> АУПТ И ВПТ, нужно ли
Evgenya
сообщение 30.7.2013, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Уважемые, помогите в сомнениях:
есть проект 3-х этажного аднимистративно торгового здания
1-й эт магазин продукты;
2,3 эт администрация;
подвал- пустой
стоительный объем 4800м3
вход в здание общий,
Нужно ли делать автоматическое пожаротешение и (или противопожарны водопровод)
Я думаю что надо АУПТ без ВПТ от пожарных кранов, но как то странно получается smile.gif . Помогите пожалуйста....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.7.2013, 19:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Здание скорее всего попадает под СП5,табл. А3, п.36.2. Если площадь магазина менее 500м.кв, АПТ не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных