	 |  Маленький горячий цех , оценка эффективности вентиляции |  |  |  
	
		|  | 
				  3.8.2013, 12:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 18.11.2008
 Пользователь №: 25484
 
 
 
  
 | 
				Добрый день всем! Сперва скажу, прежде чем создавать эту тему я внимательно изучил тему "горячего цеха":кратность воздухообмена, движение воздуха в рабочей зоне, тепло напряженность 200..210 Вт/м2.
 Итак: Есть горячий цех ресторана, на 11-12м2 установлено 44 кВт технологичного оборудования (плита, фритюрница, пароконвектомат , гриль, и еще что-то)
 Вытяжка 2700 м3/час через зонты
 Приток №1 отдельная приточная установка 1200 м3/ч  (700 м3/ч  подаю в зонт,500 м3/ч подаю через  2 потолочные сетчатые с фильтром 600х300 скорость в ж.с. 0,5 м/с)
 Приток №2 ответвление от приточной ветки зала  с (охлаждением) ресторана 500 м3/ч так-же 2 пот. решетки с фильтром (фильтр для создания статического давления в адаптере)
 Остальной воздух перетекает из зала ресторана.
 Прекрасно понимаю, что вытяжки "маловато" но вопрос не в этом.
 
 Когда я стою у включенной  плиты 16 кВт на расстоянии 20-30 см. я чувствую сильное тепловое излучение которое не отсекается приточной струей из под зонта (и ввобще может-ли излучение отсекаться?), а  спиной чувствуется движение воздуха от потолочных решеток.
 
 Как я понимаю, что задача вытяжного зонта это отводить тепло, пар и т.д. от продуктов приготовления а не от самой плиты.
 По работе зонта и задымленности нет вопросов. Но есть мега жалобы на жар от плиты, с какими нельзя не согласиться.
 Вопрос: что сделать чтобы убрать это излучение...? 20..30 см от плиты
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2013, 13:23 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Излучение убрать нельзя. Кроме как экранированием, а это в Ваших условиях невозможно.
 Кстати, дутьё в спину это, мягко говоря, бардак.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2013, 13:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1318
 Регистрация: 23.6.2009
 Из: Краснодарский край
 Пользователь №: 35163
 
 
 
  
 | 
				Увеличить объём вытяжки. Увеличить объём притока. Охлаждать приток. На такой малой площади - если есть средства - рабочий потолок, типо как halton (это уже на грани фантастики).
 Если повар обливается потом, то он мечтает о прохладе, даже если она немного дует в затылок.... главное не переборщить. На такой малой площади добиться малых скоростей в рабочей зоне не реально.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2013, 14:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Горячее излучение нейтрализовать холодным излучением - панелями с холодной водой...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2013, 15:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 18.11.2008
 Пользователь №: 25484
 
 
 
  
 | 
				Скорость воздуха в рабочей зоне нормальная, т.к. в живом сечении решеток 0,5м/с.Jota, по подробнее  о панелях с холодной водой могли-бы рассказать...
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2013, 16:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SKost @ 3.8.2013, 15:53)  Jota, по подробнее  о панелях с холодной водой могли-бы рассказать... Технология узнавания неведомого: 1. Набираем в гугле: охлаждающие панели или охлаждающие водяные панели и, сразу http://www.clint-russia.ru/info/127.html  и т.д. 2. ВСЁ! Новость для Вас?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2013, 16:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 18.11.2008
 Пользователь №: 25484
 
 
 
  
 | 
				Посмотрел, нет не новость.В моем случае это абсолютно не подойдет.
 холодопроизводительность 90Вт/м2х 12 м2 кухни..получим 1,1 кВт холода гдето за потолком 2м от плиты))
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2013, 16:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SKost @ 3.8.2013, 16:21)  В моем случае это абсолютно не подойдет.холодопроизводительность 90Вт/м2х 12 м2 кухни..получим 1,1 кВт холода гдето за потолком 2м от плиты))
 Вам панели не кухню охлаждать, а нейтрализовать воздействие прямого теплового излучения на человека у плиты. Всю кухню - это уже другая задача, которую можно решать вентиляцией.....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2013, 20:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 110
 Регистрация: 17.5.2007
 Пользователь №: 8361
 
 
 
  
 | 
				Ставте кондиционер и все будет ок...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.8.2013, 0:27 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cerega @ 3.8.2013, 20:44)  Ставте кондиционер и все будет ок... 1. Куда? 2. Какой? Что подразумевается под "кондиционером"? 3. Как раздать воздух? Организовать повару проблемы с остеохондрозом хотите предложить? 4. Хотелось написать сообщение? Попробуйте развить мысль, если таковая была.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.8.2013, 9:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 18.11.2008
 Пользователь №: 25484
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 3.8.2013, 16:58)  Вам панели не кухню охлаждать, а нейтрализовать воздействие прямого теплового излучения на человека у плиты. Всю кухню - это уже другая задача, которую можно решать вентиляцией..... Кто нибудь реализовывал подобные решения??
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.8.2013, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 18.11.2008
 Пользователь №: 25484
 
 
 
  
 | 
				Кстати , зонт одной стороной примыкает вплотную к стене которая покрыта фольгой (чтобы жиром не пачкать) может эта фольга усиливать излучение??
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.8.2013, 16:40 |  
		| 
 инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3813
 Регистрация: 24.4.2005
 Из: Красноярск
 Пользователь №: 710
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SKost @ 4.8.2013, 9:52)  Кто нибудь реализовывал подобные решения?? С теплонапряжённостью можно справиться только увеличением объёма помещения, всё остальное - полумеры. Субъективно если температура притока меньше средней температуры в кухне, и воздух правильно раздаётся, то народ обычно доволен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.8.2013, 18:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SKost @ 4.8.2013, 10:02)  Кстати , зонт одной стороной примыкает вплотную к стене которая покрыта фольгой (чтобы жиром не пачкать) может эта фольга усиливать излучение?? Безусловно увеличивает, почти в 2 раза. Надо её сделать углом, чтобы  отражение уходило в сторону от рабочего места.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.8.2013, 18:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 18.11.2008
 Пользователь №: 25484
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 4.8.2013, 18:15)  Безусловно увеличивает, почти в 2 раза. Надо её сделать углом, чтобы  отражение уходило в сторону от рабочего места. Попробуем просто убрать эту фольгу (пусть тепло "забирает" стена покрытая кафелем) О результате обязательно напишу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 