Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: запустил установку умягчения воды Pentair TS 95-16M. Кто сталкивался, знает, что все работает в автомате: взрыхление, обработка раствором соли, отмывка и заполнение бака-солерастворителя водой. Вопрос по 2 и 4 операции. Забор раствора соли из бака осуществляется за счет эжекции, т.е. в фильтр через управляющий блок FLECK 9100 SXT поступает исходная вода, за счет ее давления из бака засасывается раствор соли. Для каждого конкретного фильтра время забора соли из бака определенное (точнее объем раствора). При пусконаладочных работах все это уточнено. НО, оказывается давление исходной воды на объекте не постоянно, следовательно при меньшем давлении исходной воды (в отличии от давления на момент проведения пусконаладки) за счет эжекции будет подсасываться меньшее кол-во раствора соли, что приведет к "недорегенерации" фильтра и при большем давлении исходной воды будет подсасываться большее кол-во раствора за один и тот же промежуток времени (установлен в управляющем блоке), что приведет к перерасходу соли. Такая же ситуация обстоит с 4-ой операцией - заполнение солевого бака водой: объем заливаемой воды должен быть строго определенный исходя из модели фильтра,а при разном давлении исходной воды за один промежуток времени (также установлен в управляющем блоке) зальется разное количество воды.

Как быть??? Как организовать постоянное давление исходной воды? Давайте обсуждать


Сообщение отредактировал vertum - 17.7.2013, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.7.2013, 14:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



1. Если минимальное давление на вводе достаточно для ХВО - ставите регулятор давления с настройкой на это давление
2. если минимальное давление на вводе неедостаточно для нормальной работы ХВО - ставите повысительный насос с гидробаком
3. если давление просто скачет (пульсация давления), ставите только мембранный гидробак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных