Skorpion
сообщение 16.7.2013, 9:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Хотелось бы узнать, какой материал труб принять для водопровода дачного домика, оборудованного унитазом, умывальником, душем и мойкой посуды.
Водопровод будет функционировать только при положительной t воздуха, т.е. пол-года.
Требования к системе.
Трубы принять наименее дорогие.
Учесть лёгкость монтажа.
Учесть стойкость труб против морозов. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 16.7.2013, 9:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Skorpion @ 16.7.2013, 12:53) *
Хотелось бы узнать, какой материал труб принять для водопровода дачного домика, оборудованного унитазом, умывальником, душем и мойкой посуды.
Водопровод будет функционировать только при положительной t воздуха, т.е. пол-года.
Требования к системе.
Трубы принять наименее дорогие.
Учесть лёгкость монтажа.
Учесть стойкость труб против морозов. helpsmilie.gif

ИМХО полипропилен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 16.7.2013, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Skorpion @ 16.7.2013, 12:53) *
Трубы принять наименее дорогие.


Любая цельноСТЯНУТАЯ труба laugh.gif

Без шуток, сам пришёл к полипропилену. Если зимой его сильно не тревожить, то и мороза не боится. Сейчас всё в саду на него перевожу. От поливсистемы (меняю участками простоявшую 15 лет сталь) до внутрянки воддопровода и отопления. Купленный "утюг" уже давно окупился.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 16.7.2013, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



А чем ПНД плох? Для монтажа не нужен утюг и из-за этого ремонтопригодность выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 16.7.2013, 11:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Skorpion @ 16.7.2013, 10:53) *
... для водопровода дачного домика ... только при положительной t воздуха, т.е. пол-года.
Требования к системе.
Трубы принять наименее дорогие.
Учесть лёгкость монтажа.
Учесть стойкость труб против морозов. helpsmilie.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 16.7.2013, 12:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



В этом варианте погонный метр дороже выходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.7.2013, 14:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
А чем ПНД плох? Для монтажа не нужен утюг и из-за этого ремонтопригодность выше

Некрасиво для внутрянки. А вот для наружного водопровода, особенно для наземного поливочного - полиэтилен самое то. И ультафиолета не боится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.7.2013, 17:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(SVKan @ 16.7.2013, 9:56) *
ИМХО полипропилен.



Цитата(Сандугач @ 16.7.2013, 10:03) *
Любая цельноСТЯНУТАЯ труба laugh.gif

Без шуток, сам пришёл к полипропилену. Если зимой его сильно не тревожить, то и мороза не боится. Сейчас всё в саду на него перевожу. От поливсистемы (меняю участками простоявшую 15 лет сталь) до внутрянки воддопровода и отопления. Купленный "утюг" уже давно окупился.

Привлекательно.



Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.7.2013, 14:30) *
Некрасиво для внутрянки. А вот для наружного водопровода, особенно для наземного поливочного - полиэтилен самое то. И ультафиолета не боится.

У меня именно такой поливочный водопровод. Но на чем основано Ваше утверждение: "И ультафиолета не боится."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.7.2013, 18:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Предполагаю, что на дачных фантазиях..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.7.2013, 21:56
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Skorpion @ 16.7.2013, 9:53) *
Хотелось бы узнать, какой материал труб принять для водопровода дачного домика---
хороший вопрос...
Как и в посте 2 ответил бы полипропилен(исходя из поставленных условий), но из личного опыта - внутрянка однозначно из полипропилена но на сортамент выше расчетного, а вот наружка... - в моем климате однозначно сталь(нержавейка, оцинковка...), а вот у вас(климат?).. кажись Вы пару лет назад опыты ставили на даче со струей шланга(?)... вот шланг бы полихлорвиниловый я бы и использовал - наступила осень, отцвела капуста... шланг отсоединил от колодца раздаточного(?), слил воду с него, свернул, в подвал его незамерзающий.. и до весны. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.7.2013, 22:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Vict @ 16.7.2013, 21:56) *
хороший вопрос...
Как и в посте 2 ответил бы полипропилен(исходя из поставленных условий), но из личного опыта - внутрянка однозначно из полипропилена но на сортамент выше расчетного, а вот наружка... - в моем климате однозначно сталь(нержавейка, оцинковка...), а вот у вас(климат?).. кажись Вы пару лет назад опыты ставили на даче со струей шланга(?)... вот шланг бы полихлорвиниловый я бы и использовал - наступила осень, отцвела капуста... шланг отсоединил от колодца раздаточного(?), слил воду с него, свернул, в подвал его незамерзающий.. и до весны. smile.gif

1. А почему на сортамент выше?
2. В моем случае не получается: участок имеет конфигурацию в виде вытянутого узкого 4-угольника вдоль оврага, поэтому я сделал разводку из п/э труб, на ней установил 7(!) кранов, на которые надеты шланги, которые я осенью прячу в погребе, а с разводки снимаю краны и увожу в гараж для ремонта и ревизии.
До п/э труб была разводка из стальных водогазопроводных, которые за 20 лет эксплуатации приходилось многожды раз латать ввиду наружной и особенно внутренней коррозии.

Сообщение отредактировал Skorpion - 16.7.2013, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 6:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Skorpion @ 17.7.2013, 1:28) *
1. А почему на сортамент выше?
2. В моем случае не получается: участок имеет конфигурацию в виде вытянутого узкого 4-угольника вдоль оврага, поэтому я сделал разводку из п/э труб, на ней установил 7(!) кранов, на которые надеты шланги, которые я осенью прячу в погребе, а с разводки снимаю краны и увожу в гараж для ремонта и ревизии.
До п/э труб была разводка из стальных водогазопроводных, которые за 20 лет эксплуатации приходилось многожды раз латать ввиду наружной и особенно внутренней коррозии.

1. При достаточном напоре на пару-тройку точек водоразбора, думаю, не критично. Не 16-ти этажка же у Вас на участке Думаю, имеется в виду то, что сталька считается по внутреннему диаметру, а пластик по наружному.Кроме того, больше диаметр - меньше скорости, меньше шума.
2. У нас участки близнецы. Даже число кранов одинаковое, и возраст почти не различается. Трубу (было метров 60 стальки, из них метров 20 заменил на полипропилен, остальное испугалось biggrin.gif и течь перестало, потому пока не трогаю) спрятал на штык-полтора в землю, дабы лопатой в неё не тыкаться, на верх вывел стоячки по 300-350мм над землёй. В нижней точке спускник в кирпичном"колодце" 05х05м. Осенью (водопровод чисто поливочный, работает с 1 мая по 1 октября) открываю его, воду сливаю в землю, систему продуваю (спирометрия 5л пока позволяет), шланги - в подвал. Стоячки по 2-3 зимы выдержали без замечаний и видимых изменений. Краны разок размораживались (когда бдительная жена их осенью позакрывала, а вдруг участок затопит в январе laugh.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.7.2013, 7:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



У нас много общего. Однако, я закопал всего на пол-штыка, теперь протыкаем лопатой и вилами. Уже 5 проколов. Приходится накладывать на поврежденный участок листовую резину и хомут. Теперь принял решение - ставлю через метр вешки в виде перевернутых стеклянных бутылок.
Опорожнение системы у меня проще: на склоне оврага (в самой нижней точке) есть водоразборный кран в баньке, через него и сливаю.
Мелкая закладка трубы в землю - отнюдь не из-за лени. Летом часть трубопровода откапываю, вывожу на поверхность, получаю теплую воду от нагрева солнцем для мойки посуды, душа. Однако, боюсь воздействия ультрафиолета, хотя никаких изменений за 3-4 года не вижу. Во время жары откопанные участки от температурных деформаций расширяются и превращаются в змейку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 7:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Воду грею в двух посудинах (600 и 1600л), в которые собирается вода с крыш бани и дома, соответственно. Пока грею только за счёт чёрного цвета самих баков. В 600 литровкой градусов до 40 греется в жару... Планирую сделать панельки из сотового поликарботата (не могу нормально загерметизировать коллектора, в которые выходятканалы поликарбоната) и запустить циркуляцию через них. Но... Руки не доходят вплотную этим заняться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.7.2013, 7:37
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Наружка - полипропилен закопанный в гильзу из любой цельноСТЯНУТОЙ металлической трубы, герметичность её не имеет значения, в качестве профилактики проколов. По осени в магистраль дунуть компрессором и оставить до весны. Внутрянка - там на любой вкус и кошелёк, но самый дешёвый всё тот же полипропилен. Металлопласт уходит в прошлое из-за стоимости фитингов, металл недолговечен и менее ремонтопригоден.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.7.2013, 7:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 7:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Металлопласт при сезонном оттаивании -замерзании, довольно быстро начинает течь.. НЕ МАТЕРИАЛ ВООБЩЕ при колебаниях температуры через 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 17.7.2013, 8:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



ПНД наружка-ввод, внутри дома PPR или металлопластик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.7.2013, 10:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Но на чем основано Ваше утверждение: "И ультафиолета не боится."

На основании личных наблюдений. Восемь лет наблюдаю за полиэтиленовыми трубами, проложенными по земле безо всякой защиты. Ничего им не делается на солнце, хотя удлиняются, конечно, сильно.

Кроме того, встречаются утверждения:
ПНД трубы стабилизированы против ультрафиолетового (УФ) излучения за счет включения углерода черный в сырье. Черные трубы ПНД, таким образом, подходят для прокладки над землей
У меня как раз черные (с голубой полоской) питьевые. Может и врут, но я не замечаю.

А вот у других "поли" очень заметно разрушение от солнца. У меня специально полипропиленовая труба на солнце лежит - через 2 года начала шелушиться. Некоторые шланги через год разрушаются, гофрированные на третий год вообще ломаются чуть не в каждой гофре. "Армированные" (в сеточку) тоже - у них наружная оболочка начинает крошиться, но хоть внутренняя держит. Черному поливинилхлоридному шлангу 20х4 уже 5 лет ничего не делается, а вот сколько выдержит сиреневый поливинилхлорид - пока не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.7.2013, 10:22
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.7.2013, 11:14) *
На основании личных наблюдений. Восемь лет наблюдаю за полиэтиленовыми трубами, проложенными по земле безо всякой защиты. Ничего им не делается на солнце, хотя удлиняются, конечно, сильно.

Кроме того, встречаются утверждения:
ПНД трубы стабилизированы против ультрафиолетового (УФ) излучения за счет включения углерода черный в сырье. Черные трубы ПНД, таким образом, подходят для прокладки над землей
У меня как раз черные (с голубой полоской) питьевые. Может и врут, но я не замечаю.

А вот у других "поли" очень заметно разрушение от солнца. У меня специально полипропиленовая труба на солнце лежит - через 2 года начала шелушиться. Некоторые шланги через год разрушаются, гофрированные на третий год вообще ломаются чуть не в каждой гофре. "Армированные" (в сеточку) тоже - у них наружная оболочка начинает крошиться, но хоть внутренняя держит. Черному поливинилхлоридному шлангу 20х4 уже 5 лет ничего не делается, а вот сколько выдержит сиреневый поливинилхлорид - пока не знаю.

ПНД бывает не черного цвета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 14:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Водяной @ 17.7.2013, 13:22) *
ПНД бывает не черного цвета?


У нас чёрный есть, но поискать надо. В основном светлый. На сезон хватает, если тягать, если нет - на два максимум.. рассыпается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.7.2013, 17:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Сандугач @ 17.7.2013, 14:26) *
На сезон хватает, если тягать,

Что значит "тягать"? Не понял фразу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 20:38
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Skorpion @ 17.7.2013, 20:44) *
Что значит "тягать"? Не понял фразу


Во времена всеобщего дефицита я использовал эти трубы в качестве шлангов и периодически перетаскивал (тягал) их от крана к крану... неудобно... жесткие они...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.7.2013, 21:05
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.7.2013, 10:14) *
А вот у других "поли" очень заметно разрушение от солнца. У меня специально полипропиленовая труба на солнце лежит - через 2 года начала шелушиться.
Татьяна, нельзя подробнее, если можно, то с фото? Крайне интересует долговечность полипропилена под солнцем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.7.2013, 17:05
Сообщение #24


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



полипропилен - закопанный, УФ не боится.
выходы полипропилена для полива - можно покрасить rolleyes.gif любой краской, даже замаскировать под окружающую среду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.12.2017, 15:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!

Тоже заморочился с водопроводом в дачном домике. Подскажите, пожалуйста, с вопросиками возникшими:

1. Материал труб внутри дома полипропилен остаётся?) Зимой возможно жить почти не будем.
2. У меня унитаз, две мойки, душевая и возможно стиралка. Жить будет человек 6-8. Диаметр 20мм достаточно будет на общий стояк взять? А к приборам по 15мм?
3. Греть воду будем в электроводонагревателе накопительного типа. Подача воды из скважины. Давление в системе думаю держать 3атм... хотя могу и ошибаться, не знаю...
4. Какие нюансы по подключению стиральной машины? Обязателен ли для неё расширительный бачок? Недостаточно водонагревателя ёмкости где-то 150л?

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.12.2017, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.12.2017, 19:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



1. Полипропилен - то, что надо! И эстетика отличная! Но меня отталкивает то, что при малейшей необходимости (ремонт, реконструкция) приходится пользоваться сварочным агрегатом, а у меня его нет, покупать - дорого. Приходится брать напрокат, а при отсутствии транспорта (расстался ввиду преклонного возраста) - сами понимаете...
2. Диаметры вполне достаточные.

Сообщение отредактировал Skorpion - 25.12.2017, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.12.2017, 21:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Skorpion @ 25.12.2017, 19:04) *
1. Полипропилен - то, что надо! И эстетика отличная! Но меня отталкивает то, что при малейшей необходимости (ремонт, реконструкция) приходится пользоваться сварочным агрегатом, а у меня его нет, покупать - дорого. Приходится брать напрокат, а при отсутствии транспорта (расстался ввиду преклонного возраста) - сами понимаете...
2. Диаметры вполне достаточные.

Спасибо большое!
2. А 15мм будет мало с точки зрения опыта эксплуатации?

Как на счет пунктов 3 и 4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 25.12.2017, 21:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Львиное сердце @ 25.12.2017, 15:20) *
Всем привет!

Тоже заморочился с водопроводом в дачном домике. Подскажите, пожалуйста, с вопросиками возникшими:

1. Материал труб внутри дома полипропилен остаётся?) Зимой возможно жить почти не будем.
2. У меня унитаз, две мойки, душевая и возможно стиралка. Жить будет человек 6-8. Диаметр 20мм достаточно будет на общий стояк взять? А к приборам по 15мм?
3. Греть воду будем в электроводонагревателе накопительного типа. Подача воды из скважины. Давление в системе думаю держать 3атм... хотя могу и ошибаться, не знаю...
4. Какие нюансы по подключению стиральной машины? Обязателен ли для неё расширительный бачок? Недостаточно водонагревателя ёмкости где-то 150л?

Заранее спасибо.

1. мороза боится любая труба полностью наполненная водой. остальное в пределах цена-качество, но в любом случае хватит лет на 10 точно.
2. ду20 или дн20? лучше длинный участок дн25 от насоса. если есть поливочные -до них дн32. лучше вообще все транзиты дн32 пн10 сделать, дешевле дн25 пн10. при этом дн20-25 берите пн20 обязательно, толщина стенки очень маленькая у пн10 для них и сложно сварить.
все будет отлично работать и на дн20, но возможны скачки давления, при этом и холодной и горячей одновременно.
3. больше 2 атм не стоит, смысла нет.
4. для машинки ничего особенного не надо, доходит 0,5-6атм и ладно, влияет только на время набора и тщательность смыва порошка. другое дело что расширительный бак нужен для насоса и его автоматики, а так же на бойлер в зависимости от объема.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.12.2017, 22:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Skorpion @ 25.12.2017, 19:04) *
1. Полипропилен - то, что надо! И эстетика отличная! Но меня отталкивает то, что при малейшей необходимости (ремонт, реконструкция) приходится пользоваться сварочным агрегатом, а у меня его нет, покупать - дорого. Приходится брать напрокат, а при отсутствии транспорта (расстался ввиду преклонного возраста) - сами понимаете...
2. Диаметры вполне достаточные.

Недоперепонял.
паяльники для ПП от 900 рублей и до реально дороговатых( 15 тыров), но для себя в быту более чем достаточно простейшего за 0.9-2.0 тысячи. Чего там дорого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.12.2017, 22:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ф15 на ПП не встречал и в проекты не закладываю, начинаю только с ф20 и то на ГВС пн20, на хвс можно и пн 10, но ввиду того чтобы трубопроводы не попутали на хвс и гвс закладаю только пн20.
дома делали пн20.
до стиральной машины нечего такого не надо особенного, подключение там только 3/4 на шлангу, но труба ф20 вполне сойдет.
на 6-8 чел бойлер да...не меньше 150 л но и 2кВт не пойдет-долго греть будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pash_a
сообщение 26.12.2017, 7:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283139



Цитата(Skorpion @ 25.12.2017, 19:04) *
1. Полипропилен - то, что надо! И эстетика отличная! Но меня отталкивает то, что при малейшей необходимости (ремонт, реконструкция) приходится пользоваться сварочным агрегатом, а у меня его нет, покупать - дорого. Приходится брать напрокат, а при отсутствии транспорта (расстался ввиду преклонного возраста) - сами понимаете...
2. Диаметры вполне достаточные.

даже дешовые сварочники около 1000 р служат не плохо, если взять цену фитингов металлопласта то паяльник окупиться сразу же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 26.12.2017, 13:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dima_UA @ 25.12.2017, 22:54) *
ф15 на ПП не встречал и в проекты не закладываю, начинаю только с ф20 и то на ГВС пн20, на хвс можно и пн 10, но ввиду того чтобы трубопроводы не попутали на хвс и гвс закладаю только пн20.
дома делали пн20.
до стиральной машины нечего такого не надо особенного, подключение там только 3/4 на шлангу, но труба ф20 вполне сойдет.
на 6-8 чел бойлер да...не меньше 150 л но и 2кВт не пойдет-долго греть будет.


Прикинул с расходами, если 3 человечка будут использовать без стиральной машинки (душ туалет кухня), расход будет где-то 0,35 л/с, для этого хорошо подходит труба с наружным диаметром 25мм PN20 и скорость 1,6м/с. Поправьте пожалуйста если косячу...

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.12.2017, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 26.12.2017, 13:30
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 25.12.2017, 21:53) *
3. больше 2 атм не стоит, смысла нет.
4. для машинки ничего особенного не надо, доходит 0,5-6атм и ладно, влияет только на время набора и тщательность смыва порошка. другое дело что расширительный бак нужен для насоса и его автоматики, а так же на бойлер в зависимости от объема.


Ок, будем выставлять 2атм.
По поводу расширительного. Если будет водонагреватель на 150литров, нужно ли ставить бачок расширительный?

Мои схемки:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______22.12.2017.dwg ( 360,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 26.12.2017, 15:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Вода с 4 до 65гр расшириться на 2-3% (бойлеры обычно перегревают до 70-80гр) (табличка). 150л*0,03=4,5л. куда они денутся в системе? у насоса обратный клапан, с другой стороны закрытая арматура. конечно нужен, минимум 6 литров, 8л стандартный минимальный (пол бака воздух), я бы не скупился на 500р и поставил 10-12л. давление в баке равно или чуть больше рабочего, иначе заполнится насосом. Для насоса бак наоборот нужен на давление чуть меньше рабочего, см. паспорт бака.

по схеме все норм, кроме подъема толи 25 толи 20. Для дольшей работы насоса лучше подъем Дн32 (для пластика = Ду25 стали). указаны "Ду", то есть для пластика нужно брать "ближайший больший" наружный диаметр, который для пластиков является типоразмером (у стали внутренний унифицированный/условный - Ду).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 6.1.2018, 16:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Львиное сердце @ 26.12.2017, 13:02) *
Прикинул с расходами, если 3 человечка будут использовать без стиральной машинки (душ туалет кухня), расход будет где-то 0,35 л/с, для этого хорошо подходит труба с наружным диаметром 25мм PN20 и скорость 1,6м/с. Поправьте пожалуйста если косячу...

Не заморачивайтесь расчетами по нормам. Берите на всё диаметр внутренний 15 мм. Вы же не первый год на даче. Ну, пусть, на кухне моет посуду один чел. 0,2 л/с. Другой открыл смыв в унитазе. Через 10 сек. бачок заполнится снова и расход прекратится. Третий чел. стирает на машинке. Там то же расход не постоянный, если по программе. А если не по программе, как у меня, то тем более. Да пусть придет четвертый чел. и будет купаться под душем! Такого коэффициента одновременности на даче не бывает.
Я все диаметры принимаю по интуиции, а не по нормам. rolleyes.gif Мой комп, к сожалению, не открывает ваш файл.

Сообщение отредактировал Skorpion - 6.1.2018, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 6.1.2018, 21:52
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Спасибо всем!!!
Учту все советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 9.1.2018, 13:50
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 26.12.2017, 15:59) *
Вода с 4 до 65гр расшириться на 2-3% (бойлеры обычно перегревают до 70-80гр) (табличка). 150л*0,03=4,5л. куда они денутся в системе? у насоса обратный клапан, с другой стороны закрытая арматура. конечно нужен, минимум 6 литров, 8л стандартный минимальный (пол бака воздух), я бы не скупился на 500р и поставил 10-12л. давление в баке равно или чуть больше рабочего, иначе заполнится насосом. Для насоса бак наоборот нужен на давление чуть меньше рабочего, см. паспорт бака.


А на сколько литров порекомендуете расширительный бачок у насоса поставить? Также 10-12 литров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.1.2018, 14:46
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Львиное сердце @ 9.1.2018, 13:50) *
А на сколько литров порекомендуете расширительный бачок у насоса поставить? Также 10-12 литров?

в "классических" бытовых насосах стоит 20л, на это бы и ориентировался, так как к их работе обычно нет претензий, а разницы по цене, при увеличении объема, не много.
Для насоса и стабильности напора чем больше, тем луче до определенного объема, который заставит насос работать продолжительное время без перерыва. Более 20л скорее всего добавит стабильности не более, чем возможно ощутить.
экселька вило тут как не корректно себя чувствует и выдает не менее 40л как не крути smile.gif но по факту всегда хватает 20.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gidropnevmobak_Wilo.xls ( 30 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 9.1.2018, 15:28
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



jiexawcr, Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 9.1.2018, 18:00
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Такой вопрос!

Схема такая: Колодец - труба пластиковая Ду 32мм на глубине 2м до дома - выходит на поверхность в подвал дома - насосная станция - 1 этаж.

Вопрос:
1. Не замёрзнет ли труба находящаяся в колодце? (От уровня входа в колодец на глубине 2м и до уровня воды)
2. Может диаметр этой трубы сделать 50мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 10.1.2018, 16:41
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 9.1.2018, 18:00) *
1. Не замёрзнет ли труба находящаяся в колодце? (От уровня входа в колодец на глубине 2м и до уровня воды)

В инете пишут, что не замёрнет если сделать герметичный ввод трубы в колодец и уложить трубу ниже промерзания... А как на самом деле, может для уверенности утеплить?

Цитата(Львиное сердце @ 9.1.2018, 18:00) *
2. Может диаметр этой трубы сделать 50мм?

Хотя наверное плохой вариант, скорость уменьшится в трубе, ага? Оставить Ду32 пластик?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 10.1.2018, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 10.1.2018, 20:15
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Львиное сердце @ 9.1.2018, 18:00) *
1. Не замёрзнет ли труба находящаяся в колодце? (От уровня входа в колодец на глубине 2м и до уровня воды)
2. Может диаметр этой трубы сделать 50мм?

если крышка колодца (навес) не утеплены, то обязательно замерзнет при температурах наружного воздуха ниже -15 -18 град установившихся на протяжении 3-х суток и отсутствии пользования водой.
замерзнет прям над поверхностью воды в колодце.
Колодец утеплять, тогда не замерзнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 10.1.2018, 20:38
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Львиное сердце @ 10.1.2018, 16:41) *
Хотя наверное плохой вариант, скорость уменьшится в трубе, ага? Оставить Ду32 пластик?

Чем больше диаметр, тем дольше труба не замерзнет)))) скорость тут ни причем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.1.2018, 9:01
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Львиное сердце @ 10.1.2018, 16:41) *
В инете пишут, что не замёрнет если сделать герметичный ввод трубы в колодец и уложить трубу ниже промерзания... А как на самом деле, может для уверенности утеплить?


Хотя наверное плохой вариант, скорость уменьшится в трубе, ага? Оставить Ду32 пластик?
Для Москвы и МСК области на такой глубине не замерзнет.
Дело не в скорости. Если 32 замерзнет, значит и 50 замерзнет. (Я имею в виду, если бы труба была заложена выше глубины промерзания) По теории сопромата и механики чем больше диаметр, тем больше вероятность разрыва трубы от замерзания воды в ней.
Цитата
Чем больше диаметр, тем дольше труба не замерзнет)))) скорость тут ни причем.
Сомневаюсь. Чем больше диаметр, тем меньше скорость. Какой фактор раньше сработает - вопрос!

Сообщение отредактировал Skorpion - 11.1.2018, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.1.2018, 11:49
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Skorpion @ 11.1.2018, 9:01) *
Для Москвы и МСК области на такой глубине не замерзнет.

Цитата(lexa00 @ 10.1.2018, 20:15) *
если крышка колодца (навес) не утеплены, то обязательно замерзнет при температурах наружного воздуха ниже -15 -18 град установившихся на протяжении 3-х суток и отсутствии пользования водой.
замерзнет прям над поверхностью воды в колодце.
Колодец утеплять, тогда не замерзнет

Трубы будет проложена на глубине 2м, расположение Рязанская область, колодец с навесом не утеплённый, уровень воды в колодце порядка 10м...

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.1.2018, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 11.1.2018, 12:33
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Львиное сердце @ 11.1.2018, 11:49) *
Трубы будет проложена на глубине 2м, расположение Рязанская область, колодец с навесом не утеплённый, уровень воды в колодце порядка 10м...

2м не замерзнет, если конечно грунт не глина, зачищаемая зимой.
сделайте крышку с пенопластом 5-10см, должно хватить, например на деревянном щите для прочности, опоры щита ниже уровня грунта. Для удобства летом ее можно будет вовсе снять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 11.1.2018, 12:40
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Skorpion @ 11.1.2018, 9:01) *
Сомневаюсь. Чем больше диаметр, тем меньше скорость. Какой фактор раньше сработает - вопрос!

Здесь не скорость важна, а толщина слоя льда как теплоизолятора при стоячей воде. Чем толще слой, тем медленней будет замерзать. Если вода будет двигаться, то не замерзнет

Цитата(Львиное сердце @ 11.1.2018, 11:49) *
Трубы будет проложена на глубине 2м, расположение Рязанская область, колодец с навесом не утеплённый, уровень воды в колодце порядка 10м...

Здесь дело не в глубине заложения трубы, а именно в прохождении трубы в колодце.
Происходит следующий процесс - сверху холодный воздух опускается в колодец. На стенках колодца в мороз можете увидеть изморозь, т.е. на стенках колодца температура отрицательная. Вода же в колодце не замерзает, т.к. "подогревается" землей.
Дык вот труба с глубины захода в колодец - 2 метра, до глубины зеркала воды замерзнет.
Самый надежный вариант - заложить в колодец предизолированную трубу, либо с греющим кабелем.
Второй по надежности вариант - хорошее утепление крышки колодца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.1.2018, 12:54
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(lexa00 @ 11.1.2018, 12:40) *
Здесь дело не в глубине заложения трубы, а именно в прохождении трубы в колодце.
Происходит следующий процесс - сверху холодный воздух опускается в колодец. На стенках колодца в мороз можете увидеть изморозь, т.е. на стенках колодца температура отрицательная. Вода же в колодце не замерзает, т.к. "подогревается" землей.
Дык вот труба с глубины захода в колодец - 2 метра, до глубины зеркала воды замерзнет.
Самый надежный вариант - заложить в колодец предизолированную трубу, либо с греющим кабелем.
Второй по надежности вариант - хорошее утепление крышки колодца

Спасибо!

Подскажите, пожалуйста, а как организовать опорожнение трубы от уровня захода в колодец - 2 метра до глубины залегания насоса?
Насос скорее всего будет обычный погружной.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.1.2018, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 11.1.2018, 15:47
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Львиное сердце @ 11.1.2018, 12:54) *
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, а как организовать опорожнение трубы от уровня захода в колодец - 2 метра до глубины залегания насоса?
Насос скорее всего будет обычный погружной.

Никак не организовать, оттого, что труба должна быть полной при включении насоса, если только труба не работает в открытую емкость.
После насоса сразу должен быть обратный клапан.

Сообщение отредактировал lexa00 - 11.1.2018, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.1.2018, 16:20
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Львиное сердце @ 11.1.2018, 12:54) *
Спасибо!

Подскажите, пожалуйста, а как организовать опорожнение трубы от уровня захода в колодец - 2 метра до глубины залегания насоса?
Насос скорее всего будет обычный погружной.

Чтобы понимать ваши вопросы - дайте примитивную картинку blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.1.2018, 16:44
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Skorpion @ 11.1.2018, 16:20) *
Чтобы понимать ваши вопросы - дайте примитивную картинку blink.gif

Как то так...smile.gif
Задавал вопрос как опорожнить участок трубы от т.А до т.Б

Вопрос возник, если делать всё на жестких трубах ПНД, то как менять насос... Получиться ли этот участок (от т.А до т.Б) сделать из гибкой трубы чтобы можно было доставать насос, например вот такую

P.S. Нулевая стадия дачника у меня rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 29,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 11.1.2018, 19:23
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



В точке А поставьте угол на цангах, ну и как бы все. Раскрутил цангу и меняй насос. Не забудьте насос на тросик повесить оцинкованный.
Воду то зачем сливать? Сезонный водопровод?
Трубу вот лучше возьмите побольше и внутрь или снаружи примотайте греющий кабель.
И труба ваша треснет зимой

Сообщение отредактировал lexa00 - 11.1.2018, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.1.2018, 20:47
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Львиное сердце @ 11.1.2018, 16:44) *
Как то так...smile.gif
Задавал вопрос как опорожнить участок трубы от т.А до т.Б

Вопрос возник, если делать всё на жестких трубах ПНД, то как менять насос... Получиться ли этот участок (от т.А до т.Б) сделать из гибкой трубы чтобы можно было доставать насос, например вот такую

P.S. Нулевая стадия дачника у меня rolleyes.gif

Не надо его опоражнивать. Пусть всегда внутри будет вода. Меньше будет ржаветь внутри.
Трубы ПНД вовсе не жесткие, они легко изгибаются без остаточной деформации. В редких случаях, если понадобится опорожнить, можно легко разобрать трубопровод в точке А - снять уголок муфтовый, который на этом месте неизбежно будет присутствовать, и слить воду. К колодцу сделайте уклон

Сообщение отредактировал Skorpion - 11.1.2018, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.1.2018, 22:49
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(lexa00 @ 11.1.2018, 19:23) *
В точке А поставьте угол на цангах, ну и как бы все. Раскрутил цангу и меняй насос.

От верха колодца до точки А будет приблизительно 3 метра, как дотянуться?

Цитата(lexa00 @ 11.1.2018, 19:23) *
Воду то зачем сливать? Сезонный водопровод?

Сезонный, использование в основном летом

Цитата(lexa00 @ 11.1.2018, 19:23) *
И труба ваша треснет зимой

НЕ треснит?

Цитата(Skorpion @ 11.1.2018, 20:47) *
Трубы ПНД вовсе не жесткие, они легко изгибаются без остаточной деформации.

Я хотел участок от точки А ло Б сделать гибким, чтобы можно было вытаксивать насос без разъединения в точке А

Цитата(Skorpion @ 11.1.2018, 20:47) *
В редких случаях, если понадобится опорожнить, можно легко разобрать трубопровод в точке А - снять уголок муфтовый, который на этом месте неизбежно будет присутствовать, и слить воду.

То есть насос вытаскиевается вместе с участком трубы от точки А до точки Б?

Обратный клапан у насоса лучше делать у точки А или Б?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.1.2018, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 13.1.2018, 16:07
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Решить вопросы опорожнения и разборки трубопровыода для выемки насоса можно и так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________12_01_2018_183916.png ( 43,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 14.1.2018, 15:04
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Skorpion @ 13.1.2018, 16:07) *
Решить вопросы опорожнения и разборки трубопровыода для выемки насоса можно и так

Наверное я что то не понимаю...
Как дотянуться до этого места чтобы разобрать, там глубина 10 метров, как снаружи до туда дотчнуться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.1.2018, 15:34
Сообщение #57


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В точке А разбирается. Дальше тросом вытаскивайте. Или прям за трубу тащите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.1.2018, 15:52
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Львиное сердце @ 14.1.2018, 15:04) *
Наверное я что то не понимаю...
Как дотянуться до этого места чтобы разобрать, там глубина 10 метров, как снаружи до туда дотчнуться?

У вас же колодец. Надеюсь, из ж/б колец. В любом колодце должны быть скобы, а для такой большой глубины должна быть стальная лестница, намертво прикрепленная к стенкам колодца, (приварена к арматуре колец).
В предыдущем посте я привел решение для установки крана для варианта труб из полиэтилена. Но если у вас другой материал труб, то решение будет несколько по-другому. Но в любом случае ниже крана должно быть разъемное соединение

Сообщение отредактировал Skorpion - 14.1.2018, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.1.2018, 16:12
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Skorpion @ 14.1.2018, 15:52) *
У вас же колодец. Надеюсь, из ж/б колец. В любом колодце должны быть скобы, а для такой большой глубины должна быть стальная лестница, намертво прикрепленная к стенкам колодца, (приварена к арматуре колец).
В предыдущем посте я привел решение для установки крана для варианта труб из полиэтилена. Но если у вас другой материал труб, то решение будет несколько по-другому. Но в любом случае ниже крана должно быть разъемное соединение

Да лестницу стоит иметь, но не доходящую до воды немного. Только вот в кольцах нет арматуры и к ней не привариться- лестница просто закрепляется ЦП раствором в отверстиях в кольцах делаемых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 14.1.2018, 17:15
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем спасибо! Буду кумекать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.1.2018, 11:12
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Львиное сердце еще помимо предложенного можно сделать спускник прям за обратным клапаном насоса, ручкой вверх, что то типо этого https://domaleto.ru/gallery/product/3640/6096_1.jpg только длиннее. В качестве удлинителя можно взять трубу типа ППР ПН10 или ПВХ (для электрики), жестко соединенные между собой для возможности передачи крутящего момента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.1.2018, 11:27
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



В деревенских колодцах никто лестницы не ставит и скобы тем более...
Если хотите прям летний вариант, то делайте любой гибкий шланг (ПВХ например) и насос на тросе.
Предлагаемая Вами труба имеет диапазон температур -10 - +40 градусов, поэтому и треснет.
Либо делайте времянку на шланге, при этом воду сливать никуда не нужно. Тросом насос подняли, шланг отсоединили, вода слилась. Шланг скрутили и повесили на крюк в колодце.
Либо постоянный насос - на трубе ПНД с муфтовым уголком в т.А и желательно кабелем электрообогрева.
Даю сто рублей, что сделав сейчас времянку, через 2 года будете переделывать на постоянный вариант, т.к. туда сюда насос таскать будет неохота и, при наших погодах, осенью может перемерзнуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 16.1.2018, 10:51
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(lexa00 @ 15.1.2018, 11:27) *
В деревенских колодцах никто лестницы не ставит и скобы тем более...

Да, забыл сказать, что колодец старый, из 1,5 метровых колец без скоб и лестницы(((

Цитата(lexa00 @ 15.1.2018, 11:27) *
Если хотите прям летний вариант, то делайте любой гибкий шланг (ПВХ например) и насос на тросе.

В инете не нашёл гибкий шланг 32мм, только вот этот. Может есть другие? Или не обязательно 32мм, можно меньше?

Цитата(jiexawcr @ 15.1.2018, 11:12) *
Львиное сердце еще помимо предложенного можно сделать спускник прям за обратным клапаном насоса, ручкой вверх, что то типо этого https://domaleto.ru/gallery/product/3640/6096_1.jpg только длиннее. В качестве удлинителя можно взять трубу типа ППР ПН10 или ПВХ (для электрики), жестко соединенные между собой для возможности передачи крутящего момента.

Очень хороший вариант, спасибо, надо обдумать!)

Резюмируя, получается, что при подключении по постоянной схеме (лето и зима):
1. Труба, которая идёт в земле на глубине 2м, можно не утеплять при условии что воду надо сливать, ага? Если не сливать, то утеплить кабелем, ага?
2. Трубу в колодце по любому в греющий кабель. В т.А разъёмное соединение. Насос на тросе. Сделать скобы, лестницу или площадку для разбора в т.А.
3. Как считаете, если колодец утеплить на глубину 2м, навес утеплённый, горизонтальную трубу в утеплитель типа Энергофлекс... Достаточно будет не использовать греющий кабель и не сливать воду из труб? Будет ли это экономичный вариант?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 16.1.2018, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 16.1.2018, 11:12
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Вопрос про внутрянку:
1. Безопасно ли гидробак для насоса установить в подполье домика, а гидробак водонагревателя в санузле?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 16.1.2018, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 16.1.2018, 11:31
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Резюмируя, получается, что при подключении по постоянной схеме (лето и зима):
1. Труба, которая идёт в земле на глубине 2м, можно не утеплять в любом случае.
2. Трубу в колодце по любому в греющий кабель. В т.А разъёмное соединение. Насос на тросе. Не делать скобы, лестницу или площадку для разбора в т.А. Заготовить/купить алюминиевую лестницу со скобами и монтажный пояс. использовать при необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.1.2018, 16:15
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(lexa00 @ 16.1.2018, 11:31) *
Резюмируя, получается, что при подключении по постоянной схеме (лето и зима):
1. Труба, которая идёт в земле на глубине 2м, можно не утеплять в любом случае.
2. Трубу в колодце по любому в греющий кабель. В т.А разъёмное соединение. Насос на тросе. Не делать скобы, лестницу или площадку для разбора в т.А. Заготовить/купить алюминиевую лестницу со скобами и монтажный пояс. использовать при необходимости.

3. Утеплить крышку колодца, заглубленную как минимум до уровня земли. Тогда п.2 под вопросом.
4. Для сезонной системы смотреть лене-экономическую составляющую: если не лень, то как минимум сливать систему в колодец, в идеале разбирать-доставать каждый раз. Если финансы позволяют - все в изоляцию с греющим кабелем. кстати трос (цепь, если есть где взять) нужен нержавейка, экономить не стоит.
5. Самое безопасное для гидробаков - нахождение в помещении с дежурным отоплением, или сливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 16.1.2018, 16:39
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 16.1.2018, 16:15) *
5. Самое безопасное для гидробаков - нахождение в помещении с дежурным отоплением, или сливать.

Я имел ввиду безопаснее для жильцов) Но за отопление спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных