаторы работают.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 20:13
|
Guest Forum

|
У релейного я так понимаю, провал есть около 10 миллисекунд, т.е. если защита станка дольше держит, подойдет недорогой вроде Ресанты. 10 mS это полпериода синусоиды, я так думаю, защита должна такое время держать.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 20:18
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Да. Ресанта, как я уже сказал, самый бюджетный вариант.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2013, 20:28
|
Guest Forum

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2013, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
В Пскове хорошие стабилизаторы делают. На полупроводниках... Цена выше, гораздо...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7.2013, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 12:55)  50 кВт выделенной мощности. Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 18:02)  Крупных потребителей больше нет, питание может просесть до 350 В, в этот момент срабатывает защита станка. Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 18:55)  Там небольшое расстояние до ТП , провод СИП, все на виду. ... По ГОСТ просадка допускается до 342В. Непонятно как-то. Ревизию подстанции и потребителей надо делать. Стабилизатор завсегда купить успеете. Или контакты где-то прохудились или еще один крупный потребитель появился. Короче , районные электросети надо подергать, заинтересовать и подергать.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7.2013, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(Сергей В. @ 14.7.2013, 12:28)  Короче , районные электросети надо подергать, заинтересовать и подергать. Как? Я вот пообщался... Может Вы чего дельного посоветуете. Всмысле, как "заинтересовать" понятно. А вот "подергать"...
Сообщение отредактировал kav1 - 14.7.2013, 11:44
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
14.7.2013, 11:52
|
Guest Forum

|
Я сразу спросил, ответили это болото бесполезно дергать, только в частном порядке.
Сообщение отредактировал Iroha - 14.7.2013, 11:53
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2013, 7:58
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
1. Вы про релейный погорячились. 10-20 мс (1 или 2 полупериода сети) - это время переключения электронных стабилизаторов. Контакторы и прочая фигня в станке этого не заметят. 150-400 мс - вот это уже время срабатывания релейного стабилизатора. Контактор станка за это время отвалится "на ура" 0,3-0,5 сек на каждые 10 вольт подстройки - это типичное быстродействие автотрансформаторных стабов.
2. Защита в станке - не проще её подстроить будет? У вас станок, скорее всего, имеет реле контроля фаз (или встроенные в контактор или автомат).. Дальше - надо смотреть на загрузку станка. Если вы уверены, что его 25-кВт двигатель не нагружается более, чем на 20 кВт - получаем Кз=0,8, что позволяет безболезненно снижать напряжение до 0,89 номинала или до 340 вольт (и настройка реле будет 196 вольт). Однако, в момент пуска двиг хавает несколько номинальных токов и напруга проседает значительно больше (из-за длинной и чрезмерно тонкой линии от деревенской ЛЭП до станка, да и СИП в деревенской ЛЭП явно не переразмерен) - вот реле и срабатывает при пуске (если оно типа ЕЛ-11 без временной отстройки). Кстати, не забывайте, что реле обычно очень чувствительно к несимметрии (т.ен. замеряет фазные, а не линейные напряжения) - возможно, у вас прочее оборудование накидано на одну фазу и она просаживается очень сильно даже при нормальной настройке реле напряжения) Главное: Попробуйте слегка "выкрутить" регулятор реле в сторону более низкого напряжения (если реле без регулятора - придется поменять), вплоть до 0,8 номинала (176 вольт) -ниже не стоит - при пусковых токах могут отваливаться контакторы или реле. Или заменить реле контроля фаз на реле с временной отстройкой 5-10 сек. ВАЖНО: не забывайте контролировать нагрев двигателя! при снижении напряжения на 20% при той же нагрузке движок будет греться в 1,5 раза сильнее!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Поддерживаю пост #30! прежде, чем бежать сломя голову с шестиквадратными глазами за всякими приблудами, неплохо бы клеммки почистить/поджать  Начиная от ТП и заканчивая электродвигателем станка.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
15.7.2013, 13:54
|
Guest Forum

|
Просадка напряжения, только в выходные дни. Иначе бы проседало постоянно, этого нет, значит с клеммами все в порядке.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.7.2013, 10:43
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Покрутите реле напряжения. И последите за нагревом. Если все ОК - так и работайте. Или просто "будьте человеками!" - дайте рабочим выходные дни, предусмотренные КЗоТом!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.7.2013, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Iroha @ 15.7.2013, 13:54)  Просадка напряжения, только в выходные дни. Иначе бы проседало постоянно, этого нет, значит с клеммами все в порядке. Цитата Напряжение нестабильно в рабочие дни недели по выходным вроде нормально, в чем может быть причина ? Поможет ли стабилизатор напряжения ? Ну Вы уж определитесь Попутных вопросов много: Линейные напряжения изменятся синхронно? Фазные изменяются одинаково (в процентном отношении) с линейными? Или линейные остаются стабильными а фазные перекашивает в разные стороны? Это происходит в момент пуска станка? Это происходит в момент пуска другого оборудования цеха? В конце концов в какие дни недели это поисходит? Подобные хозяева фирм в физике ни бум-бум, а если и Вы в электрике не сильны, то лучше всего, чем дальше от начальства тем районные электрики сговорчивее, в частном порядке привлечь пару энергетиков из местных элетросетей для ревизии, тем более у них и доступ на подстанцию есть. А то на стабилизатор 25 кВт деньги есть, а заплатить людЯм нетути...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
16.7.2013, 22:23
|
Guest Forum

|
Спасибо за совет.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2013, 12:01
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 159155

|
Цитата(kav1 @ 13.7.2013, 21:21)  Да. Ресанта, как я уже сказал, самый бюджетный вариант. Бюджетный, но самый надежный вариант. При работе постоянно щелкает и мигает светом. При выходе из строя возможен выброс пламени из решеток, что делает его пожароопасным. Провоцирует выход из строя чувствительной техники –у меня был случай с газовым котлом! По своему опыту советую электронный стабилизатор СНПТО-14ПТ–компактный и бесшумный, а мощности хватает на весь дом, априори не пожароопасный, так как в нем горючих материалов
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|