Добрый день!

Никак не могу найти информацию какой марки провод использовать как контрольный для 1-10v

Задача такая

Есть 10 потолочных светильников

Carree GT LED
http://www.dmlights.com/medias/sys_master/...4837347_jpg.pdf

Которые будут подключаться через такие блоки питания
http://www.cheyns.be/ecommerce/PDF/merken/...cba0689fad7.PDF

и все это будет димироваться вот такой штукой
http://katalog.gira.de/ru_RU/datenblatt.html?id=449068

какую марку кабеля использовать для подключения порта 1-10v диммера до порта блоков питания светильников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomen
сообщение 29.7.2013, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



у блоков питания есть потребляемый ток, соответственно, есть падение напряжения. Я считаю, что падение не должно превысить 5%, т.к. в противном случае светильники никогда не будут светить на полную мощность. Чтобы не заморачиваться с расчётами, использую программу "Электрик" (http://rzd2001.narod.ru/load.html (кодировку нужно поменять на Windows-1251)). Естественно, нужно знать расстояние до каждого блока питания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ramon34
сообщение 29.7.2013, 12:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200357



а что я в этой программе должен считать?

там вроде не так все заморочено

там используется кабель 2*0.75 только вот я не знаю маркировку кабеля для 1-10v
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 29.7.2013, 12:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Можно использовать любой кабель, жилы которого влезут в клеммники ЭПРА. Проблема может быть в другом, так как интерфейс 10в не имеет источника тока (напряжения) то надо очень тщательно экранировать цепи управления, особеннно если ЭПРА светильников разнесены друг от друга и постараться выполнить их равноудаленными от диммера (по принципу системы выравнивания потенциала) в противном случае они будут жить собственной жизнью, рагируя на сопротивление управляющей цепи со стороны ЭПРА и все потенциальные наводки на кабели управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 29.7.2013, 12:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



Не морочьте голову. Проложите хоть Nym - все будет работать. для таких задач мы обычно используем 5-ти жильный кабель - 3 жилы под L-N-PE, 2 под 0-10В. 1.5 мм2 вполне хватает. Сомневаетесь - заложите 2.5 мм2. Будут светильники зажигаться не на 100%, а на 95% ни вы ни заказчик этого никогда визуально не определите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v777
сообщение 2.8.2013, 23:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82091



А зачем Вам вообще использовать "System 2000 Вставка управления 1-10 В"? Блоки питания по Вашей ссылке могут управляться простой кнопкой. Схема включения и алгоритм в доке нарисованы. Похоже на аналог TouchDIM от Osram.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных